黄埔大道中号电梯加建项目

计算书 目录

电梯挂钩横梁设计验算错误!未指定书签。 连廊加梁设计验算错误!未指定书签。 承台梁设计验算错误!未指定书签。

电梯井主体结构有限元分析错误!未指定书签。

荷载标准组合错误!未指定书签。 计算结果错误!未指定书签。 基础验算错误!未指定书签。

桩基础技术指导文件错误!未指定书签。 筏板基础技术指导文件错误!未指定书签。 结论错误!未指定书签。

电梯挂钩横梁设计验算

图 机房天面吊钩主梁受力示意图

0 / 20

施工技术文件

图为机房天面吊钩主梁受力示意图。维修设备,因此吊钩受到集中力F1?20kN。主梁到受拉力作用。

图 吊钩主梁简支梁简化图

电梯挂钩主梁校核,主梁按照简支梁计算,如图所示。

主梁截面尺寸200mm?300mm,长度。主梁体积 ,混凝土强度,主梁要承受自身重量及维修设备重量,其中主梁自重,为梁均布荷载,其中维修设备,为集中力,梁受到均布力和集中力的共同作用,梁承受总重量为。最危险点为中间梁的中点,现按简支梁进行强度验算。

梁均布荷载梁自重 梁集中力维修设备重量

按照《混凝土结构设计规范》( ),第条,公式()

x??M??1fcbx?h0???fy'As'(h0?as')???p0'?fpy'?Ap'(h0?ap')2??

横梁按受均布荷载和集中力共同作用下的简支梁计算,则:

ql2Fl1.5kN/m?(3m)220kN?3m1M?????31.69kNm

8282梁上部纵筋根,级,直径。下部纵筋根级,直径,箍筋级,直径,双肢箍,间距。根据《规范》,梁构件混凝土保护层厚度为,无预应力钢筋,故变为:

1 / 20

施工技术文件

x??M??1fcbx?h0???fy'As'(h0?as')

2??根据《混凝土结构设计规范》( )(以下简称《规范》),第条,公式()受压区高度需满足:

'''?1fcbx?fyAs?fy'As'?fpyAp?(?p0?fpyAp)

无预应力钢筋,故

?1fcbx?fyAs?fy'As' ()

?1:系数,由《规范》条规定,查得,混凝土,?1?1.0

fc:混凝土轴心抗压强度设计值,由《规范》条规定,查得,混凝土,fc?11.9MPa

:梁截面宽,

fy:普通钢筋抗拉强度设计值,由《规范》条规定,查得,级钢筋fy?300MPa

fy':普通钢筋抗压强度设计值,由《规范》条规定,查得,级钢筋fy'?300MPa

As:受拉区纵向普通钢筋截面面积,As?1017.36mm2 As':受压区纵向普通钢筋截面面积,As'?307.72mm2

带入公式(),得

?1fcbx?fyAs?fy'As'?212.892kN

x?89.45mm, 受压区高度同时要满足

?x??bh0?' x?2a?2 / 20