好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农村饮水安全管道施工施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

饮水安全管道施工施工方法及技术措施

饮用水PVC-M管材及管件,设计内水压力≥。主要材料和设备(PVC-M管材、压力罐、水泵、配电柜、水表等)进入工地,应出具货物出库单、卫生检验合格证、质量检验合格证(有资质第三方出具的证明)、出厂合格证等,并且由业主、监理、施工方认可后,方可使用。

1、施工放线

输水管线的布置原则以少拆迁,少占农田,长度最短为根本,尽量满足管道地埋要求,避免急转弯、较大的起伏、突起穿越不良地段,减少穿越铁路、公路、河流等障碍物。所谓放线,就是管线要埋设位置,经过的路线,在工地作实际的测量、规划、定位、以利实际的埋设施工,在定线前,管沟经过的路线的所有障碍物都要清除,并准备小木桩与石灰,依测定路线、定线、放样,以利于管沟挖掘。

2、管沟开挖

(1)管沟开挖应根据地形及管径大小而定,Φ160及以上管子开挖尺寸为(80+D)cm(深)×(15+D)cm(宽),Φ160以下管子开挖尺寸为(80+D)cm(深)×30cm(宽)。管沟开挖涉及横街或住户之间,应拦置铁板或厚木板,其板厚应能安全通过车辆。行人为准。

(2)管沟开挖须依照管线设计线路正直平整施工,不得任意偏斜曲折,而管线如必须弯曲时,其弯曲角度应按照管子每一承口容许折角进行。一般为20 以内。

(3)管沟开挖至设计深度,土质应松软、整平。为防止崩塌及发生危险,在危险地段作适当的斜坡,如挖至规定之深度,发现砾石层,石层或坚硬物体时,须加挖10cm,以便于配管前之填砂,再放置PVC-M管。

(4)土质较松软之外,应作挡土设施,以防崩塌,管底必须夯实。管沟中有积水,应抽干方可下管。

(5)PVC-M管与其它埋设物交叉或接近时至少应保持20cm间距,以利施工。 (6)挖土堆置:管沟挖出土方,可堆置管沟两旁,但不得妨碍交通。在街道施工时,其废土可先行清运。如在耕地内施工,其堆置宽度应力求缩小,以减少农作物损失。

3、PVC-M管装接施工

(1)PVC-M管放置:PVC-M管下管之前,应将管沟清理完毕,如沟底有凹凸不平时,

亦须先予修整,如沟底仍为砾石层,石层时,应先填细砂或细土10cm厚,方可下管,下管前应检视管件是否有损坏(如有损坏应予删除),无损坏即徐徐用绳索或其他起重设备,将管子放入管沟内。

(2)PVC-M管装接施工,依规范施工,由厂家指导施工。如须切管,则切口应与管轴垂直,不得歪斜。

(3)在PVC-M管装接期间,应防止石块或其他坚硬物体嵌入管沟,以免PVC-M管受到损伤。

(4)穿越公路、河沟等承重或受冻不良地质地段时,PVC-M管子必须外套钢管,起到防冻和防破坏作用,两端用混凝土支座固定。过较小沟、河时,PVC-M管子连同外套钢管也必须埋于地面以下,不许外露。

(5)工作暂停或休息时,一切管口均须用盖子遮牢,以防不洁之物,渗入管内。水管装接完尚未施压前,应将管身部分先行覆土,以求保护。

4、标志桩埋设

为便于维修和保护地埋管道,原则要求干管每100m设标志桩1个,尤其在管道水平转弯、穿越公路、河流和重要建筑物处设明显标志。标志桩端部应留15cm外露。

5、闸阀布设

在管道凸起点,设自动进(排)气阀,管网末梢较低处设泄水阀;为便于维修和管理,入村口或街道设总阀;同时为便于同一用水区域总量控制,入村口阀门前安装水表,所有闸阀由闸阀井保护。

6、镇支墩布设

为防止管道充水时发生位移,造成脱节漏水,在管道的转角处必须增设镇墩,在软弱地基上及陡坡段应增加支墩,镇支墩结构尺寸详见镇支墩设计图。

7、回填作业

(1)配管前回填:管子安装前,须先清除沟底凸出石头或大颗粒土块,不良地质地段应用细砂回填。

(2)配管回填:PVC-M管配管后,就可以回填,如原管沟挖方为砂或砂土,即以原挖出砂或砂土回填,如原管沟挖方为土石方,则管底一律用细砂或细土回填,管顶30cm内不得有石块杂物。如管沟有水时,回填前应先予排除。

(3)回填夯实:

①沟底配管前填砂或土后夯实;

②配管后管子两侧夯实; ③管顶上填土或砂后夯实; ④覆盖回填土夯实;

沟底砂层夯实,是防止管底形成空洞现象;管子周围土层或砂夯实,不得伤害到管体。为达到夯实效果,必要时要洒水侵润。

8、管线充水试验

(1)管线装配完成后须作充水试验,试验水压,一般为使用水压的倍,自来水管一般之试验压力为10kgf/cm2 ,维持1小时。

(2)管线试水前应先开启自动排气阀来排气,在街道上可开启消火栓,在农村可先开启农户自来水龙头来排气。

(3)试水压:试水压系由管线之一端,以缓慢开启总阀口来加压,加压至1~2kgf/cm2 低压时,须再行打开排气阀排除管内未完全排出空气,其次试压至所需水压过程中,仍应作多次的排气,当达到所需静水压时,则予停止。一般试水水压为10kgf/cm2 (或使用水压倍),并维持1小时的时间。在维持的时间内,应观察管线是否有漏水的情况,并留意压力计指示针,是否有降压的情形发生。

(4)试压中如管线有漏水或破裂的情形发生时,须修复后再进行试水,并试至要求静水压标准。

(5)管道埋设,在试水前除接头部分,其它部分可以覆盖,以利于检查接头是否漏水,便于维修。

(6)较长管线应分段试水,一般分段试水管线长约500m最为适合。 9、路面恢复

在公路上配管,经试水合格后,方可进行沥青或砼路面恢复。新开辟道路,须持电力管线,电信管线,下水道管线,自来水管线,全部管线埋设完后,开始恢复。有关管线主管单位,应事先协调,避免重复开挖,造成经济损失。

10、入户工程

入户部分包括土方工程、闸阀、由计量部门鉴定合格发放生产许可证的水表、弯头、立杆(Φ25PVC管,管长不低于,外加防冻套并固定)、标准水盆、铜或刚水龙头和内外丝直接,Φ25PVC-M就进接入管网。

水池采用带搓板的水磨石样式,支腿采用砖砌体结构,外贴白色面砖。水池上面距笼头不低于40cm。

入户水表设表池,上口露出地面。表池结构为砖混或混凝土预制,尺寸为40cm(长)×30cm(宽)×20cm(高),上加砼盖板,密封保存。

农村饮水安全管道施工施工方法

饮水安全管道施工施工方法及技术措施饮用水PVC-M管材及管件,设计内水压力≥。主要材料和设备(PVC-M管材、压力罐、水泵、配电柜、水表等)进入工地,应出具货物出库单、卫生检验合格证、质量检验合格证(有资质第三方出具的证明)、出厂合格证等,并且由业主、监理、施工方认可后,方可使用。1、施工放线输水管线的布置原则以少拆迁,少占农田,长度最短为根本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60na37mkaa1wxgu8k8be9y6ym8c7hv00mts
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享