B、砼强度等级按设计要求(C20) 其配合比为:水泥:砂:细石=1:2:2,水泥为

普通硅酸盐水泥,细石的最大粒径不超过15mm,砂为中粗砂。喷射砼初凝宜小于5min,终凝宜小于10min。

C、空压机风量宜不小于9m3/h,喷射压力压不小于0.15MPa。喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序为自下而上。混凝土终凝2小时后,应喷水养护。

3 、质量保证措施

(1)施工时根据控制要求进行自检,互检、专检、抽检,并记录。 (2)喷射砼时在初凝前,测量喷射层的厚度是否符合设计要求,不足的需要补足喷射层厚度。记录喷射砼面层厚度,并每一施工检验批喷射砼制作喷射砼试块。

4 、特殊情况的处理措施

基坑支护工程是风险性较大的工程,施工过程中可能会遇到各种意外情况,为做到有备无患,针对本工程特点,制定以下措施:

(1)、边坡局部涌水的处理:迅速用特种止水材料缩小范围,埋管引流,注浆封堵。

(2)、坑底局部管涌、突涌的处理:如因特殊情况出现突涌,应立即用粘土或水泥封浆,在最短的时间内制止突涌的发展。

5 、检查验收

(1)墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2面积一组,每组不应少于3点。按实际施工台班及砼方量留置同条件养护混凝土试块。 (2)采用的各种原材料的必须有出厂合格证及材料复试报告 (4)坡上打入48*36钢管,控制喷砼厚度。

?

12

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

基坑工程安全专项施工方案

4、质量检测

喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2面积一组,每组不应少于3点。按实际施工台班及砼方量留置同条件养护混凝土试块。 二、 土方挖运施工方案 1、 概况

本工程土方开挖量约为1.5万m3,土方开挖后全部外运。土方开挖以机械为主、人工为辅,挖土采用反铲挖掘机,土方运输采用自卸式翻斗汽车。 2、 施工要求

1) 挖土机械布置、挖土顺序、土方外运以及材料的堆放应以避免引起对围

护结构的不利影响为原则,开挖与围护体施工应按工况顺序进行。 2) 挖土应按工况要求分层分段进行,严禁超深超长开挖,开挖段长度宜为12-15m。基坑内部临时边坡坡度不宜陡于1:0.5,高度不宜大于2.0m。挖出的土方须及时外运,基坑四周10m范围不得大量堆土;

3) 基坑周边开挖至底板垫层底后,及时施工垫层,基坑暴露时间不宜超过

?

13

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

基坑工程安全专项施工方案

48小时,垫层浇至围护桩或墙边,无垫层坑底最大暴露面积不得大于200平方米;

4) 挖土过程中,如有异常现象要立即暂停作业,及时通知有关单位,待处理好后方可继续开挖;

5) 坑边严禁大量堆载,地面超载应控制在设计值以内。 3、 施工流程:

放线定位,用石灰撒出边坡线→土方护坡喷浆施工300mm

土方→

开挖

→100厚C20素硂面层→人工开挖垫层以上

→依次分层分块开挖土方浇筑垫层

4、 施工方法

1) 开挖前,应对基坑四周的场地进行平整,确保平整后的场地高程不高于设计高程。

2) 本工程采用分层开挖方案,土方开挖应遵行“土方分层开挖、垫层随挖随浇”的原则,严禁一次性开挖过深过大。

3) 按以上挖土方法挖至地下室底板垫层底标高之上300mm,由人工修平至垫层底标高。

4) 遇到下雨天,来不及进行喷射砼施工的边坡上要用彩条布盖起来,防止雨水渗入边坡土方中导致塌方。

5) 开挖过程中及时复核基槽(坑)的位置、标高、断面尺寸,保证符合设计要求。

6) 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。

7) 在基坑开挖过程中,根据监测信息及时与有关各方进行协商调整挖土顺序,并设专人定时检查基坑稳定情况,发现问题及时与设计人员联系以便及时处理。

5、 检查验收

1) 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降

低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 2) 土方开挖工程的质量检验标准应符合下表的规定。

土方开挖工程质量检验标准(mm)

?

14

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

基坑工程安全专项施工方案

允许偏差或允许值 项 序 项 目 柱基 基坑 基槽 1 主 控 2 项 目 3 1 2 标 高 长度、宽度(由设计中心线向两边量) 边 坡 表面平整度 基底土性 20 ?50 +200 ?50 挖方场地平整 人工 ±30 +300 ?100 机械 ±50 +500 ?150 地(路) 面基层 ?50 ? 水准仪 经纬仪,用钢尺量 观察或用坡度尺检查 20 用2m靠尺和楔形塞尺检查 观察或土样分析 检验方法 设 计 要 求 20 50 一 般 项 目 设 计 要 求 注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。 三、 降排水施工方案 1、轻型井点降水?

井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。 1.1、降水材料及说明

1抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,○吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场

实际确定长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集水箱吸入口连接。

2井点管用Φ48钢管制成,每根6m,一端制成锥型封闭,下部1.5m长为 ○

滤管,设间距30mm一个Φ12圆孔,用18#铁线绑扎后,外用70目尼龙网包两层,用22#铁线绑牢,井点管每50根用一套设备。

3打井管用Φ57钢管制成长8m,一端制成锥型锯齿形状,用水带与高压 ○

水泵连接。 1.2、施工工艺

1采用冲沉法布管,由打井管向地下注入高压水,将打井管对准点位垂直 ○

?

15

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

基坑工程安全专项施工方案

插入井点孔,边冲边拔边旋转并保持打井管垂直,调整水压和沉入速度,保证冲孔直径达到要求,冲水压力可逐渐加压,待冲沉至设计底标高下0.5m时,打井管停止冲沉,再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出,切断水源后,迅速垂直拨出打井管,随即将井点管对准井孔中心垂直插入,当井点管达到设计高程后,将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。

2当井点管封堵完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水 ○

灌入后,迅速下沉,证明井点成孔合格。

3检试完成后,将井点管和集水干管连接,组装水泵机组,进行井点试运 ○

行。

4降水周期为以基础安装完毕,土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终 ○

止抽水后,拨出井点管,所留孔洞应立即用砂填实。 1.3、安全技术措施

1、吸水泵严禁无水空转,系统运行前必须先注满清水; ○

2、 ○经常检查井点系统的管路连接是否严密,有无渗水,漏气现象,在施 工

排水过程中不得间断排水,并对排水系统经常维护;

3、对集水管内泥砂应及时清理; ○

4、系统运行时要设专人看护; ○

5、系统水泵、水箱固定牢固,不得移位; ○

6、现场用的电闸箱应一机一闸一保护,用规定的保险丝接保险,严禁用 ○

铝线、铜线代替,一旦发现严肃处理。

7、临时用电必须符合规范要求。采用三相五线制,电源线架空敷设。所 ○

有用电设备均实行一机一箱一闸一保护。对电器在设备,重复接地和漏电保护器应定时检测。发现问题及时处理,严禁带病运行。

2、波纹管降水

计划管井布置数量为??口井,管井深度为?米,管井采用波纹管直径?????,钻孔直径?????;?2.1、施工工艺

?

16

基坑支护降水土方开挖工程安全专项施工方案

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????基坑工程安全专项施工方案B、砼强度等级按设计要求(C20)其配合比为:水泥:砂:细石=1:2:2,水泥为普通硅酸盐水泥,细石的最大粒径不超过15mm,砂为中粗砂。喷
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60kqy3ierz9x6b742rz56u75f0b3w101dcq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享