好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[工程类试卷]2010年注册电气工程师供配电(专业知识)上午真题试卷及答案与解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2010年注册电气工程师供配电(专业知识)上午真题试卷及答案与解

一、单项选择题

每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。

1 在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压必须低于工作电压,且不应低于下列哪一项数值?( )

(A)400V

(B)500V

(C)750V

(D)1000V

2 隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的?( )

(A)在干燥条件下触头在断开位置时,每极触头间应能耐受与电气装置标称电压相对应的冲击电压,且断开触头间的漏泄电流也不应超过额定值

(B)隔离电器断开触头间的距离,应是可见的或明显的,有可靠的标记标示“断开”或“闭合”的位置

(C)半导体器件不应作为隔离电器

(D)断路器均可用作隔离电器

3 应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不应少于下列哪一项数值?( )

(A)5min

(B)10min

(C)15min

(D)30min

4 某车间的一台起重机,电动机的额定功率为120kW,电动机的额定负载持续率为40%。采用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪一项数值?( )

(A)152kW

(B)120W

(C)76kW

(D)48kW

5 35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中哪一项是正确的?( )

(A)当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电

(B)当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段会出现间断供电

(C)重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户将失去供电

(D)任一元件故障,将会使两段母线失电

6 与单母线分段接线相比,双母线接线的优点为下列哪一项?( )

(A)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作

(B)增加一组母线,每回路就需要增加一组母线隔离开关,操作方便

(C)供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致供电中断

(D)接线简单清晰

7 某35/6kV变电所装有两台主变压器,当6kV侧有8回出线并采用手车式高压开关柜时,宜采用下列哪种接线方式?( )

(A)单母线

(B)分段单母线

(C)双母线

(D)设置旁路设施

8 在设计低压配电系统时,下列哪一项做法不符合规范规定?( )

(A)220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡

(B)由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用220V单相供电

(C)由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电

(D)由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电

9 当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时,有关应急电源装置(EPS)切换时间的要求,下列哪一项是不正确的?( )

(A)用作安全照明电源装置时,不应大于0.5s

(B)用作疏散照明电源装置时,不应大于5s

(C)用作备用照明电源装置时(不包括金融、商业交易场所),不应大于5s

(D)用作金融、商业交易场所备用照明电源装置时,不应大于1.5s

10 在110kV以下变电所设计中,设置于屋内的干式变压器,在满足巡视检修的要求外,其外廓与四周墙壁的净距(全封闭型的干式变压器可不受此距离的限制)不应小于下列哪一项数值?( )

(A)0.6m

(B)0.8m

(C)1.0m

(D)1.2m

11 民用10(6)kV屋内配电装置顶部距建筑物顶板的距离不宜小于下列哪一项数值?( )

(A)0.5m

(B)0.8m

(C)1.0m

(D)1.2m

12 下列关于爆炸性气体环境中变、配电所的布置,哪一项不符合规范的规定?( )

(A)变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域1区以外

(B)变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域2区以外

(C)当变、配电所和控制室为正压室时,可布置在爆炸危险区域1区以内

(D)当变、配电所和控制室为正压室时,可布置在爆炸危险区域2区以内

13 油重为2500kg以上的屋外油浸变压器之间无防火墙时,下列变压器之间的最小防火净距,哪一组数据是正确的?( )

(A)35kV及以下为4m,63kV为5m,110kV为6m

(B)35kV及以下为5m,63kV为6m,110kV为8m

(C)35kV及以下为5m,63kV为7m,110kV为9m

(D)35kV及以下为6m,63kV为8m,110kV为10m

14 一台容量为31.5MV.A的三相三绕组电力变压器三侧阻抗电压分别为uk1-2%=18,uk1-3%=10.5,uk2-3%=6.5,变压器高、中、低三个绕组的电抗百分值应为下列哪组数据?( )

(A)9%,5.23%,3.25%

(B)7.33%,4.67%,-0.33%

(C)11%,7%,-0.5%

(D)22%,14%,-1%

15 某110kV用户变电站由地区电网(无穷大电源容量)受电,有关系统接线和元件参数如右图所示,图中k点的三相短路全电流最大峰值为下列哪一项数

值?( )

