好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10吨蒸汽锅炉技术规格书(最新确定版) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

晋北煤业公司蒸汽锅炉

技术规格书

本地区属大陆性气候,气温为-35.1℃~34.2℃,年平均7.5℃。海拔高度约为1350m。对应地震烈度为Ⅵ度区。

本矿锅炉房设3台额定蒸发量为10t/h和1台额定蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉,采暖期4台蒸汽锅炉同时运行,非采暖期运行一台4t/h蒸汽锅炉(本次招标2台10t/h蒸汽锅炉)。由分气缸向主副井口暖风机组和两套换热机组供热。一套换热机组向主井浴室供应650C热水,一套换热机组提供95/70℃热水,用于工业厂房、行政公共建筑采暖。矿井供暖面积:30000㎡,供暖距离1.2km,高差60m。

本次招标主要容为3台10吨蒸汽锅炉及附属辅机,软化水系统设备,热交换系统设备,电控部分。

1 .蒸汽锅炉的技术要求:(10吨SZL10-1.25-AⅡ型蒸汽锅炉主机3台)

1.1.1燃煤蒸汽锅炉;主燃煤种基本参数如下:含硫:1.9 灰份:34水份:6.9 发热量:3500-4800

1.1.2因额定蒸汽压力为1.25MPa,请锅炉生产厂家校核额定蒸汽压力下蒸发量为10t/h饱和蒸汽时的主汽管管径和安全阀直径及对应阀门压力等级。

1.1.3请锅炉厂家根据矿方提供的锅炉燃用煤种对锅炉进行校核计算。 1.1.4锅炉选用鳞片式链条炉排,炉排调速箱和分层煤斗由锅炉配套。 1.2 鼓、引风机:(10吨3套)

1.2.1 10吨锅炉鼓风机型号:G6-41-8.5A 左2250, Word 文档

.

风压:2535-3391Pa,风量:18137-9369M3/H, 电机功率:18.5KW 1.2.2 10吨锅炉引风机型号:Y6-41-11.2D 左450 风压:3055-4086Pa,风量:41773-21578m3/ h 电机功率:55 KW 1.3 给水系统:

1.3.1 10吨锅炉给水泵:DG12-25×8 3台

流量:30m3/h, 扬程:192.5m, 功率30KW, 电机型号:Y160L-2, 电机转速:2900 r/min 1.4 除渣系统:

1.4.1 联合出渣系统: 除渣量4.5T/h L=32m 功率7.5KW 1.5 联合上煤系统:1套 1.5.1 受煤坑振动式给煤机: 2×0.1 KW (1套) 1.5.2 HL300斗式提升机:28T/h功率7.5KW (提升长度根据现场安装确定) 1.5.3 带式输送机:L=24.5m 0.8m/s 60T/h 带宽650mm 1.5.4 炉前煤仓电液闸门:700mm×700mm 2.2KW 4(台) 1.6 省煤器:10吨 3台(按国家标准配置)。 1.7 分气缸 1台 1.7.1 Ф700mm L=4500mm 1.7.2 进出汽口径: 进气口径:3趟 D159×4.5 1趟D89×4 出汽口径:2趟 D108×4 1趟D159×4.5 1趟D273×7 1趟D133×4

Word 文档

.

排污口径:1趟 DN50 2. 全自动软水机组:

2.1.1 相对于本矿的水质情况(PH=7.71、总硬度196.78毫克/升),全自动软水设备生产的软化水应不小于45t/h. 运行方式:双罐一用一备。N=2.2KW 2.1.2 控制方式采用流量型。 2.2 热力除氧器:(2台)

处理水量为40t/h,需配备控制柜和调节阀,电控柜应可参加锅炉房集控和传输数据。 3 汽水换热机组:

3.1.1 浴室热水容积式换热器:2.1mw两套, 出水温度为65oC. 管道水泵 2台:流量:30m3/h;扬程:32m.功率:5.5KW 3.2采暖热水板式换热器:

3.2.1换热器换热量为2.1MW两套,工作压力为0.8MPa,蒸汽为 0.3MPa饱和蒸汽,进水温度为70oC, 出水温度为95oC. 3.2.2 循环水泵为4台(两用两备):

流量:120—150m3/h; 扬程:38m.功率:15KW 3.2.3 补水泵为4台(2用2备):

流量:6.5m3/h; 扬程:75m.功率:7.5KW

3.2.4电控柜应具备水泵的启停控制功能和整个热水采暖系统的定压功能。并可参加锅炉房集控和传输数据。 3.2.5机组还应包含有各个设备进出口处的阀门、压力表、温度计和

Word 文档

.

