电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W, 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D P21 A、10 B、2 C、5 D、2.5
U2U252?2.5?) (P?UI?IR?;即R?=
RP102
2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30
A、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90°
3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源 4、过补偿方式可避免(B)的产生,因此得到广泛采用。P65
A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A、一类 B、二类 C、三类 D、四类
6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A、电压 B、电流 C、功率 D、电阻
7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率
8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61
A、微机保护及综合自动化装置 B、电磁保护 C、晶体管保护 D、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A、10kV及以下三相供电的 B、10kV及以上三相供电的 C、35kV及以下三相供电的 D、35kV及以上三相供电的
10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41
A、发电、 输电、配电 B、发电、 输电、变电 C、变电、 输电、配电 D、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A、发电机 B、汽轮机 C、电动机 D、调相机
12、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用( B )的总降压变电所的电气主接线。P51 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器
13、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为( B )。P99 A、5% B、10% C、15% D、20%
14、变压器铭牌上,空载损耗和负载损耗的单位为( C )。P75 A、VA或kVA B、VAR或kVAR C、W或kW D、KW或MW
- 1 -
15、电流互感器( A )与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。P99 A、不能 B、必须 C、可以 D、应该 16、气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以( A )气体代替绝缘油,利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。P89
A、SF6 B、H2 C、O2 D、N2 17、对于( A )的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71
A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA及以上 18、电压互感器的二次绕组不准(B ),否则电压互感器会因过热而烧毁。P96 A、开路 B、短路 C、分路 D、接地
19、变压器理想并列运行的条件包括变压器的接线组别相同、阻抗电压相等( A )。P85 A、变压器的一、二次电压相等 B、变压器的一、二次电流相等 C、变压器的一、二次有功相等 D、变压器的一、二次无功相等
20、在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压( B ),是衡量变压器能耗的重要指标。P82
A、成反比变化 B、成正比变化 C、平方成正比变化 D、变化不发生变化
21、在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( C )。P72
A、高压侧绕组 B、低压侧绕组 C、二次侧绕组 D、中压侧绕组
22、H级绝缘干式变压器在外观上与普通干式变压器没有区别,只是在( B )上有了改进。P90 A、工作原理 B、绝缘材料 C、电磁原理 D、铁芯材料 23、真空灭弧室的导向套一般用( B )制成。P109
A、金属材料 B、绝缘材料 C、半导体材料 D、耐高温陶瓷 24、真空断路器是利用( C )作绝缘介质和灭弧介质的断路器。P105 A、空气 B、惰性气体 C、“真空” D、SF6气体 25、FL(R)N36-12D型负荷开关出线侧装有( C ),并接到操作面板上的带电显示装置。P137 A、电流互感器 B、电压互感器 C、三相传感器 D、电缆故障监视器 26、真空断路器具有( A )的优点。P106
A、维护工作量少 B、无截断过电压 C、不会产生电弧重燃 D、体积大 27、防雷设施及接地装置是( D )。P175
A、将导线与杆塔绝缘 B、将导线与与大地连接 C、将电流引入大地 D、将雷电流引入大地 28、混凝土电杆基础一般采用( A )基础。P178
A、底盘、卡盘、拉盘 B、宽基、窄基 C、水泥 D、岩石 29、在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( A )。P226
A、降低 B、增大 C、不变化 D、以上皆有可能 30、为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用( A )。P218 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、保护间隙 31、(C )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。P260 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 D、展开式原理图 32、(C )可以提高系统并列运行的稳定性、减少用户在低电压下的工作时间、减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。P233
A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性 33、相对编号常用于(A )中。P265
A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 D、展开式原理图
- 2 -
34、(B )是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。P234 A、主保护 B、远后备保护 C、辅助保护 D、近后备保护 35、下列电缆编号属于35KV线路间隔的是( B)。P267 A、1Y123 B、1U123 C、1E123 D、1S123 36、下列(D )属于电气设备故障。P231
A、过负荷 B、过电压 C、频率降低 D、单相断线 37、小母线编号中,I段直流控制母线正极用(C )表示。P267 A、+KM2 B、-KM2 C、+KM1 D、-KM1 38、电压保护属于按(B )分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型 39、下列(A )表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。P265 A、A310 B、A320 C、A330 D、A340
40、下列不属于微机保护装置人机接口主要功能的是(D )。P250
A、调试 B、定值调整 C、人对机器工作状态的干预 D、外部接点输入 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、部分电路欧姆定律表明,当电压一定时,通过电阻的电流与电阻大小成正比。(×)P4(反比)
2、电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成反比。(×) P10(正比)
3、在中性点不接地系统中,当单相接地电流大于一定值,如3~10kV系统中接地电流大于30A,35kV及以上系 统接地电流大于10A时,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。( √ )P64
4、输电网中又分为交流高压输电网(一般指110、220kV电网)、交流超高压输电网(一般指330、500、750kV电网)、交流特高压输电网(一般指1000kV及以上电压电网)。( × )P42(110kV属高压配电网) 5、在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。( √ )P57 6、电压变化的速率大于2%的,即为电压急剧变化。( × )P55(1%)
7、发电厂、电网经一次投资建成之后,它就随时可以运行,电能不受或很少受时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源相比是最清洁、无污染、对人类环境无害的能源。( √ )P44 8、工作接地的接地电阻一般不应超过8Ω。( × )P62(4Ω)
9、在中性点接地的电力系统中,以两相接地的短路故障最多,约占全部故障的90%。( × )P59(单相接地)
10、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)P64(不接地) 11、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。( × )P60(电压水平) 12、绕组是变压器的磁路部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。(×)P69(电路)
13、变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。( √ )P86
14、当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘有损害。(√)P84
15、三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一,二次线电压有不同的相位关系。( √ )P78
16、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105℃,由于绕组的平均温度一般比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃。( √ )P83
17、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量在630kVA以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。( √ )P87 18、变压器中,气体(瓦斯)继电器位于储油柜与箱盖的联通管之间。( √ )P72 19、二次侧额定电压
U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。
- 3 -
( × )P82(空载电压)
20、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。( × )P97(先取下二次侧熔丝,再拉开一次侧隔离开关)
21、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现油断路器严重漏油,油位指示器中见不到油面时应申请立即处理。( √ )P121
22、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。( √ )P120
23、断路器合闸后,不再需要弹簧储能操作机构自动储能。( × ) P121(应能自动储能) 24、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。( √ )P104 25、线路电压等级在220kV以上称为超高压输电线路。( × )P174(220kV称为高压输电线路) 26、混凝土杆不宜有纵向裂纹,横向裂纹不宜超过1/3周长,且裂纹宽度不宜大于0.5mm。( √ )P197 27、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量小等。(×)P223(大) 28、二次回路的准确读图顺序是先直流、后交流,先上后下,先左后右。( × )P263(先交流、后直流) 29、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。( × )P244(短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动)
30、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。( √ )P247 31、铅酸蓄电池是以浓硫酸为电解液,属于酸性储蓄池。( × )P269(稀硫酸)
32、安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。( √ )P261
33、110kV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为检无压或不检时,并且线路有流而无压,瞬时报线路电压异常。( × )P253(检同期、延时10s报电压异常)
34、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的安装单位号。( × )P267(相对编号)
35、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。( × )P239(外部) 36、变电所中的操作电源不允许出现短时中断。( √ )P268 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、关于线圈感应电动势的大小,以下说法正确的有( CD )。P14
A、与穿过这一线圈的磁通量成正比 B、与穿过这一线圈的磁感应强度成正比 C、与穿过这一线圈的磁通量的变化率成正比 D、与线圈的匝数成正比 2、变压器异常运行状态主要包括( ABC )。P237
A、保护范围外部短路引起的过电流 B、电动机自起动所引起的过负荷 C、油浸变压器油箱漏油造成油面降低 D、轻微匝间短路 3、弧垂大小和导线的( ABCD )等因素有关。P195
A、重量 B、气温 C、张力 D、档距 4、在电气设备上工作保证安全的技术措施有( ABcDE )。P296 A、 停电 B、验电 C、 放电
D、 装设遮栏和悬挂标识牌 E、挂接地线 F、安全巡视 5、VBFN系列真空负荷开关广泛使用于( AC )等场所。P133 A、工矿企业 B、供电部门大型变电站 C、城市大楼配电站 D、大型变压器控制
6、在变电所电气部分,下列的( ABD)工作可以不用操作票。P无 A、拉合断路器的单一操作 B、事故处理
C、变压器运行转检修操作 D、拉开接地隔离开关或拆除全所仅有的一组接地线
7、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,以下哪些说法是正确的 ( AB )。P296
- 4 -
A、全部安全措施由运行值班人员在开工前一次做完 B、不需要办理转移手续 C、由运行值班人员在开工后一次做完安全措施 D、需要办理转移手续 8、以下有关参考点电位的说法正确的有( ABCD )。P1
A、一般规定参考点的电位为零 B、在实际电路中常以大地作为公共参考点
C、电路中各点电位的大小与参考点的选择有关 D、电路中各点电位的正负与参考点的选择有关
四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、电压互感器停用注意事项包括( ABC )P97
A、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作 B、为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关
C、停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行 D、为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下
2、某对称三相负载作三角形(D)连接,接在线电压为380V的电源上,测得三相总功率为6KW,每相功率因数0.8。则负载的相电流和线电流的值符合下列选项( AB )。P36
A、11.4A,6.58A B、6.58A,11.4A C、6.58A,6.58A D、11.4A,11.4A 解:∵P?3ULcos?; ∴线电流:IL?P3ULcos?IL3?11.43?60003?380?0.8?11.4A
相电流:IP??6.58A
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-2
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、电功率的常用单位符号是( A )。P9
A、W B、kW·h C、J D、W·s 2、在直流电路中,电感元件的( C )。P21
A、容抗值大于零 B、感抗值大于零 C、感抗值等于零 D、感抗值小于零
(因为电感线圈的感抗XL=ωL=2π?L,当线圈接入直流电路时,由于直流电源频率?=0,所以XL=0,) 3、一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需(D)s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。P62(但无具体数据) A、0.002 B、0.003 C、0.004 D、0.005
4、过补偿方式可避免(B)的产生,因此得到广泛采用。P65
A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 5、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。P64
A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 6、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。P47
A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂
7、大型电力系统有强大的调频和( D )能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。P42 A、调相 B、调功 C、调流 D、调压
8、供电频率的允许偏差规定,电网装机容量在3000MW及以下的为( C )Hz。P57 A、±0.3 B、±0.4 C、±0.5 D、±0.6
- 5 -
9、一般在10kV系统中,当单相接地电流大于( C )A,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。P64 A、10 B、20 C、30 D、40 10、 ( B)是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。P42
A、发电网 B、输电网 C、配电网 D、电力网
11、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源
12、在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为( B )运行方式,其目的是保障人身设备安全。P63
A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地
13、在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现( A ),对人体及设备安全带来危险。P99 A、高电压 B、低电压 C、大电流 D、小电流 14、施加于变压器一次绕组的电压因( A )波动而波动。P84 A、电网电压 B、二次电压 C、额定电压 D、感应电压 15、变压器的温度与周围环境温度的( B )称为温升。P83 A、和 B、差 C、积 D、商
16、电流互感器分为测量用电流互感器和( B )用电流互感器。P99 A、实验 B、保护 C、跳闸 D、运行
17、由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器,故二次侧不能( B ),否则绕组将被烧毁。P95
A、开路 B、短路 C、分路 D、接地
18、变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加( A )。P87 A、特殊巡视 B、常规巡视 C、操作巡视 D、抢修巡视
19、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和( A )的作用。P72 A、对地绝缘 B、对高压引线绝缘 C、对低压引线绝缘 D、对绝缘套管绝缘
20、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的( A )为变压器的过负载能力。P84
A、最大容量 B、额定容量 C、正常容量 D、最小容量
21、额定电压是指变压器( B ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。P76 A、相电压 B、线电压 C、最大电压 D、最小电压 22、电压互感器的绝缘方式中干式用( B )表示。P95 A、J B、G C、Z D、C
23、SF6负荷开关一般不设置( A )。P136
A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 D、固体介质灭弧装置 24、隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( C )、垂直旋转式和插入式。P123 A、360°旋转式 B、捆绑式 C、水平旋转式 D、120°旋转式
25、KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( C )的作用。P153 A、保护设备安全 B、保护断路器小车出、入安全
C、保护小车室内工作人员安全 D、保护继电保护装置安全
26、FN5-10R型负荷开关是利用组合的( C )达到短路保护作用。P129 A、热脱扣器 B、继电保护装置 C、熔断器 D、热脱扣器 27、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点( A )。P202
A、不占用地上空间 B、引出分支线路比较容易 C、故障测寻比较容易 D、投资费用省
- 6 -
28、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3~10kV线路不应小于( B )。P196 A、2.5m B、3.0m C、4.0m D、5.0m 29、电力系统过电压分成两大类(D )。P216
A、外部过电压和短路过电压 B、外部过电压和大气过电压 C、操作过电压和短路过电压 D、雷电过电压和内部过电压 30、为防止直接雷击架空线路,一般多采用( B )。P219
A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、消雷器 31、(A )指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。P256 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用 D、热备用
32、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为(C )时,并且线路有流而无压,则延时10秒报线路电压异常。P253
A、检无压 B、检同期 C、检无压或检同期 D、不检
33、继电保护的(A )是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。P232 A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性 34、(A)是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。P261
A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 D、展开式原理图 35、以下不属于直接编设备文字符号的是(D )。P266 A、1n、2n B、1K、2K C、1SA、2FA D、I1、I2 36、电力线路保护属于按(A)分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型
