配管的水平换算长度L按下式计算:
L=(l1+l2+…)+k(h1+h2+…)+fm+bn1+tn2
相关参数取值如下:l1+l2+…kh1+h2+…fmbn1tn245430201123161进而可求得:L=237m
混凝土泵车的最大水平输送距离Lmax(m)可由试验确定,或参照技术性能表(曲线)确定;或根据混凝土泵产生的最大混凝土压力确定,配管情况、混凝土性能指标和输出量按下式计算:
Lmax=
其中:
当坍落度S取值:其相应的k1:k2:其它参数取值如下:r0.125可求得: =7778根据泵车技术性能表:Pmax=1.80E+07可求得其最大水平输送距离:Lmax=2314mt2/t10.3v00.53a00.921279379k1=
当配管有水平管、向上垂直
管或弯管等情况时,应先按下表进行换算,然后再用上两式计算; 式中:
l1——水平配管长度,m; l2——垂直配管长度,m;
m ——软管根数,根; n1——弯管个数,个; n2——变径管个数,个;
k、f、b、t——分别为每米垂直管及每根软管、弯管、变径管的换算长
度见下表所列;
——混凝土泵产生的最大混凝土压力,Pa。可从技术性能表中查出; ——混凝土在水平输送管内流动产生的压力损失,Pa/m; r——混凝土输送管半径,m; k1——粘着系数,Pa; k2——速度系数,Pa/m/s; S ——混凝土坍落度,cm;
——分配阀切换时间与活塞推压混凝土之比,一般取;
——混凝土拌和物在输送管内的平均流速,m/s; ——径向压力与轴向压力之比,对普通混凝土取;
各种配管与水平管换算表
项次 项目 管型规格 换算成水平管长度(m) 3 4 5 20 12 6 4 2 9 3 4 8 16 管径100mm(4”) 1. 向上垂直管k(每1m) 管径125mm(5”) 管径150mm(6”) 2. 软管f 每5~8m长的1根 曲率 90° 半径 45° R= 30° 15° 曲率 90° 半径 45° R= 30° 15° 管径175→150mm 管径150→125mm 管径125→100mm 3. 弯管b(每1个) 4. 变径管t (锥形管) (每1根) L=1~2 综上所述,配管的水平换算长度L<Lmax,泵车输送能力满足规范要求。