1.设计资料.
厂房总长度90m,屋架跨度为24m,纵向柱距6m。地区计算温度高于?20C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。拟采用钢筋混凝土柱,梯形钢屋架,柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i?L/10,屋架钢材采用Q235,焊条选用E43型,手工焊。
o2.屋架形式和几何尺寸.
屋架计算跨度 l0?l?2?150?24000?300?23700mm 屋架端部高度 H0?1990mm
1124000i?1990???3190mm 101023190 屋架的高跨比 H/l??1/7.5
24000 屋架中部高度 H?H0?3.支撑布置.
厂房长度为90m,故仅在房屋两端部开间设置上、下弦横向水平支撑和屋架两端及跨中三处设置垂直支撑。其他屋架则在垂直支撑处分别于上、下弦设置三道系杆,其中屋脊和两支座处为刚性系杆,其余为柔性系杆。
4.屋架节点荷载.
屋面坡度较小,故对所有荷载均按水平投影面计算(风荷载为风吸力,且本设计为重屋盖,故不考虑):
永久荷载标准值:
三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4kN/m 水泥砂浆找平层 0.4kN/m 保温层 0.4kN/m 一毡二油隔气层 0.05kN/m 水泥砂浆找平层 0.3kN/m
22222