好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册安全工程师考试读书笔记-技术科目

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、危险温度

(1)异常状况产生的危险温度(短路;接触不良;严重过载;铁心过热;散热失效;接地及漏电;机械故障;电压波动太大) (2)电热器具和照明灯具的危险温度 2、电火花和电弧

(大量电火花汇集构成电弧,高达8000℃;电火花分为工作火花和事故火花)

二、危险物质和危险环境

(一)危险物质(爆炸危险物质分为3类) Ⅰ类:矿井甲烷;

Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气、薄雾;(按引燃温度分6组T1~T6) Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维。(按引燃温度分3组T11~T13)

爆炸性气体、蒸气按最小点燃电流比和最大试验安全间隙分为ⅡA级、ⅡB级、ⅡC级。

爆炸性粉尘、纤维按其导电性和爆炸性分为ⅢA、ⅢB级 (二)危险环境

1、气体、蒸气爆炸危险环境(0区、1区、2区) 2、粉尘、纤维爆炸危险环境(10区、 11区) 3、火灾危险环境(21区-液、22区-粉、23区-固) 三、防火防爆技术 (一)通用防火防爆技术

(限制形成爆炸性混合物;消除点火源; 惰化和稀释;耐燃结构和抗爆结构;隔离和间距; 使用安全装置;泄压) (二)电气防爆 1、防爆电气设备

(1)防爆电气设备类型。隔爆型d;增安型e;充油型o;充砂型q;本质安全型i;正压型p;无火花型n;特殊型s (2)危险环境的电气设备选型

11

2、防爆电气线路

(1)位置选择;(2)敷设方式选择;(3)隔离密封;

(4)导线材料选择;(1区用铜芯,剧振动用多股铜芯;井下不得铝芯;2区电力采用4mm2铝芯,照明采用2.5mm2铝芯) (5)允许载流量。(1.25倍)

(6)电气线路的连接(1区2区接头在防爆型接线盒内,1区隔爆型;2区增安型;2区铜铝过渡接头) 第五节 安全技术规程、规范与标准

12

第二章 防火防爆安全技术

第一节 防火安全基础知识 一、燃烧与火灾

(一)燃烧和火灾的定义、条件和过程 1、燃烧的定义(物质与氧化剂放热反应)

2、火灾的定义(时间空间失去控制的燃烧造成的灾害) 3、燃烧和火灾发生的必要条件(氧化剂、可燃物、点火源)

4、不同可燃物的燃烧(气态扩散燃烧;液态先蒸发再燃烧;固态先热解再燃烧。空气中氧气浓度小于14%~16%,停止燃烧) (二)火灾的分类

A类固体火灾;B类液体火灾和可熔化的固体物质火灾;C类气体火灾;D类金属火灾。(《火灾分分类》)

E类物体带电燃烧的火灾。(《建筑灭火器配置设计规范》) (三)闪燃、阴燃、爆燃、自然的概念 (四)闪点、燃点、自燃点的定义 (五)火灾防治途径和阻燃方法

1、火灾防治途径(评价、阻燃、探测、灭火等)

2、阻燃(添加型和反应型;广泛使用的含卤材料造成二次污染;清洁阻燃聚合物纳米复合材料和无卤复合阻燃剂符合无卤、低毒、环保) (六)典型火灾的发展规律

初起期;发展期(轰燃);最盛期(通风控制);熄灭期 (七)火灾探测原理与方法 1、火灾探测

2、火灾探测的基本原理

13

(1)接触式探测(浓度、温度、特殊产物) (2)非接触式探测(光束对射;感光;图像) (八)灭火原理、灭火方法的分类及特点

1、灭火的基本原理(冷却、窒息、隔离和化学抑制)

2、灭火的基本措施(控制可燃物;隔绝阻燃物;消除点火源;阻止火势蔓延) 3、灭火剂

(1)水灭火剂(直流水和开花水;雾状水;细水雾)

不能用水扑灭的火灾:①密度小于水和不溶于水的易燃液体火灾;②遇水产生燃烧物的火灾;③硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾;④电气火灾;⑤高温状态下化工设备火灾。

(2)气体灭火剂(二氧化碳;有污染的卤代烷1211和1301;七氟丙烷最具推广价值;IG541)

(3)泡沫灭火剂(高倍201~1000倍;)

(4)干粉灭火(化学抑制作用;有优越性替代哈龙灭火剂) 4、烟气控制(两条途径:挡烟和排烟)

防烟分隔;非火源区的烟气稀释;加压控制;空气流;浮力

(九)火灾安全评价(安全检查表法;蒙德法;预先危险分析法;故障类型和影响分析;事件树分析;故障树分析;因果分析;数值模拟方法。) 二、点火源及其控制 (一)点火源的概念及其分类 (二)控制点火源引起火灾的方法 1、化学点火源引起火灾的成因与控制

(1)化学自热着火(与水作用;与空气接触;相互接触) (2)蓄热自热着火(煤、植物、油脂) 2、电气点火源引起火灾的成因与控制 3、机械点火源引起火灾的成因与控制

在易燃易爆场所,不能用铁制工具,应使用铜制或木制工具。

14

三、建筑的防火安全 (一)建筑的安全疏散设施 1、楼梯间

(1)敞开楼梯间;(2)封闭楼梯间;(3)防烟楼梯间;(前室面积≥6㎡) (4)室外疏散楼梯(楼梯最小净宽≮0.9m,倾斜<45°,扶手高度≮1.1m) 2、疏散走道及设置要求

从房间最远点到房间门或户门的直线距离<15m;公共场所<30m 3、安全出口及设置要求(门内外1.4m范围不设踏步,安全出口距离>5m) 4、应急照明与疏散指示标志 (1)设置原则;

(2)设置要求;(疏散标志上边缘距地面≯1m,标志间距≯20m;出口标志牌上边缘距天花板≮0.5m,位于门边时下边缘距地面≮2m)

(3)疏散用应急照明。(最低照度不低于0.5lx。可用蓄电池连续供电不小于20min;高度超过100建筑供电不少于30min,5s内切换) (二)建筑的防火防烟分区及分割(向下突出500mm的梁为界) (三)典型建筑火灾的防治基本原则与救援技术 1、人员密集场所—影院火灾防治对策

吊灯15~20min掉落;水枪阵地避中央部位;防止登高滑落及防护;制止重返火场;阵地设置同步完成防止火势流窜;夜间注意照明 2、扑救地下建筑火灾的基本方法

利用固定设备;深入地下;地面喷射;封闭窒息;排烟措施 3、地下建筑的人员逃生方法 4、高层建筑火灾扑救的基本方法

利用固定设置立足自救;立体作战;火场侦察;选择进攻路线;供水措施;灭火战术;防排烟措施 5、高层建筑内人员逃生措施

利用避难层或疏散楼梯;利用烟台、管线;封闭缝隙阻止烟气;布条连接。 四、消防设施(火灾自动报警由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和

15

注册安全工程师考试读书笔记-技术科目

1、危险温度(1)异常状况产生的危险温度(短路;接触不良;严重过载;铁心过热;散热失效;接地及漏电;机械故障;电压波动太大)(2)电热器具和照明灯具的危险温度2、电火花和电弧(大量电火花汇集构成电弧,高达8000℃;电火花分为工作火花和事故火花)二、危险物质和危险环境(一)危险物质(爆炸危险物质分为3类)Ⅰ类:矿井甲烷;