37、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至(A)区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。P250
A、RAM B、ROM C、EPROM D、EEPROM 38、高压电动机最严重的故障是(A )。P247
A、定子绕组的相间短路故障 B、单相接地短路 C、一相绕组的匝间短路 D、供电电压过低或过高
39、变压器容量在( C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。P238
A、6300 B、8000 C、10000 D、12000
40、2000kW以下的电动机,如果(B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。P247 A、过负荷保护 B、电流速断保护 C、纵差动保护 D、过电流保护 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。( × )P3 2、频率为50Hz的交流电,其角频率为157rad/s。( × )P19 (??2?f?2?3.14?50?314 rad/s)
3、谐波电流可使电力系统发生电流谐振,从而在线路上引起过电流,有可能击穿线路的绝缘。( × )P58(电压)
4、通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏。( √ )P60 5、短路的常见原因之一是工作人员由于未遵守安全操作规程而发生误操作。( √ )P59 6、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。( √ )P48
7、配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为工作接地。( √ )P62
8、外桥接线的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。(×)P51(内桥接线)
- 7 -
9、若中断供电将影响重要用电单位的正常工作,则称为二类负荷。( √ )P46
10、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机等冲击性负荷的工作,均会引起电网电压的波动,电压波动可影响电动机的正常起动,甚至使电动机无法起动。( √ )P55 11、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。( √ )P39 12、变压器铁芯硅钢片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大。( × )P69(相反)
13、小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后,组成三相变压器组,以满足运输的要求。(√)P76 14、35kV及以上变压器应补入相同牌号的油,应作油耐压试验。( √ )P86 15、变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。( √ )P73 16、变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。( √ )P70
17、气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6(六氟化硫)气体代替绝缘油,利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。( √ )P89
18、铜损是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。( × )P82(铁损)
19、变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。( × )P83
20、当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为阻抗电压
。
( × )P82(短路:即负载) 21、断路器经检修恢复运行,操作前应检查检修中为保证人身安全所设置的接地线是否已全部拆除。( √ ) P121
22、真空灭弧室的导向套一般采用金属材料制成。( × ) P109(绝缘材料) 23、电弧电流的本质是分子导电。( × ) P102(离子)
24、使用于同一电压等级的断路器,户内型和户外型的额定电压不同。( √ ) P105? 25、10kV同杆架设的双回线路横担间的垂直距离,不应小于0.8m。( √ )P195 26、位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔属于终端杆。( × )P178(首、未端均属于终端杆)
27、在土壤电阻率不大于100Ω·m的地区,独立避雷针接地电阻不宜超过10Ω。( √)P221 28、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。( × )P263(回路)
29、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。( √ )P245
30、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。( √ )P241
31、回路编号中,当需要标明回路的相别或某些主要特征时,不允许在数字编号的后面增注文字或字母符号。( × )P264(可在)
32、两相电流差接线方式主要应用于Y/d接线的变压器差动保护装置。( × )P236(三角形)
33、采用硅整流加储能电容作为直流操作电源的变电所,运行性能可靠,但还是需要对这一系统进行严密监视。( × )P269(硅整流加储能电容作为直流操作电源,由于可靠性不够高,仅用于容量较小的变电所中) 34、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、 轻微匝间短路等。( × )P237(匝间短路属于故障,不属于异常运行状态)
35、低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√)P235 36、微机保护监控装置的动作准确率与其他常规保护装置差不多。( × )P249 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、线路停电检修,运行值班员必须在变、配电所( ABCD ),然后才能发出许可工作的命令。P295 A、将线路可能受电的各方面均拉闸停电 B、并挂好接地线
- 8 -
C、将工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点做好记录 D、将工作任务记入记录薄内 E、确定工作范围
2、HXGH1-10型环网柜的计量柜的仪表室,可安装( ABC )或一只多功能电能表。P162 A、有功电能表 B、无功电能表 C、峰谷电能表 D、电压互感器 3、从发电厂到用户的供电过程中,包括( ABCD )。P41
A、升压变压器 B、输电线 C、配电线 D、降压变压器 4、下面(ABD )属于一般防护安全用具。P285
A、携带型接地线 B、标示牌 C、绝缘棒 D、安全带 5、信号继电器、电流继电器、时间继电器的符号依次为(ACD )。P239 A、KS B、KM C、KA D、KT
6、PRW10-12F熔断器的弹簧翻板有( BC )的作用。P144 A、使熔断器接触良好 B、在熔丝熔断时迅速拉长电弧 C、有利于电弧熄灭 D、加快灭弧触头分离速度 7、倒闸操作一定要严格做到“五防”,即(ABCEF )。保证操作安全准确。P301
A、防止带接地线(接地刀)合闸 B、防止带电挂接地线(接地刀) C、防止误拉合开关 D、防止未经许可拉合刀闸 E、防止带负荷拉合刀闸 F、防止误入带电间隔 8、变压器油的作用包括(AB )。P86
A、绝缘 B、冷却 C、导电 D、加热 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、在变(配)电所内高压成套装置采用固定式断路器功能单元时,高压出线开关柜内一般装设有( ABC )等一次设备。P159
A、隔离开关 B、断路器 C、接地开关 D、电流互感器 E、电压互感器
2、某变电站避雷针架设高度为40m,则该避雷针地面保护半径是( D )。P218 A、30m B、40m C、50m D、60m
(避雷针在地面上的保护半径计算公式:r?1.5h 式中:r—避雷针在地面的保护半径;h-避雷针总高度)
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-3
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在正弦交流电的交变过程中,电流的最大值随着时间的变化( D )。P18 A、变大 B、变小 C、保持不变 D、按照正弦交变 2、方向不变,大小随时间有脉动变化的电流叫做( D )。P2
A、正弦交流电 B、简谐交流电 C、脉动交流电 D、脉动直流电 3、因为隔离开关( A ),所以隔离开关禁止带负荷拉合。P49
A、没有灭弧装置 B、有灭弧装置 C、部分有灭弧装置 D、部分没有灭弧装置
4、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称( B )。P39
A、风力电站 B、火力发电厂 C、水力发电厂 D、核能发电厂 5、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。P64 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 6、( B )电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。P55 A、长期性 B、周期性 C、连续性 D、间隔性
7、 ( C )是指为了保证人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。P62 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 8、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为( A )。P47
- 9 -
A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 D、通信设备
9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。P57 A、和 B、差 C、积 D、商
10、一类负荷中的特别重要负荷,除由( B )独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。P46
A、一个 B、两个 C、三个 D、四个
11、电力系统发生短路时,短路点的( A )可能烧毁电气设备的载流部分。P60 A、电弧 B、电场 C、电磁 D、电炉 12、中压配电网一般指20kV、10kV、6kV、( A )电压等级的配电网。P43 A、3kV B、110kV C、480V D、35kV
13、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有( D )和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器
14、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称( D )。P81 A、励磁电流 B、整定电流 C、短路电流 D、空载电流
15、当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通( D ),两个绕组分别产生感应电势。P72 A、只穿过一次侧绕组 B、只穿过二次侧绕组
C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组 D、不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组 16、当变压器过负载时,一般会发出( A )。P87 A、很高且沉重的嗡嗡声 B、很轻且细微的嗡嗡声 C、很高且沉重的沸腾声 D、很轻且细微的沸腾声
17、变压器一、二次绕组对应的线电压之间的相位差总是( B )的整数倍,正好与钟面上小时数之间的角度一样。P78
A、20 B、30 C、40 D、50 18、变压器的铁芯是( A )部分。P69
A、磁路 B、电路 C、开路 D、短路
19、电压互感器及二次线圈更换后必须测定( B )。P97 A、变比 B、极性 C、匝数 D、绝缘
20、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为( B )。P99 A、5% B、10% C、15% D、20%
21、变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的( D )。P72 A、灰尘 B、颗粒物 C、二氧化碳 D、水分
22、变压器中,一般情况下是在( A )上抽出适当的分接。P70 A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组 D、第三绕组
23、FZN12-40.5型开关柜使用的长寿命真空断路器可开合( B)次免维护。P164 A、1万 B、2万 C、3万 D、4万 24、多油断路器中的绝缘油除作为灭弧介质外,还作为断路器断开后触头间及带电部分与接地外壳间的( B )。P104
A、辅助绝缘 B、主绝缘 C、密封 D、冷却作用 25、XGN-10型开关柜电缆室留有较大空间,电缆接头距地面(B ),便于电缆头的制作,安装和监测。P156 A、400mm B、800mm C、1000mm D、1200mm 26、SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。P112
A、液态SF6 B、SF6气体 C、SF6分解的低氟化硫 D、气液混态的SF6 27、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV线路不应小于(C)。P196
- 10 -
A、2.5m B、3.0m C、4.0m D、5.0m 28、当杆塔由于地形限制不能装设普通拉线时,可以采用(D),在电杆的中部加装自拉横担,在其上下加装拉线,以防电杆弯曲。P185
A、张力拉线 B、V型拉线 C、水平拉线 D、弓形拉线 29、下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(A)。P222 A、串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B、并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C、串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 D、并联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量减小
30、其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应(B)3m。P228
A、> B、< C、= D、≥
31、在(B)中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。P245
A、原理图 B、展开图 C、安装图 D、一次图 32、在本线路上( D)有死区。P244
A、过电流保护 B、限时电流速断保护 C、过负荷保护 D、电流速断保护
33、变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。P238
A、6300 B、8000 C、10000 D、12000 34、(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。P256
A、明备用 B、冷备用 C、暗备用 D、热备用
35、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A)。P267
A、110kV线路间隔单元 B、220kV线路间隔单元 C、330kV线路间隔单元 D、500kV线路间隔单元 36、相间短路保护属于按(D)分类。P234
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型 37、小母线编号中,I段直流控制母线正极用(C)表示。P267 A、+KM2 B、-KM2 C、+KM1 D、-KM1 38、(C )可以提高系统并列运行的稳定性、减少用户在低电压下的工作时间、减少故障元件的损坏程度,避 免故障进一步扩大。P233
A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性 39、(B )以下的高压电动机,装设电流速断保护,保护宜采用两相式并动作于跳闸。P247 A、1000KW B、2000KW C、3000KW D、4000KW
40、(D)的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。P240
A、电压继电器 B、电流继电器 C、差动继电器 D、中间继电器 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分)
1、直线载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越疏,离导线越远,磁力线分布越密。( × )P11(越近越密、越远越稀)
2、电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成正比。(√)P12
3、就照明负荷来说,当电压降低时,白炽灯的发光效率和光通量都急剧上升。(×)P54(下降) 4、产生谐波的元件很多,最为严重的是大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,它们产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。( √ )P58
5、隔离开关是隔离电源用的电器,它具有灭弧装置,能带负荷拉合,能切断短路电流。(×)P122(没有、不能)
- 11 -
6、在电力系统正常状态下,电网装机容量在3000MW及以下,供电频率允许偏差允许为±1.0Hz。(× )P57(±0.5Hz)
7、电力生产具发电、供电、用电在同一时间内完成的特点,决定了发电、供电、用电必须时刻保持平衡,发供电随用电的瞬时增减而增减。(√)P43 8、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×)P59(绝缘)
9、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×)P56(无功) 10、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)P64 11、短路的常见原因之一是绝缘材料陈旧。(√)P59
12、非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。(×)P90(高) 13、各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)P100 14、因为A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,而绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,所以绕组温升限值为98-13+20=100℃。(×)P83(98-13-20=65℃) 15、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(×)P96(短路)
16、变压器除装设标有以上项目的主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件(套管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。(√)P75 17、电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的最小限值。(×)P95(最大)
18、变压器绝缘部分分为外绝缘和内绝缘,内绝缘为瓷管,外绝缘为变压器油、附加绝缘和电容性绝缘。(×)P72(外绝缘为瓷管,内绝缘为变压器油)
19、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)P77
20、通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%-99.5%以上。(×)P82(中小型90%以上;大型95%以上)
21、高压电容器一般设有出线套管和进线套管。(×)P147(出线套管和外壳组成) 22、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(×)(书上暂未找到具体数据,参考97页:6~35kV装0.5A熔体。小于1A)
23、断路器在规定的使用寿命期限内,不需要对机构添加润滑油。(×)P121(日常维护项目) 24、PRW10-12F型熔断器的消弧触头返回弹簧在熔丝熔断时可迅速拉长电弧。(√) P145 25、新线路投入运行一年后,镀锌铁塔坚固螺栓需紧一次。(√)P201 26、杆塔的作用只是用来支撑和固定导线。(×)P175(不完整。并使导线与导线(地线)之间、导线和大地及所有跨越物之间保持一定的安全距离。)
27、避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。(√)P218 28、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(×)P243(并发出信号) 29、单相接地短路是高压电动机最严重的故障。(×)P247(定子绕组相间短路) 30、频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(×)P255(保证电能质量) 31、开关事故分合次数统计及事件SOE不属于站用变保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)P251~252(属于)
32、变压器异常运行状态主要包括:直接接地系统侧绕组的接地短路,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低等。(×)P237(直接接地系统侧绕组的接地短路属于变压器故障范围) 33、110kV及以下线路保护测控装置不能对装置硬压板的状态进行远方查看。(×)P252(可以) 34、设备编号的另一种方法是直接编设备文字符号,它适用于屏(箱)内设备数量较多的安装图。(×)P266(较少)
35、不在一起的二次设备之间的连接线应使用相对编号法。(×)P263(回路编号法) 36、原理图,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。(√)P259 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
- 12 -
1、配电变压器采用Dyn11连接较YynO连接具有的优点包括(ABC)。P81 A、有利于抑制高次谐波 B、有利于单相接地短路故障的保护和切除 C、有利于单相不平衡负荷的使用
D、Dyn11连接的变压器的绝缘强度要求比YynO连接的变压器要低,成本也稍低
2、电气工作在完成交接手续、双方在值班记录上签字后,值班负责人应向电网有关值班调度员汇报设备的(ABCD )等情况,并核对时钟,组织本值人员简要分析运行情况和应做哪些工作,然后分赴各自岗位,开始开作。P300
A、检修 B、重要缺陷 C、本变电所的运行方式 D、气候 E、电气试验情况 F、运行设备 3、高压电力电缆的绝缘屏蔽层一般采用( ACD )。P204
A、半导电纸带 B、半导电金属皮 C、半导电塑料 D、半导电橡皮 4、隔离开关的操作机构巡视检查时,应检查(BC)等内容。P128
A、操作机构箱箱门开启灵活,关闭紧密 B、操作手柄位置与运行状态相符 C、闭锁机构正常 D、分、合闸指示正确
5、临时遮栏可用(ACD)制成,装设应牢固。P299
A、干燥木材 B、不锈钢材料 C、 其他坚韧绝缘材料 D、橡胶 6、BFN2系列压气式负荷开关可用于(BCD)等场所。P131 A、供电部门大型变电站出线 B、城网终端变电站 C、农网终端变电站 D、箱式变电站 7、悬式绝缘子按制造材料分为(BC)。P183
A、普通型 B、钢化玻璃悬式 C、瓷悬式 D、防污型 8、变电所桥接线分两种形式,包括(AB)接线。P51 A、内桥 B、外桥 C、大桥 D、小桥
四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、变压器纵差保护的动作电流按躲过(ABC)整定。P241 A、二次回路断线 B、空载投运时激磁涌流
