2015年造价工程师考试《建设工程造价案例分析》试卷
试题一:(20分)
某拆建建设项目的基础数据如下:
(1) (2)
项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产. 项目建设投资来源为自有资金和贷款,贷款总额为2000万元,贷款年利率6%(按
年计息),贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款,运营期第2~5年将未偿还款项等额本息偿还,自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3) (4)
项目固定资产使用年限10年,残值率5%,直线法折扣。
流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建
设期贷款的偿还)。
(5)
运营期间正常年份的营业额收入为900万元,经验成本为280万元,产品营业税
金及附加税率为6%,所得税为25%。
(6)
运营期第一年达到设计产能的80%,该年的营业收入,经营成本均为正常年份的
80%,以后各年均达到设计产能。
(7)
在建设期贷款偿还完成之前,不计提盈余公积金,不分配投资者股利。
问题:
1. 列式计算项目建设期的贷款利息。
2. 列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3. 列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额,并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4. 项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?(计算结果保留两位小数) 答案:
1.列式计算项目建设期的贷款利息。
贷款均衡投入,每年投入2000/2=1000万元,第一年利息1000乘以%/2=30万,? 第二年利息(1000+30+1000/2)乘以%=万元,建设期贷款利息30+=万元。? 2.列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。?
年折旧=固定资产乘以(1-残值率)/使用年限=乘以(1-5%)/10=万元,? 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80%+*6%+=224++=万?
利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*80%*(1-6%)=万<0。? 所得税?=0?
EBITDA–Tax=900*80%*(1-6%)-280*80%-0=万元,?
第一年偿还贷款本金利息总额为万元,其中利息万元,本金=万元?
3.列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额,并通过计算说明项目能否满足还款要求。? 第二年年初贷款余额=万元? 二至五年等额本息偿还? 已知P求A,?
A=(A/P,6%,4)=万元? (本息和)?
第二年利息=*6%=万元?
第二年总成本=经营成本+利息+折旧=280++=万元?
利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*(1-6%)=万元?
所得税=*25%=万元?
EBITDA-Tax?=营业收入-营业税附加-经营成本-所得税? =900*(1-6%)=〉?所以能满足还款要求?
4.项目本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少?? 现金流入:营业收入? =900*80%=720万元?
现金流出:经营成本?+?营业税?+?所得税?+?本利和?+?流动资金? =280*80%+900*80%*6%+0++250=224+++250=970? 净现金流? =720–970=250?
(第一年除流动资金外所有的净收入都用于还本付息,所以净现金流肯定就是投入的流动资金额)
试题二(20分)
某承包人在一多层厂房工程施工中,拟定了三个可供选择的施工方案,专家组为此进行技术经济分析,对各方案的技术经济指标得分见表,并一致认为各技术经济指标的重要程度为:F1相对于F2重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要。
问题:
1.采用0-4评分法计算各技术经济指标的权重,将计算结果填入答题卡表中 2.列表计算各方案的功能指标,将计算结果填入答题卡表中。
3.已知A,B,C三个施工方案成本指数分别为,。请采用价值指数法选择最佳施工方案。 4.该工程合同工期为20个月,承包人报送并已获得监理工程师审核批准的施工网络速度计划如图所示,开工前,因承包人工作班组调整,工作A和工作E需由同一工作班组分别施工。承包人应如何合理调整该施工网络进度计划(绘制调整后的网络进度计划图)?新的网络进度计划的工期是否满足合同要求?关键工作有那些?(功能指数和价值指数的计算结果保留四位小数)
答案:
1. F1相对于F2很重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要。
2.
