3.实习内容 . 测量放线 在工程开工前, 建筑物位置的确定很重要, 在从事测量的工作中, 我了解到为
确定建筑物的 位置首先应根据设计院给定的建筑物坐标点及坐标线、 建筑红线进行定位测量, 确定它的位 置。
3.1.1 测量放线注意事项
1. 以外轴线作为基本纵横线, 以绝对标高作为±标高, 分别将基本轴线标高引到临近建筑物 上。 2. 建筑物的垂直测量。 1)建立辅助轴线控制网。
2)建立施工线控制网,根据辅助轴线控制网画定墙边线、柱边线等施工线。
3. 建筑物水平标高测量。 建筑物的高程控制采用分层传递法, 根据±标高线, 将建筑物的标高引至一层柱
的竖向钢筋 面上,并以此层向上传递测量。
1) 根据图纸算出各建筑物特征点与红线控制点间的距离、角度、高差等放样数据。 依据线控制点,确定并2) 布设施工控制网。
3) 依据施工控制网,测设建筑物的主轴线。 最后进行建筑物的细部放样。 上楼层后的轴线投测方法:经纬4) 仪投测法(建筑物的平面控制网和主轴线是根据复核后 的红线桩或平面控制坐标点来测设的, 平面网的5) 控制轴线应包括建筑物的主要轴线, 间距宜 为30?50m并组成封闭图形,其量距精度要求较高,且向
上投测的次数愈多,对距离测设 精度要求愈高, 一般不得低于 1/1000 ,测角精度不得低于
20〃),采用经纬仪进行投测。 其 工艺流程是:延长建筑物四周轴线至建筑物总高度外或附近建筑物顶面上7将经纬仪安置在 延长的轴线上7按正倒镜分中,投测轴线。重复上述过程即可向上逐层投测。 6) 建筑物的定位放线以总平面图、红线图为依据,采用网点控制。
7) 根据测绘院所给出的控制桩的坐标,利用经纬仪将坐标网引入现场围墙内,作四个坐标 控制桩,并妥善
保护。
8) 将建筑物控制轴线延伸至围墙或混凝土地面上,并作可靠保护。为避免交叉轴线产生误 用,凡横向的轴
线用红色标志,纵向轴线用蓝色标志,四角必须设有不会移动的后视点。
3.1.2 测量放线处理问题
施工测量的准确与否, 不仅影响质量和工期, 而且直接关系国家和人民的生命财产安全, 故 在施工中我们谨慎的处理以下问题:
1. 根据该工程是采用经检验合格的拓普康全站仪、
等)的完好。随时检查校正,作好原始记录。
50m钢卷尺等测量器具。使用测量器具必
须检验合格,器具应固定使用、 妥善保管。组织固定的不少于三人的测量小组,确保各测量 标志(控制桩
2. 工程的测量放线以建设单位提供的场区方格网、 总平面图、基础平面布置图等资料为依据, 测定出该建
筑物的平面控制网(即轴线控制桩) 。在基础施工中以此为基准,临时加密各轴 线的控制桩,以便施工。
3. 基础施工前, 一定要将整个建筑物外形轮廓放出来, 对照放线总平面图中标明与相邻建筑 物的相互关
系, 找出测量误差, 误差超过允许范围的点应该返工重测, 并找出出错的原因认 真总结。每层混凝土浇筑前,对楼面标高,房屋及部位垂直度、梁的位置、尺寸及各轴线位 置进行复检, 满足规范要求后, 方进行下一道工序。 基础施工以控制场区方格网为基准进行 定位, 由各轴线控制桩测定出各基础的纵横轴线, 并用细线交叉, 再以交叉线为准用钢尺测
定出各基础的位置,并做好各施工测量的轴线标记。
4. 施工放线前, 测量人员认真熟悉施工图, 掌握各个房间的细部尺寸, 放线前检查测量工具, 保证测量
工具的精确性, 放线时作好测量记录,放线工作结束后, 重新复核一遍, 使测量成 果准确可靠。
5. 施工测量放线后, 后续工作施工时,以所放线为依据, 同时依据施工图进行复核,进行工 程施工,如:
钢筋绑扎时, 钢筋尺寸与模板支设后构件成型尺寸进行比较,从而进一步验证 测量放线的正确性。
6. 该工程标高、垂直度的控制用 J2级光学经纬仪、S3水准仪、30m钢卷尺、铅垂线等测量
器具进行。施工必要时用红油漆作好标记,以备后续工作使用。
7. 工程砖墙砌好后, 弹出各个房间的水平控制线, 并作好标记, 以便在抹灰后重新弹出控制 线。水平控
制线作为水电安装预留预埋、室内抹灰、门窗安装、吊顶安装的依据。
8. 测量前应认真熟悉施工图纸, 掌握设计各部位的标高。 含夹角的柱、 梁轴线放线前, 必须 先绘制放线
图,经检查无误后,才进行正式放线,并由专人认真复核。
9. 本次项目的测量放线采用专人负责, 专人复核的控制办法, 并由监理再次复核, 以确保测 量放线准
确。
10. 施工测设记录应真实可靠,随测随记。认真做好对各班组的交底工作,班组人员要切实 掌握各测设标志
的具体数据,进行施工操作。 按规范要求,做好测量结果永久标志、临时标 志和测量记录,以便前后续测量工作的检验与验证,同时为施工提供可靠的标高点。
