好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电智能化工程界面划分大全(完整资料).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【最新整理,下载后即可编辑】

弱电智能化工程界面划分表

工程 按系 项目 统 施工内容 弱电机房:土建、墙面批荡扇灰、防尘漆批荡、地面抹平、市电配电柜安装和电源引入、机房内照明及开关插座、接地网、消防装置(包括气体灭火器、报警装置等) 消防控制中心:土建、墙面批荡扇灰、防尘漆批荡、地面抹平、铝扣板天花吊顶 弱电1、机消防控制中心:市电配电柜安装和电源引入、机房内智能房工照明及开关插座、空调电源及插座、接地网、、消防装化 程 置(包括气体灭火器、报警装置等) 消防控制中心:防静电地板供货安装、入口台阶、UPS供货安装(包含电池柜和电缆)、UPS配电柜、弱电桥架供货安装、其它弱电范围内的相关设备安装及系统调试、空调设备供货安装 其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成 【最新整理,下载后即可编辑】

土建总包单位机电/装修/弱电智能化单/ 电梯等 位 √ √ √ √ √

精装修:施工单位完成智能化各系统孔洞和壁坑的回填、修补及抹面、填缝及面层的收口,配合设备安装的开孔、开洞、开检修口、开槽、孔洞的调整及修复2、精等工作。 装修 智能化施工单位负责配合精装修施工单位进行上述工作,提供相关资料和尺寸要求等,并进行设备的安装和接线、调试和配合装饰工程的验收。所有因深化设计而增加的线、管均由智能化施工单位完成。 消防施工单位根据弱电智能化施工单位提出的门禁控制要求,通过模块提供火灾信号至弱电智能化施工单位负责的门禁控制器内(管线敷设至门禁控制内),并配合弱电智能化施工单位接线、调试和验收。 3、消消防系统施工单位应提供弱电智能化施工单位进行防 BAS 系统集成接口。 弱电智能化施工单位负责接线并完成系统的集成。弱电智能化施工单位负责弱电背景音乐系统的采购、安装、调试,以及与消防施工单位的广播主机的接驳,要求必须能够满足消防验收。 所有涉及幕墙专业范围内的智能化设备均由弱电智能4、幕化施工单位负责采购。设备接线及系统调试由弱电智墙 能化施工单位负责。 【最新整理,下载后即可编辑】

√ √ √ √

与幕墙专业相关的智能化设备安装由幕墙专业完成。 空调:承包范围内的空调机组控制柜、新风机组控制柜、送/排风机控制箱、潜污泵、生活水泵控制箱、热力站和变频器等设备的安装,并根据招标文件要求在控制箱内提供独立的无源接线端子供弱电施工单位驳接,并配合弱电智能化施工单位安装与调试。弱电智能化施工单位负责从上述控制箱的接线端子或接口进行驳接,并负责从控制箱至DDC 控制器等设备的管线敷设和接线工作。 空调:负责承包范围内通风空调系统上各类风阀和水5、空阀的采购及安装,各类调节阀电动执行器为BAS 提供调 模拟控制信号,水阀电动执行器提供模拟反馈信号。总包单位负责为所有必须控制的调节阀提供电源并负责管线敷设与接线。空调设备供货人须根据设计文件和招标文件要求向弱电智能化施工单位提供过滤网的型号与尺寸及初、终压力值和压差报警阻力设定值,并配合弱电智能化施工单位进行接线、调试和验收。 空调:负责从DDC 箱至个控制设备的管线敷设及接线。通风系统的控制管线敷设和接线,并完成BAS系统集成。 √ √ √ √ 【最新整理,下载后即可编辑】

停车场出入口标牌标识、车辆出入口管理系统电源接入(按设计要求接入到安全岛位置)、安全岛基础浇筑、6、车道路分割桩安装 辆出车辆出入口管理系统供货、安装、调试。(包括但不限入口于岗亭、地感线圈、各摄像器材、道闸、LED屏、读管理卡器、工作站、相关的电源和信号管线敷设) 系统 其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成 7、网设备供货安装和调试、管线敷设 络信其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电息设单位完成 备 可视对讲室内机供货安装调试 8、可可视对讲入户管的敷设(从室外走廊的弱电桥架到室视对内机的管道敷设、底座安装以及相应的墙面开洞开槽讲系恢复等工作) 统 可视对讲室内机电源线引入(如有,按照设计要求引入到室内机安装位置) √ √ √ √ √ √ √ √ 【最新整理,下载后即可编辑】

系统设备供货安装(包括但不限于机房内设备安装调试、楼层弱电井内设备调试、弱电井至各房间内室内机位置的线管敷设以及因此需要进行的楼板开洞墙面开槽及恢复) 可视对讲门口机(大堂主机)的设备安供货装、管线敷设、电源接入(按照设计采用UPS供电)、大堂门禁锁的安装接线和调试 消防与大堂门禁联动信号线的引入到门口机(由弱电单位提出需求) 大堂门禁锁的开孔收口(弱电单位提供位置尺寸) 其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成 9、视系统设备供货安装和调试 频安电梯摄像头在电梯轿厢内开孔由电梯公司负责,弱电防监单位提供位置和尺寸 控系系统各设备相关的管线(包括电源线、信号线)敷设 统系其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电统 单位完成 10、门所有需要安装门禁系统的门禁锁的开孔收口(弱电单禁系位提供尺寸) 【最新整理,下载后即可编辑】

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

弱电智能化工程界面划分大全(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】弱电智能化工程界面划分表工程按系项目统施工内容弱电机房:土建、墙面批荡扇灰、防尘漆批荡、地面抹平、市电配电柜安装和电源引入、机房内照明及开关插座