机电设备及安装工程施工方案
10.1工程概况
本工程机电设备及安装工程主要包括包括张岗泵站、杜岗泵站更新改造工程的机电设备的安装和调试以及施工期维护等。
工作内容包括:钢管、水泵、电机、磁力启动器、补偿器、配电屏、拍门及线路等主要电气设备的现场安装、现场试验和试运行等。
主要工程量见表10-1;
表10-1 本工程机电设备及安装工程工程量表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 3 4 5 6 工程项目 张岗泵站更新改造工程 钢管制安(含设备运杂费) 水泵、电机(含设备运杂费) 磁力启动器(含设备运杂费) 补偿器(含设备运杂费) 配电屏(含设备运杂费) 拍门(含设备运杂费) 380V线路(含设备运杂费) 杜岗泵站更新改造工程 钢管制安(含设备运杂费) 水泵、电机(含设备运杂费) 磁力启动器(含设备运杂费) 补偿器(含设备运杂费) 配电屏(含设备运杂费) 拍门(含设备运杂费) 单位 m 套 套 套 台 个 km m 套 套 套 台 个 工程量 72 2 2 2 2 2 0.7 22 1 1 1 1 1
备注 7 380V线路(含设备运杂费) km 0.6 10.2工程布置
10.2.1生产安排
针对本工程的机电设备安装项目,我们将在施工现场搭设临时加工厂房,进行机电设备安装。10.2.2人员安排
根据本工程的工程量和工期要求,安装前组织足够的技术力量,组建专业安装队伍进场,熟习安装范围内的有关图纸、资料、技术规程。工程施工人员安排如下:电气工程师:3人,电工:12人,电焊工:8人,钳工:12人。
10.3埋件制作与安装10.3.1 埋件的制作
埋件制作施工程序见图10-1。
10.3.2埋件安装
备料 根据图纸下料 加工制作 防腐 检测 电气试验 图10-1 埋件制作程序图
电气埋件安装施工程序见图10-2。
施工准备 埋件制作、电缆管弯制 电气埋件、电缆管预埋 清理电缆走向通道埋件 电缆桥架清点、验收 测量、放点、划线 电缆桥架安装、接地 电缆桥架防锈处理 检查、验收 图10-2 机电埋件安装施工程序图
10.3.3预埋电缆穿线钢管的埋设
预埋电缆穿线钢管包括动力电缆埋管、控制电缆埋管、通信电缆埋管、计算机电缆埋管、消防电缆埋管、照明电缆埋管等电气管道的预埋。
10.3.3.1 钢管的安装
(1)按施工图纸和技术规范要求对钢管进行加工处理,管口应光滑、平整、无裂纹、毛刺、铁屑等。电气管道的最小弯曲半径符合GB50168-92的规定,加工后钢管的最大最小外径差:电气管道不大于钢管外径的10%。
(2)钢管安装前,内部清理干净。直管段上相临环缝间隙:当公称直径大
于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不小于管子外径。