好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

副产品、水产、蔬菜加工安全风险辨识分级管控指南

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序场所/环节/部位 号 风险辨识 可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 2、每层厂房应设独立电源箱,使用断路保护器。 依 据 责任部门/责任人 2 电气线路 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 触 电 D级/蓝色 1、临时线路敷设符合安全要求,应安装总开关控制和漏电保护装置。 2、临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠。 1、设置通风系统或空调系统,确保电气设施完好。 2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。 1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。 2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检,并张贴标识,确保有效。 《低压配电设计规范》(GB50054) 《低压配电设计规范》(GB50054) 3 未设置通风或空调系统,电气盘、箱、柜安全防护装置主电室、电气室、缺失。 配电室 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板,使用不合格安全用具。 火 灾 触 电 D级/蓝色 触 电 D级/蓝色 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(DL408) (八)检维修和清理作业 检维修无安全施工方案,停机未执行操作牌、停电牌制度。 1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案,进行安全交底,严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制,做好现场的安全措施和现场的安全交底。 2、检修之前应有专人对电、氯气、液氨、正己烷等要害部位及安全设施进行确认,并办理有关检修、动火审批手续。 3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业 1 检维修和清理作业 触 电 高处坠落 车辆伤害 D级/蓝色 序场所/环节/部位 号 风险辨识 可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 不应大于12V。 主要防范措施 依 据 责任部门/责任人 检修过程未落实检维修作业方案。 火 灾 高处坠落 机械伤害 D级/蓝色 1、进入设备内清理检修,应采取充分的通风换气措施,测 定设备内部氧含量高于19.5%,在人孔处有专人监护。 2、检修中应按检修方案拆除安全装置,并有安全防护措施。安全防护装置的变更,应经安全部门同意,并应作好记录《缺氧危险作业安归档。 全规程》(GB8958) 3、高处作业应佩戴安全带,应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘,不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路,应使用乘人升降机,不应使用起重卷扬机类设备带人作业 1、设备检修完毕,应先做单项试车,然后联动试车。试车时,操作工应到场,各阀门应调好行程极限,做好标记。 2、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌, 由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。 3、检修完毕,安全装置应及时恢复。 检修结束未按程序进行试车,安全装置未及时恢复。 火 灾 机械伤害 其他爆炸 D级/蓝色

副产品、水产、蔬菜加工安全风险辨识分级管控指南

序场所/环节/部位号风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施2、每层厂房应设独立电源箱,使用断路保护器。依据责任部门/责任人2电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。触电D级/蓝色1、临时线路敷设符合安全要求,应安装总开关控制和漏电保护装置。2、临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠。1、设置通风系统或空调系统,确保电气设施完好。