C、互感器二次电流不平衡 D、变压器最大负荷电流
2、导线的电阻为4Ω,今把它均匀地拉长到原来的2倍,电阻变为(B)Ω。P3(导体电阻与导体的长度成正比;与截面积成反比)
A、8 B、16 C、24 D、32
222
(简单公式:折成等长的n段,电阻变成原来的1/n,均匀拉长n倍,则电阻变成原来的n倍。即4×2=16) 电工进网作业许可证(高压)考试试题集-4
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部(B)所做的功。P3 A、从正极移到负极 B、从负极移到正极 C、从首端移到尾端 D、从中间移到外壳
(定义:电源力克服电场力所做的功称为电动势。电源电动势在数值上等于电源内部的电源力把单位正电荷从负极移到正极时所做的功。电源电动势的实际方向是由负极指向正极。) 2、三相交流电源作△形连接时,线电压UL与相电压Up的数值关系为(C)。P32 A、
Up B、UL=Up C、UL=Up D、UL=3Up
3、大型的晶闸管变流设备和( D ),它们产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。P58 A、荧光灯 B、变压器 C、高压汞灯 D、大型电弧炉
4、在中性点接地的电力系统中,以(C)的短路故障最多,约占全部故障的90%。P59 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地 D、两相接地短路
- 13 -
5、直流(C)称为特高压直流输电。P43
A、±600kV B、±700kV C、±800kV D、±900kV
6、在中性点(A)接地的电力系统中, 发生单相接地故障时,非故障相对地电压会不变。P63 A、直接 B、不 C、经消弧线圈 D、经小电阻 7、过补偿方式可避免(B)的产生,因此得到广泛采用。P65
A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 8、变、配电所主要由主变压器、(C)、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。P47
A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 9、供电电压允许偏差规定,低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的(D)。P55 A、+4%~-10% B、+5%~-10% C、+6%~-10% D、+7%~-10%
10、在中性点(A)接地系统中,当发生单相接地故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。P65 A、经消弧线圈 B、直接 C、经小电阻 D、经小电容
11、为了限制6~10kV配电装置中的短路电流,可以在母线上装设(A)。P62
A、分段电抗器 B、并联电容器 C、避雷器 D、电压互感器
12、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。P51 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器
13、变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。P70 A、分接开关 B、分段开关 C、负荷开关 D、分列开关
14、不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的(B),变压器都可在额定负载下运行。P84 A、±4% B、±5% C、±6% D、±7% 15、一般中小型变压器的效率约为( )以上。P82(此题选项条件有误:中小型变压器的效率约为90%以上。) A、65% B、75% C、85% D、95%
16、三相变压器Dyn11绕组接线表示二次绕组接成(A)。P79 A、星形 B、三角形 C、方形 D、球形 17、(A)是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或
V),供测量仪表、继电保护自动装置、计
算机监控系统用。P94
A、电压互感器 B、电流互感器 C、变压器 D、避雷器 18、对于(D) 变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。P70 A、同心式 B、混合式 C、交叉式 D、交叠式 19、电压互感器二次回路允许有(A)接地点。P96 A、一个 B、两个 C、三个 D、多个
20、电流互感器是将高压系统中的电流或者低压系统中的大电流改变为(A)标准的小电流。P94 A、低压系统 B、中压系统 C、高压系统 D、超高压系统
21、变压器在正常运行中,若容量在(C)及以上,且无人值班的,每周应巡视检查一次。P87 A、315kVA B、500kVA C、630kVA D、800kVA 22、电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。P67 A、油浸式 B、风冷式 C、自冷式 D、水冷式
23、造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是(C)。P150 A、电容器内部过电压 B、内部产生局部放电 C、运行中温度剧烈变化 D、内部发生相间短路
24、XRN系列高压熔断器额定电流(C)时一般选用弹簧撞击器。P141 A、小 B、较小 C、较大 D、很小
- 14 -
25、10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。P108 A、5~10mm B、10~15mm C、20~30mm D、30~35mm 26、SN4-10是(C)断路器。P106
A、户外真空 B、户内真空 C、户内少油 D、户内SF6 27、电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为(A )。P203 A、线芯(导体) B、绝缘层 C、屏蔽层 D、保护层 28、10kV及以下架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于(A )。P195
A、50mm B、200mm C、300mm D、500mm 29、下列关于避雷线保护角描述正确的是(D)。P219(参考避雷针)
A、保护角越小,越容易出现绕击 B、山区的线路保护角可以适当放大 C、保护角大小与线路是否遭受雷击无关 D、多雷区的线路保护角适当缩小
30、在两块异号电荷的雷云之间,当(D)达到一定值时,便发生云层之间放电。P216 A、电流 B、电压 C、距离 D、电场强度
31、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B)。P244 A、0.2s B、0.5s C、0.7s D、1s
32、小母线编号中,符号“~”表示(C)性质。P267 A、正极 B、负极 C、交流 D、直流 33、电流继电器的返回系数要求在(D)之间。P234
A、0.7-0.75 B、0.75-0.8 C、0.8-0.85 D、0.85-0.9 34、下列不属于微机保护装置人机接口主要功能的是(D)。P250
A、调试 B、定值调整 C、人对机器工作状态的干预 D、外部接点输入 35、电力线路保护属于按(A)分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型 36、重瓦斯动作后,跳开变压器(B)断路器。P243 A、高压侧 B、各侧 C、低压侧 D、主电源侧
37、(D)的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。P240
A、电压继电器 B、电流继电器 C、差动继电器 D、中间继电器 38、(B )是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。P234 A、主保护 B、远后备保护 C、辅助保护 D、近后备保护 39、下列(A )表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。P265 A、A310 B、A320 C、A330 D、A340
40、设备编号是一种以(D)和阿拉伯数字组合的编号。P265
A、中文大写数字 B、英文大写字母 C、英文小写字母 D、罗马数字 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。(√)P12 2、电流分交流电和直流电两大类。(√)P2
3、短路的常见原因之一是设备本身设计、安装和运行维护不良。(√)P59 4、配备应急电源时,自动投入装置的动作时间能满足允许中断供电时间的系统可选用带自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。(√)P47
5、短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√)P60
6、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(√)P59
7、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×)P56(无功) 8、若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。(×)P45(一类)
- 15 -
9、在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±2.0Hz。(×)P57(±1.0Hz)
10、装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(√)P53
11、电压互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。(×)P94(电流)
12、为保证气体绝缘变压器有良好的散热性能,需要适当增大箱体的散热面积,一般采用管式散热器进行自然风冷却,是此变压器的结构特点之一。(×)P89(片式) 13、二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)P100 14、变压器油的作用是绝缘和冷却,常用的变压器油有国产25号和10号两种。(√)P86 15、运行中的电压互感器出现外壳温度超过允许温升,并继续上升,应立即退出运行。(√)P97
16、停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行。(√)P97
17、多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组额定容量。(×)P77(最大) 18、额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(×)?P76(电力) 19、变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。(×)P83
20、变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)P83
21、在对断路器的巡视检查中,一般不需要检查分、合闸指示器。(×)P119
22、触头间介质击穿电压的大小与触头之间的温度、离子浓度和距离无关。(×)P103
23、真空断路器的真空灭弧室,只要灭弧室外壳不破损,“真空”破坏后仍可安全运行。(×)P122 24、PRW10-12F型熔断器在正常合闸状态时,消弧触头上无负荷电流流过。(√)P145
(注:合闸操作到位情况下,负荷电流经工作触头流过,消弧触头上无负荷电流流过。如果操作不到位,产生仅消弧触头接触而工作触头未合上的“假合”现象,负荷电流经消弧触头构成回路,烧坏消弧触头或灭弧罩)
25、拉线按其作用可分为张力拉线和角度拉线两种。(×)P184风力 26、目前我国的输(送)电线路基本采用架空电力线路。(√)P174 27、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(√)P226
28、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于220kV线路间隔单元。(×)P267(110kV)
29、在原理图中,各元件的连线不能表示出来,所以还要有展开图和安装图。(√)P245 30、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障后,必须将其切除。(√)P247 31、展开式原理图的优点体现在复杂的继电保护装置的二次回路中。(√)P260
32、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保护。(√)P247 33、微机保护监控装置有自动重合闸功能。(√)P249
34、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(×)P263回路 35、工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入,但当备用电源无电压时备自投装置不应动作。(√)P256
36、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)P238 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、人体皮肤表面电阻。随皮肤表面的(ABC)等而变化。P273
A、干湿程度 B、有无破伤 C、接触的电压大小 D、身体状况 2、架空绝缘导线按绝缘材料可分为(ABC)。P182 A、聚氯乙烯绝缘线 B、聚乙烯绝缘线 C、交联聚乙烯绝缘线 D、橡胶聚乙烯绝缘线
- 16 -
3、负荷开关按灭弧方式及灭弧介质分类可分为(ABCDE)负荷开关等。P129 A、油浸式 B、产气式 C、压气式 D、真空 E、六氟化硫(SF6) 4、GN19-12CST型双掷隔离开关的三个工位是( BCD )。P123 A、上触头合闸-下触头合闸 B、上触头分闸-下触头合闸
C、上触头合闸-下触头分闸 D、上触头分闸-下触头分闸(即分闸状态) 5、在多个电阻并联构成的电路中,以下说法正确的有(AD)。P7 A、电路的端电压等于各并联支路的端电压 B C、电路的电流等于各并联支路电流 D、电路的电流等于各并联支路电流之和 6、六氟化硫(SF6)气体分解的某些成分低氟化合物和低氟氧化物有严重(AC)。P113 A、腐蚀性 B、可燃性 C、毒性 D、惰性
7、以下有关磁场对通电直导体的作用,说法正确的有(BC)。P15
A、磁场越强,直导体所受的力就越小 B、磁场越弱,直导体所受的力就越小
C、直导体通过的电流越大,其所受的力就越大 D、直导体通过的电流越小,其所受的力就越大 8、下列有关消雷器描述正确的有(ABCD)。P224
A、利用金属针状电极的尖端放电原理 B、中和雷云电荷,不致发生雷击现象
C、消雷器及其附近大地感应出与雷云电荷极性相反的电荷 D、接地装置通过引下线与离子化装置相连 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分) 1、填写操作票的要求包括:(ABCD)。P299
A、操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。 B、用计算机开出的操作票应与手写票面统一; C、操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。
D、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。 E、操作票由工作许可人填用操作票。
2、已知一灯泡的电压220V,功率为40W,它的电阻是(B)Ω。P21 A、620 B、1210 C、1600 D、3200
U2U22202?1210?) (P?UI?IR?;即R?=
RP402
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-5
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、(C)是衡量电源将其他能量转换为电能的本领大小的物理量。P3 A、电流 B、电压 C、电动势 D、电功率
2、在电路中,负载消耗功率等于电源产生的功率与内阻损耗的功率(C)。?P21 A、之和 B、之差 C、之积 D、之商 3、(C)的作用是将系统的高电压转变为低电压,供测量、保护、监控用。P94 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 4、供电电压允许偏差规定,低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的(D)。P55 A、+4%~-10% B、+5%~-10% C、+6%~-10% D、+7%~-10% 5、(A)的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。P50 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线
6、大型的(B)和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。P58 A、荧光灯 B、晶闸管变流设备 C、高压汞灯 D、变压器 7、中断供电将影响重要用电单位的正常工作,属于(B)负荷。P46
- 17 -
A、一类 B、二类 C、三类 D、各类 8、高压配电网一般指35kV、(C)及以上电压等级的配电网。P43 A、10kV B、20kV C、110kV D、480V
9、在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生单相接地故障时,其分析过程与中性点不接地系统相同,一般允许运行(A)h,需发出报警信号。P65
A、2 B、3 C、4 D、5
10、在负荷不变的情况下,配电系统电压等级由10kV升至20kV,功率损耗降低至原来的(D)。P43 A、10% B、15% C、20% D、25%
11、高压断路器具有断合正常负荷电流和切断(C)的功能,具有完善的灭弧装置。P104 A、开路电流 B、瞬时电流 C、短路电流 D、励磁电流
12、在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的(A)在全系统都是一致的。P57 A、频率 B、电压 C、电流 D、波形
13、用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用(C)。P99 A、P级或A级 B、P级或B级 C、P级或TP级 D、B级或TP级
14、我国电力变压器大部分采用(A)绝缘材料,即浸渍处理过的有机材料、如纸、棉纱、木材等。P83 A、A 级 B、B级 C、C级 D、D级
15、当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的(D)时。P82 A、20%~30% B、30%~40% C、40%~60% D、50%~70%
16、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(C)。P92 A、10% B、20% C、30% D、40%
17、S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低(A),从而降低了空载损耗和负载损耗。P91
A、绕组电流密度 B、绕组电压密度 C、绕组有功密度 D、绕组无功密度 18、I、II类用于贸易结算之外的其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的(D)。P96
A、0.2% B、0.3% C、0.4% D、0.5% 19、双绕组变压器的(A)即为绕组的额定容量。P77
A、额定容量 B、最大容量 C、最小容量 D、短路容量
20、变压器在正常运行中,若容量在(C)以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。P87
A、315kVA B、500kVA C、630kVA D、800kVA
21、变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。P67
A、滚动 B、运动 C、旋转 D、静止
22、一般变压器在正常运行时,储油柜油位应该在油位计的(B)之间位置。P71 A、1/4~2/4 B、1/4~3/4 C、2/4~3/4 D、3/4~1 23、GN30-12D型隔离开关(B)。P124
A、带有接地刀闸无辅助接地触头 B、带有接地刀闸和辅助接地触头 C、仅带有辅助接地触头 D、无接地刀闸 24、大电流真空电弧是一种(C)真空电弧。P109
A、扩散型 B、不规则型 C、集聚型 D、离散型 25、SF6断路器应每日定时记录SF6气体(A)。P120
A、压力和温度 B、压力和含水量 C、温度和含水量 D、含水量 26、断路器应按说明书的要求对机构(A)。P121
A、添加润滑油 B、添加除湿剂 C、添加除锈剂 D、添加防腐剂
- 18 -
27、高压输电线路的电压等级一般为(D)。P174
A、220/380V B、10kV或20kV C、35kV或110kV D、220kV 28、交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆型号表示为(A)。P208 A、YJV B、YJV32 C、VV D、VV32 29、下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是(C)。P224 A、远离变压器一侧 B、高压熔断器的外侧 C、高压熔断器的内侧 D、以上都不是
30、下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(A)。P222 A、串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B、并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C、串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 D、并联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量减小 31、下列不属于专用编号的是(B)。P264
A、102 B、805 C、201 D、205 32、在本线路上( D)有死区。P244
A、过电流保护 B、限时电流速断保护 C、过负荷保护 D、电流速断保护 33、下列不属于变压器的油箱内故障的有(D)。P237
A、内部绕组相间短路 B、直接接地系统侧绕组的接地短路 C、内部绕组匝间短路 D、油箱漏油造成油面降低
34、过负荷保护主要用于反应(B)kVA及以上变压器过负荷。P238 A、315 B、400 C、630 D、800 35、设备编号中,罗马数字表示(C)。P265
A、设备顺序号 B、设备数量 C、安装单位编号 D、安装单位数量 36、微机保护装置中,电压/频率变换回路的符号是(C)。P251 A、ALF B、S/H C、VFC D、A/D
37、 Y,d11接线的变压器,如果两侧电流互感器都按通常接成星形接线,在差动保护回路中也会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流可采用(B)。P242
A、数值补偿法 B、相位补偿法 C、平衡系数补偿法 D、其他 38、对于二次回路的标号,按线的走向、按设备端子进行编号叫(A)。P263 A、相对编号法 B、绝对编号法 C、回路编号法 D、相对顺序法 39、变压器保护属于按( A)分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型 40、小母线编号中,(C)用-XM表示。P267
A、直流控制母线正极 B、直流信号母线正极 C、直流信号母线负极 D、直流控制母线负极 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向相关。(√)P14(右手定则) 2、1焦耳表示1安培电流通过1欧姆电阻在1秒之内产生全部热量时所消耗的电能。(√)P9 3、从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(×)P41(用电) 4、在中性点非直接接地的电力系统中,短路故障主要是单相接地短路。(×)P59(相间) 5、以消弧的观点来看,全补偿应为最佳,但实际上并不采用这种补偿方式。(√)P65
6、大型电力系统构成了环网、双环网,对重要用户的供电有保证,当系统中某局部设备故障或某部分线路需要检修时,可以通过变更电力网的运行方式,对用户连续供电,减少由于停电造成的损失。(√)P41 7、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×)P59(绝缘)
8、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区
- 19 -
变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(×)P47(无配电变电所之说)
