16G101新平法与11G101版对比解析(连载一)
16G新平法依据的规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,在2010版基础上局部修订;主要背景是根据“四节一环保”要求,提倡应用高强、高性能钢筋;《建筑抗震设计规范》修订,GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》修订,主要对设计有影响,对钢筋算量业务无影响;
混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:
1、将400MPa、500MPa级高强热轧带肋钢筋作为纵向受力的主导钢筋推广应用,尤其是梁、柱和斜撑构件的纵向受力配筋应优先采用400MPa、500MPa级高强钢筋;
2、淘汰直径16mm及以上335MPa级热轧带肋钢筋,保留小直径的HRB335钢筋,主要用于中、小跨度楼板配筋以及剪力墙的分布筋配筋,还可用于构件的箍筋与构造配筋;
3、用300MPa级光圆钢筋取代235MPa级光圆钢筋,将其规格限于直径6mm~14mm,主要用于小规格梁柱的箍筋与其他混凝土构件的构造配筋。对既有结构进行再设计时, 235MPa级光圆钢筋的设计值仍可按原规范取值; 4、取消HRBF335牌号钢筋;
5、箍筋用于抗剪、抗扭及抗冲切设计时,其抗拉强度设计值发挥受到限制(360MPa),不宜采用强度高于400MPa级的钢筋。当用于约束混凝土的间接配筋(如连续螺旋配箍或封闭焊接箍等)时,钢筋的高强度可以得到充分发挥,采用500MPa级钢筋具有一定的经济效益。 6.局部修订中将500MPa级钢筋的抗压强度设计值从410N/mm2调整到435N/mm2,保持与抗拉强度设计值一致;对轴心受压构件,由于受混凝土极限压应变0.002的限制,当采用500MPa级钢筋时,其钢筋的抗压强度设计值取为400N/mm2。
7.按预应力钢筋抗压强度设计值的取值原则,本次局部修订将预应力螺纹钢筋的抗压设计强度由2010版规范中取值410MPa修改为400MPa。
8.HRB500、HRBF500、HTRB600、CRB600H(高延性冷轧带肋钢筋,用于板、墙类构件)、PC棒(用于约束箍筋)。
高强钢筋的应用,节约了钢筋用量,总体看来,采用HRB400级钢筋代替HRB335级钢筋的节材比率约为10%,采用HRB500级钢筋代替HRB335级钢筋的节材比率约为20%,采用HRB500
\\\\
级钢筋代替HRB400级钢筋后钢筋用量减少也约为10%,即钢筋强度提高一个级别,钢筋用量减少约10%。案例1:框剪结构商住楼,HRB500与HPB400对比,节约10.6%;案例2:剪力墙高层住宅,HRB400与HRB335对比,节约10.8%;案例3:框架大型商场,HRB400与HRB335对比,节约10.4%; 平法依据区别:
新增《中国地震动参数区划图》;依据的混凝土结构设计规范和抗震设计规范均最新修订; 11G101本图集标准构造详图的主要设计依据:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2010
16G101本图集标准构造详图的主要设计依据:《中国地震动参数区划图》 GB 18306-2015 《混凝土结构设计规范》(2015年版)GB 20010-2010《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订 GB 50011-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2010
平法适用范围区别:不适用于非抗震结构;不适用于砌体结构;
11G101本图集适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁板(有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的结构施工图设计。楼板部分也适用于砌体结构。
16G101本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、注、梁、板结构施工图的设计。本图集制图规则适用于基础顶面以上各种现浇混凝土结构的框架、剪力墙、梁、板(有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的结构施工图设计。 基本锚固长度和锚固长度区别: 如下图11G101
\\\\
16G101
\\\\
16G101新平法与11G101版对比解析(连载二)
16G101新平法实施时间:新平法自2016年9月1日起实施(替代11G101-1、11G101-2、11G101-3)。
变化及影响:16G101-1不适用于非抗震现浇混凝土墙、梁、板等主体结构的设计; 锚固搭接长度及做了局部的调整;
抗震等级、钢筋种类、保护层等方面影响不大。新增连梁(LLK)、楼层框架扁梁(KBL)、托柱转换梁等墙梁、梁、柱类型。 本图集标准构造详图的主要设计依据 1.《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015
2.《混凝土结构设计规范》(2015年版)GB 50010-2010 3.《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订GB 50011-2010 4.《高层建筑混凝土结构技术规程》JBJ 3-2010 5.《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2010
本次图集的修编按 GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》、GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订、GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015年版)等新标准,结合近年来工程实践对图集处理的反馈意见,对原有图集内容进行了系统的梳理、
\\\\
修订,同时考虑实践工程应用需要又新增了框架扁梁等内容。 适用范围
16G101-1;适用现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板,替代原11G101-1 16G101-2;适用现浇混凝土板式楼梯,替代原11G101-2
16G101-3;适用独立基础、条形基础、筏型基础、桩基础,替代原11G101-3 16G新平台主要内容 1、柱
新增柱上部结构嵌固部位的注写 嵌固部位在基础顶面时; 嵌固部位不在基础顶面时; 嵌固部位不在地下室顶板; 柱编号:“转换柱”替代“框支柱”
取消原11G图集“非抗震KZ纵向钢筋连接构造 新增:KZ边角柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造
修改:梁上柱LZ纵筋构造:伸至梁底且≥20d,弯折12d改为15d
修改:KZ变截面位置纵向钢筋节点,纵筋连续通过节点,弯折起始位置距离楼面50mm 2、墙
新增跨高比不小于5的连梁类型,编号LLK 新增LLK侧面纵筋“N”打头时的支座锚固要求 剪力墙拉筋“双向”更名为“矩形”布置
新增一级抗震剪力墙水平施工缝附加竖向插筋的设计要求 修改剪力墙水平分布筋转角墙(三)搭接 新增剪力墙翼墙(三)节点 新增剪力墙端柱端部墙(二)节点
16G101新平法与11G101版对比解析