架体验算 一、脚手架参数

脚手架搭设方式 脚手架搭设高度H(m) 立杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 双立杆计算方法 双排脚手架 24 1.5 0.85 不设置双立杆 脚手架钢管类型 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 立杆纵距或跨距la(m) 内立杆离建筑物距离a(m) Ф48×3.25 243 1.5 0.3 二、荷载设计

脚手板类型 脚手板铺设方式 竹串片脚手板 1步1设 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m) 密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m) 挡脚板类型 挡脚板铺设方式 竹串片挡脚板 2步1设 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 0.14 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 横向斜撑布置方式 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m) 安全网设置 风荷载体型系数μs 风荷载标准值ωk(kN/m)(连墙件) 22220.35 0.01 0.1248 5跨1设 3 全封闭 1.25 0.45 结构脚手架作业层数njj 地区 基本风压ω0(kN/m) 风压高度变化系数μz(连墙件) 22 甘肃张掖市 0.3 1.2 计算简图:

立面图

侧面图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm) 横杆弹性模量E(N/mm)

2

2

纵向水平杆在上 205 206000

横向水平杆上纵向水平杆根数n 横杆截面惯性矩I(mm) 横杆截面抵抗矩W(mm)

34

2 115000 4790

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.036+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.036+0.35×0.85/(2+1))+1.4×3×0.85/(2+1)=1.35kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.036+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.036+0.35×0.85/(2+1))+3×0.85/(2+1)=0.99kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

Mmax=0.1qla2=0.1×1.35×1.52=0.3kN·m

σ=Mmax/W=0.3×106/4790=63.51N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

νmax=0.677q'la4/(100EI)=0.677×0.99×15004/(100×206000×115000)=1.425mm νmax=1.425mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态

Rmax=1.1qla=1.1×1.35×1.5=2.23kN 正常使用极限状态

Rmax'=1.1q'la=1.1×0.99×1.5=1.63kN

四、横向水平杆验算

承载能力极限状态 由上节可知F1=Rmax=2.23kN q=1.2×0.036=0.043kN/m 正常使用极限状态

由上节可知F1'=Rmax'=1.63kN q'=0.036kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=Mmax/W=0.63×106/4790=131.34N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=1.501mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[850/150,10]=5.67mm 满足要求! 3、支座反力计算

钢管悬挑脚手架计算书