9、外桥接线的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。(×)P51(内桥接线)
10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)P64
11、电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(×)P43(同时) 12、对于交叠式变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。(×)P70(同心式) (注:交叠式变压器绕组,低压绕组靠近铁轭)
13、强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同,前者为水,后者为风,但都在循环油路中增设一台潜油泵,加强油循环以增强冷却效果。(√)P71 14、电流互感器运行前应检查套管无裂纹、破损现象。(√)P100
15、吊器身式油箱,多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱,检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。(×)P70(用于6300kVA及以下) 16、变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)P67
17、电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量的数据。(√)P82 18、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(×)P94(5A或1A) 19、减少总的备用容量是变压器并列运行目的之一。(√)P85
20、个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格。(√)P97
21、电力系统无功补偿一般采用耦合电容器。(×) P147(移相电容器。注:耦合、脉冲一般用于通讯) 22、高压成套装置“五防”联锁中,防误入带电间隔的闭锁功能一般可在柜门上加挂挂锁来达到。(√) P152 23、正常情况下,一般功率因素低于0.85时,要投入高压电容器组。(√) P149 24、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√)P103 25、低压配电线路的零线应靠电杆或建筑物排列。(√)P194 26、拉线按其作用可分为张力拉线和角度拉线两种。(×)P184(风力) 27、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(√)P255
28、变压器的电流速断保护,其动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍。(√)P240
29、供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(×)P247(电压过低或过高属电动机异常运行状态) 30、信号继电器可以自保持,也可以不保持。(×)P235
31、远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。(√)P252 32、自动重合闸只对永久性故障有效。(×)P255(瞬时性)
33、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。(√)P236 34、轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(×)P243(重瓦斯) 35、高压电动机不采用纵差动保护。(×)P247(也可采用)
36、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(×)P245(展开图) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、人体触电方式有(BD)。P275
A、两相触电 B、直接接触触电 C、跨步电压触电 D、间接接触触电
2、继电保护装置是反映电力系统中各种电气设备(A)和(D)的自动装置。P231 A、不正常运行状态 B、安全运行 C、正常运行状态 D、故障 3、电气设备除定期巡回检查外,还应根据(ABCD)增加巡查次数。P300
- 20 -
A、设备情况 B、负荷情况 C、自然条件 D、气候情况 4、从发电厂到用户的供电过程中,包括(ABCD )。P41
A、升压变压器 B、输电线 C、配电线 D、降压变压器
5、气体继电器位于储油柜与箱盖的联管之间,在变压器内部发生故障,如(ABCD)等产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。P72
A、绝缘击穿 B、相间短路 C、匝间短路 D、铁芯事故 6、以下有关交流电的基本概念,描述正确的有(ACD)。P18 A、交流电在某一瞬时的数值,称为瞬时值
B、交流电的最大瞬时值,称为交流电的有效值(最大值) C、有效值就是与交流电热效应相等的直流值
D、平均值就是交流电正半周内,其瞬时值的平均数
7、FL(R)N36-12D型负荷开关的维护保养包括对开关本体(BC)。P138 A、解体大修 B、适当的外观检查 C、对污秽和受潮表面予以清除 D、继电保护定值的整定 8、关于三相变压器的连接组,描述正确的是(ACD)。P78
A、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的相位关系 B、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的数量关系
C、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号
D、三相变压器的同一侧三个绕组,有星形连接,三角形连接或曲折形连接三种接线 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、成为一名合格的进网作业电工必须具有以下哪几方面的素质:(ABCD) A、必须严格遵守规程规范 B、掌握电气安全技术
C、熟悉保证电气安全的各项措施,防止事故发生 D、熟悉防止人身触电的技术措施 2、某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在27m的高度的保护半径是(A)。P218 A、8.25m B、9.5m C、9.25m D、10.5m 解:已知hb=27m;h=36m;∵hb/h=27/36=0.75>0.5 ∴当hb>0.5时:rb=(h-hb)P=(36-27)×5.5/h=9×
5.5=8.25 6式中P—高度影响系数,h<30m时,P=1,30m<h<120m时,P=5.5/h。
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-6
一、单选题: (每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、真空的磁导率为(C)。P13
A、2?×10-7H/m B、3?×10-7H/m C、4?×10-7H/m D、5?×10-7H/m 2、电流经过的路径称为(C)。P2
A、电桥 B、支路 C、电路 D、电弧
3、从发电厂到用户的供电过程包括发电机、( D )、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A、汽轮机 B、电动机 C、调相机 D、升压变压器
4、在中性点接地的电力系统中,以(C)的短路故障最多,约占全部故障的90%。P59 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地 D、两相接地短路
5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将(A)断开运行,这样可显著减小短路电流。P61
A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器
- 21 -
6、在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用(A)回路线供电。P47 A、双 B、单 C、三 D、四 7、中压配电网一般指(A)、10kV、6kV、3kV电压等级的配电网。P43 A、20kV B、110kV C、480V D、35kV
8、 (A)的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统的规划设计和运行中选择电气设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。P60
A、短路电流 B、短路电压 C、开路电流 D、开路电压 9、因为隔离开关(A),所以隔离开关禁止带负荷拉合。P49
A、没有灭弧装置 B、有灭弧装置 C、部分有灭弧装置 D、部分没有灭弧装置 10、(D)的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。P94
A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器
11、一般在10kV系统中,当单相接地电流大于(C)A,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。P64 A、10 B、20 C、30 D、40
12、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为(A)。P55 A、电压波动 B、电压闪避 C、电压偏移 D、电压剧变
13、对于油浸式变压器顶层油温升限值,油正常运行的最高温度为(C),最高气温为40℃,所以顶层油温升限值为55℃。P84
A、93℃ B、94℃ C、95℃ D、96℃
14、对电压互感器的准确度,1、3、3P、(A)级一般用于保护。P96 A、4P B、4.5P C、5P D、5.5P
15、一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中分别加以(A)、R和M表示。P76
A、H B、J C、K D、L
16、施加于变压器一次绕组的电压因( A )波动而波动。P84 A、电网电压 B、二次电压 C、额定电压 D、感应电压
17、变压器运行中需补油时,( A )及以下变压器可补入不同牌号的油,但应作混油的耐压试验。P86 A、10kV B、35kV C、110kV D、220kV
18、多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为(A)。P77 A、最大的绕组额定容量 B、最小的绕组额定容量 C、各绕组额定容量之和 D、各绕组额定容量之平均值
19、一般只在特种变压器(如电炉变压器)中采用(B)铁芯。P69 A、圆式 B、壳式 C、心式 D、球式
20、对于三相变压器Yyno连接组别,n表示(D)引出。P79 A、相线 B、相线 C、相线 D、中性线
21、变压器在正常运行中,对于强迫油循环水冷或风冷变压器,一般应(A)巡视一次。P87 A、每小时 B、每日 C、每周 D、每月
22、变压器的额定电流为通过(B)的电流,即为线电流的有效值。P77 A、铁芯 B、绕组线端 C、套管 D、分接开关
23、GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内,不受雨雪侵蚀,所以(C)。P126 A、不需维护保养 B、不受操作机构控制 C、转动比较灵活 D、检修方便
24、XGN-10型开关柜适用于(A)三相交流电路。P155
A、3kV~10kV B、20kV C、35kV D、35kV以上 25、SF6断路器应设有气体检漏设备和(C)。P113
- 22 -
A、自动排气装置 B、自动补气装置 C、气体回收装置 D、干燥装置 26、新装电容器投运前,应检查电容器及(A)外观良好,电容器不渗漏油。P149 A、放电设备 B、电容器室室外景观 C、电容器室室内装饰程度 D、充电设备 27、橡皮绝缘电缆允许最高工作温度(A)。P210
A、65℃ B、70℃ C、75℃ D、90℃
28、线路运行中,三相导线的弧垂应力求一致,误差不得超过设计值的(D)。P498 A、±5% B、±10% C、±15% D、-5%~+10% 29、电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为(B)。P224
A、直接雷击过电压 B、感应雷过电压 C、雷电反击过电压 D、短路过电压 30、在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( A )。P226 A、降低 B、增大 C、不变化 D、以上皆有可能 31、差动保护属于按(B)分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的故障类型
32、对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器防止相间短路故障的(A)。P240 A、主保护 B、后备保护 C、辅助保护 D、方向保护 33、下列(A)表示电流继电器。P239 A、KA B、KS C、KT D、KM 34、下列(D)属于电气设备故障。P231
A、过负荷 B、过电压 C、频率降低 D、单相断线 35、铅酸蓄电池是以(B)为电解液,属于酸性储蓄池。P269 A、浓硫酸 B、稀硫酸 C、浓盐酸 D、稀盐酸
36、2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用(C)代替电流速断保护。P247 A、过负荷保护 B、低电压保护 C、纵差动保护 D、失步保护 37、(D)必须躲过变压器空载投运时的激磁涌流。P240
A、过电流保护 B、过负荷保护 C、比率差动保护 D、电流速断保护 38、为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取(B)。P233 A、0.1-0.3s B、0.3-0.7s C、1s D、1.2s
39、对于二次回路的标号,按线的走向、按设备端子进行编号叫(A)。P263 A、相对编号法 B、绝对编号法 C、回路编号法 D、相对顺序法 40、下列电缆编号属于35KV线路间隔的是(B)。P267 A、1Y123 B、1U123 C、1E123 D、1S123 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、在纯电阻电路中,只有有功功率,没有无功功率。(√)P21 2、在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于各串联电阻之和。(√)P6
3、低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障后不立即跳闸,不加重电气设备的绝缘负担。(×)P66(高电阻)
4、通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏。(√)P60 5、短路的常见原因之一是设备绝缘受到外力损伤。(√)P59 6、电气主接线中所用的电气设备,称为二次设备。(×)P47(一次)
7、对电动机而言,频率降低将使电动机的转速上升,增加功率消耗,特别是某些对转速要求较严格的工业部门(如纺织、造纸等),频率的偏差将大大影响产品质量,甚至产生废品。(×)P57(增高) 8、电压质量包含电压允许偏差、电压允许波动与闪变等内容。(√)P54 9、在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(√)P47
- 23 -
10、在电力系统中,对于供电距离太长、线路导线截面太小、变压级数太多等引起的电压下降,可采用调整变压器分接头、降低线路阻抗等方法解决。(√)P56 11、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√)(P42) 12、气体绝缘变压器测量温度方式为热电偶式测温装置,同时还需要装有密度继电器和真空压力表,是此变压器的结构特点之一。(√)P89
13、瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)P100
14、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√)P96
15、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(√)P78
16、在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)P72(接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组) 17、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√)P99 18、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成。(√)P72
19、变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。(√)P70
20、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(×)P94(监控)
21、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(×) P149(1.1倍)
22、高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(√) P142
23、GN30-12D型隔离开关为户外型带接地刀闸隔离开关。(×) P124(户内)
24、FN5-10型负荷开关在分闸过程中,主动、静触头先断开,辅(灭弧)动、静触头后断开。(√) P130 25、城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设,且应是同一回电源。(√)P194 26、一般电压等级为35kV或110kV的线路称为中压配电线路。(×)P174(高压) 27、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压高、通流量大等。(×)P223(残压低) 28、重瓦斯动作后必须有自保持回路。(√)P243 29、小母线编号中,直流信号母线正极用+XM表示。(√)P267
30、在展开式原理图中,属于同一元件的线圈、接点,采用相同的文字符号表示。(√)P260
31、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至EPROM区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。(×)P250(RAM区)(EPROM为只读存储器)
32、三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)P251(一次重合属保护方面的功能且无二次重合功能)
33、对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(√)P256 34、设备编号是一种以英文小写字母和阿拉伯数字组合的编号。(×)P265(罗马数字) 35、电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。(√)P243 36、动断接点是指继电器动作时处于断开状态的接点。(×)P234(不动作时处于闭合状态的接点) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、以下有关电流表的使用方法,说法正确的有(ACD)。P无 A、测量时是将电流表串联在电路中 B、测量时是将电流表并联在电路中
C、应使电流从电流表的正端流入,负端流出
D、电流表的量程应大于被测电路中实际电流的数值 2、在一经合闸即可送电到工作地点的(AB)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。P298
- 24 -
(书上不全)
A、断路器(开关) B、隔离开关(刀闸) C、接地刀闸 D、二次电源开关 3、在高压电气设备上工作,保证安全的组织措施有(ABCF)。P294~296 A、工作许可制度 B、工作监护制度 C、工作票制度 D、安全保卫制度 E、操作票制度 F、工作间断、转移和终结制度 4、同杆架设的多层电力线路验电时应(ADF)。P297(书上不全) A、先验低压,后验高压 B、先验高压,后验低压 C、先验远侧,再验近侧 D、先验近侧,再验远侧 E.先验上层,再验下层 F.先验下层,再验上层 5、真空灭弧室的外壳主要用(BC)材料制作。P107 A、金属 B、玻璃 C、陶瓷 D、环氧树脂 6、人体电阻由(BC)组成。P273
A、接触电阻 B、表皮电阻 C、体内电阻 D、接地电阻
7、由于(AD)等原因,会使某些电气设备和线路承受的电压大大超过正常运行电压,危及设备和线路的绝缘等多种因素有关。P215
A、雷击 B、切断空载线路 C、切断空载变压器 D、事故 8、真空断路器一般采用整体式结构,由(BC)组成。P106 A、分、合闸电源畜电池组 B、一次电气部分 C、操作机构和底座 D、气体回收装置 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、即使电力系统中电源的电压为正弦波,但由于非线性元件存在,结果在电网中总有谐波(AB)存在。P58 A、电流 B、电压 C、有功 D、无功
2、将2Ω与3Ω的两个电阻串联后,接在电压为10V的电源上,2Ω电阻上消耗的功率为(C)W。P6 A、4 B、6 C、8 D、10
解:串联电路的总电阻为:R1+R2=2+3=5Ω
根据欧姆定律:I?U10??2A R5串联电路流过每个电阻的电流相等,即I1=I2=2A ∴P?IR?2?2?8W
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-7
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分)
1、用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向,则大拇指指向为(A)。P12
A、N极方向 B、S极方向 C、电磁力方向 D、电场方向 2、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。P3(导体电阻与长度成正比,与截面积成反比) A、导体长度越长、截面积越小 B、导体长度越长、截面积越大 C、导体长度越短、截面积越小 D、导体长度越短、截面积越大
3、当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高(A)倍。P43 A、1 B、2 C、3 D、4
4、在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的(C)倍。P64 A、1 B、2 C、3 D、4
5、对于(A)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空
- 25 -
22气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71
A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA及以上 6、(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。P88 A、卷铁芯 B、油浸 C、干式 D、非晶合金
7、Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规定。P81 A、30% B、40% C、50% D、60%
8、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。P83 A、96℃ B、98℃ C、100℃ D、102℃
9、H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。P89~90
A、200℃ B、210℃ C、220℃ D、230℃
10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。P92 A、10% B、20% C、30% D、40%
11、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D)和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 12、变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。P81 A、运行方式 B、连接方式 C、调压方式 D、负载方式 13、SF6断路器的优点之一是(B)。P113
A、价格低 B、灭弧性能强 C、制造工艺要求不高 D、结构简单 14、GN22-10/1000型隔离开关的额定电压为(B)。P123 A、22kV B、10kV C、1000V D、1000kV
