设计值 5 立柱断面尺寸/% 重要 -1 设计值 6 斜柱基础主柱倾斜值/% 重要 -1%,+3% 7 钢筋保护层厚度/mm 重要 符合《规范》5.2.13条 30 重要 横线路 30 24 -5 -0.8 8 混凝土表面质量 重要 表面平整 整基基础9 中心位移/mm 整基基础扭转/(′) 顺线路 24 一般塔 重要 高塔 10 5 符合《规范》8 4 10 11 回填土 重要 4.0.7、4.0.8、4.0.9条 AO CO 无沉陷,防沉层完整美观 BO DO BC DA BD ±2 ±1 ±0.7 ±1.6 ±0.8 ±0.6 AO CO BO DO 设计值 基础根开12 及对角线尺寸/‰ 螺栓式 插入式 高塔 同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移/mm 地脚螺栓露出基础顶面高度/mm 基础顶面高差/mm 转角塔的转向和度数 一般 AB CD AC AB BC CD DA AC BD 13 一般 10 8 设计值 一般 +20,0,丝扣不进入剪切面 一般 5 14 15 备注 评级
监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:
线基1—2插入角钢式现浇铁塔(高低腿)基础检查及评级记录表
杆塔号 杆塔型 序号 基础型号 施工基面 质量标准 检查项目 性质 合格 角钢尺寸与钢筋规格、数量 符合设计 要求 设计值 2 混凝土强度/MPa 关键 ≥设计值 设计值 3 底板断面尺寸/% 关键 -1 设计值 4 基础埋深/mm 重要 +100,-50 设计值 5 立柱断面尺寸/% 重要 -1 设计值 6 基础主柱倾斜值/% 重要 +3,-1 7 钢筋保护层厚度/mm 重要 -5 符合《规范》5.2.13条 30 重要 30 10 重要 5 符合《规范》11 回填土 重要 4.0.7、4.0.8、4.0.9条 4 24 8 -0.8 +100,0 -0.8 试验报告编号 优良 制作工艺 良好 试块强度 A B C D 施工日期 检查日期 检查结果 评级 年月日 年月日 1 关键 8 混凝土表面质量 重要 表面平整 9 整基基础中心位移顺线路、横线路/mm 整基基础扭转一般塔、高塔/(′) 24 10 无沉陷,防沉层完整美观 AO CO 设计值 基础根开及12 对角线尺寸/‰ 螺栓式 插入式 高塔 插入角钢露出基础顶面高度/mm 基础顶面高差/mm 转角塔的转向和度数 ±2 ±1 ±0.7 设计值 一般 +10,-5 一般 5 评 级 ±1.6 ±0.8 ±0.6 AC BD CD DA 一般 AB CD AC BO DO BC DA BD AB BC AO CO BO DO 13 14 备注 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:
线基1-3现浇钢管杆基础检查及评级记录表 杆塔号 杆塔型 序号 1 2 基础型 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合格 地脚螺栓规格、数量 钢筋规格、数量 关键 关键 优良 A B 试块强度 ≥设计值 设计值 4 底板断面尺寸/% 关键 -1 设计值 5 基础埋深/mm 重要 +100,-50 6 立柱断面尺寸/% 重要 设计值 +100,0 -0.8 试验报告编号 C D 施工基面 施工日期 检查日期 检查结果 评级 年月日 年月日 符合设计要求 符合设计要求 设计值 3 混凝土强度/Mpa 关键 -1 7 钢筋保护层厚度/mm 重要 -5 符合《规范》第5.2.13条 30 重要 横线路 30 符合《规范》第10 回填土 重要 4.0.7、4.0.8、4.0.9条 地脚螺栓中心与设计周11 围线和半径方向偏移误差/mm 同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移/mm 一般 ±5 ±3 24 无沉陷,防沉层完整美观 -0.8 8 混凝土表面质量 重要 表面平整 9 整基基础中心位移/mm 顺线路 24 12 一般 10 8 设计值 13 地脚螺栓露出基础顶面高度/mm 一般 +20,0,丝扣不进入剪切面 14 备注 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:
基础顶面高差/mm 转角塔的转向和度数 一般 5 评级 线基1—4现浇框架(连梁)基础检查及评级记录表
杆塔号 杆塔型 序号 基础型 质量标准 检查项目 性质 合格 地脚螺栓及钢筋 规格、数量 优良 A B C D 施工基面 施工日期 检查日期 检查结果 评级 年月日 年月日 1 关键 符合设计要求 设计值 2 混凝土强度/MPa 关键 ≥设计值 设计值 3 底板断面尺寸/% 关键 -1 连梁(承台)标高/mm ≤5m 重要 >5m 0、-8 0、-5 -0.8 试验报告编号: 试块强度: 4 5 连梁水平误差 失高弯曲≤L/1000 重要 ≤10 6 混凝土表面质量 重要 符合《规范》 第5.2.13条 表面平整 7 柱钢筋保护厚度/mm 重要 设计值: -5 AB -0.8 BC CD DA 8 连梁(承台)断面尺寸/% 重要 -1 9 主柱及连梁钢筋 保护层厚度/mm 整基基础中心偏移/mm 整基基础扭转/(′) 顺线路 重要 -5 30 重要 30 10 重要 5 24 24 8 4 A B AB CD C BC DA BD D 10 横线路 一般塔 高塔 11 12 同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移/mm 立柱垂直度 一般 10 8 13 一般 ABBC ≤1/1000 设计值 基础根开及对角线尺寸/‰ 螺栓式 CDDA ACBD 一般 ±2 ±1.6 ±0.6 14 高塔 ±0.7 AC 15 16 基础顶面高差/mm 地脚螺栓露出 一般 一般 设计值: 5