拟拆除或爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明.
湖南湘中水利水电工程建设有限公司
浏阳市2015年度37座小型水库除险加固工程施工Ⅷ标段项目部
2015年11月
1 / 4
安全技术措施
(一)爆破参数设计
1、根据工程的地质条件合理采用采用爆破技术。 2、总的处理原则是:结点处孔距、排距作些调整,使布孔尽量均匀。
(二)、振动控制 爆破防振动采取的对策:
1、采取多段、小药量延时爆破。为确保基坑围护体系及周边管线的安全,为满足“爆破不扰民”的要求,采取多段、小药量延时爆破。将爆破振动影响控制在国标所规定的允许范围5cm/s之内。 2、为减小爆破振动,确保爆破质量,先进行密孔、小药量爆破,在此形成裂缝或断口,使以后爆破的振动波传递被减轻。 (三)飞石的控制
1、加强对炮孔的预埋和补钻的技术管理,严格控制炮孔的位置 与深度。
2、严格把握好装药关,对于特别的位置,由富有经验的技术人员进行药量的调整,确保爆破的质量和安全。
3、严格执行防护方案,双重全封闭防护棚,并由指定的人员检查防护质量,决不放过任何一个漏洞。 (四)噪声的控制
2 / 4
由于工程的特殊环境,爆破工作必须控制爆破声响,以避免爆破引起不必要的惊慌和执行市政府的少扰民的指示。控制具体措施为: 1、精确计算装药量,避免多余能量向空中的发散,但也要尽可能减少爆后
清凿工作量,减少空压机噪声。
定向爆破是在建筑物的基部适当部位挖凿孔洞,在其中装填炸药。在起爆瞬间,建筑物的基部将形成缺口,使建筑物失稳、倒塌。实施定向爆破须经精心设计:首先是根据工程需要和现场地形地质情况,大致确定爆区,再进行爆破设计。设计时要充分利用地形,合理布药,准确确定装药量;还必须包括洞室施工,装药爆破,起爆网路以及其他有关项目;校核爆破对周围环境的影响,包括基岩破坏范围、附近地面和地下建筑物的振动数值、飞石距离以及空气冲击波等效应
。
应用定向爆破拆除某旧建筑物时,能有效控制爆破的范围和方向,避免破坏周围建筑物,这是它的最明显的特征。其实我国从1958年起就研究定向爆破技术,技术越来越先进。我国当前的定向爆破技术,可以做到一次爆破百万立方米的土石方,所耗炸药量达到千吨级。 只要严守安全规程、做好防护工作,任何规模、种类的爆破都可确保安全。对于爆破作业安全技术的研究,是从两个方面去考虑的,一方面是炸药和起爆器材以及对其爆炸所造成的破坏作用进行限制的安全技术,这是主动的。另一个方面是对爆破所产生的危害采取的防护措施,这是被动的一个方面。两者对阻止爆破带来的破坏性有同
3 / 4