15、额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。P105 A、耐热程度 B、绝缘水平 C、通断能力 D、灭弧能力 16、VBFN系列高压真空负荷开关具有(A)的特点。P133
A、性能稳定可靠,电寿命长 B、性能比较稳定欠可靠,电寿命长 C、性能稳定可靠,电寿命短 D、必须定期更换真空灭弧室
17、交流高压真空接触器可采用机械自保持方式,使接触器保持在(A)状态。P139 A、维持合闸状态 B、维持分闸状态 C、准备合闸状态 D、分闸状态 18、交流高压真空接触器的机械寿命一般为(C)。P138
A、10万次 B、20万次 C、30万次 D、50万次
19、正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。P149~150 A、0.85 B、0.90 C、0.95 D、0.98
20、对高压电容器组进行巡视检查时,应检查(A)等。?P无(参考150页) A、电容器组的运行情况 B、电容器的安装工艺是否符合要求 C、电容器的安装数量是否足够 D、三相电容器的标际容量是否一致 21、电路中负荷为电阻性负载时,触头间恢复电压(C)电源电压。P103 A、大于 B、小于 C、等于 D、小于等于 22、断路器有(A)情形时,应申请立即处理。P121
A、套管有严重破损和放电现象 B、套管裙边机械损伤 C、套管有严重积污 D、套管上相位漆脱落 23、一般电压等级为35kV或110kV的线路称为(A)。P174
A、高压配电线路 B、高压输电线路 C、超高压输电线路 D、中压配电线路 24、绝缘子是用来(C)。P175
A、连接导线 B、将导线与杆塔连接 C、将导线与杆塔固定和绝缘 D、将导线支撑
- 26 -
25、锥形水泥杆的锥度一般为(B)。P176
A、1/50 B、1/75 C、1/85 D、1/95 26、杆塔基础施工时,在地面上应留有(B)高的防沉土台。P180
A、100mm B、300mm C、500mm D、700mm
27、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的(D)。P220 A、网状绝缘体 B、网状导体 C、带形绝缘体 D、带形导体 28、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为(B)。P216 A、大气过电压 B、内部过电压 C、感应过电压 D、雷云过电压
29、2000kW以下的电动机,如果(B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。P238 A、过负荷保护 B、电流速断保护 C、纵差动保护 D、过电流保护 30、(D)主要应用于Y,d接线的变压器差动保护装置中。P236 A、三相星形接线 B、两相不完全星形接线方式 C、两相电流差接线方式 D、三角形接线方式
31、对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行试验和(B)。P300 A、检修 B、轮换 C、更换 D、完善 32、下列(B)的连接方式称为保护接地。P277
A、将电气设备金属外壳与中性线相连 B、将电气设备金属外壳与接地装置相连 C、将电气设备金属外壳与其中一条相线相连 D、将电气设备的中性线与接地线相连 33、在低压配电系统中安装剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的(A)。P283
A、补充防护措施 B、后备防护措施 C、直接防护措施 D、间接防护措施 34、安装剩余电流保护器后,被保护支路应有各自的专用(B),以免引起保护器误动作。P284 A、接地线 B、零线 C、保护线 D、电源
35、在高压电气设备上进行检修、试验等工作时,需要全部停电或部分停电时应填用(A)。P294 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头指令 D、倒闸操作票 36、正常情况下,第一种工作票应在进行工作的(A)交给运行值班员。P295 A、前一天 B、当天 C、工作完成后 D、过程中 37、操作票上要用正规的调度术语,设备要写(B)。P299
A、设备编号 B、双重名称 C、工作状态 D、设备名称 38、拆除接地线的顺序(A)。P298
A、先拆导体端,后拆接地端 B、先拆接地端,后拆导体端 C、先放电再拆接地端 D、先放电再拆导体端 39、倒闸操作一般由(B)人进行。P301
A、一 B、二 C、三 D、四 40、除定期巡回检查外,还应根据(B)、负荷情况、自然条件及气候情况增加巡查次数。P300 A、人员情况 B、设备情况 C、运行情况 D、交接班情况 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、电压和电位差的单位都是伏特,用字母V表示。(√)P2 2、判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用右手定则。(×)P16(左手) (判断导体在磁场中受力的方向用左手定则;导体上感应电动势方向用右手定则;磁场方向用右手螺旋定则) 3、电视、广播、传真、雷达等电子设备对电压质量的要求不高,电压过高或过低都不会使特性严重改变而影响正常运行。(×)P55(更高;都将)
4、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(√)P59 5、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(×)P96(短路) 6、当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流
- 27 -
,
变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(√)P81~82
7、非晶态合金铁芯磁化性能大为改善,其B-H磁化曲线很狭窄,因此其磁化周期中的磁滞损耗大大降低,又由于非晶态合金带厚度很薄,并且电阻率高,其磁化涡流损耗也大大降低。(×)P90(磁滞) 8、变压器油的作用是绝缘和冷却,常用的变压器油有国产25号和10号两种。(√)P86
9、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(×)P97(先取下二次侧熔丝,再拉开一次侧隔离开关)
10、变压器三角形联接是三相绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。(×)P78(星形)
11、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(×)P94(5A或1A)
12、ZN4-10/600型断路器是额定电压为10kV的户内型真空断路器。(√) P106 13、XRN系列熔断器属于高分断能力熔断器。(√)P142
14、高压熔断器按动作特性可分为固定式和跌落式熔断器。(√) P140 15、GN30-12系列隔离开关只能配用手力操作机构。(×) P124~128
16、CD型电磁操作机构是利用合闸电磁铁快速向上运动使断路器合闸的。(×) P116(合闸顶杆) 17、造成高压电容器渗漏油的原因之一是运行中温度急剧变化。(√) P150
18、隔离开关分闸操作时,应先拉开隔离开关,后拉开断路器。(×) P122(先拉断路器,后拉隔离开关) 19、XGN-10型高压开关柜不能用于3kV~10 kV系统中作为接受和分配电能之用。(×) P155(适用于) 20、在断路器的巡视检查时,油断路器排气装置应完好、畅通。(√) P119 21、高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.2m。(×)P195(0.3m)
22、停电超过一个星期但不满一个月的电缆线路,重新投入运行前,应摇测其绝缘电阻值,与上次试验记录比较(换算到同一温度下)不得降低30%。(√)P211
23、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(×)P184(可适当减小,但不应小于30°)
24、单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)P193
25、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√)P221 26、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。(×)P217(接闪器)
27、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于220kV线路间隔单元。(×)P267(110kV)
28、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)P298(严禁采用缠绕方式)
29、如果人体同时接触电气设备两相带电导体,则电流将从一相导体通过人体流入另一相导体,这种触电现象称为两相触电。(√)P275
30、在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(×)P282(采用12V)
31、变电站的电气工作,如隔日工作间断时,工作票应由工作负责人收执。(×)P296(隔日间断,应交回运行值班员)
32、作用于人体的电压升高,人体电阻还会下降,致使电流更大,对人体的伤害更严重。(√)P273 33、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)P296~297 34、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!” 的标示牌。(×)P298(“禁止合闸,线路有人工作!”)
35、电流通过人体非常危险,尤其是通过心脏、中枢神经和呼吸系统危险性更大。(√)P271 36、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)P297 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为
- 28 -
0.5分;总计16分)
1、以下有关电流表的使用方法,说法正确的有(ACD)。P无 A、测量时是将电流表串联在电路中 B、测量时是将电流表并联在电路中
C、应使电流从电流表的正端流入,负端流出
D、电流表的量程应大于被测电路中实际电流的数值
2、大型电力系统主要是技术经济上具有的优点包括(ABCD)。(P41~42) A、提高了供电可靠性 B、减少系统的备用容量 C、调整峰谷曲线 D、提高了供电质量
3、人体电阻主要由两部分组成,即人体内部电阻和皮肤表面电阻,(AB)。P273 A、人体内部电阻与接触电压和外界条件无关
B、皮肤表面电阻随皮肤表面的干湿程度、有无破伤、以及接触的电压大小等而变化 C、人体内部电阻与接触电压和外界条件有关
D、皮肤表面电阻随皮肤表面的干湿程度、有无破伤而变化、但与接触的电压大小无关。 4、电力变压器铭牌上的冷却方式注意点包括(CD)。P74
A、有几种冷却方式时,应以最大容量百分数表示出相应的冷却容量 B、强迫油循环变压器应注出空载下潜油泵和风扇电动机的允许工作时限 C、有几种冷却方式时,应以额定容量百分数表示出相应的冷却容量 D、强迫油循环变压器应注出满载下潜油泵和风扇电动机的允许工作时限 5、变压器的损耗一般包括(AD)。P82
A、铁损 B、磁损 C、线损 D、铜损 6、负荷开关操作机构有(ACD)操作机构等。P129
A、手动 B、电磁操作 C、电动 D、弹簧储能操作机构 7、电力变压器按冷却介质可分为(AB)两种。P67
A、油浸式 B、干式 C、气式 D、液式
8、紧急切断电源灭火,切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后(ABC)。P305
A、触及人身 B、引起跨步电压触电 C、短路 D、断路 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、用户供配电系统常用的电压调整措施有(ABCD)。P56
A、正确选择变压器的变比和电压分接头 B、降低系统阻抗 C、使三相负荷平衡 D、采取补偿无功功率措施
2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在12m的高度的保护半径是(B)。(P218) A、10m B、8m C、12m D、6m
解:已知hb=12m;h=20m;∵hb/h=12/20=0.6>0.5 ∴当hb>0.5时:rb=(h-hb)P=(20-12)×1=8
式中P—高度影响系数,h<30m时,P=1,30m<h<120m时,P=5.5/h。
电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 8
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、最大值为311V的正弦交流电压,其有效值等于(B)。P19 A、200V B、220V C、300V D、311V
- 29 -
(有效值是最大值的1倍即:0.707倍。所以311×0.707=220V) 22、判断导体内的感应电动势的方向时,应使用(B)。P14
A、左手定则 B、右手定则 C、顺时针定则 D、逆时针定则 (判断导体在磁场中受力的方向用左手定则;导体上感应电动势方向用右手定则;磁场方向用右手螺旋定则) 3、当电路发生短路或过负荷时,(D)能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。P48 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、熔断器
4、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流(B)Hz频率,俗称“工频”。 P57 A、49 B、50 C、51 D、52
5、非晶态合金铁芯的变压器就是用(A)的非晶态合金制作变压器铁芯。P90 A、高导磁率 B、低导磁率 C、高铁损耗 D、高铜损耗 6、对于同心式绕组变压器,为了便于(B),通常将低压绕组靠近铁芯柱。P70
A、绕组和外壳绝缘 B、绕组和铁芯绝缘 C、铁芯和外壳绝缘 D、铁芯和套管绝缘 7、变压器油的作用是(D)。P86
A、导电和冷却 B、绝缘和升温 C、导电和升温 D、绝缘和冷却 8、电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(C)之比。P98 A、最大电流 B、最小电流 C、额定电流 D、负荷电流 9、变压器的硅钢片一般有(C)两种。P69
A、长轧和短轧 B、粗轧和细轧 C、热轧和冷轧 D、大轧和小轧 10、吊箱壳式油箱,多用于(D)及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。P70
A、5000Kva B、6300kVA C、4000kVA D、8000kVA
11、对于油浸式变压器顶层油温升限值,油正常运行的最高温度为95℃,最高气温为(B),所以顶层油温升限值为55℃。P84
A、39℃ B、40℃ C、41℃ D、42℃
12、电流互感器的一次线圈(A)接入被测电路,二次线圈与测量仪表连接,一、二次线圈极性应正确。P99 A、串联 B、并联 C、混联 D、互联 13、交流高压真空接触器的机械寿命一般为(C)。P138
A、10万次 B、20万次 C、30万次 D、50万次 14、巡视检查油断路器时,应检查套管有无裂纹,(C)和电晕放电。P119 A、套管不变型 B、套管型号 C、有无放电声 D、有无电压 15、断路器用于在正常运行时(C)。P104
A、电能分配 B、改变电源电压 C、接通或断开电路 D、以上答案皆不对 16、RW4-10型熔断器在熔丝熔断时,消弧管产生的大量气体与电弧形成(A)的方式。P143 A、纵吹灭弧 B、横吹灭弧
C、将电弧分割成多段电弧灭弧 D、电弧与固体介质接触灭弧 17、PRW10-12F型熔断器的熔丝(熔体)材料采用了(C)。P144
A、纯铜材料 B、高熔点合金材料 C、低熔点合金材料 D、铜钨合金材料 18、对断路器的日常维护工作中,应检查(B)是否正常,核对容量是否相符。P121 A、分闸线圈 B、合闸电源熔丝 C、继电保护二次回路 D、合闸线圈
19、断路器的(C)是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的最大短路电流。P106
A、额定电流 B、额定开断电流 C、关合电流 D、最大短路电流
20、考虑到运输和装卸条件的限制,RGC开关柜各功能单元在设备厂组合成大单元,超过(B)个标准功能单
- 30 -
元时,则需分成二个大单元进行组合。P158 A、3 B、5 C、8 D、10
21、电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(B)。P147
A、降低了设备维护成本 B、降低线损 C、降低了对设备的技术要求 D、降低了设备维护标准 22、KYN28-10系列高压开关柜中断路器与隔离小车防止误操作的联锁功能包括(A)。P154 A、断路器处于分闸位置时可以进行隔离小车的推、拉操作 B、断路器处于合闸位置时可以进行隔离小车的推、拉操作 C、断路器处于分闸位置时不能进行隔离小车的推、拉操作 D、隔离小车进行推、拉操作时可以进行断路器的合闸操作
23、杆塔基础施工时,在地面上应留有(B)高的防沉土台。P180
A、100mm B、300mm C、500mm D、700mm 24、一般电压等级为330kV、500kV、750kV称为(B)。P174
A、高压配电线路 B、超高压输电线路 C、高压输电线路 D、特高压输电线路 25、接续金具的作用是用于(C)等。P189
A、用于作拉线的连接 B、将悬式绝缘子组装成串
C、导线和避雷线的接续和修补 D、使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上 26、中低压电力电缆中,(C)具有化学稳定性高,安装工艺简单,材料来源充足,能适应高落差敷设,敷设维护简单方便的特点。P206
A、不滴漏油浸纸绝缘型电缆 B、交联聚乙烯绝缘电缆 C、聚氯乙烯绝缘电缆 D、橡胶绝缘电缆 27、避雷针通常采用(C)制成。P217
A、铝制材料 B、镀锌角钢 C、镀锌圆钢 D、铜材 28、电力系统过电压分成两大类(B)。P216
A、外部过电压和短路过电压 B、内部过电压和大气过电压 C、操作过电压和短路过电压 D、雷电过电压和大气过电压 29、设备编号中,阿拉伯数字表示(A)。P265
A、设备顺序号 B、设备数量 C、安装单位编号 D、安装单位数量
30、继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B )等。P233
A、差动保护 B、母线保护 C、后备保护 D、主保护 31、(B)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。P295
A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 D、工作班成员 32、高压绝缘棒属于(C)。P285
A、绝缘安全用具 B、防护安全用具 C、基本安全用具 D、辅助安全用具 33、人体发生单相触电时,作用于人体的电压是(B)P275
A、线电压 B、相电压 C、接触电压 D、接地电压
34、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:工作票制度;工作许可制度;(D)、工作间断、转移和终结制度。P294~296
A、安全保卫制度 B、操作票制度 C、防火安全制度 D、工作监护制度
35、接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用(C)的方法进行接地或短路。P298 A、绑扎 B、螺栓连接 C、缠绕 D、压接 36、下列(A)属于一般防护安全用具有。P285 A、标示牌、警告牌 B、绝缘棒、绝缘夹钳 C、绝缘手套、绝缘靴 D、绝缘夹钳、验电器
- 31 -
37、绝缘靴(鞋)由特种橡胶制成,以保证足够的(D)。P287 A、导电性 B、防水性 C、耐热性 D、绝缘性
38、工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由(D)执存。P296 A、运行值班人员 B、工作班成员 C、工作票签发人 D、工作负责人 39、绝缘夹钳一般每(D)进行一次绝缘试验。P287
A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、12个月 40、行灯的电压不应超过(B) P282
A、42V B、36V C、24V D、12V 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)P13 2、相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。(×) P32(相电压)
3、内桥接线的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器,相应的变压器要短时停电。(×)P51(外桥接线)
4、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的电流。(×)P45(功率) 5、变压器中,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。 (√)P70 6、一般配电变压器常采用YynO(即
)和Dyn11(即
)两种连接组。(√)P80
7、在高温或紫外线作用下,变压器油会减缓氧化,所以一般应置油于高温下和透明的容器内。(×)P86(加
速氧化;不应)
8、环氧树脂具有难燃、防火、耐潮、耐污秽、机械强度高等优点,用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为环氧树脂干式变压器。(√)P88
9、在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。(√)P77
10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变压器下降30%,空载电流比S9系列变压器下降20%。(√)P92
11、电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(×)P95(并联)
12、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(√) P109
13、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(√) P142 14、RXW-35型熔断器是限流式户外高压熔断器。(√) P146
15、XRN系列熔断器的撞击器一般有压缩空气提供动作能量。(×)(P141由弹簧和火药)
16、FL(R)N36-12D型负荷开关下端出线侧装设的三相传感器用来检测下端电缆的带电情况。(√) P137 17、造成高压电容器内部发出异常声响的原因之一是内部发生局部放电。(√) P151 18、组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(√) P172
19、采用绝缘油作绝缘介质和灭弧介质的断路器,称为油断路器。(√) P104 20、GN22-10系列隔离开关的额定电压为22kV。(×) P123(10kV)
21、位于线路首端的第一基杆塔属于终端杆,最末端一基杆塔也属于终端杆。(√)P178 22、架空电力线路跨越一级架空弱电线路时,其交叉角不应小于30°。(×)P197(一级弱电线路交叉角不应小于45°;二级弱电线路交叉角不应小于30°;三级弱电线路不限制) 23、新线路投入运行一年后,镀锌铁塔坚固螺栓需紧一次。(√)P201
24、电力电缆保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(√)P204 25、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(×)P215(12kV) 26、接地电阻应愈小愈好,年平均雷暴日在40以上的地区,其接地电阻不应超过100Ω。(×)P227(30Ω) 27、三角形接线方式在两相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的2倍。(×)P236(三相短路时,流过
- 32 -
继电器线圈的电流为相电流的3倍,并且相位上相差30°)
28、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)P306 29、绝缘不良造成电气闪络等也都会有电火花、电弧产生。(√)P304 30、在直接接触触电防护中必须安装剩余电流保护装置。(×)P285(直接接触触电的防护主要依靠绝缘、屏护、安全电压、安全接地等基本防护措施。安装剩余电流保护装置是作为基本防护措施失效后补充防护作用) 31、由接触电压引起的触电事故称为接触电压触电。(√)P277 32、在工作地点设置“止步,高压危险!”的标示牌。(×)P298(工作地点应设置遮拦,在遮拦上挂“止步,高压危险!”的标示牌)