(A)28.18kA

(B)27.45kA

(C)26.71kA

(D)19.27kA

16 高压并联电容器组采用双星形接线时,双星形电容器组的中性点连接线的长期允许电流不应小于电容器组额定电流的百分数为下列哪一项数值?( )

(A)100%

(B)67%

(C)50%

(D)33%

17 当保护电器为符合《低压断路器》(JB 1284—1985)的低压断路器时,低压断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流应小于短路电流的倍数为下列哪一项数值?( )

(A)0.83

(B)0.77

(C)0.67

(D)0.5

18 在设计110kV及以下配电装置时,最大风速可采用离地10m高,多少年一遇多少时间(分钟)的平均最大风速?( )

(A)20年,15min

(B)30年,10min

(C)50年,5min

(D)100年,8min

19 验算低压电器在短路条件下的通断能力时,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流多少时,应计入电动机反馈电流的影响?( )

(A)0.5%

(B)0.8%

(C)1%

(D)1.5%

20 根据规范确定裸导体(钢芯铝线及管形导体除外)的正常最高工作温度不应大于下列哪一项数值?( )

(A)+70℃

(B)+80℃

(C)+85℃

(D)+90℃

21 为了消除由于温度引起的危险应力,规范规定矩形硬铝导体的直线段一般每隔多少米左右安装一个伸缩接头?( )

(A)15m

(B)20m

(C)30m

(D)40m

22 下述哪一项配电装置硬导体的相色标志符合规范规定?( )

(A)L1相红色,L2相黄色,L3相绿色

(B)L1相红色,L2相绿色,L3相黄色

(C)L1相黄色,L2相绿色,L3相红色

(D)L1相黄色,L2相红色,L3相绿色

23 6根电缆土中并行直埋,净距为100mm,电缆载流量的校正系数为下列哪一项数值?( )

(A)1.00

(B)0.85

(C)0.81

(D)0.75

24 变电所内电缆隧道设置安全孔,下述哪一项符合规范规定?( )

(A)安全孔间距不宜大于75m,且不少于2个

(B)安全孔间距不宜大于100m,且不少于2个

(C)安全孔间距不宜大于150m,且不少于2个

(D)安全孔间距不宜大于200m,且不少于2个

25 变配电所的控制、信号系统设计时,下列哪一项设置成预告信号是不正确的?( )

(A)自动装置动作

(B)保护回路断线

(C)直流系统绝缘降低

(D)断路器跳闸

26 规范规定车间内变压器的油浸式变压器容量为下列哪一项数值及以上时,应装设瓦斯保护?( )

(A)0.4MV.A

(B)0.5MV.A

(C)0.63MV.A

(D)0.8MV.A

27 电力变压器运行时,下列哪一项故障及异常情况应瞬时跳闸?( )

(A)由于外部相间短路引起的过电流

(B)过负荷

(C)绕组的匝间短路

(D)变压器温度升高和冷却系统故障

28 在变电所直流电源系统设计时,下列哪一项直流负荷是随机负荷?( )

(A)控制、信号、监控系统

(B)断路器跳闸

(C)事故照明

(D)恢复供电断路器合闸

29 当按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷击电磁脉冲防护等级时,医院的大型电子医疗设备,应划为下列哪一项防护等级?( )

(A)A级

(B)B级

(C)C级

(D)D级

30 某座35层的高层住宅,长L=65m、宽W=20m、高H=110m,所在地年平均雷暴日为60.5天,与该建筑物截收相同雷击次数的等效面积为下列哪一项数值?( )

(A)0.038km2

(B)0.049km2

(C)0.058km2

(D)0.096km2

31 某地区年平均雷暴日为28天,该地区为下列哪一项?( )

(A)少雷区

(B)中雷区

(C)多雷区

(D)雷电活动特殊强烈地区

32 利用基础内钢筋网作为接地体的第二类防雷建筑,接闪器成闭合环的多根引下线,每根引下线在距地面0.5m以下所连接的有效钢筋表面积总和应不小于下列哪一项数值?( )

(A)0.37m2

(B)0.82m2

(C)1.85m2

(D)4.24m2

33 下列哪种埋入土壤中的人工接地极不符合规范规定?( )

(A)50mm2裸铜排

(B)70mm2裸铝排

(C)90mm2热镀锌扁钢

(D)90mm2热浸锌角钢

34 考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况,在一般情况下,设计照度值与照明标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差,适用此偏差的照明场所装设的灯具数量至少为下列哪一项数值?( )