3.A方案价值指数== B方案价值指数== C方案价值指数==
因为B方案价值指数最大,所以选B方案。 4.调整后的施工网络进度计划。
新的网络计划能够满足合同要求,关键工作A,E,H工期19个月。 试题三:(20分)
某省属高校投资建设一栋建筑面积为30000㎡的普通教学楼,拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价(该项目的最高投标限价为5000万元)。
咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中,发生如下事件。
事件1:为了响应业主对潜在投标人择优选择的高要求,咨询企业的项目经理在招标文件中设置了以下几项内容。
(1) 投标人资格条件之一为:投标人近5年必须承担过高校教学楼工程: (2) 投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件:
(3) 项目的投标保证金为75万元。且投标保证金必须从投标企业的基本账户转出: (4) 中标人的履约保证金为最高投标限价的10%。
事件2:项目经理认为招标文件中的合同条款是基本的粗略条款,只需将政府有关管理部
门出台的施工合同示范文本添加项目基本信息后附在招标文件中即可。
事件3:在招标文件编制人员研究项目的评标办法时,项目经理认为所在咨询企业以往代理的招标项目更常采用综合评估法。遂要求编制人员采用综合评估法。
事件4:该咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现项目工程量清单中存在漏项,要求做出修改。项目经理解释认为第二天需要向委托人提交成果文件且合同条款中已有关于漏项的处理约定,故不做修改。
事件5:该咨询企业的负责人认为最高投标限价不需要保密。因此,又接受了某拟投标人的委托,为其提供该项目的投标报价咨询。
事件6:为控制投标报价的价格水平,咨询企业和业主商定,以代表省内先进水平的A施工企业的企业定额作为依据,编制本项目的最高投标限价。
问题:
1.针对事件1:逐一指出咨询企业项目经理为响应业主要求提出的(1)~(4)项内容是否妥当,并说明理由。
2.针对事件2~6,分别指出相关人员的行为或观点是否正确或妥当,并说明理由。 答案:
1.(1)不妥当。
理由:根据《招投标法》的相关规定,招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人。招标人不得以不合理的条件限制或者排斤潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。
(2)不妥当。
理由:根据《招投标法》的相关规定,以奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人。依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斤本地区、本系统以外的法人绒者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
(3)妥当。
理由:根据《招标投标法实施条例》的相关规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且投标保证金必须从投标人的基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
(4)不妥当。
理由:根据镶招标投标法实施条例》的相关规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交,履约保证金不得超过中标合同价的10%。 2.(1) 事件2中项目经理的观点不正确。
理由:根据《标准施工招标文件》的相关规定,合同条款属于招标文件的组成部分,合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化,除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外,补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。
(2) 事件3中项目经理的观点不正确。
理由:根民据《招标投标法实施条例》的相关规定,普通教学楼属于通用项目,宜采用经评审的最低投标报价法进行评标。经评亩的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
(3) 事件4中企业技术负责人的观点正确。
理由:根据《招投标法》的相关规定,工程量清单中存在批漏,应及时作出修改。 (4)事件4中项目经理的观点不正确。
理由:根据《招投标法》的相关规定,工程量清单作为投标人编制投标文件的依据,如存在漏
项,应及时作出修改。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。因此,招标工程量清单是否准确和完整,其责任应当由提供工程量清单的发包人负责,作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的
风险与损失。
(5) 事件5中企业技术负责人的行为不正确。
理由:根据《招投标法》的相关规定,同一项目,咨询企业不得既接受招标人的委托,又接受投标人的委托。同时接受招标人和投标人绒两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为。
(6) 事件6中咨询企业和业主的行为不正确
理由:根据《招标投标法实施条例》的相关规定,编制最高投标限价应依据国家或省级建设行政主管部门濒发的有关计价依据和办法,依据拟订的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价。包括:(均现行国家标准咤建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与专业工程计量规范。(2)国家或省级、行业建设主管部门濒发的计价定额和计价办法。(3)建设工程设计文件及相关资料。(4) 拟定的招标文件及招标工程量清单。(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料。(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案。(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的,参照市场价。(8)其他的相关资料。不得采用任何企业的定额。 试题四:(20分)
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购,管理费和利润为人材机费用之和18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%,人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润,工期270天,每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(合税费)。
承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包施工进度的安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图41所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位:天),括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:主体结构作业20天后,遇到持续2天的特大暴雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元,特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A,B持续窝工闲置3个台班(台班费用分别为:1200元/台班)、900元/台班)。
事件2:设备基础与管理完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大,经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加。
事件3:设备与管线安装工作中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班(台班费3600元/台班),设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4:为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备与管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件发生后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料。
问题:
1.分别说明各事件工期,费用索赔能否成立?简述理由。
2.各事件工程索赔分别为多少天?总工期索赔为多少天?实际工程为多少天? 3.专业分包人可以得到的费用索赔为多少元?专业分包人应该向谁提出索赔?
