好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》差异

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》差异综述

1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。 总则

1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。需要变更设计时,应经原设计单位确认。第1.0.4条:架空输电线路工程施工前应有经审批的施工组织设计文件和配套的施工方案等技术文件。(旧版本为第1.0.3条:架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应经设计单位同意)。 2、第1.0.5条:采用新技术、新工艺、新流程、新装备和新材料应经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时,方可采用(旧版本为第1.0.4条:新技术、新材料、新工艺必须经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时方可采用)。 述语

增加第2.0.1条:卫星定位测量:利用2台或2台以上接收机同时接收多颗定位卫星信号,确定地面点相对位置的方法。

第2.0.2条:卫星定位:通过卫星定位测量的空间位置精度因子,来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。

第2.0.3条:对地距离:在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。

第2.0.4条:水胶比:水泥混凝土或砂浆中拌和水(不包括骨料吸收的水)与胶凝材料的质量比。

第2.0.5条:多年冻土:持续2年或2年以上冻结不融的土层,又称永久冻土。

第2.0.6条:热棒:一种由碳素无缝钢管制成的高效热导装置,具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热。

第2.0.7条:接地降阻模块:由低电阻材料预制成固定形状的接地单元。 原材料及器材的检验 1、增加第3.0.3条:“并应根据检验结果确定是否使用或降级使用”。 2、增加第3.0.4条:“工程所用的碎石、卵石应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的有关规定”。 3、增加第3.0.5条:“工程所使用的砂应符合下列要求:①、应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T14684的有关规定”。

4、第3.0.6条:工程所使用的水泥应符合下列要求:①、增加当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定。水泥应标明出厂日期,当水泥厂超过3个月或保管不善

时,应补做强度等级试验,并应按试验后的实际强度等级使用。②、不同制造厂改为不同厂家。

5、增加第3.0.7条:水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间及其他必要的性能指标进行复检。

6、增加第3.0.8条:预拌混凝土配制强度应符合设计要求,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。 7、第3.0.9条:明确了混凝土拌和及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。

8、增加第3.0.10条:混凝土所使用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土

外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。

9、第3.0.11条:明确了预制混凝土构件及现浇混凝土基础钢材应符合设计规定及现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。钢筋、地脚螺栓、插入式角钢(钢管)、接地装置等的加工质量应符合设计,表面应无污物。钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB199.2的规定进行检验。 10、增加第3.0.12条:预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件的加工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,加工尺寸允许偏差应符合表3.0.12的规定,并应保证构件与构件之间、构件与铁件及螺栓之间安装方便。外观检查应符合下列规定:1、预应力钢筋混凝土构件不得有纵向及横向裂缝;2、普通钢筋混凝土预制构件,放置地平面检查时不得有纵向裂缝,横向裂缝的宽度不得超过0.05mm;3、表面应平整,不得有明显的缺陷。

表3.0.12预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件加工允许偏差表(mm) 项目 长度 断面尺寸 弯曲 预制铁件(预留孔) 对设计位置的偏差 中心线位移 安装孔距 螺栓露出长度 宽 厚 底盘、拉线盘、卡盘 其他装备式预制构件 -10 -10 -5 L/750且≤20 10 ±5 +10,-5 ±10 ±5 ±5 L/750且≤20 5 ±5 +10,-5 注:①、本表不包括环形混凝土电杆。②、裂缝不包括用肉眼不能直接明显看出的网状纹、龟纹。③、拉线盘的中心线位移是指拉线盘的U型环与图纸位置的偏差,底盘、卡盘哦中心线位移是指安装孔及底盘圆槽哦的实际加工位置与图纸位置的偏差。④、L为对应的构件长度。