部分配管及管件

3.2.6化验取样冷却器 设备数量:4套 型号:Ф254 4 电气控制系统 4.1 配电系统:

锅炉房配电室设配电系统一套(含低压配电柜及相关保护装置、低压通信管理单元等,配电设备台数根据负荷情况确定)。箱式配电柜两回电源相互闭锁,当一回电源回路故障时,另一回可保证该配电室全部二级负荷供电。低压配电室向锅炉电控柜,上煤系统,除渣系统,给水系统,热水采暖系统,全自动软化水系统等负荷供电。 4.2控制系统:

锅炉房配电室设控制系统一套(含控制柜、操作台、就地控制箱及各类控制和监测传感器等)。除特殊注明外,锅炉房各设备均设就地控制和集中控制。 4.3控制要求

系统可实现各单台锅炉就地单控制,实时监控各个设备,具有就地操作和集中操作台集中操作等控制功能,具有对相关设备进行有秩序的监控。上煤系统中,上煤设备之间均应设置电气联锁装置, 正常工作时能按顺序停车(往复式给煤机、炉前配仓皮带输送机、平板闸门),且其延时时间应能达到空载再启动。 4.4安全功能

要求具有缺水、超温、超压联锁、语音报警等保护功能。 5 高效脱硫除尘器:

5.1 塔板高效脱硫除尘器,除尘效率99.9%,脱硫率约90%。需配套除尘水循环系统和沉淀池,并增设碱液、石灰液制备系统。 5.2除尘水循环泵(循环水泵n=15KW)和制碱系统均由除尘器配套。除Word 文档

.

尘器主、付筒均为麻石制品。 6 设备配备表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设备名称 蒸汽锅炉 鼓风机 引风机 给水泵 省煤器 联合出渣系统 上煤系统 脱硫除尘器 碱液石灰液制备系统 采暖热交换机组 采暖换热机组电控系统 浴室热水容积式换热机组 热力除氧器 全自动软水机组 分气缸 化验取样冷却器 连续排污扩容器 各阀门仪表 软水箱 主电源控制柜 设备型号 SZL10-1.25-AⅡ GG10-15左225 GY10-15左45 DG12-25×8 10吨 10吨 满足30000㎡供暖面积 40吨/h 45吨/h Ф254 压力表、安全阀、排污阀、截止阀、水位计等 GGD2-05 00数量 3台 3台 3台 3台 3台 1套 1套 3台 1套 3套 1套 3套 3套 3套 1台 4套 1套 3套 1台 2套 备注 10吨锅炉配套 10吨锅炉配套 10吨锅炉配套 10吨锅炉配套 含除尘水循环泵3台 含热水采暖补水泵及循环泵 含换热机组补水泵及循环泵控制系统 含浴室热水给 水泵 含除氧水泵 流量控制 锅炉本体、辅机、换热机组 20 21 22 联络控制柜 10吨锅炉操作电控柜 铺机电控柜 GGD2-32 GGD2-49 1套 2套 2套 Word 文档

10吨蒸汽锅炉技术规格书(最新确定版) 

.晋北煤业公司蒸汽锅炉技术规格书本地区属大陆性气候,气温为-35.1℃~34.2℃,年平均7.5℃。海拔高度约为1350m。对应地震烈度为Ⅵ度区。本矿锅炉房设3台额定蒸发量为10t/h和1台额定蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉,采暖期4台蒸汽锅炉同时运行,非采暖期运行一台4t/h蒸汽锅炉(本次招标
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
606l693up53x5if1klmb9gaib47vll009hd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享