4. 承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元?总费用索赔额为多少元?工期奖励(或罚款)为多少元? 答案:
1.事件1,工期索赔成立,因为主体结构作业是关键工作,并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间,所以可以工期。部分周转材料损失费用,修复倒塌的模板及支撑,清理现场时的窝工及机械闲置费用索赔不成立,因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担。修理和清理工作发生的费用索赔成立,因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担。
事件2,工期和费用索赔均不能成立,因为是施工方施工质量原因造成的延误和费用,应由承包人自己承担。
事件3,工期索赔成立,因为设备与管线安装作业是关键工作,且发生延误是因为发包人采购设备不全造成,属于发包方原因。费用索赔成立,因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加,应由发包人承担。
事件4,工期和费用均不能索赔,因为施工方自身原因决定增加投入加快进度,相应工期不会增加,费用增加应由施工方承担。施工单位自行赶工,工期提前,最终可以获得工期奖励。
2.事件1索赔3天,事件2索赔0天,事件3索赔0天,事件4索赔0天。
总工期索赔9天,实际工期=40+90+30+80+6+30-53=274天。
3.事件3费用索赔=[3500*(1+18%)+3*30*50+60*80*(1+18%)+3*1600*60%]*(1+10%) =.元
专业分包人可以得到的费用索赔188914元,专业分包人应该向总承包单位提出索赔。 4.事件1费用索赔=50*80*(1+18%)*(1+10%)=5192元
事件2费用索赔0元
事件3费用索赔=[3500*(1+18%)+3*30*50+60*80*(1+18%)+3*1600*60%]*(1+10%) =元
事件4费用索赔0元 总费用索赔额=5192+=元
工期奖励=(270+9-274)*5000=25000元 试题五:(20分)
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,工期4个月。工程内容包括A,B两项分项工程,综合单位分别为元/m3,元/m3;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10%。各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表5-1.
总价措
施项目费用6万元(其中安全文明施工费万元):暂列金额15万元。
合同中有关工程价款结算与支付约定如下:
1.开工日10天前,发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20%作为工程预付款,工程预付款在第2,3,个月的工程价款中平均扣回;
2.开工后10日内,发包人应向承包人支付安全文明施工费的60%,剩余部分和其他总价措施项目费用在第2,3个月平均支付。
3.发包人按每月承包人应得工程进度款的90%支付。
4.当分项工程工程量增加(或减少)幅度超过15%时,应调整综合单价,调整系数为(或);措施项目费按无变化考虑。
分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算,该两种材料在B分析工程费用中所占比例分别为12%和10%,基期价格指数为100。
施工期间,经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下: 1.第2个月发生现场计日工的人材机费用万元。
2.第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120。
问题:
1. 该工程合同价为多少万元?工程预付款为多少万元? 2. 第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少元? 3. 到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元?
