第1分册 红外热像检测细则
国家电网公司 二〇一七年三月
国家电网公司变电检测管理规定(试行)
目 录
前 言 .................................................................................. II 1 检测条件 ............................................................................... 1 1.1 环境要求 ............................................................................. 1 1.2 待测设备要求 ......................................................................... 1 1.3 人员要求 ............................................................................. 1 1.4 安全要求 ............................................................................. 2 1.5 仪器要求 ............................................................................. 2 2 检测准备 ............................................................................... 2 3 检测方法 ............................................................................... 3 3.1 检测原理图 ........................................................................... 3 3.2 检测步骤 ............................................................................. 3 3.2.2精确检测 ........................................................................... 3 3.3 检测验收 ............................................................................. 4 4 检测数据分析与处理 ..................................................................... 4 4.1 判断方法 ............................................................................. 4 4.2 判断依据 ............................................................................. 4 4.3 缺陷类型的确定及处理方法 ............................................................. 5 5 检测原始数据和报告 ..................................................................... 5 5.1 原始数据 ............................................................................. 5 5.2 检测报告 ............................................................................. 5 附 录 A (规性附录) 红外热像检测报告 ................................................... 6 附 录 B (规性附录) 红外热像检测异常报告 ............................................... 7 附 录 C (资料性附录) 高压开关设备和控制设备各种部件、材料和绝缘介质的温度和温升极限 .... 8 附 录 D (资料性附录) 电流致热型设备缺陷诊断判据 ...................................... 10 附 录 E (资料性附录) 电压致热型设备缺陷诊断判据 ...................................... 12 附 录 F (资料性附录) 风速、风级的关系表 .............................................. 14 附 录 G (资料性附录) 常用材料发射率的参考值 .......................................... 15 附 录 H (资料性附录) 精确测量红外热像仪的基本要求 .................................... 16 附 录 I (资料性附录) 一般测量红外热像仪的基本要求 .................................... 19 附 录 J (资料性附录) 在线型红外热像仪的基本要求 ...................................... 21
I
附 录 K (资料性附录) 电气设备红外缺陷典型图谱 ........................................ 22
I
前 言
为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。
本规定是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第1分册《红外热像检测细则》,适用于35kV及以上变电站的变压器、电抗器、断路器、隔离开关、互感器、套管、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、绝缘子、组合电器等设备。
本规定由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本规定起草单位:国网电力。
本规定主要起草人:伟浩、鲍巧敏、唐铁英、许杰、翔、马涛、王文浩、于淼。
I
红外热像检测细则
1 检测条件 环境要求
1.1.1 一般检测要求
a) 环境温度不宜低于5oC,一般按照红外热像检测仪器的最低温度掌握; b) 环境相对湿度不宜大于85%;
c) 风速: 一般不大于5m/s,若检测中风速发生明显变化,应记录风速,必要时可参照附录F; d) 天气以阴天、多云为宜,夜间图像质量为佳; e) 不应在有雷、雨、雾、雪等气象条件下进行;
f) 户外晴天要避开直接照射或反射进入仪器镜头,在室或晚上检测应避开灯光的直射,宜闭灯检
测。
1.1.2 精确检测要求
除满足一般检测的环境要求外,还满足以下要求: a) 风速一般不大于0.5m/s;
b) 检测期间天气为阴天、多云天气、夜间或晴天日落2h后; c) 避开强电磁场,防止强电磁场影响红外热像仪的正常工作;
d) 被检测设备周围应具有均衡的背景辐射,应尽量避开附近热辐射源的干扰,某些设备被检测时还应避开人体热源等的红外辐射。 待测设备要求
a) 待测设备处于运行状态;
b) 精确测温时,待测设备连续通电时间不小于6h,最好在24h以上; c) 待测设备上无其他外部作业;
d) 电流致热型设备最好在高峰负荷下进行检测;否则,一般应在不低于30%的额定负荷下进行,
同时应充分考虑小负荷电流对测试结果的影响。
人员要求
进行电力设备红外热像检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉红外诊断技术的基本原理和诊断程序; b) 了解红外热像仪的工作原理、技术参数和性能; c) 掌握热像仪的操作程序和使用方法;
I