第4章 风量计算

(6)根据新风比mo?N'C/N'W,计算出C点 (7)C点处理到机械露点

室温允许波动范围 ±0.1~0.2 ±0.5℃ ±1.0℃ >±1.0℃ 表4-1 送风温差和换气次数 送风温差(℃) 换气次数(次/h) 2~3 150~20 3~6 >8 6~10 ≥5 人工冷源:≤15天然冷源:可能的最大值 —— 全空气处理过程见下图4-1

N'——室内点 N——回风管道温升 W——室外点 C——混合点 L——露点 K——在热点 O——送风点

图4-1 1015房间全空气系统空气处理过程焓湿图

4.3 全空气系统系统的风量平衡

对于一次循环全空气空调系统中空气量的平衡可借下列关系分析:

送风量=回风量+渗透风量 Ms?MR?Mi (4-3) 回风量=再循环回风量+排风量 MR?Mr?Me (4-4) 送风量=再循环回风+排风量 Ms?Mr?Me (4-5)(4-6) 新风量=排风量+渗透风量 Mo?Me?Mi

4.4 全空气系统回风量确定

回风量?送风量?渗透风量 MR?Ms?Mi (4-3)保持房间的正压,等于室内外一定压差下通过门缝,窗缝等缝隙渗出的风量,可按下式计算:

Vi??Ac(?p)n (4-7)

式中 Vi——从房间缝隙渗出的风量,也就是正压新风量,m3/h;

19

燕山大学本科生毕业设计(论文)

Ac——缝隙(门窗)面积,m;

?P——房间内正压,缝隙两侧的压差,一般取5~10Pa,不应大 50Pa;

μ——流量系数,0.39~0.64;取0.5 n——流动指数,0.5~1,一般取0.65。 计算出回风量,用其来计算回风管道尺寸。 根据公式(4-5)得到

2在循环回风量?送风量?排风量 Mr?Ms?Me (4-8)

根据公式(4-6)得

到排风量=新风量?渗透风量 Me?Mo?Mi (4-9) 利用(4-8)与(4-9)可以求出再循环回风量,用来计算回风率。

4.5 风机盘管系统新风状态、送风状态、及送风量的确定

房间的显热冷负荷和湿负荷(包括新风负荷)是有风机盘管与新风共同承担的,因此,风机盘管与新风如何分配这些负荷是设计者必须考虑的。

新风冷却去湿处理到室内空气的焓值,而风机盘管承担室内人员、设备冷负荷和建筑围护结构冷负荷。[7]

新风与风机盘管的空气处理过程及送风(风机盘管送风和新风)在室内的状态变化可叙述为:室外新风W被处理到机器露点L,此点的温度根据根据设计的室内状态点的焓值线与相对湿度90%~95%线的交点确定。实际工程中,就按确定的温度控制对新风的处理,而不因室内焓值的变化修正控制的温度。风机盘管处理到一点M,与新风混合后的点为O,室内状态点记为N,ON为处理后空气送入室内的状态变化过程。

风机盘管系统新风状态,、送风状态、和送风量的确定,可以在i-d图上进行。具体步骤如下:前5步相同。

(1)室外新风W被处理到机器露点L,此点的温度根据根据设计的室内状态点的焓值线与相对湿度90%~95%线的交点确定,新风管道温升1℃到达K点;

20

第4章 风量计算

(2)根据新风比m?MO/MK,计算出M点 详细过程见下图

N——室内点 W——室外点 M——风盘处理点 L——露点

K——新风管道温升点 O——送风点

图4-2 1001房间风机盘管系统空气处理过程焓湿图

以1001与1015房间为计算风量,详细见表4-2与4-3

表4-2 1001房间风量计算表 风盘承担室内房间号 全热负荷(W) 1001 5136 夏季室内湿负荷(kg/h) 3.066 热湿比kJ/kg 6030.53 室内送风量m3/h 840.99 新风量m3/h 259.2 室内回风风量m3/h 581.79 风机盘管送风风量m3/h 581.79 新风比 0.308 表4-2 1015房间风量计算表 房间号 1015[大厅] 新风比 0.17 夏季室内冷负荷(全热)(W) 156521.00 渗透风量m3/h 2590.59 夏季室内湿负荷(kg/h) 67.91 回风量m3/h 52851.48 热湿比kJ/kg 送风量m3/h 新风量m3/h 8298.00 再循环管回风量m3/h 45906.37 55442.07 回风率 0.83 9535.70 排风量m3/h 6945.11 其他房间请见附表4。

4.6 风机盘管系统回风量

对于风机盘管房间不用采取排风,主要靠门窗渗透消除送入新风所引起的压力增加,所以得出以下结论

在循环回风量?室内送风量?新风量 Mr?Ms?Mo (4-10)风盘送风量=在循环回风量

21

燕山大学本科生毕业设计(论文)

4.7 本章小结

本章主要是介绍了各空调房间的新风量、送风量以及回风量的计算方法,为以后的水力计算以及机组选型等提供了十分重要的依据。

22

第5章 商场空调系统设计

第5章 商场空调系统设计

5.1 空调系统的分类

根据参考资料空调系统的分类见表5-1

分类 空调系统 集中式系统 按空气处理设备的设置情况分类 表5-1 空调系统的分类 系统特征 系统应用 空气处理设备集中在机房内,单风管系统 空气经处理后,由风管送入各双风管系统 房间 变风量系统 风机盘管+新风系统 除了有集中的空气处理设备多联机+新风系统 外,在各个空调房间还分别有诱导器系统 处理空气的末端设备 冷暖辐射板+新风系统 每个房间的空气处理设备分别由各自的整体式(或分体式)空调器承担 全部由处理过的空气负担室内空调负荷 由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷 全部由水负担室内空调负荷 制冷系统的蒸发器直接放室内,吸收余热余湿 全部为再循环空气,无新风 全部用新风,不使用回风 部分新风,部分回风 单元式空调器系统 房间空调器系统 多联机系统 一次回风式系统 一、二次回风式系统 新风系统和风机盘管系统并用,带盘管诱导器 风机盘管系统(无新风) 单元式空调器系统 房间空调器系统 多联机系统 再循环空气系统 全新风系统 一次回风式系统 一、二次回风式系统 民用建筑主风管风速低于10m/s 工业建筑主风管风速低于15m/s 民用建筑主风管风速低于12m/s 工业建筑主风管风速低于15m/s 半集中式系统 全分散式系统 全空气系统 按负担室内空调负荷所用的介质分类 按集中系统处理的空气来源分类 空气—水系统 全水系统 制冷剂系统 封闭式系统 直流式系统 混合式系统 按风管中空气的流速分类 低速系统 考虑节能与消声要求的风管系统,风管截面积较大 高速系统 考虑缩小管径的风管系统,能耗多,噪声大 23