4.第4个月A、B两项分项工程的工程价款分别为多少万元?发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元? (计算结果保留三位小数) 答案:
1、合同价[360*1000+220*700/10000+7+6+15]*(1+10%)=万元 工程预付款[360*1000+220*700/10000+7+6+15]*(1+10%)*20%=万元 2、第2、3月支付措施费=(*60%)/2=万元
第2月应支付给承包人的工程价款
=[360*320+220*210/10000+2++*]*(1+10%)*90%=万元
3、第3月末已完成工程计划投资=(160+210+220)*220*(1+10%)/10000=万元。 第3月末拟完成工程计划投资=(180+210+220)*220*(1+10%)/10000=万元。 第3月末进度偏差=已完成工程计划投资-拟完成工程计划投资=万元。 4、(1180-1000)/10000=18%>15%,需要调价。
1000*(1+15%)=1150,前三月实际工程量1180-300=880
第4月A分项工程价款=[(1150-880)*360+(1180-1150)*360*]*(1+10%)/10000=万元 第4月B分项工程价款=
90*220*(1+10%)*(78%+12%*110/100+10%*120/100)*(1+10%)/10000=万元 第4月措施费=1*(1+10%)=万元
第4月应支付工程价款=(++11)*90%=万元 试题六:(40分)
本试题分为三个专业(土建工程、管道和设备工程、电气和自动化控制工程)任选其中一题作答、并将所选专业填涂在专用答题卡首页”专业选择“区域。
1、 土建工程
某电厂煤仓燃煤架空运输坡道基础平面及相关技术参数。如图燃煤架空运输坡道基础平面图“和图基础详图“所示。 问题:
1、根据工程图纸及技术参数,按《房屋建筑基装饰工程量计算规范》(GB 50854-2013)
的计算规则,答题卡表工程量计算表”中,列式计算现浇混凝土基础垫层、现浇混凝土独立基础(米以下部分)、现浇混凝土基础梁、现浇构件钢筋,现浇混凝土模板五项分部分项工程的工程量,根据已有类似项目结算资料测算,各钢筋混凝土基础钢筋参考含量分别为:独立基础80kg/m3,基础梁100kg/m3,(基础梁施工是在基础回填土回填至米时再进行基础梁施工)
2、根据问题1的计算结果及答题卡中给定的项目编码、综合单价,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的要求,在答题卡表中编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”
3、假如招标工程量清单中,表中单价措施项目中模板项目的清单不单独列项,按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规律》(GB 50854-2013)中工作内容的要求,模板费应综合在相应分部分项项目中,根据表的计算结果,列式计算相应分部分项工程的综合单价。
4、根据问题1的计算结果,按定额规定混凝土损耗率%,列式计算该架空运输坡道土建工程基础部分总包方与商品混凝土供应方各种强度等级混凝土的结算用量。
(计算结果保留两位小数)
答案: 1、
(1)现浇混凝土垫层工程量计算
(m3):
小计:垫层总体积
(2)现浇混凝土独立基础工程量计算(m): J-I:[×+××+××]×10= J-2:[×+× ×+××] ×6= J-3:××+×× ×4= 小计:独立基础体积 5m3
(3)烧混凝土基础梁工程量计算(m3): **()*13=
(4)现浇构件钢筋工程量计算(t): *80+*100)/1000=
(5)现浇混凝土模板工程量计算(m2) 垫层模板: J-1+ ×2××10=14 J-2: + ×2××6= J-3: + ×2××4= JL-1: ××2×13= 小计:
独立基础模板:
J-1:{[+++]×2×+(+)×2×}×10= J-2:{[+++]×2×+(+)×2×}×6= J-3:[+×2×+(+×2×)] ×4=
3
小计: 基础梁模板: ()××2×13= 2、 3、 4、 问题四
C15商品混凝土结算量:×(1+%)=3 C25商品混凝土结算量:(+)×(1+%)=3 Ⅱ.管道和设备工程 管道工程有关背景资料如下: 1.某厂区室外消防给水管网平面图如图所示。 2.假设消防管网工程量如下: 管道DN200 800m、DN150 20m、DN100 18m,室外消火栓地上8套、地下5套,消防水泵接合器3套,水表1组,闸阀Z41T-16 DN200 12个、止回阀H41T-16 DN200 2个、闸阀Z41T-16 DN100 25个。 3.消防管道工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见下表: 项目编码 项目编码 项目名称 项目名称 0 消火栓钢管 0 低压碳钢管 0 室外消火栓 0 焊接法兰阀门 0 消防水泵接合器 0 低压法兰阀门 0 水表 0 低压安全阀门 注:编码前四位0308为《工业管道工程》,0309为《消防工程》,0310为《给排水、采暖、燃气工程》 4.消防工程的相关定额见下表: 工料机单价计(元) 序工程项目及材料名量号 称 单位 人材机工费 料费 械费 单价 耗用量 未计价材料(元) 1DN100 法兰镀锌钢管安装 0m 1 元/kg 2SS100 室外地上式消火栓 套 元/套 3DN100 Z41T-16 低压法兰阀门 个 闸阀元/个 4附件 地上式消火栓配套套 元/套 注:1.DN100镀锌无缝钢管的理论重量为㎏/m; 2.企业管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。 问题: 1.按照图6.Ⅱ所示内容,在答题卡上列式计算室外管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项清单工程量。
2.根据背景资料2、3,以及图6.Ⅱ规定的管道安装技术要求,编列出管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项工程量清单,填入答题卡表6.Ⅱ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。
3.根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)规定,按照背景资料4中的相关定额数据,编制室外地上式消火栓SS100安装项目的“综合单价分析表”,填入答题卡表6.Ⅱ.2中。
4.厂区综合楼消防工程单位工程招标控制价中的分部分项工程费为485000元,中标人投标报价中的分部分项工程费为446200元。在施工过程中,发包人向承包人提出增加安装2台消防水炮的工程变更,消防水炮由发包方采购。合同约定:招标工程量清单中没有适用的类似项目,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)规定和消防工程的报价浮动率确定清单综合单价。经查当地工程造价管理机构发布的消防水炮安装定额价目表为290元,其中人工费120元;消防水炮安装定额未计价主要材料费为420元/台。列式计算消防水炮安装项目的清单综合单价。
(计算结果保留两位小数)
问题1.
