好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电线线路安装安全措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压电线线路安装安全措施

一、工作内容及范围

本工程为新建35KV输电线路一条,起点xx,终点xx,线路全长13.6KM,导线规格均为LGJ-95/20,避雷线规格GL-35.

时间;2009年6月1日-20096月25日

二、施工组织措施

1、为保证工作顺利实施,应调动人力、物力做好充分准备。

2、总负责人:张栋工作负责人:刘正武 。

3、拆旧架新工作由输电一班负责实施。

三、安全措施

1、下拉底盘

(1)下拉地盘时,应先将坑边的土石清理干净,留有站人和放盘的位置。

(2)下拉底盘前,必须有专人指挥,工作人员要齐心协力。

(3)下底拉盘时坑内不得有人,将底拉盘移至坑边,采取好控制措施后,慢慢将底拉盘放入坑内,防止有人随底拉盘落

入坑内,调整低拉盘时应采取措施防止碰伤手和脚。

(4)下拉底盘时,防止拉线反弹,拉盘的对面不得有人停留和观看,防止拉线棒打伤人。

2、杆塔地面组装

(1)排杆处地形不平或土质疏松,应先平整或支垫坚实。必要时应用绳索锚固。

(2)杆段应支垫两点,支垫处应用木楔掩牢。

(3)滚动杆段时应统一行动,滚动前方不得有人;杆段顺向移动时,应随时将支垫处用楔掩牢。

(4)用棍、杠撬拨杆段时,应先将杆子调整好,量好各部尺寸,用足够数量的支点将杆垫平,

打好掩木防止杆子滚动。

(5)组装场地应平整,障碍物应清除,在成堆的角钢中选料时,应由上往下搬动,不得强行抽拉。

(6)在抬运铁件时,如俩人以上同抬一件,要用肩同起同落,以防伤人。

(7)严禁将手伸入螺孔内找正,传递小型工具或材料不得抛扔。

3、装卸电杆

(1)装卸电杆和线盘时应绑扎牢固,并用绳索绞紧。

(2)混凝土杆、线盘的周围应塞牢,防止滚动伤人。

(3)装卸电杆等笨重物件应采取措施防止散堆伤人。

(4)分散装车时,每卸一根之前应防止其余杆件滚动,每卸完一处应将车上其余的杆件绑扎牢固后方可继续运送。

(5)凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或尖硬地面,爬山路线左右两侧5米内,不得有人停

留或通过。

(6)人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨种的物件应事先装定方案,采取必要的措施。

(7)多人抬扛电杆时应同肩,步调一至,起放电杆时应相互协调。重大物件不得用肩扛运,雨天抬运电杆时应有防滑措施。

4、组立电杆

(1)立杆工作要设专人统一指挥,开工前说明施工方法及信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工密切配合、服

从指挥。在居民区和交通道路附近立杆时,应具备相应的交通组织方案,并设警界范围或警告标志,必要时派人看守。

(2)吊立电杆时要对吊车站立、支点、吊车选择,起吊过程中进行全方位监控,要随时注意吊车钢丝绳的使用情况。

(3)吊车的吊臂下方严禁有人逗楼、留,立杆过程中坑内严禁有人,除指定人外,其他人员必须远离杆下1.2倍杆高的

距离以外。

(4)吊车起吊钢丝绳套应在电杆的适当位置,电杆起立地面后,应对各部受力点全面检查,确无问题后在继续起立,

起立60°后应减缓速度,随时注意起吊钢丝绳,防止电杆突然倾倒。

高压电线线路安装安全措施

高压电线线路安装安全措施一、工作内容及范围本工程为新建35KV输电线路一条,起点xx,终点xx,线路全长13.6KM,导线规格均为LGJ-95/20,避雷线规格GL-35.时间;2009年6月1日-20096月25日二、施工组织措施1、为保证工作顺利实施,应调动人力、物力做好充分准备。2