33、电流通过人体,对人的危害程度与人体电阻状况和人身体健康状况等有密切关系。(√)P272
34、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(×)?(高压)书上没有
35、倒闸操作票操作完毕后,监护人应记录操作的起止时间。(√)P302 36、需要时可使用其他导线作接地线或短路线。(×)P298(接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。禁止使用其他导线作为接地线和短路线。) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、按箱式变电站的结构一般可分为(AC)箱式变电站。P170~172
A、组合式(美式) B、开启式 C、预装式(欧式) D、封闭式
2、重做终端头、中间头和新做中间头的电缆,必须(ABD)全部合格后,才允许恢复运行。P211 A、核对相位 B、摇测绝缘电阻 C、摇测接地电阻 D、做耐压试验 3、互感器可以与测量仪表配合,对线路的(ABC)进行测量。P94 A、电压 B、电流 C、电能 D、频率 4、拉线的巡视检查内容(ABDEF)。P200
A、拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象 B、水平拉线对地距离是否符合要求
C、拉线有无歪斜,紧固螺丝是否松动,扎线有无松、断 D、拉线是否妨碍交通或被车碰撞
E、拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀
F、拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象 5、高压电容器主要由(ACD)等元件组成。P147
A、出线瓷套管 B、放电显示器 C、电容元件组 D、外壳 6、继电保护装置按保护所反应故障类型分类,有(ABD)等。P234
A、相间短路保护 B、接地故障保护 C、电流保护 D、过励磁保护 7、电压互感器运行注意事项包括(ABCD)。P96 A、电压互感器的一、二次接线应保证极性正确
B、电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外)以防止发生短路故障 C、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 D、电压互感器二次回路只允许有一个接地点
8、对电动机而言,频率增高带来的后果可能包括(AB)。P57 A、电动机的转速上升 B、导致电动机功率的增加 C、电动机的转速降低 D、导致电动机功率的降低 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、FZN12-40.5型开关柜配备电缆试验插座,电缆试验时只需分开(AB),利用电缆试验插座即可对电缆进行
- 33 -
试验。P164
A、断路器 B、隔离开关 C、主母线 D、拔下电缆头
2、有一额定值为220V、1500W的电阻炉,接在220V的交流电源上,则电阻炉的电阻和通过它的电流各为(A)P20~21 A、, 6.82A B、35.3, 8.82A C、42.3, 9.82A D、47.3, 14.82A
U220U2U22202=6.82A。=32.3?;I?=(P?UI?IR?;即R?=)
R32.3R1500P2电工进网作业许可证(高压)考试试题集-9
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、电压偏差以电压变化期间(A)之差相对于电压额定值的百分数来表示。P54
A. 电压实际值与电压额定值 B. 电压最大值与电压最小值 C. 电压最大值与电压额定值
2、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是(B)负荷。P46 A. 一类 B. 二类 C. 三类
3、变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为(A)。P81~82 A. 空载电流 B. 短路电流 C. 额定电流
4、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的阻抗电压相等和(B)。P85 A. 变压器的效率相等 B. 变压器的联结组标号相同 C. 变压器的温升相等 5、变压器的相数一般分为(A)两种。P76
A. 单相和三相 B. 单相和两相 C. 两相和三相 6、单相变压器的额定电流等于(A)。P77 A. 变压器额定容量除以额定电压
B. 变压器额定容量除以工作最小相电压 C. 变压器额定容量除以工作最大电压 7、三相变压器的额定电流等于(B)。P77
A. 变压器额定容量除以额定电压的3倍 B. 变压器额定容量除以额定电压的3倍
C. 变压器额定容量除以工作相电压的3倍
8、当变压器的负载一定时,变压器的实际温度随(B)的不同而不同。P83
A. 变压器绕组的温度 B. 变压器周围环境温度 C. 变压器铁芯的温度 9、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,(B)将随负载电流大小和负载功率因数大小的改 变而改变。P82
A. 一次电压大小 B. 二次电压大小 C. 二次绕组电阻大小 10、变压器按用途可分为特种变压器、仪用互感器和(A)。P67 A. 电力变压器 B. 升压变压器 C.降压变压器 11、变压器的效率是指变压器的(C)之比的百分数。P82 A. 总输出与总输入 B. 输出有功功率与输入总功率 C. 输出有功功率与输入有功功率
12、变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(A)。P73 A. 一次绕组电压一定高于二次绕组电压 B. 一次绕组电压一定低于二次绕组电压 C. 一次绕组电压一定等于二次绕组电压
D. 一次绕组电压与二次绕组电压大小关系不确定
- 34 -
(此题有疑:对于降压变压器:一次绕组电压高于二次绕组电压;对于升压变压器:一次绕组电压低于二次绕组电压)
13、高压熔断器用于3~35KV装置中以保护线路、变压器、电动机及(B)等。P140 A. 电流互感器 B. 电压互感器 C. 发电机
14、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应(B)。P120 A. 开灯进行 B. 闭灯进行 C. 开灯、闭灯均可
15、触头间恢复电压的大小与触头间的(C)等因素有关。P103 A. 电弧长度 B. 电源电压 C. 电弧电流大小 16、 KYN××800-10型高压开关柜额定电压是(B)。P152 A. 800V B. 10KV C. 800KV
17、 GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片,闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C)。 P无
A. 增加接触电阻 B. 增加接触面积 C. 增加接触压力 18、电磁操动机构的缺点之一是(A)。P115
A. 对合闸电源要求高 B. 加工工艺要求高 C. 结构较复杂 19、断路器铭牌上应标明其(B)。P119
A. 使用说明 B. 基本参数 C. 操作注意事项 20、隔离开关型号为GN19-10/1000,含义是(C)。P123 A. 额定电压19KV,额定电流10KA B. 额定电压19KV,额定电流1000A C. 额定电压10KV,额定电流1KA
21、在确定断路器的额定电流时,国家规定的环境温度是(C)。P105
000
A. 30C B. 35C C. 40C
22、GW5-35系列隔离开关为(B)结构。P126 A. 单柱式 B. 双柱式 C. 三柱式
23、架空电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于二级弱电线路应(B)。P197
0000
A.<30 B.≥30 C.<45 D.≥45
(一级弱电线路交叉角不应小于45°;二级弱电线路交叉角不应小于30°;三级弱电线路不限制) 24、转角杆塔用符号(C)表示。P177
A.Z B.N C.J D.D
25、相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂距离称为(D)。P195
A.档距 B.爬距 C.安全距离 D.弧垂
26、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行(B)个月后,应进行预防性试验。P213 A.1 B.3 C.5 D.6
27、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放电,因此而产生的过电压称为(A)。P无(参考216页)
A. 直接雷击过电压 B. 感应雷过电压 C. 雷电反击过电压 28、谐振过电压的特点是(B)。P无
A. 频率低,持续时间短 B. 频率低,持续时间长 C. 频率高,持续时间长
29、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(A)。P256 A. 不动作 B. 自动重合闸 C. 误动 30、架空线路故障,当继电保护动作后,(B)使断路器自动合闸。P255
A. 备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C. 直流电源装置 31、干砂适宜于(A)的灭火。P无
A.油类 B.运行中的电动机 C.运行中的发电机
- 35 -
32、安全提示牌分为禁止类安全牌、警告类安全牌、(D)。P无 A. 提醒类安全牌 B.预防类安全牌 C.指令类安全牌 D.允许类安全牌 33、绝缘夹钳的结构由(D)、钳绝缘部分和握手部分组成。P286
A.带电部分 B.接地部分 C.短路部分 D.工作钳口 34、我国规定的直流安全电压的上限为(A)。P282
A.36V B.72V C.220V D.380V 35、绝缘安全用具分为基本安全用具、(C)。P285 A.一般防护安全用具 B.接地装置 C.辅助安全用具 D.电气安全用具
36、变电站运行人员巡视时,发现变压器内部有爆裂声,应(B)。P无
A.适当减负荷,继续运行 B. 申请停电处理 C.可不作操作,继续运行 37、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:(A)。P无 A. 从此上下! B.在此工作!
C. 止步,高压危险! D. 禁止攀登,高压危险! 38、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用(B)。P无 A. 第一种工作票 B.第二种工作票 C. 口头指令 D. 倒闸操作票 39、一张倒闸操作票最多只能填写(A)操作任务。P无
A. 一个 B.二个 C. 三个 D. 四个 40、电流对人体的伤害可以分为电伤、(B)两种类型。P274
A.电弧 B.电击 C.电烙印 D.触电 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、直接将电能送到用户的网络称为配电网。(√)。P43
2、电力系统与大地间不直接连接,电气设备的外露可接近导体通过保护地线与电力系统接地极连接,此系统称为TT系统。(×)P280(IT系统)
3、干式变压器是指变压器的铁芯和绕组均不浸在绝缘液体中的变压器。(√)P88 4、接在输变电线路终端的变压器被称为升压变压器。(×)P41(降压变压器) 5、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通将分别在一次侧绕组和二次侧 绕组中产生感应电势。(√)P72
6、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是水。(√)P71 7、变压器一、二次侧感应电势瞬时值之比等于一、二次侧电压有效值之比。(×)P73(电动势只有大小) 8、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(√)P95 9、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以3就等于线电流。(√)P77
10、变压器的电压低,一般其容量一定小。(×)P77(容量与电压无关) 11、电流互感器的铁芯应该可靠接地。(√)P99
12、KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆时,可使小车向后移动。(×)P154(顺时针向前移动;逆时针向后移动)
13、限流式熔断器可以限制短路电流的大小。(√)P141 14、ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为6KV的电路中。(√)P106(可用以额定电压3~10kV) 15、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCV表示电缆开关单元。(×)P158(RGCV为断路器单元;RGCC为电缆开关单元) 16、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过就地控制方式进行2~3次操作,操作无异常后方能投入运行。(×)P121(远方控制方式)
- 36 -
17、隔离开关型号为GW4-35/600,含义是:额定电压35KV,额定电流600A。(√)P123(不完整。应该是户外型,额定电压35kV,额定电流600A。)
18、KYN××800-10型高压开关柜利用机械连锁来实现小车与接地开关之间的连锁。(√)P154 19、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统并保持原状。(√)P122
0
20、高压电容器室温度超过±35的范围时,高压电容器应退出运行。(×)P150(±40°) 21、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是提高导电能力。(×)P181(机械强度) 22、架空绝缘导线按电压等级可分为中压(10kV)绝缘线和低压绝缘线。(√)P182 23、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,称为配电线路。(×)P174(输电)
24、位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔属于终端杆。(×)P178(首、未端均属于终端杆)
25、在中性点不接地系统中发生单相稳定电弧接地时,可能产生电弧接地过电压。(×)P无(单相间歇性电弧接地)
26、雷云对地放电大多数要重复2~3次。(√)P无
27、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(×) P234(返回电流除以动作电流) 28、电气设备由一种运行状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为倒闸操作。(√)P301
29、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的绝缘性。(√)P287 30、当带电体有接地故障时,绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(√)P287 31、为保证工作票的严格执行,即使是出现紧急事故处理也必须填写工作票。(×)P294(可使用应急抢修单) 32、如没有得到有关人员口头指令或电话命令,也没有向值班人员联系,擅自进行工作,是违反《电业安全工作规程》的。(√)P295
33、对于临时性的工作,第一种工作票可在工作开始以前交给值班员。(√)P无(变电安规:3.2.7.10) 34、绝缘垫应定期检查试验,试验周期一般为1年。(√)P288
35、近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。(√)P无 36、人体遭到电击后,30mA以上的电流可以摆脱。(×)P272(老板书30mA以下可以摆脱。新版书8~10mA可以摆脱。30mA以上为致命电流) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、电容器在下列(ABCD)情况下,应立即退出运行。P150
A. 电容器爆炸 B. 接点严重过热 C. 内部有严重异常声响 D. 外壳有严重异形膨胀 2、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(AC)。P120
A. 气体压力 B. 气体含水量 C. 气体温度 D. 气体纯净度 3、架空导线截面选择条件有(ABCDE)。P191~192(书上不全) A.满足发热条件 B.满足电压损失条件
C.满足机械强度条件 D.满足保护条件 E.满足合理经济条件 4、供配电系统中,下列的(ACD)需要采用接地保护。P277(书上不全) A.屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架 B.变压器的引线
C.带电设备的金属护网 D.断路器的金属外壳 5、多台变压器并列运行的目的有(BC)。P85
A. 可以提高供电质量 B. 可以减小总备用容量 C. 可以提高变压器运行的经济性 D. 调节电压方便 6、电气着火源的可能产生原因有(ABCD)。P303~304 A. 电气设备或电气线路过热 B.电花和电弧
C.静电 D.照明器具或电热设备使用不当
- 37 -
7、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的(AB)的空载变压器。P123 A. 35KV,1000KVA B. 110KV,3200KVA C. 220KV,1000KVA D. 500KV,3200KVA 8、典型的电气误操作包括(ABCDE)。P301 A. 带负荷拉、合隔离开关 B.带地线合闸
C.带电挂接地线 D.误拉、合断路器 E.误入带电间隔 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、某下雨天,一电线杆被风吹倒,引起一相电线断线掉地,路上某人在附近走过时被电击摔倒,他所受到的电击属于(D)。P276
A.单相电击 B.两相电击 C.接触电压电击 D.跨步电压电击
2、一台三相变压器的额定容量SN=3200kVA,额定电压为U1N/U2N=35/10.5kV,其一次侧额定电流为(A)A。P77 A. 52.8 B. 91.4 C. 304. 8 (提示3=1.732) (变压器一次、二次额定电流计算公式:单相变:IN?SNSN3200;三相变:IN???52.8A UN3UN3?35式中:IN—分别为一、二次额定电流;SN-变压器额定容量;UN-分别为一、二次额定电压。) 电工进网作业许可证(高压)考试试题集-10
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、我国国标对220KV及以上系统规定的电压波动允许值是(A)。P无 (10kV2.5%;35~110kV2%;220kV及以上1.6%) A. 1.6% B. 2% C. 2.5%
2、 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的(C)。P55 A. ±7% B. ±10% C. +7%,-10%
3、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以(A)输电 线上的能量损耗。P41
A. 减小 B. 增大 C. 改变
4、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查(A)。P87 A. 一次 B. 两次 C. 三次 5、变压器的额定电压是指变压器的(B)。P76
A. 额定相电压 B. 额定线电压 C. 最大电压 6、在单相变压器闭合的铁芯上绕有两个 (C)的绕组。P72 A. 互相串联 B. 互相并联 C. 互相绝缘 7、变压器的铁芯由(B)和铁轭两部分组成。P68 A. 绝缘套管 B. 铁芯柱 C.线圈 8、变压器的变比等于(C)之比。P73~74
A. 一、二次侧电流有效值 B. 一、二次侧电压最大值 C. 一、二次侧感应电势有效值
9、干式变压器是指变压器的(B)和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。P88 A. 冷却装置 B. 绕组 C. 分接开关
10、变压器二次侧不带负载,(C)与电网断开时的调压称为无励磁调压。P81 A. 高压侧 B. 低压侧 C. 一次侧
- 38 -
11、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C)。P77 A. 变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的3倍
12、几万伏或几十万伏高压电能输送到(C)后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低为不同等级的电压,以满足各种负荷的需要。P41
A. 发电站 B.发电厂 C. 负荷区
13、RGC型高压开关柜最多由(C)个标准单元组成,超过时应分成两部分。P158 A. 3 B. 4 C. 5
14、 液压操动机构是(C)进行合、分闸的操作机构。P116 A. 利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 B. 利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量 C. 利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量
15、断路器出现以下(B)情况时,属于断路器事故,应申请立即停电。P122
A. 红绿指示灯均不亮 B. 真空断路器真空损坏 C. SF6断路器分合闸位置指示不正确 16、用于保护电动机的高压熔断器,在其型号中以字母(C)表示。P140 A. T B. X C. M
17、GN2-35系列隔离开关带接地隔离开关时,在其型号中用字母(B)表示。P123 A. T B. D C. G
18、KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有(C)。P153 A. 小车的接地装置 B. 防止小车滑脱的限位装置 C. 小车运动横向限位装置 19、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(A)次。P119 A. 1 B. 12 C. 24
20、GN2-10系列隔离开关的额定电流的范围是(A)A。P无 A. 400~3000 B. 540~2000 C. 630~1000
21、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率很大,在电感元件上产生很大感应电动势,则触头间恢复电压将等于(C),不利于灭弧。P103 A. 电源电压
B. 电感元件的感应电动势
C. 电源电压与电感元件的感应电动势之和
22、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B)。P151 A. 运行中温度剧烈变化 B. 内部有局部放电 C. 清扫不及时
23、架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其允许误差不应大于(D)。P198 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 24、架空电力线路运行中发生该线路断路器跳闸,此时应进行(D)。P无
A.特殊巡视 B.监察性巡视 C.夜间巡视 D.故障巡视 25、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(C)。P209
A.额定载流量 B.最大载流量 C.允许载流量 D.空载载流量 26、相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂距离称为(D)。P195 A.档距 B.爬距 C.安全距离 D.弧垂 27、在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段(B)。P无
A. 放电电流很小,持续时间较短 B. 放电电流很小,持续时间较长 C. 放电电流很大,持续时间较短
- 39 -
28、我国国标规定,电力系统中,66KV的允许最高工作电压为(A)。P无 A.72.5KV B. 76KV C. 79.5KV
(国标规定:10kV最高12kV;20kV最高24kV;35kV最高40.5kV;66kV最高72.5kV;110kV最高126kV;220kV最高252kV。)
29、信号继电器的文字符号表示为(D)。P239 A. KV B.KA C. KM D.KS
30、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用(A)。P250 A. 微机保护 B.集成电路保护 C. 晶体管保护 D.电磁继电器保护
31、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:(D)。P298 A. 禁止合闸,线路有人工作! B.在此工作!
