士林变频器简易调试简
介
文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
士林变频器简易调试简介
一、 参数修改方法
了解基本操作切换流程图
开传动,变频器通电后会显示开机画面,具体如下图 操作模式切换如下图
参数设定模式操作流程如下图 二、变频器基本使用参数简介与设定
1、 正逆转防止选择
Pr78为正逆转防止选择参数,分为“0,1,2”3个设定值,分别表示为“0”:正逆均可转动;“1”:仅正转(按下逆转指令,电机减速停止);“2”:仅逆转(按下正转指令,电机减速停止) 2、操作模式选择
Pr79为操作模式选择参数,分别为“0,1,2,3,4,5,6,7,8”9种设定值具体说明如下图
3、操作器频率来源选择
Pr59为操作器频率来源选择参数,分别为“0,1”2种设定值,具体说明如下图(注:此功能为面板操作器控制,非与PLC或屏连接信号控制。) 4、显示运转速度
运转速度显示主要有2个参数,频率参数Pr189与运转速度参数Pr37,具体设定如下: 1、频率设置:
Pr189为出厂设定值,分台湾与大陆两种。“0”为台湾,即最大频率为“60Hz”,“1”为大陆,即最大频率为“50Hz”。一般情况下应将Pr189设置为“1”。 2、运转速度参数
Pr37为运转速度参数,在设备运转时将变频器运转调整至最大即“50Hz”,在此运转频率下测量出传送带所运转的速度,记为xx m/s。关变频器,将Pr37修改为xx即可实现显示传送带运转的速度。 3、测速简易操作
在传送带上找出容易测量的两点距离作为传送距离(尽可能的长,最好是传送带进出口两端作为传送距离,因为这两端相比加热箱内可操作区域范围广,障碍小)。开传动,并将变频器运转调整至最大即“50Hz”时,将任意参考物放于传送带初始点上,同时按下秒表计时。当参考物到达终止点时结束计时,计算出传送带运转速度(多测量几组,取平均值)。