5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的 A 。 (A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。

6、按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φk为300,为使继电器动作最灵敏,其内角α值应是 B 。

(A)300;(B)-300;(C)700;(D)600。

7、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将 B 。

(A)各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点;(B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联;(C)非同名相电流元件和方向元件触点串联后再并联;(D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联。

三、问答题:

1、对功率方向继电器的基本要求是什么?

答:(1)能正确判断故障方向;(2)动作灵敏;(3)动作迅速。

2、功率方向继电器能单独作为相间短路保护吗?为什么?为什么采用90°接线? 答:(1)不能单独作为保护,因为在正常输送正向功率时,方向元件会起动; (2)采用90°接线,为了消除保护出口两相短路动作死区。

3、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用900接线方式有什么优点?

答:相间功率方向继电器一般使用的内角为450。采用900接线具有以下优点: (1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。

(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。 (3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。 4、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?

答:方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。

5、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?

答:功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消除感应型功率方向继电器潜动方法如下: (1)转动铁芯柱的位置。 (2)移动电压线圈的相对位置。

(3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。 (4)稍微移动不带线圈的磁极位置。 第五章

一、填空题:

1、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的________,使接地故障电流减少。

2、中性点装设消弧线圈对电容电流的补偿有三种不同的方式,即__________、__________和__________。

3、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压______、零序电压________,______________零序电压为零。

4、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于__________________________。?

5、从继电保护的要求出发,在选取接地的变压器中性点数目和位置时,应保证零序分量电流的分布尽可能不随________________而变化。

6、零序功率方向继电器灵敏角为70°时,为使保护能正确动作,应将接入继电器的零序________________________接入。

7、当系统的正、负序阻抗相等时,若接地短路的正序总阻抗大于零序总阻抗,则单相接地短路的零序电流________两相接地短路的零序电流。

8、当系统的正、负序阻抗相等时,若正序阻抗大于零序阻抗,则整定计算求动作值时,应取________接地短路,而灵敏度校验时,应取_________接地短路。

9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有:________________________、________________________和____________________________。

10、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是________________________、________________________和____________________________。

11、零序电流保护的逐级配合是指零序电流定值的 和 都要相互配合。

二、选择题:

1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是________。 (A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相接地短路;(D)与故障类型无关。

2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为_____。 (A)全补偿方式;(B)过补偿方式;(C)欠补偿方式;(D)不能确定。

3、在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压为_____。 (A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距母线越近,电压越低;(C)不管距离远近,基本上电压一样高;(D)不定。

4、高压输电线路的故障,绝大部分是_____。

(A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。 5、零序电流滤过器输出3I0时是_____。

(A)通入三相正序电流;(B)通入三相负序电流;(C)通入三相零序电流;(D)通入三相正序或负序电流。

6、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压_____。

(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;(C)与距离无关;(D)距故障点越近就越低。

7、我国220KV及以上系统的中性点均采用_____。

(A)直接接地方式;(B)经消弧线圈接地方式;(C)经大电抗器接地方式;(D)不接地方式。

8、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流_____。 (A)超前零序电压900;(B)滞后零序电压900;(C)和零序电压同相位;(D)滞后零序电压450。

9、发电厂接于110KV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应_____。

(A)有一台变压器中性点直接接地;(B)每条母线上有一台变压器中性点直接接地;(C)三台及以上变压器中性点均直接接地;(D)三台及以上变压器中性点均不接地。

10、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将_____。

(A)因短路相电压为零而拒动;(B)因感受零序电压最大而灵敏动作;(C)因短路零序电压为零而拒动;(D)因感受零序电压最大而拒动。

11、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定,电流互感器的接线方式是_____。

(A)两相两继电器,装在同名相上;(B)三相三继电器;(C)两相两继电器,装在异名相上;(D)两相三继电器。

12、零序电流保护在常见运行方式下,在220~500kV的200km线路末段金属性短路时的灵敏度应大于_____。

(A)1.5;(B)1.4;(C)1.3

13、220kV电网按近后备原则整定的零序方向保护,其方向继电器的灵敏度应满足_____。

(A) 本线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2; (B) 邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2; (C) 邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于1.5

14、发电厂接于220kV双母线上有3台及以上变压器,则应有_____。

(A) 一台变压器中性点直接接地;(B) 两台变压器中性点直接接地; (C) 三台变压器中性点直接接地

三、判断题

1、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。( ) 2、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。( )

3、零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。( ) 4、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。( )

5、在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( )

6、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( )

7、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。( )

8、非直接接地系统在发生单相接地时,在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。( )

9、在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 10、电力变压器正、负、零序电抗值均相等而与其接线方式无关。( )

11、在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护,一般采用最大灵敏角为700的功率方向继电器,而用于小电流接地系统的方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-400的功率方向继电器。( ) 12、在中性点非直接接地电网中发生单相接地时,全系统都将出现零序电压。( )

13、在单相接地时,一般只要求继电保护能有选择性地发出信号,而不必跳闸。但当单相接地对人身和设备的安全有危险时,则应动作于跳闸。( )

14、零序电流保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。(? )

15、小接地电流系统中,单相接地后,线路可以继续运行2-3h。( ) 16、零序I段可以保护本线路的80%左右。( )

17、零序Ⅲ段的作用相当于相间短路的过电流保护,在一般情况下是作为后备保护使用的,但在中性点直接接地电网中的终端线路上,它也可以作为主保护使用。( )

四、问答题:

1、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化? 2、零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

3、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压? 4、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸? 5、电力系统在什么情况下运行将出观零序电流?试举出五种例子。 6、大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?