C. 禁止攀登,高压危险! D.止步,高压危险!
32、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有(A)。P296 A.停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌 B.停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌 C.停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标识牌 D.停电;放电;验电;挂接地线
33、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由(A)负责处理。P300
A.交班人员 B. 接班人员 C.调度员 D.变电所领导 34、接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性(A)。P无 A.大 B.小 C.相等
35、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)。P294 A. 第一种工作票 B.第二种工作票 C. 口头指令 D. 倒闸操作票
36、当变压器容量不大于100kVA时,接地电阻不大于(B)。P无 A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.20Ω 37、(B)主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。P286 A.验电器 B.绝缘杆 C.绝缘夹钳 D.绝缘手套 38、人体电阻由体内电阻、(B)组成。P273
A.接触电阻 B.表皮电阻 C.绝缘电阻 D.接地电阻 39、当电压为250~300V以内时,工频交流电比直流电危险性(A)。P无 A.大 B.小 C.无关 40、下列的(B)属于警告类安全牌。P无
A. 禁止烟火! B.注意安全!C. 必须戴防护手套 D. 必须戴安全帽! 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分)
1、 电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极,此系统称为TT系统。(√)P281 2、直接将电能送到用户的网络称为配电网。(√)。P43 3、变压器的绕组是变压器的电路部分。(√)P69
4、变压器的额定电流是指变压器绕组线端的额定线电流。(√)P77 5、变压器匝数少的一侧电流小,电压高。(×)P73~74(变压器匝数多的一侧电压高,电流小;匝数少的一侧电压低,电流大。)
6、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接。(√)P99 7、变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 (×)P81~82(二次绕组开路)
- 40 -
8、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度无关,取决于变压器的损耗和散热能力。(√)P83
9、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电,允许变压器短时过负载的能力称为事 故过负载能力。(√)P84 10、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以3就等于线电流。(√)P77
11、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。(√)P94 12、隔离开关操动机构分为手动操动机构、电动操动机构和弹簧操动机构。(×)P126(液压操作机构) 13、 SF6断路器新装或大修后,应每1个月测量一次含水量。(×)P无(3个月) 14、 断路器的额定电流是指在规定的环境温度下,断路器长期允许通过的最大工作电流,受环境温度的影响。(√)P105
15、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管。(√)P143 16、当高压电容器组发生爆炸时,处理办法之一是切断电容器与电网的连接。(√)P151 17、GW5-35/600代表35KV户内隔离开关。(×)P125(户外) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×)P172(一般采用负荷开关-熔断器组合控制,也可采用真空断路器控制)
19、真空断路器的每日巡视检查中应注意检查气体压力和温度。(×)P120(SF6断路器) 20、隔离开关拉闸时,应先断开断路器,后断开隔离开关。(√)P122
21、接地装置是指埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。(√)P无 22、线芯是电力电缆的导电部分,用来变换电能。(×)P203(输送) 23、杆塔横担按材质的不同分为木横担、铁横担、瓷横担。(√)P186(注:06版教材有木横担;新教材已取消木横担)
24、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)P无(06版有) 25、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)P221~222(作用时有雷电流流过) 26、中性点直接接地系统发生单相接地故障可能会引起工频过电压。(×)P63~65(直接接地系统发生单相接地故障造成单相短路;不接地系统发生单相接地故障,其他两相对地电压可增高到3倍的相电压) 27、变压器过电流保护的动作电流按照避开变压器的最大工作电流来整定。(√)P239(新版书上为最大负荷电流)
28、人体电击后能够自主摆脱的电流称为感知电流。(×)P272(摆脱电流)
29、使用高压验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应在带电的设备上测试其好坏。(√)P 288
30、由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害称为电弧灼伤。(×)P274~275(皮肤金属化)
31、变压器或线路等设备的检修工作,在工作地点应悬挂“止步,高压危险!”。(×)P298(设置围栏并悬挂“止步,高压危险!”标示牌)
32、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作(如对各设备依次进行仪表校验),可填写一张第二种工作票。(√)P无
33、“禁止合闸,有人工作!”属于禁止类标示牌。(√)P无 34、携带型接地线所用导线必须是多股软绝缘铜线。(√) P298 35、在低压带电设备上,辅助安全工具不可作为基本安全用具使用。(×)P无(可作为) 36、人体对直流电流的最小感知电流约为0.5mA。(×)P272(老版书2mA。新版5~7mA) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、更换RN2型熔断器熔丝时,熔丝的(ABCD)均应符合要求。P142 A. 材料 B. 截面 C. 长度 D. 电阻值
- 41 -
2、架空电力线路的巡视可分为(ABCDEF)。P198
A.定期巡视 B.特殊巡视 C.故障巡视 D.夜间巡视 E.登杆塔巡视 F.监察巡视 3、按灭弧方式分类,负荷开关分为(ABD)真空、SF6 负荷开关。P129 A. 油浸式 B. 产气式 C. 磁吹式 D. 压气式 4、人体与带电体的直接接触电击可分为(BD)。P275 A.两相电击 B.直接接触电击 C.跨步电压电击 D.间接接触电击 E.接触电压电击 F.单相电击 5、所谓倒闸操作票的三级审查包括(ABD)。P无 A. 填写人自审 B.监护人复审
C.领导审查批准 D.值班负责人审查批准
6、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随(AC)的改变而改变。P82 A.负载电流大小 B.负载大小 C. 负载功率因数大小 D.一次电流 7、以下各电气设备中(ABD)属于一次设备。P47~48 A. 电流互感器 B.隔离开关 C. 断路器控制开关 D.变压器 8、(ABD)可以作为电气设备的内过电压保护。P无
A. FS阀型避雷器 B. FZ阀型避雷器 C. 磁吹阀型避雷器 D. 金属氧化物避雷器 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、 某10KV中性点非直接接地配电系统,发生单相接地时,正确的处理方法是(B)。P64 A. 切断电源,立即停电
B. 不需要停电,允许2h内继续用电 C. 不需要停电,允许长时间继续用电
2、某10KV配电所拟采用环网柜供电,若其10KV负荷电流为80A,10KV母线三相短路电流为600A,并有20A穿越电流经过其高压母线,则按(A)选择其高压母线截面。P163 A. 100A B. 620A C. 680A D. 700A
电工进网作业许可证(高压)考试试题集-11
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、 电力生产的特点是同时性、(B)、适用性、先行性。P44 A. 分散性 B. 集中性 C. 广泛性
2、 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)。P58 A. 电感和电容元件 B. 三相参数不对称 C. 非线性元件
3、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过气体继电器与(A)相通。P71 A. 油箱 B. 冷却装置 C. 吸湿器
4、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于(C)。P77 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍 5、变压器正常运行时,各部件的温度是(C)。P83
A. 互不相关的 B. 相同的 C. 不同的
- 42 -
6、变压器吸湿器的作用是吸收(C)中的水分,确保储油柜内上部空气的干燥。P72 A. 水 B. 油 C. 空气
7、如果变压器的铁芯采用导磁性能差的硅钢片叠压而成,变压器的铁损耗将会(B)。P69 A. 不改变 B. 增大 C. 减小
8、对(B)变压器,不论有无人员值班,都应每小时巡视一次。P87 A.自冷 B. 强迫油循环水冷或风冷 C. 干式
9、连接于线路终端的降压变压器,其一次侧额定电压与我国输变电线路的电压等级(A)。P76 A. 相同 B. 相比大一些 C. 相比少一些
10、变压器的额定容量是指变压器在铭牌规定的(C)下,变压器二次侧的输出能力。P77 A. 空载状态 B. 短路状态 C. 额定状态
11、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从(A)的功率称为短路损耗。 P82
A. 电源吸取 B. 负载吸取 C. 二次侧吸取
12、变压器(B)开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。P81~82 A. 一次绕组 B. 二次绕组 C. 高压绕组
13、断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于(A)。P119 A. M12 B. M16 C. M20
14、 隔离开关的主要作用包括(B)、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。P122 A. 拉合空载线路 B. 倒闸操作 C. 通断负荷电流
15、 GW4-35/2000隔离开关分、合闸时,其两个闸刀的运动方式为(A)。P125 A. 水平转动式 B. 垂直旋转式 C. 插入式
16、KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(B)转动矩形螺杆时,可使小车向后移动。P154 A. 顺时针 B. 逆时针 C. 不动
17、CT19型操动机构通常与(A)真空断路器配合使用。P无 A. 10KV B. 110KV C. 220KV
18、电容器金属外壳应有明显的接地标志,(C)。P148 A. 其外壳应可靠接地 B. 其金属架构应可靠接地 C. 其外壳与金属架构应共同接地
19、GW5-35系列隔离开关合闸时,连杆带动伞齿轮转动,伞齿轮使两个棒式支柱绝缘子(C)转动。P126 A. 以相同速度向相同方向 B. 以不同速度向相同方向 C. 以相同速度向相反方向
20、下列(A)是电力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数。P147(注:高压电容器原来称为移相电容器)
A. 移相电容器 B. 脉冲电容器 C. 耦合电容器
21、KYN××800-10型高压开关柜利用(C)来实现小车与接地开关之间的连锁。P154 A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁
22、从限制RN2型熔断器(C)考虑,要求熔丝具有一定的电阻。P142 A. 熔断时的残压 B. 最小熔化电流 C. 通过的短路电流
23、架空线路发生保险丝一相烧断、杆塔一相跳线接头不良或烧断时,造成的故障为(D)。P无 A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地 D.缺相
24、铁塔基础型式一般采用(B)基础。P180 A.底盘、卡盘、拉盘 B.宽基、窄基 C.水泥 D.岩石
25、电力电缆停电超过一个星期但不满一个月时,重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值,与上次试验记录比
- 43 -
较不得降低(C),否则须做直流耐压试验。P211
A.10% B.20% C.30% D.40% 26、架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为(C)。P182 A.钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6kA B.铝芯钢绞线,电压等级为35 kV,额定电流6kA
22
C.钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm,钢芯部分截面为6mm
22
D.铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35mm,铝芯部分截面为6mm 27、以下过电压中(C)属于操作过电压。P无
A. 工频过电压 B. 谐振过电压 C. 弧光接地过电压
28、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A)。P无 A. 0 B. 相电压 C. 线电压
29、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,(A)使备用电源自动投入。P255
A. 备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C. 直流电源装置 30、反时限过电流保护具有(A)的特点。P239
A. 电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B.电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长 C. 动作时间固定不变,与电流大小无关
31、高压验电器的结构分为指示器和(C)两部分。P无
A.绝缘器 B.接地器 C.支持器 D.电容器 32、(A)是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填用工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工、终结等手续。P294
A. 工作票制度 B.工作许可制度
C. 工作监护和现场看护制度 D. 工作终结、验收和恢复送电制度
33、当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的电击事故称为(A)。P275
A.两相电击 B.直接接触电击 C.间接接触电击 D.单相电击 34、装、拆接地线必须由(B)完成。P298
A. 一人 B.两人 C.三人 D.四人 35、(B)主要由钾或钠的碳酸盐类加入滑石粉、硅藻土等掺合而成。P无 A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 D.“1211”灭火器
36、发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点(B)以内。P276 A.4 m B.8m C.10m D.12m 37、安全提示牌分为禁止类安全牌、指令类安全牌、(B)。P无 A. 提醒类安全牌 B.警告类安全牌 C.预防类安全牌 D.允许类安全牌
38、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,以作为进行工作的依据,一份由(D)收执,按值移交。P295(新版已改正为工作许可人)
A. 工作负责人 B.工作票签发人 C. 工作班成员 D. 运行值班人员
39、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:(D)。P298 A. 禁止合闸,线路有人工作! B.在此工作!
