1、工程概况 .......................................... 2 2、编制依据 .......................................... 2 3、施工准备工作 ...................................... 3 4、施工工艺 .......................................... 4 5、一般项目 .......................................... 8 6、成品保护 .......................................... 9 7、安全消防措施 ..................................... 10 8、环保与文明施工 ................................... 10

2 / 10

1、工程概况

本工程敷设有消防配电线缆(矿物绝缘电缆除外)的应采用封闭式金属槽盒,并采取防火保护措施。桥架的宽度小于400mm时板材厚度不小于 1.5mm,宽度等于或大于400mm时板材厚度不小于2.0mm。电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m;桥架施工时应注意与其他专业配合,满足建筑净高的要求。电缆桥架在穿过防烟分区、防火分区及楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。

1 金属桥架 金属防火桥架 (内设金属隔板) 金属防火桥架 金属防火桥架 (竖井桥架) 100*100、200*100、300*100、 强电桥架400*100 等 施工内容

2 200*100、300*100、400*100、500*100 200*200、300*200、400*200、 600*200、800*200 400*100、500*100等 3 4 2、编制依据

2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 2.2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 2.3《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 2.4《国家建筑标准设计图集D701-1~3》; 2.5《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》; 2.6 河南省建筑设计研究院绘制的电气施工图。

3 / 10

3、施工准备工作

3.1 技术准备

(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。

(3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 3.2材料准备

(1)电缆桥架及其附件:应采用经过镀锌,其型号、规格应符合要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

(3)镀锌材料:采用圆钢、扁钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布,防锈漆、银粉漆等。 3.3施工机具准备

(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋。

(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、脚手架等。 3.4施工条件

(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)土建主体结构完成,内部架管清理完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)建筑竖井内土建湿作业全部完成。 (4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 3.5施工准备

(1)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。 (2)作业班组应分工明确,,提高“专业化”施工水平。 (3)施工技术资料要和施工进度同步。

4 / 10

4、施工工艺

4.1 工艺流程

放线定位→预留孔洞→支吊架安装→桥架线槽敷设安装→桥架内保护地线敷设 4.2 操作工艺

4.2.1 放线定位:根据施工图,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用红外线沿墙壁、顶棚和地面等处,确定线路的中心线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距(采用丁字尺)并用笔标出具体位置,如果支吊架固定位置有与顶板预应力肋梁冲突处,应避开肋梁位置。

4.2.2 预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板撤除后,撤下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。

4.2.3 支架与吊架安装要求

1)支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm 范围内,切口处应无卷边、毛刺。 2)钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂缝、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。 3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同的坡度。

4)地上支架与吊架的规格ф10通丝杆为吊架、30*30*3角钢为横担,40*40*4角钢做固定支架。

5 / 10

5)医疗区地下室采用角钢支架,对线槽进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

6)电缆桥架水平安装时,支架间距为1.5m,地上部分需增设固定支架,其间距根据主梁来定,具体规定为7.2米;垂直安装时,支架间距为2m,如下图:

水平桥架支架间距水平1.5m

转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距为1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架,如下图:

7)严禁用木砖固定支架与吊架。

8)线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;

穿越防火分区桥架内必须做防火封堵;如下图:

电缆桥架安装专项施工方案