8.1.9各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和破坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

8.1.10顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 8.2主控项目:

8.2.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。

检验方法:检查施工记录。

8.2.2一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格,砂浆的配合比应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

8.2.3抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采用防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 8.3一般项目:

8.3.1一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

8.3.1.1普通抹灰表现应光滑、洁净、接槎平整 ,分格缝应清晰。 8.3.1.2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。

8.3.2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法:观察。

8.3.3抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法:检查施工记录。

8.3.4抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

检验方法:观察;尽量检查。

8.3.5一般抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。

允许偏差和检查方法 允许偏差(mm) 项次 1 2 3 4 项 目 普通 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分格条(缝) 直线度 5 墙裙勒脚上 口直线度 4 3 4 4 4 4 高级 3 3 3 3 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 检验方法 注:普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查,顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。 9安全措施:

9.1施工现场“四口”应进行防护,防止跌落和坠物伤人。 9.2脚手架应由专人检查,搭设应牢固,坚决避免探头板,严禁将脚手板支搭在门窗、暖气管道上。

9.3室内抹灰电气照明使用低压安全电源,防止触电。

9.4室内抹灰使用的木凳、脚手架应搭设牢固,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 9.5在室内推小车时应注意防止小车挤手。 9.6严禁从窗口向外抛掷物品。

9.7井架吊篮起吊或放下时,应关好井架安全门,头手不得伸入井架内,待吊篮停稳后,方能进入吊篮内工作。

第二章 框架结构工程抹灰施工工艺标准

1适用范围:

本节适用于框架结构工程室内顶棚及轻质墙体墙面抹灰工程。 2材料要求:

2.1石灰膏:应用块状生石灰淋制,必须用孔经不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面灰时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。

2.2磨细生石灰粉:其细度应通过4900孔/cm筛,用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间应为7d以上。

2.3水泥:32.5强度等级的矿渣水泥和普通硅酸盐水泥。应有出厂证明和进场复验单,当出厂超过三个月,按试验结果使用。 2.4砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛子。含泥量不超过5%,且不得含有杂质。

2.5纸筋:使用前应用水浸透、捣烂,并应保持洁净;罩面纸筋宜用机碾磨细。稻草、麦秸应坚韧、干燥,不含杂质,其长度不应大于30mm。稻草、麦秸应经石灰浆浸泡处理。

2

2.6麻刀:要求柔软,干燥,敲打松散,不含杂质,长度10-30mm,在使用前4-5d用石灰膏调好(也可用合成纤维)。

2.7界面处理剂:使用界面处理剂应满足施工方案所规定的性能指标。

3主要机具(工具):

3.1主要机具:砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机。

3.2主要工具:平锹、筛子(孔径5mm)、窄手推车、大桶、灰槽、灰勺、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、5-7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、铁水平尺、长毛刷、排笔、钢丝刷、笤帚、喷壶、胶皮水管、小水桶、粉线袋、小白线、錾子(尖、扁头)、锤子、钳子、钉子、托线板、工具袋等。 4作业条件:

4.1对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。

4.2轻质墙体整修完毕,完成门窗框、隔断墙、水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件、木砖等安装埋设工作。 4.3抹灰前检查轻质墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,用掺用水量10%的108胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度, 检查门窗框标高位置是否正确,安装是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。

4.4 按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200-250mm,以利操作。架木要稳定、牢