电气系统及电气设备安全检查表
检查人员(签名): 检查时间: 年 月 日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 检查项目 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。 与配电室相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板。 配电室的门、窗应闭合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨飘入的措施。电房的门口应设置防鼠挡板。 变配电房应配备灭火器材,且定期维护保养并应有记录 配电柜(箱)上应设置“有电危险”、“小心触电”等的安全警示标志. 应在变配电房的显眼位置张贴变配电的安全操作规程 配电柜下应放置绝缘垫,配电柜前应留有足够的操作空间 厂房内禁止乱接临时用电线路,地面平整防滑,尽量避免在地面敷设加盖槽的电缆线束。 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路 在使用移动式的设备时,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座。 电源开关应完整,不能缺少相应的罩或盖 车间设备用电应接地、接零良好;电气设备的保护接地良好; 电气设备应实行“一机”、“一闸”、“一漏”保护。手持式电动工具、移动电器、电源插座回路应选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器;单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器;有多台设备的总保护(如:车间配电箱)应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 使用危险化学品车间、危险化学品中间仓库、临时存放点等使用、储存易燃易爆危险化学品场所的检查情况
备注 15 电气设备应选用防爆型、电气线路应套镀锌钢管保护。 注:正常请划“√”,异常情况请划“×”,并写明存在的问题,及时通知相关人员处理。半年检查一次。