好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安装入门识图预算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第十五章

建筑电气工程施工图

电气工程施工图

第一节

一、电气工程施工图的组成及内容

电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。

1. 图纸目录

图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。

2. 设计说明

设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。

3. 图例材料表

主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。

4. 平面图

平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。

5. 系统图

系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图

详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定

幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表 15-1。

基 本 幅 面 尺 寸 (mm)

表 15-1

A4

幅 面 代 号

A0

A1

A2

A3

宽×长(B×L)

841×1189 594×841

10

420×591

297×420

210×297 5

边 宽(C) 装订侧边宽

25

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表 15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要 明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表 15-3。

图 线 形 式 及 应 用

图线名称 粗实线

图线形式 图线应用 电气线路,一次 图线名称 图线形式 表 15-2

图线应用

线路 点划线 控制线

双点划线 辅助围框线 细实线 二次线路,一般 1

线路

虚线

屏蔽线路,机械

线路

常 用 电 气 图 例 符 号

表 15-3

双绕组 形式 1

电源自动切换箱

(屏)

变压器

形式 2 隔离开关

三绕组

形式 1

接触器(在非动作 位置触点断开)

形式 2

变压器

电流互感器

形式 1

断路器

形式 2

脉冲变压器

电压互感器

形式 1 形式 2

熔断器一般符号

屏、台、箱柜一 般符号 动力或动力—照 明配电箱 照明配电箱(屏)

熔断器式开关

熔断器式隔离开

避雷器 总配线架

事故照明配电箱

(屏)

室内分线盒

中间配线架

室外分线盒

壁龛交接箱

分线盒的一般符

灯的一般符号 球型灯 顶棚灯 花灯 弯灯 荧光灯 三管荧光灯 五管荧光灯

号 单极开关(暗装) 双极开关 双极开关(暗装) 三极开关 三极开关(暗装) 单相插座 暗装

2

壁灯 密闭(防水)

广照型灯(配照 型灯) 防水防尘灯 开关一般符号 单极开关 指示式电压表

防爆 带保护接点插座 带接地插孔的单 相插座(暗装) 密闭(防水) 防爆 带接地插孔的三

功率因数表

相插座 带接地插孔的三

有功电能表(瓦时

计) 电信插座的一般 符号可用以下的 文字或符号区别 不同插座 TP—电

相插座( 暗装)

话 FX—传真 M—

插座箱(板)

传声器 FM—调频 TV—电视 —扬声器

单极限时开关

指示式电流表 匹配终端

调光器

钥匙开关

传声器一般符号 扬声器一般符号 感烟探测器 感光火灾探测器

电铃

天线一般符号

放大器一般符号

分配器,两路,

一般 符号 三路分配器

气体火灾探测器 (点式) 缆式线型定温探

测器

四路分配器 电线、电缆、母 线、传输通路

感温探测器 手动火灾报警按

3

、一般符号

三根导线

三根导线 n 根导线

接地装置

(1)有接地极 (2)无接地极

水流指示器

电话线路 火灾报警控制器 火灾报警电话机

视频线路

(对讲电话 机)

应急疏散指示标

志灯

广播线路

消火栓

应急疏散照明灯

线路敷设方式文字符号见表 15-4。

线路敷设方式文字符号

敷 设 方 式 穿焊接钢管敷设 穿电线管敷设 穿硬塑料管敷设 新符号 SC MT PC FPCKPC

旧符号 G DG VG 敷 设 方 式 电缆桥架敷设 金属线槽敷设 塑料线槽敷设 新符号 CT表 15-4

旧符号

MR PR GC XC 穿阻燃半硬聚氯 乙烯管敷设 穿聚氯乙烯塑料 波纹管敷设 穿金属软管敷设

ZYG 直埋敷设 DB

CP

电缆沟敷设 TC 混凝土排管敷设 CE 穿扣压式薄壁钢 管敷设

KBG

钢索敷设 M

线路敷设部位文字符号见表 15-5。

线路敷设部位文字符号

敷 设 方 式 沿或跨梁(屋架) 敷设

表 15-5

新符号 旧符号 新符号 AB BC

旧符号 LM LA

敷 设 方 式 暗敷设在墙内

WC QA

PM PA

暗敷设在梁内 沿或跨柱敷设 暗敷设在柱内 沿墙面敷设

AC ZM CLC WS

ZA QM

沿顶棚或顶板面

敷设 暗敷设在屋面或

顶板内 吊顶内敷设 地板或地面下敷 CE

SCE CC

设 F DA

标注线路用途的文字符号见表 15-6。

标注线路用途文字符号

常 用 文 字 符 号 单字母 双字母 三字母 表 15-6

常 用 文 字 符 号 单字母 双字母 三字母 名 称 4

控制线路 直流线路 应急照明线路 电话线路 WC WD W

WF WL 电力线路 广播线路 W

插座线路 WP WS WV WX WE WEL 电视线路 照明线路 线路的文字标注基本格式为:a b - c(d×e +f×g)i-j h 其中 a——线缆编号;

b——型号; c——线缆根数; d——线缆线芯数; e——线芯截面(mm2); f——PE、N 线芯数; g——线芯截面(mm2); i——线路敷设方式; j——线路敷设部位; h——线路敷设安装高度(m)。 上述字母无内容时则省略该部分。

例: N1 BLX-3×4-SC20-WC 表示有 3 根截面为 4mm2 的铝芯橡皮绝缘导线,穿直径为 20mm 的水煤 气钢管沿墙暗敷设。

用电设备的文字标注格式为: ba 其中 a——设备编号;

b——额定功率(kW)。

动力和照明配电箱的文字标注格式为:a - b - c 其中 a——设备编号;

b——设备型号;

c——设备功率(kW)。

?3?2 表示 3 号动力配电箱,其型号为 XL-3-2 型、功率为 35.165 kW。 例:3 XL

35.165 ?L

照明灯具的文字标注格式为:a-b c?de f 其中 a——同一个平面内,同种型号灯具的数量;

b——灯具的型号;

c——每盏照明灯具中光源的数量; d——每个光源的容量(W);

e——安装高度,当吸顶或嵌入安装时用“—”表示; f——安装方式;

L——光源种类(常省略不标)。