基坑工程安全专项施工方案
三、 主要材料需求计划
主要材料需求计划一览表
序号?1 2 3 4 名称?水泥?砂?石?砼砖?规格?C42.5 中砂 5~15㎜ 标准、多孔 HRB400 HPB300 C45 C20 1.2×6m Ф48*3.0㎜ 对接扣件 直角扣件 1.5×6m密目 复合模板 22#铁丝 50mm Φ??? Φ??? 1.5 数量?20t 40t 80t 10万块 60t 30t 500 m3 400m3 50张 800m 1000个 1000个 200张 1000m2 600kg 200kg 20节 20节 800m 使用部位?边坡 围护、砖胎模、临时设施 围护、临时设施 砖胎模 联系梁 联系梁 承台、筏板 边坡支护、传力带 运土通道、挖机垫板 临边防护、通道等 钢管连接 钢管连接 临边防护 联系梁支模 模板加固等 模板加固等 备注? 节/6m 节/6m 5 钢筋?6 钢筋?7 商品砼?8 商品砼?9 路基钢板?10 钢管?11 12 13 14 15 16 17 18 19 扣件?扣件?安全网?模板?铁丝?铁钉?过滤管?井管?橡胶?四、 施工机具配备计划
主要施工机具一览表 型号 单位 0.1m3 辆 1000kg 台 BX500-1 台 DSZ-3 台 J2 台 GTS-102N 台 PC200 台 PC60 台 WQ-18 台 3 KW 台 7
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?
设备名称 手推车 磅秤 电焊机 水准仪 经纬仪 全站仪 挖土机 挖土机 水泵 切割机 数量 用电量(KW) 备注 30 / 6 / 6 112kw 4 / 4 / 2 / 6 / 3 / 10 20kw 2 6kw ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
基坑工程安全专项施工方案
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 塔吊 运土车 发电机 长卷尺 散装水泥罐 砼搅拌机 插入式振动器 高压电动油泵 千斤顶 转机 潜水泵 泥浆泵 63/5010 15t KIPOR 50m / 350L ZN70C 高压电动油 YCW250 鲁济200型 QX6-18 台 辆 台 把 个 台 台 台 台 台 台 台 1 6 1 5 4 1 3 3 3 2 20 2 / / / / / 7.5kw 4.5kw 0.75kw 6台备用 五、 资金计划:
根据C12基坑施工计划,项目部准备的资金为100万元。 ?
?
8
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
基坑工程安全专项施工方案
第四章、 施工准备?
一、 技术准备
1、 组织技术人员在施工前熟悉施工图纸和基坑围护设计文件、地质勘探资料,确定场地平面布置,对建筑物方位、标高进行正确测量。
2、 项目部组织有关技术人员认真进行图纸预审,作好记录;参加图纸会审时,对不明确、不明白之处询问设计人员,并做好记录。
1)组织有关人员讨论并编制施工方案,对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性措施、优化施工方案。
2)做好各项材料、机械和劳动力的计划。 3)制订各项管理制度,编制施工作业指导书。
4)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。 二、 现场准备
1、生产、生活临建的布置:根据实地勘察和业主的介绍,结合工程现场限制,拟定在基坑南侧布置一处施工办公区,在南侧设置施工大门作为主要出入口,在基坑北侧门前设置车辆冲洗区域,在基坑南面大门为基坑施工阶段土方出土口,具体布置详见基坑总平面布置图。
2、施工道路:基坑北侧设一条5m宽主施工道路并砼硬化,在北侧基坑场地硬化作为材料堆放及加工场,具体详见基坑总平面布置图。
3、垂直运输设备:地下室施工阶段布置1台塔吊,担任地下室施工阶段的材料运输工作。塔吊大致布置位置见平面布置图,具体位置型号详见塔吊施工方案,均设于地下室底板,对周边围护不产生影响,但先行开挖仍须确保安全,做好安全措施。
4、配电方式与现场用电布置
现场设置一个总配电房位于在建基坑北侧,由业主提供。施工用总配电箱设置3只,具体可按施工需要增加设置,做到三级保护,干线电缆采用BX型橡皮绝缘电缆。具体布置见深基坑施工阶段现场平面布置图。
?
9
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
基坑工程安全专项施工方案
三、 施工测量定位及标高控制准备 1、总体平面控制
本工程测量根据建设单位提供的原始测量控制点,确定轴线控制点,设定测点,算出距离。建立相应的施工坐标控制网络控制点,并在适合位置,设置半永久性控制点,采取混凝土加固保护措施。定位测量采用全站仪、经纬仪、水准仪,定位工作由专职测量员完成,并请监理工程师现场复核。 2、水准点复核及平面区域控制
根据业主提供的水准标高,现场水准点必须引测在永久性基础上,相对应的施工控制点数量设置4个,以便施工过程中同步进行复测校核工作。 3、测量实施
1) 控制点、水准点等测量标志,均应采用混凝土严格保护。
2) 控制偏差(相对于三角点)<±5mm,桩位偏差<10mm,桩位放样、标高引测均须通过自检、现场监理(建设)复核确认后,方可用于施工测量。 4、轴线定位放样
测量控制网点交接于复核,书面资料齐全后进行样桩测放,根据施工图计算各轴线交点相应坐标,用全站仪测出各轴线位置,并做好控制标记。轴线定位和桩位放样后,必经监理单位复核无误,并办理好样桩复核手续后方可施工。轴线定位放样偏差控制在5mm以内。在施工过程中,定期进行复测确认,确保轴线控制正确无误。
?
10
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
基坑工程安全专项施工方案
第五章???施工方法及工艺要求?
一、 边坡喷射砼施工 1、 技术参数
基坑四周以1:0.3/1:0.5坡度分级放坡,面层喷射100厚C20砼护面,内配¢6.5@200*200钢筋。 2、 材料要求
喷射混凝土混合料配合比为水泥:石:砂(重量比)=1:2:2, 水灰比控制在0.4~0.45之间,采用粒径小于10mm的碎石、中砂、普通硅酸盐水泥(42.5MPa)在现场拌制混合料,速凝剂掺量为水泥用量的2~5%。 3、 施工方法 (1)施工流程
放线 ? 开挖 ? 修坡 ? 编网 ? 喷砼 ? 养护 (2)周边放线
护坡施工前,基坑周边放样,并请监理复核。土方开挖前,再一次对周边放样复核。
(3)土方开挖
先进行地下降水,放线后即可开挖。开挖时挖机不得撞击H型钢。开挖进程和护坡施工形成循环作业。
(4)编制钢筋网
①按设计要求格栅型绑扎或点焊双向钢筋网。 ②钢筋定位误差小于20mm,相邻钢筋接头错开500mm。 ③钢筋网片采用HPB300直径6.5mm圆钢间距200mm双向。 ④坡顶和坡面可设置短钢筋,作为挂网固定的构造使用。 ⑤喷射砼面层
A、喷射砼面层作业应按《基坑支护技术规范》要求执行。先喷射30-50mm,在钢筋网编焊工作完成挂网后再喷射80mm厚面层砼进行,石子粒径5~15mm。
?
11