1.DN200管道:
(1)环网:纵4×(219-119)+横2×(631-439)=4×100+2×192=400+384=784m (2)动力站进出管、接市政管网:
(645-625-2)+(631-625-2)+(119-105)=18+4+14=36m 小计:784m+36m=820m 2.DN150管道: (3)地上式消防水泵接合器支管: (227-219)+++(119-111)++=8++8+= 3.DN100管道: (4)接各建筑物支管:材料库(4×2)+综合楼(479-439)+(×2)+4+预制4+机制(539-509)+(×2)+4+装配4+机修4+成品库(631-613)++包装(4×2)=8+53+4+43+4+4++8= (5)地上式消火栓支管(2++×10=×10= (6)地下式消火栓支管(2+ (4)~(6)小计:++= 4.地上式消火栓 3×2+2×2=10套 5.地下式消火栓 2+2=4套 6.消防水泵接合器:2套 (包括:消防水泵接合器 2套,DN150闸阀2个,止回阀2个,安全阀2个及其配套附件) 7.水表组成:DN200 1组 (包括:水表 1个,DN150闸阀2个,止回阀1个,法兰及配套附件) 8.DN200阀门: 主管线闸阀:Z41T-16 10个,止回阀H4IT-16 1个; 9.DN100阀门: 消火栓支管闸阀Z41T-16:4+10=14个 各建筑物入口支管闸阀Z41T-16:12个 小计:14+12=26个 问题2. 表6.Ⅱ.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称:某厂区 标段:室外消防给水管网安装 第1页共1页 计序 项目 号 编码 项目 名称 项目特 征描述 量 程 单位 量 综合其工 金 额(元) 合 价 中: 单价 暂估价 室外、DN200镀1 0001 消火栓钢管 锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗 m 800 室外、DN150镀2 0002 消火栓钢管 锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗 m 20 室外、DN100镀3 0003 消火栓钢管 锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗 m 18 地上式消火栓 4 0001 室外消火栓 (含弯管底座等附件) 套 8 地下式消火栓 5 0002 室外消火栓 (含弯管底座等附件) 套 5 地上式消防水泵结合器 (包括: DN150 闸阀Z41T-16 消防水泵 6 0001 接合器 DN150 止回阀H41T-16 DN150 安全阀A41H-16 弯管底座等附件) 套 3 DN200 水表 包括: DN200 闸阀7 0001 水表 Z41T-16 DN200 止回阀H41T-16 DN200 平焊法兰 组 1 8 0001 闸阀Z41T-16 低压法兰阀门 个 DN200 12 9 0002 低压法兰阀门 止回阀H41T-16 个 2 DN200 10 0003 低压法 闸阀Z41T-16 个 兰阀门 DN100 25 本页小计 合 计
注:各分项之间用横线分开。 问题3. 表6.Ⅱ.2 综合单价分析表 工程名称:某厂区 标段:室外消防给水管网安装 第1页共1页 项目 0001 编码 项目名称 室外地上式消火栓SS100 计量单位 套 工程量 1 清单综合单价组成明细 单价 定定额编号 额 定额名称 单位 数量 人材工料费 费 机械费 管理费和利润 人工费 合价 材料费 机械费 管理费和利润 1 室外地上式套 1 消火栓SS100 人工单价 小 计 元/工日 未计价材料费 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 材 料 费 地上式消火栓SS100配明 细 套附件 地上式消火栓SS100 单价单位 数量 (元) 合价 (元) 暂估单价 (元) 暂估合价(元) 套 1 套 1 其他材料费 材料费小计
问题4.
