XXX有限公司 钢筋工程施工方案
目 录
第一章 工程概况 ...................................................................................................................... 1 第二章 编制依据 ...................................................................................................................... 2 第三章 钢筋场地的准备 .......................................................................................................... 3 第四章 投入主要施工机具 ...................................................................................................... 3 第五章 作业条件 ...................................................................................................................... 3 第六章 钢筋进场检验与验收要求 .......................................................................................... 3 第七章 钢筋的储存 .................................................................................................................. 4 第八章 钢筋的加工施工工艺 .................................................................................................. 4 第九章 钢筋的原材料及加工的质量要求 .............................................................................. 5 第十章 钢筋焊接 ...................................................................................................................... 7 第十一章 钢筋绑扎施工工艺 .................................................................................................. 8 第十二章 钢筋机械连接施工工艺 ........................................................................................ 16 第十三章 钢筋连接、安装工程的质量要求 ........................................................................ 18 第十四章 钢筋工程施工注意事项 ........................................................................................ 20 第十五章 钢筋工程施工应注意的质量问题 ........................................................................ 21 第十六章 钢筋工程施工主要安全技术措施 ........................................................................ 24 第十七章 钢筋工程成品保护措施 ........................................................................................ 25 第十八章 环境、职业健康安全管理措施 ............................................................................ 25
(注:方案未详尽内容,需自行完善)
XXX有限公司 钢筋工程施工方案
第一章 工程概况
(注:重点叙述结构设计中钢筋设计概况) 1、工程名称:** 2、工程地点:** 3、建设单位:** 4、设计单位:** 5、监理单位:**
6、工程标高:本工程±0.000相当于绝对标高6.00m。
7、工程概况:本工程总建筑面积约32000m2,由一个小型联体地下室,四栋小高层和一栋高层住宅组成,其中地上建筑面积25400m2,地下室建筑面积约6600 m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,建筑层数;其中3#、5#、6#楼地上层数为12层,顶层为复式,标准层层高为3.0m,建筑高度为37.800m,1#楼地上层数为11层,标准层层高为3.0m,建筑高度为34.800m,2#楼地上层数为18层,顶层为复式,标准层层高为3.0m,建筑总高度为54.6m,为确保工程顺利施工特编制钢筋分项工程施工方案。
钢筋保护层厚度
位置 构件名称 保护层厚度 地下 地上 基础 墙、板内侧 墙、板外侧 梁内侧 柱内侧 梁、柱外侧 板 墙、面板 柱 梁 40 15 20 25 30 30 15 20 30 25 钢筋的的锚固
本工程的钢筋锚固长度严格按照(16G101-1)的有关规定进行施工。 钢筋的搭接
本工程搭接分为机械连接、焊接搭接和绑扎搭接,且钢筋直径≥18时,采用机械连接。
本工程基础梁、框架梁、框支梁钢筋采用机械连接和绑扎连接,框架柱、框支柱、异型柱钢筋采用电渣压力焊进行连接,地下室剪力墙水平筋、地下室底板、顶板、楼层板钢筋采用绑扎接头进行连接。
钢筋插筋
本工程框架柱、框支柱、异型柱钢筋插筋伸出地下室底板的长度为地下室净高的1/3,并且钢筋接头要相互错开,两个接头之间的距离按照16G101-1图集进行施工。
1
XXX有限公司 钢筋工程施工方案
地下室剪力墙的竖筋不留接头,采用一次性通到墙顶的施工方法。另外,对于剪力墙高度≥3m时,由于墙体钢筋一次到顶,为防止由于墙体钢筋过长而倾倒及交错在一起,墙体钢筋固定的方法如下图所示意。 ?6@6000(与 钢筋头十字架与底板钢筋焊接与底板钢筋焊接固定底板钢筋拉接)临时定位钢筋基底土平整坚实脚手板0~900 外墙钢筋固定图外墙钢筋固定图 第二章 编制依据
1、本工程施工组织设计 2、本工程的施工图纸 3、我公司企业标准
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
5、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101 6、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG/T 163-2013 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 8、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010
9、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011 10、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19-2010
1
XXX有限公司 钢筋工程施工方案
11、其他现行国家、行业标准规范
第三章 钢筋场地的准备
根据本工程的施工工期比较紧张的特点和在工程上运用的钢筋数量,我公司在施工现场上投入搭设了10m*12m的钢筋制作棚两个,钢筋棚采用钢结构进行搭设,钢筋原材料堆放场地尺寸为9m*24m,钢筋半成品的堆放场地尺寸9m*35m。
第四章 投入主要施工机具
1、机械设备
调直机、切断机、弯曲成型机、对焊机、电弧焊机、电渣压力焊机等机械。 2、主要工具
钢丝刷、砂箱、工作台、手摇扳子、卡盘、钢筋扳子、各种起拱扳子、小撬杠、骨架绑扎架。
第五章 作业条件
1、根据工程进度和施工图纸要求,已签发钢筋制作和安装任务单,并结合工程结构特点和钢筋制作安装要求进行技术交底。
2、钢筋加工机械已安装检修完毕,并试车运转可以使用。
3、护壁及地梁、承台垫层强度达到1.2MPa以上;墙体、砼柱施工缝处杂物已清理干净,松动石子剔除并清扫干净并湿润。
4、在垫层、模板上已标明或弹好墙、柱、梁板等钢筋尺寸线和水平标高线。 5、根据弹好的线检查下层预留钢筋接头的位置、数量、长度,对不符合要求的预留钢筋应进行处理。对伸出的预留钢筋进行整理,将钢筋上的锈皮、水泥浆清理干净。
6、钢筋棚的临时用电(包括机械动力用电和棚内照明用电)已经安装完毕。
第六章 钢筋进场检验与验收要求
1、钢筋进场时检查钢筋出厂合格证(钢筋的主要力学性能及含碳量是否符合规定)。 2、钢筋的外观质量检查:表面不得有裂缝、结疤、折叠、颗粒状或片状铁锈、油渍及漆污等,表面凸块不得超过横肋的最大高度,外形尺寸应符合规范要求。
3、对进场钢筋按规范的要求抽样做延伸率、抗弯性能、抗拉强度试验等,检验合
1
XXX有限公司 钢筋工程施工方案
格方可使用。
第七章 钢筋的储存
1.钢筋进场后及时进行状态标识。标牌上标明钢筋规格、生产厂家、进场日期、使用部位、炉牌号等。
2、钢筋的码放场地必须平整,并有良好的排水措施,在雨期时必须准备五彩布做好防雨准备。
3、进场钢筋和加工好的钢筋应根据钢筋的标牌分别堆放在定型化钢支架上,其间距为2m,以保证钢筋不被泥土污染,严禁随意堆放。
4、如果钢筋产生锈蚀必须在绑扎前,用钢丝刷进行除锈后方可绑扎。
第八章 钢筋的加工施工工艺
1、钢筋加工制作时,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
2、施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得设计单位同意,并有书面通知时方可代换。
3、钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。
4、钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。
5、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。
6、钢筋弯钩或弯曲: (1)钢筋弯钩。
形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩。外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。
钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半
1