b超前小导管纵剖面图(单位:)图3 m)

隧0+789.5隧0+642.3662024根超前小导管5

R40018个固结灌浆孔,孔深4.5m2、爆破方案

2、灌浆方案

图4

图5

(DL/T 5148-2001)第6.5.6、6.6.2条规定。

水孔,宜从拱顶向拱底。如遇串孔则多孔同时灌浆。

超前小导管立面图(单位:cm)

沿隧道开挖轮廓线布置固结灌浆孔,深4.5m,间距1.5 m排距1m。

灌浆采用孔口封闭,孔内循环灌浆。注浆压力0.6Mpa,浆液浓度1:1,1:0.5,

水泥采用42.5,浆液变换原则和结束标准见“水工建筑物水泥灌浆施工技术规范”

孔做通气孔兼排水孔。灌双数孔时灌浆压力提高至1~2Mpa。注浆宜先无水孔后有

灌浆立面图(单位:cm)

循环进尺1m,孔眼布置、间距见“C1标隧洞爆破开挖设计方案”,用药量见下表。

水玻璃浓度为24~40°Be,水泥浆与水玻璃的体积比宜为1:0.3。灌单数孔时,双数

如遇渗水太大,则单数孔采用单液水泥浆,双数孔采用双液“水泥浆-水玻璃”,

注浆后至开挖的间隔时间视浆液种类宜为4~8h。采用短进尺密布孔少药量方案,

6

620R400序号123456789101112

10cm。

序号1234567891011

房应准备200m3/h水泵备用。

泵、浆液搅拌机、照明用电需求。

7、进度计划

6、机械设备

5、排水方案

3、锚护方案

表1

名称

第一掏槽孔第二掏槽孔崩落孔扩槽孔辅助孔辅助孔内圈孔内圈孔内圈孔周边孔周边孔底板孔合计

表2

4、备用电源方案

孔深/m1.51.51.41.41.41.41.41.41.41.41.41.5

设备名称水泥浆搅拌机水泥浆送浆泵装载机自卸汽车高压灌浆泵灌浆自动记录仪

清水泵发电机排污泵电焊机钢筋切割机

孔数/个78376118139162511123

主要施工设备表

梅龙沟段隧洞爆破参数(1m进尺)

雷管段位/Ms

355789101112131415

钢拱架20间距0.5m,横向连接钢筋φ20@40cm。锁脚锚杆φ25L=3m。

锚杆φ25长度4.5m,间排距1.5m,φ6@20cm×20cm钢筋网喷C20砼厚

为保证隧洞在喷护完成之前能不停工,发电机功率应满足水泵、空压机、灌浆

按200~500m3/h渗水预计配水泵。随着工程进展,观察渗水量,补充水泵。库

型号及规格ZJ15003PNLZL505t3SNSGMS200175TSWA400kW2PNBY3-500QJ5

7

单孔药量/kg

0.70.70.70.70.50.50.30.30.30.20.20.4

数量222221221061

备注

药量小计/kg

4.95.62.14.935.52.43.92.73.254.447.6

序号1234

序号123

表4

8、工程数量

5678

4

七、安全措施

六、应急措施

术规程”(DL/T

项目名称超前小导管固结灌浆孔爆破开挖钢拱架、锚喷

单位根个m3m2

项目名称超前小导管固结灌浆孔爆破开挖20钢拱架

连接钢筋φ20,L=0.5m锁脚锚杆φ25,L=3m锚杆φ25,L=4.5m

φ6钢筋网

工程数量

221853.9720.52

表3

一次,每次不少于30min。

造成滞后,可结合支洞以上部分隧洞开挖。

每延米进度安排

工期

6h4h4h4h

数。掌握施工程序,知晓安全危险源,掌握安全技能。

结灌浆,间排距0.5m。其余地段施工照前述方案执行。

3、专人24h察看围岩变化情况,确保施工安全。

梅龙沟地段隧洞临时支护工程数量一览表

5、备一定数量的水泵,出现故障的水泵应及时修理,保证备用泵充足。

便在冒顶处修建导流明渠,让水绕开不再流入隧洞。然后再排隧洞洞内水至掌子面

2、结合超前地质预报,勘明下一段地质、渗水量情况,及时调整施工方案。

在采取了上述措施依然发生坍方甚至冒顶,立即停止施工,撤出人员和设备。

可以继续施工,采用立25钢拱架间距0.5m,横向连接钢筋φ32@20cm。锁脚锚杆

φ25L=3m。再在拱架之上安装双层φ25@20cm,浇筑C20砼厚1m。再在砼周边固

6、各电器设备应满足“一机一闸一漏”,符合“水电水利工程施工通用安全技

4、电工班24h值班,开挖梅龙沟地段之前彻底检查一遍,期间每隔7天试运行

1、施工前向各班组技术人员、施工人员进行技术、安全交底,做到人人心中有

按上表推算,完成跨梅龙沟段需74天。为避免梅龙沟开挖对整个隧洞施工进度

待人员和设备撤出后停止电力供应。将此情况上报业主,待冒顶处及便道征地落实,

5370-2007)、“施工现场临时用电安全技术规范”(JGJ

m单位根个m3根根根kg

工程数量3234313279416032.881489258812746718.9

8

进度

备注

46-

2005)要求。

并将情况上报,研究下一步解决方案。

7、若出现停电,应立即启动备用电源。若隧洞出现垮塌,应立即组织人员撤退,

9

【VIP专享】FA-2011-04关州电站C1标隧洞跨梅龙沟专项施工预案

b超前小导管纵剖面图(单位:)图3m)隧0+789.5隧0+642.3662024根超前小导管5R40018个固结灌浆孔,孔深4.5m2、爆破方案2、灌浆方案图4图5(DL/T5148-2001)第6.5.6、6.6.2条规定。水孔,宜从拱顶向拱底。如遇串孔则多孔同时灌