(A)5个

(B)10个

(C)15个

(D)20个

35 在工厂照明设计中应选用效率高和配光曲线适合的灯具,某工业厂房长90m、宽30m,灯具离作业面高度为8m,宜选择下列哪一种配光类型的灯具?( )

(A)宽配光

(B)中配光

(C)窄配光

(D)特窄配光

36 右图所示为二阶闭环调节系统的标准形式,设Kx=2.0,Ti=0.02,为将该调节系统校正为二阶标准形式,该积分调节器的积分时间Ti应为下列哪一

项?( )

(A)0.04

(B)0.08

(C)0.16

(D)0.8

37 反接制动是将交流电动机的电源相序反接产生制动转矩的一种电制动方式,下述哪种情况不宜采用反接制动?( )

(A)绕线型起重电动机

(B)需要准确停止在零位的机械

(C)小功率笼型电动机

(D)经常正反转的机械

38 在视频安防监控系统设计中,摄像机镜头的选择,在光照度变化范围相差多少倍以上的场所,应选择自动或电动光圈镜头?( )

(A)20倍

(B)50倍

(C)75倍

(D)100倍

39 某建筑需设置1600门的交换机,但交换机及配套设备尚未选定,机房的使用面积宜采用下列哪一项数值?( )

(A)≥30m2

(B)≥35m2

(C)≥40m2

(D)≥45m2

40 10kV架空电力线路设计的最高气温宜采用下列哪一项数值?( )

(A)30℃

(B)35℃

(C)40℃

(D)45℃

二、多项选择题

每题的备选答案中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。

41 下图表示直接接触伸臂范围的安全限值,图中标注正确的是哪些

项?( )

(A)R2.50

(B)R1.00

(C)0.75

(D)S(非导电地面)

42 在爆炸性气体环境中,爆炸性气体的释放源可分为连续级、第一级和第二级,下列哪些情况可划为连续级释放源?( )

(A)在正常运行中会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门等密闭处

(B)没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的易燃液体的表面

(C)油水分离器等直接与空间接触的易燃液体的表面

(D)正常运行时会向空间释放易燃物质的取样点

43 考虑到电磁环境卫生与电磁兼容,在民用建筑物、建筑群内不得有下列哪些设施?( )

(A)高压变配电所

(B)核辐射装置

(C)大型电磁辐射发射装置

(D)电磁辐射较严重的高频电子设备

44 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统,下列哪些项可作为应急电源?( )

(A)蓄电池

(B)独立于正常电源的发电机组

(C)供电系统中专用的馈电线路

(D)干电池

45 民用建筑中,关于负荷计算,下列哪些项的表述符合规范的规定?( )

(A)当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据

(B)当应急发电机为消防用电负荷及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据

(C)当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据

(D)当消防设备的计算负荷大于火灾时切除非消防设备的计算负荷时,可不计入计算负荷

46 在低压配电系统中,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分接至电气上与电源的接地点无关的接地极,下列哪几种系统接地形式不具有上述特点?( )

(A)TN-C系统

(B)TN-S系统

(C)TT系统

(D)IT系统

47 在交流电网中,由于许多非线性电气设备的投入运行而产生了谐波,关于谐波的危害,在下列表述中哪些是正确的?( )

(A)旋转电动机定子中的正序和负序谐波电流,形成反向旋转磁场,使旋转电动机转速持续降低

(B)变压器等电气设备由于过大的谐波电流,而产生附加损耗,从而引起过热,导致绝缘损坏

(C)高次谐波含量较高的电流能使断路器的开断能力降低

(D)使通信线路产生噪声,甚至造成故障

48 当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时,关于应急电源装置(EPS)的选择,下列哪些项表述符合规定?( )

(A)EPS装置应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择

(B)EPS装置可分交流制式及直流制式。电感性和混合式的照明负荷宜选用交流制式;纯电阻及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式

(C)EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.2倍

(D)EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min

49 某机加工车间内10kV变电所设计中,设计者对防火和建筑提出下列要求,请问哪几项不符合规范的要求?( )

(A)可燃油油浸电力变压器的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室和电压电容器室的耐火等级不应低于三级

