远后备保护:KⅢs.mIk(2)0.866?500?3.min??0.69?1.2(不合格) ⅢIop.1621.25.如图所示,已知电源相电动势Eph?115/3kV,XS.max?15?,

Ⅲ?1s,取KⅠXS.min?14?,线路单位长度正序电抗X1?0.4?/km,t2rel?1.25,

KⅡrel?1.2。试对电流保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算,即求Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段动

ⅡⅢⅡⅢ作电流IⅠ,动作时间tⅠ1、t1、t1,并校验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数,op.1、Iop.1、Iop.1若灵敏系数不满足要求,怎么办?

解:(1)各短路点最大运行方式及最小运行方式下三相短路电流值。

Eph115/366.4????1.23(kA) k1点:Ik(3)1.maxXs.min?XAB14?0.4?10054Eph115/366.4Ik(3)????1.21(kA) 1.minXs.max?XAB15?0.4?10055Eph115/366.4????0.772(kA) k2点:Ik(3)2.maxXs.min?XAC14?0.4?18086Eph115/366.4Ik(3)????0.7632(kA) 2.minXs.max?XAC15?0.4?18087115/366.4??0.5627(kA) k3点:Ik3.max?86?32118115/366.4Ik3.min???0.55798(kA)

87?32119(2)线路WL1电流保护第Ⅰ段保护整定计算。

Ⅰ1)计算保护装置一次侧动作电流IⅠop.1和继电器的动作电流Iop.r.1。

Ⅰ(3)IⅠop.1?KrelIk1.max?1.25?1.23?1.538(kA)

KconIk2.max1IⅠ???1538?25.63(A) op.r.1KTA602)最小灵敏系数校验,用校验最小保护范围来检查。

lⅠp.min??13Eph(?Ⅰ?Xs.max)X12Iop.1

13115/3?(??15)?55.98(m)0.421.538lⅠp.minlABlAB?100km

55.98(%)??100?55.98%?15%

1003)电流Ⅰ段保护时限取t1I=0s。

(3)线路WL1电流保护第Ⅱ段保护整定计算。

1)1QF处电流保护第Ⅱ段动作电流要和相邻线路WL2的电流保护第Ⅰ段相配合,故首先计算线路WL2电流保护第Ⅰ段动作电流值

Ⅰ(3)IⅠ?Kop.2relIk2.max?1.25?0.772?0.965(kA)

2)线路WL1电流Ⅱ段保护动作电流值为

ⅡⅠIⅡ?Kop.2relIop.2?1.2?0.965?1.158(kA)

3)继电器动作电流为

IⅡop.r.1?KconIⅡop.1KTA?1?1158?19.3(A)

300/54)线路WL1的电流保护Ⅱ段动作时限应与WL2电流保护第Ⅰ段相配合

ⅡIt1?t2??t?0?0.5?0.5s

5)校验电流保护第Ⅱ段灵敏系数,按本级线路WL1末端k1点最小运行方式下两相短路电流校验最小灵敏系数 3(3)Ik1.min(2)Ik1.min0.866?1.21Ⅱ2 Ks.m?Ⅱ???0.9?1.5(不满足要求)ⅡIop.1Iop.11.158因为灵敏系数不满足要求,改为电流保护1的Ⅱ段与电流保护2的Ⅱ段相配合。

Ⅰ(3)IⅠop.3?KrelIk3.max?1.25?0.5627?0.7034(kA)ⅡⅠIⅡop.2?KrelIop.3?1.2?0.7034?0.8441(kA)ⅡⅡIⅡop.1?KrelIop.2?1.2?0.8441?1.013(kA)

灵敏系数 KⅡsmIk(2)0.866?1.21?1.max??1.03?1.3 ⅡIop.11.013灵敏系数仍不合格,可以改为采用延时电流电压联锁速断保护。 (4)线路WL1电流保护第Ⅲ段整定计算

1)保护装置一次侧动作电流为

ⅢKrelKSS1.2?2?200ⅢIop.1?IL.max??564.7(A)

Kre0.85继电器动作电流为

ⅢIop.r.1?KconⅢ1?564.7Iop.1??9.412(A) KTA300/52)保护时限确定。

Ⅲt1Ⅲ?t2??t?1?0.5?1.5s

3)过流保护灵敏系数校验。 近后备保护:KsⅢ.m?II(2)k1.minⅢop.13(3)Ik1.min0.866?1.21?2Ⅲ??1.85?1.3(合格)

Iop.10.5647远后备保护:KsⅢ.m3(3)Ik2.min0.866?0.76322???1.17?1.2(满足要求) ⅢIop0.5647.1

每个章节的填空题、选择题、判断

题、简答题,计算题

一、填空题:

1、继电保护动作的__选择性__是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的____最大__、__最小____两种极端运行方式。

3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为__金属性___短路。

4、输电线路的短路可分为__相间___、___接地___两类。

5、短路时总要伴随产生很大的__短路电流__,同时使系统中_电压_降低。

6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_主保护_。

7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为__继电器__。

8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。

9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可 不跳闸 ,但其跳其他运行断路器的出口连接片 易断开 。

10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网 全局 的 安全稳定运行 为根本目标的。

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为 远后备 ;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为 近后备 。

二、选择题:

1、继电保护装置是由___B___组成的。

(A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。

2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并___B___。

(A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。

3、继电器按其结构形式分类,目前主要有___C___。

(A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。

4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的___B___的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有___A___。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是___C___。

(A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、传动试验。

7、电力元件继电保护的选择性,除了决定继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值___A___。

(A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。

8、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为___B___。

(权威版)电力系统继电保护原理试题及答案 何静松

远后备保护:KⅢs.mIk(2)0.866?500?3.min??0.69?1.2(不合格)ⅢIop.1621.25.如图所示,已知电源相电动势Eph?115/3kV,XS.max?15?,Ⅲ?1s,取KⅠXS.min?14?,线路单位长度正序电抗X1?0.4?/km,t2rel?1.25,KⅡrel?1.2。试对电流保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算,即求Ⅰ
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60p5y8ex8j0h1ll01eyq0a6ri16osu014dc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享