一. 系统描述:

本系统将PC机组态为PROFIBUS主站,同时将其设置为opc服务器。将MM440变频器组态为DP从站并加载到PC主站上,构成PROFIBUS-DP主从系统(如图1所示)。在PC机中使用OPC客户端软件(OPC Scout) 通过OPC服务器对DP从站的数据进行读写,从而实现对电机运行状态进行监视和控制。本例中所使用的软件及硬件信息清参见表1。具体的配置步骤请见下文。 二. 系统结构示意图: 图1.系统结构示意图 三. 本文所使用的软件与硬件信息: SOFTNET DP V6.2 SP16GK1 704-5DW62-3AA0STEP7 V5.3 SP36ES7 810-4CC07-0YA5CP56116GK1 561-1AA00MM440变频器6SE6 440-2AB11-2AA1PROFIBUS接口模板6SE6 400-1PB00-0AA0 表1.软硬件信息 四. 计算机配置过程:

1. 配置PC Station 硬件机架: 双击桌面Station Configurator图标,打开Station Configuration Editor 配置窗口

图2.Station Configuration Editor 配置窗口 选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server点击OK 即完成。

图3.添加OPC Server 选择三号插槽添加CP5611,并分配CP5611

1

PROFIBUS 参数,如地址、波特率等。这里我们将CP5611 PROFIBUS 地址设为2,总线类型为DP,波特率为1.5M,实际参数设定以用户应用为准。点击“OK”确认每一步设定后,完成CP5611 的添加。 图4.CP5611参数设置 点击“Station Name”按钮,指定PC 站的名称,这里命名为profibusOPC。点击“OK”确认即完成了PC 站的硬件组态。

图5.更改PC Station名称 2. 配置控制台(Configuration Console): 正确完成PC 站的硬件组态后, 打开配置控制台startsimaticsimaticNetConfiguration console),可以看到CP5611 的模式已从PG mode 切换到Configuration mode,插槽号(Index)也自动指向3.

图6.Configuration Console 注:对于Simatic Net V6.1 或V6.0 版本的软件,你需要在上面窗口中,手动将模块模式(Mode of the module)从PG 模式切换到组态模式(Configured mode),并设置Index 号。 在Access Points 设定窗口中,将S7ONLINE 指向PC internal (local)。此设定是为PC 站组态的下载做准备。

图7.Access Points 3. 在STEP 7 中组态PC Station : 打开SIMATIC Manager,通过FileNew 创建一个新项目,如“profibusOPCDEMO”。通过InsertStationSimatic Pc Station 插入一个PC 站。特别注意的是,要将PC Station默认名称“SIMATIC PC Station(1)”改为与Station Configuration Editor 中所命名的Station Name 名称相同,所以这里改名为“profibusOPC”。双击

2

Configuration 即可进入PC Station 组态界面。 图8.在STEP 7 中组态PC Station

在硬件组态中,从硬件目录窗口选择与已安装的Simatic net 软件版本相符的OPC server和CP5611插入到与在Station Configuration Editor 配置的 PC 硬件机架相对应的插槽中。 图9.添加OPC Server和CP5611 4. 分配CP5611 网络参数 双击CP5611 打开其属性对话框,将CP5611 接口设为profibus,并用New 按钮建立一个Profibus 网络,Profibus 地址与波特率的设置要与Station Configurator 中对CP5611参数设置相同.同时,在Operating Mode中,选择DP模式为DP master 图10

图11.设置CP5611 从硬件目录中选择PROFIBUS DP下面的SIMOVERT文件夹,将MICROMASTER 4从站托拽到CP5611的DP轨道上,设置其从站地址为3,并添加接口区4PKW,2PZD (PPO1) 图12.添加MM440从站 完成PC 站组件设置后,存盘编译并下载当前组态配置. 图13.存盘编译并下载

五. MM440参数设置: 为了实现通过PROFIBUS通讯方式对变频器进行监控,变频器需要PROFIBUS接口模板才能实现,而且需要对变频器参数进行一定的参数设置才能实现: P700 命令源 6 (从CB来)

P918 站号 3 (必需要与硬件组态时保持一致)