(B)变压器室位于建筑物内,可燃油油浸变压器的门按乙级防火门设计

(C)可燃油油浸变压器宜设置容量为50%变压器油量的储油池

(D)高压配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不低于1.7m

50 下列关于高压配电装置设计的要求中,哪几项不符合规范的规定?( )

(A)电压为63kV的配电装置的母线上宜装设接地刀闸,不宜装设接地器

(B)电压为63kV的配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧宜装设接地刀闸

(C)电压为63kV的配电装置,线路隔离开关的线路侧不宜装设接地刀闸

(D)电压为63kV的屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置

51 高压电容器柜的布置应符合下列哪些项的要求?( )

(A)分层布置的电容器组柜(台)架,不宜超过三层,每层不应超过三排,四周和层间不得设置隔板

(B)屋内电容器组的电容器底部距地面的最小距离为100mm

(C)屋内外布置的电容器组,在其四周或一侧应设置维护通道,其宽度不应小于1.2m

(D)当电容器双排布置时,柜(台)架和墙之间或柜(台)架之间可设置检修通道,其宽度不应小于1m

52 短路电流计算是供配电设计中一个重要环节,短路电流计算主要是为了解决下列哪些问题?( )

(A)电气接线方案的比较和选择

(B)确定中性点接地方式

(C)验算防雷保护范围

(D)验算接地装置的接触电压和跨步电压

53 当35/10kV终端变电所所需限制短路电流时,一般情况下可采取下列哪些措施?( )

(A)变压器分列运行

(B)采用高阻抗的变压器

(C)在10kV母线分段处安装电抗器

(D)在变压器回路中装设电抗器

54 在选择变压器时,应采用有载调压变压器的是下列哪些项?( )

(A)35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kv电网送电时

(B)10(6)kV配电变压器

(C)35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时

(D)35kV升压变电所的主变压器

55 在民用建筑低压三相四线制系统中,关于选用四极开关的表述,下列哪些项符合规范规定?( )

(A)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关

(B)IT系统中有中性导体时不应采用四极开关

(C)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关

(D)TT系统的电源进线开关应采用四极开关

56 选用10kV及以下电力电缆,规范要求下列哪些情况应采用铜芯导体?( )

(A)架空输配电线路

(B)耐火电缆

(C)重要电源具有高可靠性的回路

(D)爆炸危险场所

57 下列哪些场所电缆应采用穿管方式敷设?( )

(A)室外沿高墙明敷设的电缆

(B)地下电缆与公路、铁道交叉时

(C)绿化带中地下电缆

(D)在有爆炸危险场所明敷的电缆

58 对3kV及以上装于绝缘支架上的并联补偿电容器组,应装设下列哪些项保护?( )

(A)电容器组引出线短路保护

(B)电容器组单相接地保护

(C)电容器组过电压保护

(D)电容器组过补偿保护

59 3~500kV配电系统的中性点经低电阻接地的系统,下列哪几项单相接地故障电流值在可采用范围内?( )

(A)30A

(B)100A

(C)300A

(D)500A

60 在变电所直流操作电源系统设计中,直流电源成套装置在电气控制室布置时,下列关于运行通道和维护通道的最小宽度哪些项是正确的?( )

(A)双排面对面布置时为1400mm

(B)双排背对背布置时为1000mm

(C)单排布置时,正面与墙的距离为1200mm

(D)单排布置时,背面与墙的距离为800mm

61 某座6层的医院病房楼,所在地年平均雷暴日为46天,若已知计算建筑物年预计雷击次数的校正系数k=1,与该建筑物截收相同雷击次数的等效面积为0.028km2,下列关于该病房楼防雷设计的表述哪些是正确的?( )

(A)该建筑物年预计雷击次数为0.15次

(B)该建筑物年预计雷击次数为0.10次

(C)该病房楼划为第二类防雷建筑物

(D)该病房楼划为第三类防雷建筑物

62 在防雷击电磁脉冲设计时,为减少电磁干扰的感应效应需采取基本屏蔽措施,下列哪些项是正确的?( )

(A)建筑物和房间的外部设屏蔽

(B)以合适的路径敷设线路

(C)线路屏蔽

(D)前三项所述措施不宜联合使用

63 通常变电所的接地系统应与下列哪些物体相连接?( )