C. 禁止攀登,高压危险! D.止步,高压危险! 40、当电流流经人体的不同部位时,体内电阻呈现的数值(B)。P无
- 44 -
A.相同 B.不同 C.无联系 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的平均停电时间。(√)P无 2、由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。(√)P41
3、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同、变压器的阻抗电压相等。(√)P85
4、变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为其额定电流的25~30倍。(√)P无 5、电压互感器的二次侧不允许短路。(√)P95
6、变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。(√)P67 7、当频率为f的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为E1=4.44fN1?m。(√)P73 8、变压器的绕组是变压器的电路部分。(√)P69
9、变压器的高、低压绝缘套管是引出变压器的高、低压绕组引线,并起对地绝缘作用。(√)P72 10、忽略变压器内部的损耗,其一、二次电流之比与一、二次侧电压有效值之比成反比。(√)P73~74 11、电流互感器一次绕组匝数较多,二次绕组的匝数很少。(×)P98(一次匝数少,二次匝数多) 12、高压开关柜的五防连锁功能常采用接地开关与隔离开关之间的强制性电磁锁的方式实现。(×)P152(强制性机械闭锁方式或电磁锁方式)
13、构成高压熔断器消弧管的材料通常是层卷纸或桑皮。(×)P143(红钢纸或桑皮) 14、对断路器的正常维护包括对不带电部分的清扫等。(√)P121 15、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用。(×)P129(高压熔断器) 16、GN2-10系列隔离开关的额定电流的范围是630~1000A。(×)P无(400~3000A) 17、FN3-10R/400型负荷开关分闸时,工作触头先于灭弧触头断开。(√)P130(参考FN5型) 18、触头断开后,电路实际上就已经被切断。(×)P102(触头断开后,触头之间如果有电弧存在,电路实际上没有被切断)
19、液压储能操动机构的优点有操作功率大、加工工艺要求不高等。(×)P116(加工工艺要求很高) 20、GN2-35/1000代表额定电流为2KA的户内隔离开关。(×)P123(G-隔离开关;N-户内;2-设计序号;35-额定电压35kV;1000-额定电流1kA)
21、登杆塔巡视必须有专人进行监护,以防发生触电伤人。(√)P无
22、接于电力系统的非主进电缆及重要电缆每1~3年应进行一次预防性试验,且最好在夏、冬季节土壤比较干燥时进行。(×)P213(春、秋季土壤中水分饱和时进行)
23、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用三角排列或水平排列。(√)P193 24、机械类保护金具用于减轻导线、避雷线的震动以及减轻震动损伤。(√)P无 25、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作。(√)P无 26、雷云对地放电过程中,先导放电是经数次分级发展的。(√)P无
27、在电力线路的电流速断保护死区内发生故障,任何保护均不会反应。(×) P244(由过电流保护动作。过电流保护是电流速断保护的后备保护)
28、人体与带电体直接接触电击,两相电击比单相电击对人体的危险性大。(√)P275 29、绝缘手套和绝缘鞋要定期试验,试验周期一般为3个月。(×)P287(半年) 30、工作许可制度是指工作间断、工作转移和工作全部完成后所作的规定。(×)P无(工作许可制度是指凡在电气设备上进行停电或不停电的工作,事先都必须得到工作许可人的许可,并履行许可手续后方可工作的制度)
31、防止人身电击,最根本的是对电气工作人员或用电人员进行安全教育和管理。(√)P无 32、高压验电器的电压等级应高于被试设备的电压等级。(×)P288(相应电压等级。即与被测设备电压等级相同)
33、绝缘垫和绝缘毯可用于防止接触电压和跨步电压对人体的伤害。(√)P285
- 45 -
34、电对人体的伤害,主要来自电压。(×)P271(电流) 35、在同等电击情况下,妇女和小孩更容易受伤害。(√)P无 36、电灼伤一般分为电烙印和皮肤金属化。(×)P无(电灼伤一般分为接触灼伤、电弧灼伤) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、二次接线图包括(ABC)。P259
A. 原理接线图 B.展开接线图 C. 安装接线图 D.电气主接线图 2、新装SF6断路器投入运行前必须复测气体(AC)。P无 A. 含水量 B. 压力 C. 漏气率 D. 温度
3、变压器一、二次电压有效值之比可近似等于(ABD)。P73
A. 一、二次侧感应电势有效值之比 B. 一、二次侧绕组匝数之比 C. 一、二次电流最大值之比 D. 变压器的变比 4、杆塔拉线按其作用可分为(AD)。P184
A.张力拉线 B.普通拉线 C.水平拉线 D.风力拉线 5、选择环网柜高压母线的截面时,需要以下列的(AD)之和为根据。P163 A. 本配电所负荷电流 B. 本配电所的1.1倍过负荷电流 C. 本配电所短路电流 D. 环网穿越电流 6、工作票中的人员包括(BCDEF)。P无
A. 安全员 B.工作负责人 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 E.值长 F.工作班成员 7、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有(BCD)。P103~104
A. 狭缝灭弧 B. 气体吹动电弧 C. 拉长电弧 D. 电弧与固体介质接触 8、(ABD)可以作为电气设备的内过电压保护。P无
A. FS阀型避雷器 B. FZ阀型避雷器 C. 磁吹阀型避雷器 D. 金属氧化物避雷器 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、某变压器差动保护动作,断路器跳闸,其故障原因可能为(ABC)。P无 A. 变压器内部发生相间短路或匝间短路 B. 变压器一、二次连接线发生相间短路
C. 电流互感器发生匝间短路或二次回路出现断线、短路 D. 变压器过负荷
2、一台三相电力变压器:额定容量SN=500kVA,额定电压U1N/ U2N =10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y连接,其 低压侧的额定电流是 (B)。P77 A.28.87A B.721.7A C.1250A (提示3=1.732) (变压器一次、二次额定电流计算公式:单相变:IN?SNSN500;三相变:IN???721.7A UN3UN3?0.4式中:IN—分别为一、二次额定电流;SN-变压器额定容量;UN-分别为一、二次额定电压。) 电工进网作业许可证(高压)考试试题集-12
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、 在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为(A)。P54 A. 电压偏差 B. 电压波动 C. 电压闪变
- 46 -
2、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,称为(A)。P46 A. 一类 B. 二类 C. 三类
3、变压器的调压方式分为无励磁调压和(A)。P81 A. 有载调压 B. 无载调压 C. 不带电调压
4、变压器正常运行时,变压器的温度达到稳定时的温升称为(C)。P83 A. 最大温升 B. 实际温升 C. 稳定温升
5、变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的(C)。P67 A. 频率等级 B.电流等级 C. 电压等级
6、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于(C)。P77 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍
7、电力变压器的电压高,一般其容量一定(B)。P无 A. 小 B. 大 C. 不确定
8、电流互感器的额定二次电流一般为(A)A。P98 A. 5 B. 10 C. 15
9、变压器稳定温升的大小与(B)无关,取决于变压器的损耗和散热能力。P83 A. 变压器绕组的温度
B. 变压器周围环境的温度 C. 变压器油的温度
10、变压器调整电压的方法是从某一侧绕组上设置分接,以增加或切除一部分绕组的匝数,从而实现(B)的方法。P70
A. 无级调整电压 B. 有级调整电压 C. 平滑调整电压 11、发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过(A)。P无 A. 20kV B. 25kV C. 30kV
12、变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(A)之差。P83
A. 周围环境温度 B. 铁芯的温度 C. 任意部位的温度 13、造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(B)。P150
A. 运行中温度剧烈变化 B. 内部发生局部放电或过电压 C. 内部发生相间短路 14、交流电弧电流瞬时过零时,此后若(A),电弧将彻底熄灭。(P102) A. 触头间介质击穿电压 > 触头间恢复电压 B. 触头间介质击穿电压 = 触头间恢复电压 C. 触头间介质击穿电压 < 触头间恢复电压
15、为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式高压熔断器熔管内设有(B)。P143 A. 陶瓷芯 B. 消弧管 C. 吹弧喷口
16、对于有人值班的变电站,由(C)负责对断路器进行巡视检查。P119 A. 电气安全负责人 B. 当班值班负责人 C. 当班值班人员 17、SF6断路器新装后,应每(B)个月测量一次含水量。P无 A. 1 B. 3 C. 6
18、 高压电容器室温度超过(C)的范围时,高压电容器应退出运行。P150
000
A. ±30C B. ±35C C. ±40C
19、在RGC型高压开关柜型号中,用(A)表示电缆开关单元。P158
- 47 -
A. RGCC B. RGCV C. RGCF 20、 隔离开关合闸时应(B)。P122
A. 与断路器同时闭合 B. 在断路器闭合前闭合 C. 在断路器闭合后闭合 21、电容器芯子由若干个电容元件(C)起来组成。P147~148 A. 串联 B. 并联 C. 串联或并联
22、 对于(C)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。P118 A. 小修后 B. 处于冷备用状态 C. 新安装或大修后 23、终端杆塔用符号(D)表示。P178
A.Z B.N C.J D.D
24、10kV及以下与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于(A)。P195 A.2m B.3m C.4m D.5m 25、电力线路是(A)电能的主要通道和工具。P174 A.输送、分配 B.输送、变换 C.输送、消耗 D.变换、分配
26、避雷线的接地引下线常用材料一般采用(A)。P无 A.镀锌钢绞线 B.钢芯铝绞线 C.铜线 D.铝线
27、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为(C)。P64 A. 0 B. 相电压 C. 线电压
28、以下过电压中(C)属于操作过电压。P无
A. 工频过电压 B. 谐振过电压 C. 弧光接地过电压 29、反时限过电流保护具有(A)的特点。P239
A. 电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B.电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长 C. 动作时间固定不变,与电流大小无关
30、车间内装设的容量在(D)及以上的油浸式变压器应装设气体保护。P238 A. 6300KVA B.1000KVA C. 8000KVA D.400KVA
31、执行工作票制度有如下方式:填用工作票及(A)。P无 A. 执行口头或电话命令 B.认真执行安全规程 C. 穿工作服、戴安全帽 D. 安全接地 32、我国规定的交流安全电压为42V、36V、(D)。P282 A.220V、380V B.380V、12V C.220V、6V D. 12V、6V
33、发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点(B)以内。P276 A.4 m B.8m C.10m D.12m 34、(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。P无
A.绝缘台 B.绝缘垫 C.标示牌 D.遮拦
35、一式二份的工作票,一份由(A)收执,以作为进行工作的依据,一份由运行值班人员收执,按值移交。P295
A. 工作负责人 B.工作票签发人 C. 工作许可人 D. 工作班成员 36、绝缘安全用具分为(B)。P285
A.一般防护安全用具和接地装置 B.基本安全用具和辅助安全用具
- 48 -
C.辅助安全用具和接地装置 D.基本安全用具和一般防护安全用具
37、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(B)。P298 A. 止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登,高压危险! D. 在此工作!
38、电灼伤一般分为接触灼伤和(A)两种。P无(参考274)
A.电弧灼伤 B.电击 C.电烙印 D.皮肤金属化 39、高压验电器一般每(C)试验一次。P无(新版291已修改12个月)
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
40、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度;工作许可制度;(D)、工作间断、转移和终结制度。P294
A. 安全保卫制度 B.操作票制度 C. 防火安全制度 D. 工作监护制度 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分) 1、电力系统中的送电、变电、配电三个部分称为电力网。(√)P42 2、由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。(√)P41
3、变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值称为变压器的电压调整率。(√)P82
4、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。(√)P94 5、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与冷却空气温度之差。(√)P83 6、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组电压乘以3就等于线电压。(√)P77
7、在单相变压器断开的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组。(×)P72(闭合的) 8、变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。(×)P81~82(二次绕组空载)
9、变压器的技术参数一般都标在变压器的铭牌上。(√)P74 10、三相变压器绕组为Dd联结时,绕组电流乘以3就等于线电流。(√)P77
11、变压器一、二次侧绕组匝数之比可近似认为等于一、二次侧电压有效值之比。(√)P73 12、GN2-35/1000代表额定电流为2KA的户内隔离开关。(×)P123(G-隔离开关;N-户内;2-设计序号;35-额定电压35kV;1000-额定电流1kA)
13、RN1系列熔断器是非限流式有填料高压熔断器。(×)P无(限流式有填料) 14、电力系统发生三相短路时,短路电流由电源流到短路点。(√)P60
15、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的最大短路电流。(√)P105 16、箱式变电所的缺点之一是供电线路少。(√)P169
17、电容器组在正常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。(√)P149 18、电磁操动机构的缺点是加工工艺要求高、需要配直流操作电源等。(×)P115(优点是加工工艺要求低。缺点是合闸功率大,需要配大容量的直流合闸电源。)
19、并联电容器是电力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数。(√)P147 20、隔离开关型号为GW5-35/600,含义是:额定电压5KV,额定电流600A。(×)P123(G-隔离开关;W-户外;5-设计序号;35-额定电压35kV;600-额定电流600A) 21、杆塔拉盘安装时应垂直于拉线。(√)P无 22、单位导线截面所通过的电流值称为电流密度。(√)P无 23、杆塔横担按材质的不同分为木横担、铁横担、瓷横担。(√)P186(新版教材已取消木横担) 24、电力线路的作用是输送和分配电能。(√)P174
25、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(√)P无
- 49 -
26、电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为雷电反击过电压。(×)P224(感应雷过电压)
27、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用微机保护。(√) P250 28、人体电击后能够自主摆脱的电流称为感知电流。(×)P272(摆脱电流)
29、人体受到电击后,通过的电流越大,人体的生理反应愈明显,感觉也愈强烈。(√)P272 30、电灼伤、电烙印、皮肤金属化属于电伤。(√)P274
31、为保证工作票的严格执行,即使是出现紧急事故处理也必须填写工作票。(×)P294(可使用事故应急抢修单)
32、虽然检修设备属于同一电压等级、位于同一楼层、同时停送电,但由于是几个电气连接部分,因此不允许共用一张工作票。(×)P无(可以)
33、携带型接地线所用导线必须是多股软绝缘铜线。(√) P298 34、工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式二份。(√)P294 35、接地线安装时,严禁采用缠绕的方法接地线。(√)P298 36、倒闸操作票由监护人填写。(×)P无(操作人) 三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、在变电所电气部分,下列的(ABD)工作可以不用操作票。P无 A. 拉合断路器的单一操作 B.事故处理
C.变压器运行转检修操作 D.拉开接地隔离开关或拆除全所仅有的一组接地线
2、以下被保护设备(ABCD),一旦发生电流速断保护动作跳闸,不允许合闸试送电。P无 A. 室内电力线路 B. 电缆线路 C. 电力变压器 D. 电力电容器
3、继电保护应具有(AB),以保证正确无误而又迅速地切断故障。P232 A. 选择性,快速性 B. 灵敏性,可靠性 C. 选择性,安全性 D. 可靠性, 实用性
4、禁止类标示牌制作时背景用白色,文字用红色,尺寸采用(AD)。P无 A. 200mm 250mm B.200mm 100mm C.100mm 250mm D.80mm 50mm 5、架空电力线路的巡视可分为(ABCDEF)。P198
A.定期巡视 B.特殊巡视 C.故障巡视 D.夜间巡视 E.登杆塔巡视 F.监察巡视 6、电力线路按架设方式可分为(AD)。P174 A.架空电力线路 B.用电线路 C.配电线路 D.电力电缆线路
7、 低压配电网是指电压为(AB)的配电网。P43(选项有误;应该为220V和400V) A. 380V B. 220V C. 100V D. 50V 8、变压器的铁芯结构一般分为(AB)P68
A. 心式 B. 壳式 C. 混合式 D.构架式 四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、某10kV电力线路速断保护动作,断路器跳闸,其故障原因可能为(AB)。P无 A. 电力线路近端发生瞬时性相间短路 B. 电力线路近端发生永久性相间短路 C. 电力线路远端发生瞬时性相间短路 D. 电力线路远端发生永久性相间短路
2、一台三相变压器的额定容量SN=3200kVA,额定电压为U1N/U2N=35/10.5kV,其二次侧额定电流为(B)A。P77 A. 91. 4 B. 176 C. 304.8 (提示3=1.732)
- 50 -