好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道施工培试题精选【每日一练】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

cheng

隧道施工培训 考 试 试 题

(总分100分 时间120分钟)

姓名: 得分:

一、填空题:(每空 0.5 分, 共 30 分)

1、喷射混凝土的 强度必须符合设计要求。施工单位、监理单位每一喷射循环检查一次。玉铁线要求一天强度达到 Mpa.

2、玉铁线监理部规定,隧道开挖施工必须设置逃生管道,在设置逃生管道时前端距掌子面距离不得大于 米,伸进衬砌段不得小于 米

3、铁道部[2010]352号文件规定,隧道施工切实做好监控量测工作,监控量测点必须 埋设,开挖支护后 内读取初始数据。监控量测点要设置 、 、 、 等相关信息。 4、玉铁线隧道设计要求,超前地质预报应通过 手段探明掌子面前方地质条件,以便采取有效措施,避免施工突发灾难的发生,超前地质预报应采用以 为主的综合方法。

5、玉铁线隧道施工设计要求:锚杆必须设置 、 、 等配件,垫板的几何尺寸为: ,垫板为HPB235钢板。垫板应与 密贴,B单元锁脚锚杆的长度 ,C单元锁脚锚杆的角度 。

cheng

cheng

6、喷射混凝土质量验收厚度最少不应小于 ,平均厚度不应小于 。

7、钢筋网底层喷射混凝土的厚度不得小于 ,网格间距偏差为 ,钢筋网搭接长度为 个网孔,允许偏差为 。

8、钢架安装允许偏差是:间距 ,横 ,高程 ,垂直度 ,保护层和表面覆盖层厚度 。 9、防水板必须按设计要求进行双焊缝焊接,焊接应牢固,不得有渗漏,每单条焊缝的宽度不应小于 ;防水板的搭接宽度 ,允许偏差为 ;防水板搭接缝与施工缝错开距离不应小于 ,允许偏差为 。

10、根据玉铁线设计要求,洞口段超前长管棚施工时,导向墙的钢架分为 单元,采用 工字钢,钢管轴线与衬砌外缘线夹角 钢管施工误差径向不得大于 ,相邻钢管之间环向不得大于 。洞身段超前管棚外插角

11、钢架安装不得侵入二次衬砌断面,底部不得有虚碴,钢架底层的混凝土保护层不得小于 cm,表面覆盖层厚度不得小于 cm。

12、工程施工质量的报验均应在施工单位 合格的基础上进行。

13、钢架应在隧道开挖后或初喷射混凝土后及时进行架设,安装前应清除钢架底部 。

cheng

cheng

14、隧道衬砌的厚度严禁小于 。

15、止水带接头应符合设计要求,应采用 ,不得叠接,接缝平整,牢固不得有裂口和脱胶现象。

16、隧道洞口应严格执行“ ”原则。加强洞口段超前支护和边仰坡防护设计,埋深较浅的隧道洞口段应采用明洞或半明半暗法进洞。

17、软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ级地段采用台阶法施工时,应符合以下规定:

(1)上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距,Ⅳ级围岩不得大于 榀钢架间距

(2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于 榀。 (3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循坏开挖进尺不得大于 m。

(4)隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,Ⅳ 、Ⅴ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于 m。

18、玉铁线要求:隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距:Ⅳ 级围岩不得大于 m、Ⅴ级围岩不得大于 m。

19、当拱顶下沉、水平收敛速率达 /d或位移累计达 时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。

20、隧道供电电压应符合下列要求:

cheng

cheng

1 供电线路应采用 三相五线系统; 2 照明电压:作业地段不得大于 成洞地段可采用 。

21、衬砌台车就位后,应按规定设置防溜车装置,按设计高程及中线调整台车支撑系统, 液压支撑应有 装置。

二、单选题 (每题1分,共10分)

1、隧道衬砌每 米应采用同条件养护试件检测结构实 体强度1次。

A、100米 B、150米 C、200米 D、500米

2、隧道洞身开挖验收时,洞身不应欠挖,当围岩完整,石质坚硬时,方允许岩石个别突出部分侵入衬砌,其不应大于5cm.验标规定为 A、每1㎡不得大于0.1㎡ B、每2㎡不得大于0.1㎡ C、每1㎡不得大于0.2㎡ D、每2㎡不得大于0.5㎡ 3、喷射混凝土原材料每盘称重允许偏差为: A、水泥±1﹪,粗、细骨料±2﹪,水、外加剂±1﹪。 B、水泥±2﹪,粗、细骨料±1﹪,水、外加剂±2﹪。 C、水泥±3﹪,粗、细骨料±3﹪,水、外加剂±3﹪。 D、水泥±2﹪,粗、细骨料±3﹪,水、外加剂±2﹪。

cheng

cheng

4、锚杆安装允许偏差正确的是

A、锚杆孔的深度应大于锚杆长度的10cm、孔距允许偏差±10cm,插入长度不小于锚杆设计长度的95﹪,且应在孔的中心。

B、锚杆孔的深度应大于锚杆长度的10cm、孔距允许偏差±15cm,插入长度不小于锚杆设计长度的95﹪,且应在孔的中心。

C、锚杆孔的深度应大于锚杆长度的10cm、孔距允许偏差±5cm,插入长度不小于锚杆设计长度的90﹪,且应在孔的中心。

D、锚杆孔的深度应大于锚杆长度的5cm、孔距允许偏差±10cm,插入长度不小于锚杆设计长度的90﹪,且应在孔的中心。 5、超前小导管验收时的允许偏差正确的是:

A、超前小导管的外插角3°,孔间距±50mm,孔深±50mm. B、超前小导管的外插角3°,孔间距±15mm,孔深+50mm. C、超前小导管的外插角2°,孔间距±50mm,孔深+50mm. D、超前小导管的外插角4°,孔间距±15mm,孔深+50mm. 6、各项量测作业均应持续到变形基本稳定后( )周结束。 A、0~1 B、1~2 C、2~3 D、3~4 7、软弱围岩隧道施工方法不能采用( )。

A、全断面法 B、台阶法 C、CRD法 D、双侧壁导坑法

8、衬砌钢筋安装及保护层厚度允许偏差

A、双排钢筋上排与下排间距±15mm,同一排中受力钢筋水平间距

cheng

隧道施工培试题精选【每日一练】

cheng隧道施工培训考试试题(总分100分时间120分钟)姓名:得分:一、填空题:(每空0.5分,共30分)1、喷射混凝土的强度必须符合设计要求。施工单位、监理
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60tm718pmj9vfqx3d4pq7px008twst015bc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享