(A)变压器外壳

(B)装置外可导电部分

(C)高压系统的接地导体

(D)中性导体通过独立接地极接地的低压电缆的金属护层

64 建筑物电气装置的保护线可由下列哪些部分构成?( )

(A)多芯电缆的芯线

(B)固定的裸导线

(C)电缆的护套、屏蔽层及铠装等金属外皮

(D)煤气管道

65 在照明供电设计中,下列哪些项是正确的?( )

(A)三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值115%

(B)备用照明应由两路电源或两回路电路供电

(C)在照明分支回路中,可采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

(D)备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作

66 有关PLC模拟量输入、输出模块的描述,下列哪些项是正确的?( )

(A)生产过程中连续变化的信号,如温度、料位、流量等,通过传感器及检测仪表将其转换为连续的电气量,经模拟量输入模块上的模/数转换器变成数字量,使PLC能识别接收

(B)模拟量输出模块接收CPU运算后的数值,并按比例把其转换成模拟量信号输出

(C)模拟量输出模块电压变化范围有0~5V、-10~+10V等

(D)模拟量输出模块的电流输出范围有4~30mA

67 异步电动机调速的电流型和电压型交一直一交变频器各有特点,下述哪些项符合电流型交一直一交变频器的特点?( )

(A)直流滤波环节为电抗器

(B)输出电压波形为近似正弦波

(C)输出电流波形为矩形

(D)输出动态阻抗小

68 关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定?( )

(A)设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置

(B)每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置

(C)火灾警报装置设置的位置宜在有人值班的值班室

(D)警报装置宜采用手动或自动控制方式

69 关于安全防范入侵报警系统的控制、显示记录设备,下列哪些项符合规范的规定?( )

(A)系统宜按时间、区域、部位编程设防或撤防,程序编制应固定

(B)在探测器防护区内发生入侵事件时,系统不应产生漏报警,平时宜避免误报警

(C)系统宜具有自检功能及设备防拆报警和故障报警功能

(D)现场报警控制器宜安装在具有安全防护的弱电间内,应配备可靠电源

70 下列哪些项是规范中关于市区10kV架空电力线路可采用绝缘铝绞线的规定?( )

(A)建筑施工现场

(B)游览区和绿化区

(C)市区一般街道

(D)高层建筑临近地段

2010年注册电气工程师供配电(专业知识)上午真题试卷答案与解析

一、单项选择题

每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。

1 【正确答案】 B

【试题解析】 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—1992)第2.5.8—五条。

2 【正确答案】 D

【试题解析】 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P638有关隔离电气的叙述,以及《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.1.6条、第2.1.7条。

3 【正确答案】 B

【试题解析】 旧规范《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—1995)第2.0.5条,新规范已修改。

4 【正确答案】 A

5 【正确答案】 A

6 【正确答案】 C

【试题解析】 注:选项A不是相对于单分母线分段接线的优点,而是双分母线接线的特点。

7 【正确答案】 B

【试题解析】 《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.5条。

8 【正确答案】 B

【试题解析】 旧规范《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—1995)第4.0.12条,新规范已修改。另外,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)相关条文与之冲突的地方,应服从国标。

9 【正确答案】 A

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第6.2.2-5条。

10 【正确答案】 A

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.4.6条。

11 【正确答案】 B

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.6.3条。

12 【正确答案】 A

【试题解析】 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—1992)第2.5.7条。

13 【正确答案】 B

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.5.4条。

14 【正确答案】 C

15 【正确答案】 C

【试题解析】 《工业与民用配电设计手册》(第三版)第四章短路电流计算部分内

容。P150式(4-25):

ip=2.55I=2.55×10.47=26.69kA

16 【正确答案】 A

【试题解析】 《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.8.3条。

17 【正确答案】 B

【试题解析】 《低压配电设计规范》(GB 50054m2011)第6.2.4条。

18 【正确答案】 B

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第3.0.5条。

19 【正确答案】 C

【试题解析】 《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.1.2条。

20 【正确答案】 A

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.6条。

21 【正确答案】 B

【试题解析】 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.3.10条。

22 【正确答案】 C

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第2.0.2条。

23 【正确答案】 D

24 【正确答案】 A

【试题解析】 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.5.7-1条。

25 【正确答案】 D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第5.4.2条。

26 【正确答案】 A

【试题解析】 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.2条。

27 【正确答案】 C

【试题解析】 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.3条。

28 【正确答案】 D

29 【正确答案】 A

30 【正确答案】 C

【试题解析】 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)附录A建筑物年预计雷击次数。

31 【正确答案】 B

【试题解析】 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620—1997)第2.3条。

32 【正确答案】 B

【试题解析】 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.5-5条。

33 【正确答案】 B

【试题解析】 《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装一接地配置、保护导体和保护联结导体》(GB 16895.3—2004)表54-1,角钢与扁钢均为“带状”接地体。

