济宁医学院迁建工程 ?公司
1.综合布线系统
1.1. 概述
综合布线在济宁医学院迁建工程的应用特点及功能
实用性 — 实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。
灵活性 — 布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。
经济性 — 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工,节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。
统一性 — 整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。
兼容性 — 综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。
开放性 — 综合布线系统中使用开放式系统结构,符合国际上流行的标准。系统对国际上所有著名厂商的产品都应是开放的,可以将不同厂家的不同传输介质和不同设备集成在本系统内。
可靠性 — 采用高品质的材料和组合压接方式构成一套高标准信息通道,所有线材、器件均通过UL、CAS及ISO论证。每条信息通道都采用专用测试仪校核线路各种电气性能,以保证质量。同时,3M提供20年以上的系统质量保证。建筑物综合布线系统全部采用星形物理拓扑结构,点到点的连接,任何一条线路故障都不影响其他线路的运行,同时也为线路维护和故障抢修提供极大的方便,从而保证了系统的可靠运行。
先进性 —综合布线应用极富弹性的布线概念,适应未来十年,甚至二十年的发展。
1.2.需求分析
根据用户的设计要求,我们认为该建筑布线系统应该是一个模块化、高度灵活的智能型布线网络,通过每个房间的信息点,将电话、计算机、服务器、网络设备以及各种楼宇控制与管理设备连接为一个整体,高速传送语音、数据、图象, 为工作人员提供各种综合性的服务。
1
济宁医学院迁建工程 ?公司
该楼综合布线采用“6类+光纤”布线系统,其中日常办公用计算机网络和电话使用6类系统,从夹层往上每层设置一定数量信息点,已满足日益发展的计算机网络的需。
1.3系统设计方案
1.3.1设计依据标准
(a) IEEE 802.3局域网标准
(b) EIA/TIA 568工业及国际商务建筑布线标准 (c) EIA-569 民用建筑通信通道和空间标准 (d) EIA-606 民用建筑通信管理标准 (e) ISO/IEC 11801标准建筑电气设计规范 (f) EM55022B级/DDINVDE0878EMC电磁干扰标准 (G) EIA/TIA 568B-2工业及国际商务建筑布线标准
(H) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2000 (I)智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000 (J)大楼通信综合布线系统YD/T926-1997 (K)民用建筑电气设计规范JGJ/T1692
(L)中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》
1.3.2安装与验收依据
(a) 室内电话线路工程设计规范YDJ8-85
(b)《建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 (c)中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232.82
(d)《市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定(YDJ13-88)》 (e)《工业企业通信设计规范(GBJ42-81)》
(f) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范
(g) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求
(h) 大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求
2
济宁医学院迁建工程 ?公司
1.3.3方案综述
根据综合布线系统模块化的设计思想,济宁医学院迁建工程的综合布线系统组成如
下:
工作区子系统 水平子系统 垂直子系统 管理子系统 设备间子系统
1.3.4工作区子系统
工作区子系统是由适配器及连接于办公区设备与适配器之间的各类跳线组成。工作区的6类信息出口遵循TIA 568-A/B的连线标准。每一出口都可以连接计算机、电话机、打印机、传真机、数字摄象机等办公设备。
在工作区子系统中,语音和数据设计成单口或双口信息点,采用六类非屏蔽RJ45信息模块,并自带内嵌式防尘盖;CP点采用10对类IDC模块或6类RJ45自带防尘盖模块;铜缆和光纤跳线均配置原厂产品。
信息插座配有明显的、可方便更换的、永久的标识,以区分电信插座的实际用途。这样的标识为电话、电脑图标,既可防止电脑插头误插入电话插座后由于电话振铃信号烧毁电脑的恶性事件的发生,而且也不影响系统的方便互换。
3
济宁医学院迁建工程 ?公司
设计原则
1、各层办公室,休息室等按实际应用设置信息点,采用预埋86型底盒的安装方式。 2、大开间、其它办公室等按每10平方米设置2个信息点计算,除超过100平方米的会议室采用CP集合点方式安装外,行政审批大厅按8平米2个信息点计算,市长公开电话按5平米2个信息点计算,其余均采用预埋86型底盒的安装方式。
工作区子系统的施工方案:
金属管信息插座电源插座20 cm30 cm地面
工作区的数据信息出口和市话出口安装在墙面或家具上,所采用的信息面板的下沿距地面300mm。每一信息出口的附近应安装220V强电插座,以便信息设备的使用。为了防止强电电源的电磁干扰,按照ISO 11801的规定,信息出口距220AV强电插座的距离不能小于200mm。施工中应为信息点的安装予留86系列金属安装盒。
6类RJ45端接时应严格遵守厂家安装规范,线对绞距打开得越小越好,以确保获得最佳的近端与远端串扰。
1.3.5水平子系统
水平子系统由配线间到工作区子系统和大开间CP集合点之间的线缆组成。
水平线缆长度的确定依据如下:
铜缆水平线缆的最大长度不能超过90米,光纤不超过500米 水平子系统中线缆用量的计算过程如下:
4
济宁医学院迁建工程 ?公司
每箱可布线缆数=每箱长度÷水平线缆平均长度 线缆箱数=信息点数÷每箱可布线缆数+10%余量
根据济宁医学院迁建工程对网络传输速度的要求,选用带十字芯的4对6类非屏蔽双绞线,信道带宽高于300MHz。水平选用室内6类铜缆,以支持将来快速以太网传输。
水平子系统的施工方案:
水平线槽(内穿水平线或光纤) 吊顶 金属暗管 电话、计办公区 算机引出的RJ45接头 水平线缆的敷设采用线槽加水平支管的方式,即在走廊的吊顶内安装带盖信息插座(包括面板、模块) 板和分隔的金属线槽,线槽的一端在各层的配电间,另一端在最远的信息点附近。水平支管采用25mm和20mm的金属管,每一根金属管内最多可穿3根或2根4对双绞线缆,所有金属管槽均应做好接地处理。综合布线的线缆使用单独的线槽,不能同其他强电线缆、有线电视线缆共用同一管槽。
敷设6类线缆时应比超5类线缆更小心,首选要保持双绞线的弯曲半径不小于线缆直径的10倍,且没有损伤或扭结,牵引时应按以下步骤进行: 1. 将线缆护套剥去30厘米长
2. 把同时牵引的几根缆线上的护套捆成一束
3.集中所用线缆中的导线,并把它们扭绞在一起编成一个环 4. 将牵引绳穿过环后打结,以形成平滑结实的牵引端。
5