消防水炮安装综合单价:(290+120×+120×+420)×(446200/485000)=元
Ⅲ.电气和自动化控制工程
工程背景资料如下:
1.图6.Ⅲ所示为某标准厂房防雷接地平面图。 2.防雷接地工程的相关定额见下表: 定安装基价(元)主 材 定额 项目名称 编号 额单人工材料机械位 费 费 费 单价 损耗率(%) 2-691 角钢接地极制作、安装 根 元/根 3 2-748 避雷网安装 10m 元/m 5 2-74避雷引下线敷设 利用建筑6 物主筋引下 10m 2-697 户外接地母线敷设 10m 元/m 5 2-747 断接卡子制作、安装 10套 2-886 接地网调试 系统 3.该工程的管理费和利润分别按人工费的30%和10%计算,人工单价为95元/工日。 4.相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表: 项目编码 项目名称 项目编码 项目名称 0 接地极 0 避雷网 0 接地母线 0 接地装置调试 0 避雷引下线 问题: 1.按照背景资料1~4和图6.Ⅲ所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定,分别列式计算避雷网、避雷引下线(利用建筑物主筋作引下线不计附加长度)和接地母线的工程量,将计算式与结果填写在答题卡上,并在答题卡表6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中计算和编制各分部分项工程的综合单价与合价。 2.设定该工程“避雷引下线”项目的清单工程量为120m,其余条件均不变,根据背景材料2中的相关定额,在答题卡6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中,计算该项目的综合单价。 (“数量”栏保留三位小数,其余均保留两位小数)
问题1.(分)
1.避雷网(25×4镀锌扁钢)工程量计算:[(8+14+8)*2++*4+(21-18)*4]*(1+%)=(m)或:{[+*2+8*2]*2+14*2+(21-18)*4}*(1+%)=(m)
2.避雷引下线(利用主钢筋)工程量计算:+*4++*2=+=
3.接地母线(埋地 镀锌扁钢)工程量计算:[5*18+(3++*5+(3+++]*(1+%)=(m)或:[5*18+3*6+++*6]*(1+%)= 表6.Ⅲ.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称:标准厂房 标段:防雷接地工程 金额(元) 计工 序号 项目 项目编码 名称 项目特征描述 量单其程 综合单价 合价 暂估价 中: 位 量 角钢接地极L50×50×5 1 0001 接地L= 极 埋深 根 19 2 0001 埋深 母线 接地 镀锌扁钢40×4接地母线m 3 避雷 利用建筑物柱内主筋引下,每处引下线焊接2根0001 m 引下主筋,共6处,每一引下线 线设一断接卡子 4 0001 避雷网 避雷网 镀锌扁钢25×4 m 沿屋顶女儿墙敷设 5 0001 接地避雷网接地电阻测试 装置系1 调试 统 合 计
问题2.表6.Ⅲ.2 综合单价分析表 工程名称:标准厂房 标段:防雷接地工程 计量单位 工程量 项目编码 0001 项目名称 避雷引下线 m 120 清单综合单价组成明细 单价 定定额定额项目名编号 称 额 数管理合价 费量 人工材料机械人工材料机械管理费单和费 费 费 费 费 费 和利润 位 利润 2-746 避雷引下线利用建筑物10m 主筋引下 2-74断接卡子制7 作安装 10套 0 人工单价 小 计 95元/工日 未计价材料费 0 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 材 料 单位 数量 合价 暂估单价单价暂估合(元(元(元价(元) ) ) ) 费 明 细 其他材料费 — — 材料费小计 — —