34 【正确答案】 B

【试题解析】 《建筑照明设计标准》(GB 50034—2004)第4.1.7条,条文说明。

35 【正确答案】 A

【试题解析】 《照明设计手册》(第二版)P7式(1-9)计算RI=2.81和P106式(4-13)查得为宽配光。书上表述不完整,相关资料确定如下原则:0.8~0.5为窄配光,1.7~0.8为中配光,1.7~5为宽配光。

36 【正确答案】 B

37 【正确答案】 B

38 【正确答案】 D

【试题解析】 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395—2007)第6.0.2-5条。

39 【正确答案】 C

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第20.2.8条。

40 【正确答案】 C

【试题解析】 《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061—2008)第4.0.1条。

二、多项选择题

每题的备选答案中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。

41 【正确答案】 A,C

【试题解析】 《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》(GB 16895.21—2011)附录。

注:规范中仅标注S为可能有人地面,并未明确绝缘与否。

42 【正确答案】 B,C

【试题解析】 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—1992)第2.2.3条。

43 【正确答案】 B,C,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第22.2.2条。

44 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.4条。

45 【正确答案】 B,C

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第3.5.4条。

46 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P879中“系统接地型式中字母代号代表的意义”。

47 【正确答案】

B,C,D

48 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第6.2.2条。

49 【正确答案】 B,C,D

【试题解析】 《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053一1994)第6.1.1条、第6.1.2条、第6.1.6条、第6.2.1条。

50 【正确答案】 A,C

【试题解析】 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第2.0.6条、第2.0.7条、第2.0.10条。

51 【正确答案】 C,D

【试题解析】 《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第8.2.2条、第8.2.3条、第8.2.4条。

52 【正确答案】 A,B,D

53 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.6条。

54 【正确答案】 A,C

【试题解析】 《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.6条。

55 【正确答案】 A,C,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第7.5.3条。

56 【正确答案】 B,C,D

【试题解析】 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第3.1.2条。

57 【正确答案】 B,D

【试题解析】 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.3条。

58 【正确答案】 A,C

【试题解析】 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB 50062—2008)第8.1.1条、第8.1.3条。

59 【正确答案】 B,C,D

【试题解析】 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620—1997)第2.1条。

60 【正确答案】 A,B,C

【试题解析】 《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2004)第8.1.4条。

61 【正确答案】 B,C

【试题解析】 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)相关条文。

62 【正确答案】 A,B,C

【试题解析】 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第6.3.1条。

63 【正确答案】 A,B,C

【试题解析】 《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第446节:低压电气装置对高压接地系统接地故障的保护》(GB 16895.11—2001)第442.2条。

64 【正确答案】

A,B,C

【试题解析】 《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装—接地配置、保护导体和保护联结导体》(GB 16895.3—2004)第534.2.1条。

65 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第10.7.3条、第10.7.5条、第10.7.6条、第10.7.7条。

66 【正确答案】 A,B,C

67 【正确答案】 A,B,C

【试题解析】 注:题干的异步电动机,输出电压波形只有在负载为异步电动机时才近似为正弦波。

68 【正确答案】 A,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第13.6.4条。

69 【正确答案】 B,D

【试题解析】 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第14.2.5条。

70 【正确答案】 A,B,D

【试题解析】 《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061—2010)第5.1.2条。

[工程类试卷]2010年注册电气工程师供配电(专业知识)上午真题试卷及答案与解析

2010年注册电气工程师供配电(专业知识)上午真题试卷及答案与解析一、单项选择题每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。1在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压必须低于工作电压,且不应低于下列哪一项数值?()(A)400V(B)5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60sv36q1uq37lyd0yjbf83hrt8bf1m008vg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享