13、增加第3.0.21条:导线及金具连接使用的电力复合脂产品质量应符合现行行业标准《电力复合脂技术条件》DL/T373的规定。

9、第3.0.22条:绝缘子应符合下列要求:①、盘形悬式瓷及玻璃绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义、试验方法和判定准则》GB/T1001.1和《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 盘形悬式绝缘子元件的特性》GB/T7253的规定;②、有机复合绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及验收准则》GB/T19519的规定;③、长棒型瓷绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《高压架空线路用长棒形瓷绝缘子元件特性》GB/T26874的规定;④、架空地线用绝缘子的产品质量应符合现行行业标准《高压架空输电线路地线用绝缘子》JB/T9680的规定。架空地线用针式绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义、试验方法和判

定准则》GB/T1001.1的规定。

13、第3.0.23条:电力金具螺栓及杆塔螺栓的形式应符合设计要求,其产品质量应符合现行行业标准《输电线路杆塔及电力金具热浸镀锌螺栓与螺母》DL/T284的规定。(增加了电力金具螺栓,旧版本号为DL/T764.4)

14、增加第3.0.24条:工程使用的接地模块、降阻剂等接地降阻材料的产品质量应符合现行行业标准《接地降阻材料技术条件》DL/T380的规定。 四、测量

1、第4.0.3条:使用经纬仪和全站仪和全站仪测量时,其精度等级不应低于2″。卫星定位测量采用100+5ppm级仪器,测量时每次至少有5颗观测卫星,卫星定位的PDOP应小于8。(旧版本只要求经纬仪最小角度读数不应大于1′)。 2、第4.0.6条:复测有下列情况之一时,应查明原因并予以纠正:增加④、转角杆塔中心桩位移未满足设计要求;⑤、塔基断面与设计文件不符。

3、增加第4.0.1条:输电线路施工测量除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《工程测量规范》GB50026和《电力工程施工测量技术规范》DL/T5445的有关规定。 土石方工程

1、第5.0.12条杆塔基础坑及拉线基础坑的回填土应分层夯实,回填后坑口上应筑防沉层,其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实,工程移交时回填土不应低于地面。(旧版本要求每回填300mm夯实一次。验收时宜为300~500mm)。

2、第5.0.13条:石坑应以石子与土按3:1的比例掺和后回填夯实,增加石坑回填应密实,回填过程中石块不得相互叠加,并应将石块间缝隙用碎石或砂土充实。

3、第5.0.16条:接地沟宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土回填并应夯实,回填后应筑有防沉层,工程移交时回填土不得低于地面。(旧版本要求防沉层高度为100~300mm)。 4、增加第5.0.3条:风化岩或较坚硬岩石基坑的开挖可采用松动爆破与人工开挖相结合,但应保持坑壁完整。岩渣及松石应清除干净。

5、增加第5.0.4条:采用机械开挖基坑,距设计深度为300mm~400mm时,宜改用人工开挖。

6、增加第5.0.5条:基坑开挖验槽后,地质条件与设计文件不符时,应提请设计处理。 基础工程

1、第6.1.1杆塔基础和拉线基础的钢筋混凝土工程施工及验收,除应遵守本规范外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及其他相关标准的有关规定。输电线路大体积混凝土基础施工尚应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的有关规定。(旧版本只要求符合GB50204) 3、第6.1.3条:基础钢筋连接应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定。(旧版本只要求符合JGJ18) 4、第6.1.4条:不同品种、不同厂家、不同标号的水泥不应在同一个连续浇筑体中混合使用。同一基础中使用不同水泥时,应分别制作试块,并作记录。(旧版本是不同品种,同一个浇筑体)。

5、第6.2.5条:增加“混凝土下料高度超过3m时,应采用溜槽或串筒下料”。

6、第6.2.12条:试块应在现场浇筑过程中随机取样制作,并应采用标准养护。当有特殊需要时,应加做同条件养护试块。(旧版本要求采用同条件养护)

7、第6.2.15条:现场浇筑混凝土的养护应符合下列规定:①要求在终凝后12h内开始浇水养护,②外露的混凝土浇水养护时间不宜少于5昼夜,(旧版本要求浇筑后12 h,养护时间

《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》差异

《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》差异综述1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。总则1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。需
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
60dhd8quh11qw0b8cvba7dd7d92whi01aog
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享