一、SF6断路器和(含H-GIS)

SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求见表15。 表15 SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求

序号 项目 周期 要求 1)断路器灭弧室气室 大修后:≤150 运行中:≤300 2)其他气室 大修后:≤250 运行中:≤500 说明 1)投产后1年1次,如SF6气体的湿无异常,3度(20℃的体年1次 积分数)μL/L 2)大修后 3)必要时 1 必要时,如 -设备异常时 -发现设备有漏气时 2 SF6气体泄漏试验 1)大修后 2)必要时 1)B1023-1989进行 2)压等级较高的断路器以及GIS,因体积大可用局部包扎法年漏气率:≤1%或按制造厂要求 检漏,每个密封部位包扎后历时5h,测得的SF6气体含量(体积分数)不大于30μL/L 3)时,如:怀疑密封不良时 按第12。3节 必要时,如:当设备出现异常情况,需要用气体成分分析结果查找原因时 1)试验在SF6气体额定压力下进行 2)对GIS工频耐压试验时不包括其中的电磁式电压互感器及避雷器,但在投运前应对它们进行试验电压为Um/√3 的5min耐压试验 3)罐式断路器的耐压试验方式:合闸对地;分闸状态两端轮流加压,另一端接地 4)对瓷柱式定开距型断路器只做断口间耐压试验 5)耐压试验后的绝缘电阻值不应降低 6)必要时,如:对绝缘性能有怀疑时 采用500V或1000V兆欧表 3 SF6气体成分分析 必要时 4 耐压试验 1)大修后 2)必要时 交流耐压或操作冲击耐压的试验电压为出厂试验电压的0。8倍 5 辅助回路和控制回路绝缘电阻 1)3年 2)大修后 不低于2MΩ

6 辅助回路和控制回路交流耐压试验 1)3年 2)大修后 试验电压为2KV 可用2500V兆欧表测量代替 7 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ 1)3年 2)大修后 3)必要时 1)大修时,对瓷柱式断路器应测量电容器和断口并联后整体1)对瓷柱式断路器,与断口同时的电容值和tanδ作为原始数据 测量,测得的电容值偏差应在初2)如有明显变化时,应解开断始值的±5%范围内 口单独对电容器进行试验 tanδ(%)值一般不大于0。5 3)对罐式断路器(包括GIS中2)罐式断路器(包括GIS中的断的SF6断路器)必要时进行试路器)按制造厂规定 验,试验方法按制造厂规定 3)单节电容器见第11。3节规定 4)必要时,如:对绝缘性能有怀疑时 1)除制造厂另有规定外,阻值变罐式断路器的合闸电阻布置在化允许范围不得大于±5% 罐体内部,只在解体大修时测2)合闸电阻的有效接入时间按制量 造厂规定校核 测量方法和测量结果应符合制造厂规定 1)断路器的分、合闸时间,主、辅触头的配合时间应符合制造厂规定 2)除制造厂另有规定外,断路器的分、合闸同期性应满足下列要求: -相间合闸不同期不大于5ms -相间分闸不同期不大于3ms -同相各断口间合闸不同期不大于3ms -同相各断口间分闸不同期不大于2ms 制造厂无要求时不测量 8 合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 断路器的速度特性 1)3年 2)大修后 9 大修后 10 断路器的时间参量 大修后 在额定操作电压(气压、液压)下进行 11 分、合闸电磁1)3年 铁的动作电压 2)大修后 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱 扣 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50KA时为85%)时应可靠动作

3)或按制造厂规定 1)3年 导电回路电阻 2)大修后 3)必要时 分、合闸线圈直流电阻 更换线圈后 1)敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120% 2)对GIS中的断路器按制造厂规定 应符合制造厂规定 1)用直流压降法测量,电流不小于100A 2)必要时,如:怀疑接触不良时 必要时,如:怀疑设备有异常时 1)对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀) 2)必要时,如:怀疑压力表有问题或压力值不准确时 12 13 14 SF6气体密度1)大修后 继电器(包括2)必要时 整定值)检验 压力表校验(或调整),机1)大修后 构操作压力2)必要时 (气压、液压)整定值校验 操作机构在分闸、合闸、重合闸操作下的大修后 压力(气压、液压)下降值 液(气)压操作机构的泄漏试验 油(气)泵补压及零起打压的运转时间 1)大修后 2)必要时 应符合制造厂规定 15 按制造厂规定 16 应符合制造厂规定 17 按制造厂规定 “应在分、合闸位置下分别试验” 必要时,如:怀疑操作机构液(气)压回路密封不良时 必要时,如:怀疑操作机构液(气)压回路密封不良时 18 1)大修后 2)必要时 应符合制造厂规定 19 液压机构及采用差压原理的机构大修气动机构的防后 失压慢分试验 闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能 GIS中的连锁和闭锁性有试验 GIS中的互感器和避雷器 按制造厂规定 20 大修后 按制造厂规定 21 大修后 动作应准确可靠 检查GIS的电动、气动连锁和闭锁性能,以防止误动作 22 大修后 电流互感器见第6。2节、电压互感器见第6。4。2节、避雷器见 第13。3节

开关设备试验项目及标准

开关设备试验项目及标准一、SF6断路器和(含H-GIS)SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求见表15。表15SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求序号项目周期要求1)断路器灭弧室气室大修后:≤150运行中:≤3002)其他气室大修后:≤250运行中:≤500说明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60dk231lc07f1wl0k4bu3bj0w6iip0013ih
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享