5.1.1电缆穿楼板孔洞、穿墙孔洞封堵。 5.1.2构筑阻火强、阻火段。 5.1.3竖井及槽盒端头封堵。
5.2特别适用于电缆经常变更的场所或作为施工中的临时防火措施。
5.3适用于户内外各种条件。
6.自粘性法阻火包带可适用于下列场所:
6.1缠绕与电缆贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆上,阻火墙两侧电缆上或其他场所需保护的电缆上。
6.2设置阻火段、用于中间接头的两侧电缆及其相邻的电缆、终端头电缆的防火保护。
6.3适用于户内外各种条件使用。 7.膨胀型防火涂料可适用于下列场所:
7.1涂覆于贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆,阻火墙两侧电缆上或其他场所需防火保护的电缆上。
7.2涂覆于进出槽盒端头电缆及从槽盒内引出的电缆。 7.3适用于户内较干燥与清洁环保条件。
四、电缆防火材料施工要求
(一)防火槽盒的施工
1.安装前检查槽盒的外观质量,不得使用破损的槽盒。
2.槽盒安装应总体平整、连接可靠、密封性好,槽盒端头及每隔1m用扎带和锁紧扣捆扎牢固。
3.槽盒与支(托)架之间用长度适当的螺栓固定牢固,螺栓的朝向一致,并采用专用垫片。
4.托臂和支架应安装整齐。
5.设置在槽盒内的隔热垫块应排列整齐、间距均匀,符合设计要求,不得将破损的隔热垫块安装在槽盒内。
6.安装在户外或含油设备下部的槽盒,卡条开口宜向下,端头采取防雨式安装。
7.用阻火包、有机防火堵料封堵槽盒端头和孔洞时,应封堵严密,宽度不小于320mm。
(二)防火隔板的施工
1.安装前应检查隔板的外观质量,不得使用破损的防火隔板。 2.在每档支架托臂上设置2付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固。并使隔板垂直或平行于支架,整体在同一平面上,;螺栓头外露不宜过长,采用专用垫片。
3.防火隔板间连接处有50mm左右搭接,用螺栓固定,采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位用有机防火堵料封堵严实。
4.用隔板封堵孔洞时应固定牢固,无缺口、缝隙、外观平整美观。 (三)有机防火堵料的施工
1.施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔系中。 2.按设计要求需先电缆周围包裹一层有机防火堵料时,应包裹均
匀密实。
3.用隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状。当用于屏柜封堵时,在隔板四周做线脚,高20mm,宽20mm,呈几何形状。
4.在阻火墙两侧电缆处,有机防火堵料与无机防火堵料封堵应平整。
5.电缆预留孔与电缆保护管两端用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入关口的深处不小于20cm,堵料高出管口1cm,呈几何状。
6.当气温较底时,有机防火堵料可能较硬,可用热水浸泡一段时间,等有机防火堵料稍软后即可施工。
7.为增加电缆和今后发展余量,工程中应预留孔,采用有机防火堵料封堵设置预留孔。
8.有机防火堵料封堵应牢固严实,无漏光、漏风、龟裂、脱落现象,表面应光洁平整。
(四)无机防火堵料的施工
1.施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明书的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1m2,且可能行人的地方应采取坚固措施。
2.无机防火堵料为速固型防火堵料,一般与水混合后,应在5分钟内完成施工。
3.用无机防火堵料构筑阻火墙时,根据阻火墙的设计厚度,并不小于320mm,采用预制或现浇,自下而上砌筑或浇制。预制型阻火
墙的表面用无机防火堵料进行粉刷。
4.阻火墙应设置在电缆支(托)架处,固定牢固,并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。
5.无机防火堵料的封堵,表面应平整光洁,不得纷化、硬化、干裂等缺陷。
(五)阻火包的施工
1.安装前将电缆做必要的整理,检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包。
2.在电缆的周围裹一层有机防火堵料,将阻火包平服地嵌入电缆空隙中,阻火包应交叉堆砌,厚度以两个包体为准。
3.当采用阻火包构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖砌筑支墩,并设有排水孔,上铺一块防火隔板。
4.当采用阻火包构筑阻火墙时,为防止阻火墙坍塌,应采取固定措施。
5.阻火包的堆砌应密度牢固,对侧不透光,外观要整齐。 (六)阻火包带的施工
1.施工前整理电缆,清楚电缆表面的灰尘、油污。 2.按产品说明书要求进行施工。
3.允许多根小截面控制电缆成束缠绕自粘性阻火包带,两端缝隙用有机防火堵料封堵严实。
4.阻火包带接叠加一半的规定均匀缠绕,不应有松动现象。 (七)防火涂料的施工
1.施工前清楚电缆表面的灰尘、油污。涂刷前将涂料搅拌均匀,若太稠时应严格根据涂料品种加相应的稀释剂稀释。
2.水平敷设的电缆施工时,宜沿电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下粉刷,掌握“先上后下、先内后外”的原则。粉刷次数5-7次,干燥后厚度>1mm。
3.遇电缆密集或成束敷设时,应逐根粉刷,不地漏涂。 4.防火涂料的涂刷表面应光洁干燥,无明显是厚薄不均。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。
五、其他规定
(一)、项目负责人在整个施工过程中,应遵守下列规定:
1.认真执行安全施工规章制度,加强对施工人员的管理,检查和督促施工人员安全作业,做到安全、文明施工。
2.组织施工人员学习施工标准和熟悉施工图纸,严格按照设计及有关规定、规范、标准要求进行施工。随时检查施工质量,发现问题及时整改。
3.现场搭设的脚手架、井架和施工现场使用的电器、机械设备、安全防护装置,应经验收合格后才能使用。 (二)、施工人员在施工过程中,应遵守下列规定:
1.必须遵守和执行建设单位的安全生产、文明施工管理。并应接受建设单位监护人员的检查和监督。
2.必须戴安全帽进入施工现场,高空作业必须系好安全带。