线记2杆塔基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表

杆塔号 杆塔型 序号 检查(检验)项目 基础 型号 施工基面 施工日期 检查日期 检查结果 年月日 年月日 允许偏差 设计值 1 施工基面/mm +200,-100 设计值 2 转角杆塔角度 1′30″ 顺线路50 3 杆塔位移/mm 横线路50 基础根开及对角线尺寸/‰ ABBC 设 计 值 ±2 设计值 AC A B CDDA ACBD CD AB BC 4 DA BD C D 5 基础坑深/mm +100,-50 基础坑底板断面尺寸/% 岩石基础坑立柱断面尺寸/% 岩石基础岩石整体性 岩石基础防风化层 拉线基础坑位置/L% 拉线基础坑深/mm 设计值 +100,0 设计值 -1 设计值 -1 6 7 8 符合设计要求 9 符合设计要求 设计值 ±1 A B C D E F 10 11 12 拉线坑马道坡度及方向 符合设计要求 备注 L为拉线基础坑中心至拉线固定总水平的距离。 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

线基1现浇铁塔(等高斜柱式)基础检查及评级记录表 杆塔号 杆塔型 序号 基础型 质量标准(允许偏差) 检查(检验)项目 性质 合格 地脚螺栓与钢筋规格、数量 优良 A B C D 施工基面 施工日期 检查日期 检查结果 评级 年月日 年月日 1 关键 符合设计要求 设计值 2 混凝土强度/Mpa 关键 ≥设计值 设计值 3 底板断面尺寸/% 关键 -1 设计值 4 基础埋深/mm 重要 +100,-50 设计值 5 立柱断面尺寸/% 重要 -1 设计值 6 斜柱基础立柱倾斜值/% 重要 -1,+3 7 钢筋保护层厚度/mm 重要 -5 符合《规范》第5.2.13条 30 重要 横线路 一般塔 重要 高塔 5 符合《规范》第4.0.7、4.0.8、4.0.9条 4 30 10 24 8 -0.8 +100,0 -0.8 试块强度 试验报告编号 8 混凝土表面质量 重要 表面平整 9 整基基础中心位移/mm 整基基础扭转/(′) 顺线路 24 10 无沉陷,防沉层完整美观 11 回填土 重要 ABBC 设计值 基础根开12 及对角线尺寸/‰ 螺栓式 插入式 高塔 同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移/mm 一般 ±2 ±1 ±0.7 ±1.6 ±0.8 ±0.6 AC BD CDDA ACBD AB CD BC DA 13 一般 10 8 设计值 14 地脚螺栓露出基础顶面高度/mm 一般 +20,0,丝扣不进入剪切面 15 备注 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人

基础顶面高差/mm 转角塔的转向和度数 一般 5 评级 线基1—1现浇铁塔(全方位高低腿斜柱式)基础检查及评级记录表

杆塔号 杆塔型 序号 基础型号 施工基面 质量标准 检查(检验)项目 性质 合格 地脚螺栓与钢筋规格、数量 符合设计 要求 设计值 2 混凝土强度/MPa 关键 ≥设计值 设计值 3 底板断面尺寸/% 关键 -1 设计值 4 基础埋深/mm 重要 +100,-50 +100,0 -0.8 试验报告编号: 优良 制作工艺 良好 试块强度 A B C D 施工日期 检查日期 检查结果 评级 年月日 年月日 1 关键

[精编]输电线路工程施工验收表格(四川省电力公司)

———————检查人:监理工程师:专职
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6090e649dw7916095eiv3gyk618jli0080j
领取福利

微信扫码领取福利