11. 测量员必须经专业培训,持证上岗,并具有丰富的施工测设经验,对工作认真负责。 . 基础工程
基础工程是每个建筑最为关键的部分, 它直接影响工程的质量是否合格。 而且基础部分的技 术含量也很高。 本工程基础部分包括了土方开挖、 排水、 筏板基础 (筏型基础又叫笩板型基 础,是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板)施工、 底板混凝土。
. 砌体工程(包括材料准备、运输 , 脚手架搭设 , 砌筑和勾缝等) 3.3.1 砌筑材料准备
砌筑砂浆应符合设计规定 , 有良好的保水性能 , 拌合均匀。 生石灰熟化要用网过滤 ,熟化时间不少于 5d, 严禁使用脱水硬化的石灰膏。 常温下砌筑砖砌体时 , 对黏土砖要提前浇水湿润 , 含水率宜为 10%一 15%,但过多浇水会产生 堕灰而使砖砌体走样或滑动。 灰砂砖 , 粉煤灰砖的自然含水率已满足要求 , 砌筑
前一般不浇水 湿润。
3.3.2 脚手架
脚手架是为建筑施工而搭设的上料, 堆料与施工作业用的临时结构架, 作平台或作业通道的重要设施。 对脚手架的基本要求是: 输的需要,坚固稳定,装拆简便和能多次周转使用。 脚手架的种类很
多,按其搭设位置分为外脚手架和里脚手架; 竹脚手架和金属脚按其所用材料分为木脚手架, 手架;按其构造形式分为多立杆式、框式、 用于层间操作的工具桥式、吊式、挂式、升降式和 式脚手架;按搭设高度分为高层脚手架和普通脚手架等。 金属制
作的脚手架, 具有多功能的组合方式应用较为广泛, 如钢外脚手架常用的扣件式脚手 架(由标准的立杆、横杆、斜杆和特制扣件组成的脚手架骨架与脚手板,防护构件
是为建筑施工提供工
宽度满足工人操作, 材料堆置和运
,连墙件
等组成的,是目前最常用的一种脚手架) ,碗扣式脚手架(由钢管立杆、横杆、碗扣接头等 组成),门式钢管脚手架(由门架、交叉支撑,连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等基 本构、配件组成)等。本工程采用的是扣件式脚手架。 建筑施工的外脚手架有单排式和双排式。单排式只有一排立柱,横杆的另一端支承在墙上,
墙面上的脚手架洞需要修补。外脚手架需与外墙拉结,增加稳定性。拉结件可每隔
3 步 3
跨设置 1 根,拉结件有刚性和柔性的。 里脚手架搭设于建筑物内部, 用于墙体砌筑或室内装 饰施工。里脚手架通常为工具式的,包括折叠式,支柱式,门架式等结构形式,具备轻便灵 活,装拆方便等特点。本工程采用外脚手架双排式和里脚手架相结合的方法。
3.3.3 砌体材料运输 主要利用塔式起重机、龙门吊和施工电梯。施工电梯是高层施工不可缺少的设备 用。 3.3.4 砖砌体施工 砌筑砖墙通常包括抄平,放线,立皮数杆挂准线,铺灰砌砖,勾缝等工, 可人货两
序。 实心砖砌体的砌筑形式有:一顺一丁,三顺一丁,梅花丁,采用“三一”砌砖法砌筑。 工程采用的是梅花丁砌筑形式, 清水外墙面勾缝应加浆勾缝,用 滑密实。
3.3.5 砌筑要求及保证质量措施 砖“三一”砌砖法砌筑。
墙砌筑应横平竖直,砂浆饱满, 水上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。 1 :水泥浆勾缝。内墙面可原浆勾缝,随砌随勾,使灰缝光 平灰缝不饱满易使砖块折断,所以实
心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于 足抗压强度的要求。 竖向灰缝的饱满程度可明显地提高砌体抗剪强度。
度和竖向灰缝宽度一般规定为 lOmm,不应小于8mm也不应大于 使砖块浮
滑,墙身侧倾,过薄的水平灰缝会影响砌体之间的黏结能力。 上下错缝, 是指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开,以避免“通天缝” 砌体会由于 “通天缝”丧失整体性而影响砌体强度,同时内外搭砌,使同皮的里外砌体通过 相邻上下皮的砖块搭砌而组砌得牢固。
“接槎” 是指相邻砌体不能同时砌筑而又必须设置的临时间断, 便于先砌砌体与后砌砌体之 间的接合。 为使接槎牢固,须保证接槎部分的砌体砂浆饱满, 实心砖砌体应砌成斜槎, 斜槎 长度不应小于高度的
。在垂直荷载作用下,
80%,以满
砖砌体的水平灰缝厚
12mn过厚的水平灰缝容易
2/3 。临时间断处的每一个高度差不得超过每步脚手架的高度。当留斜 槎确有困难时,除转角处外,可从墙面引出不小于 120mm的直槎,并加设拉结筋。
砖砌体工程的冬期施工应该以采用掺盐砂浆法为主。 掺入盐类的水泥砂浆, 水泥混合砂浆或 微沫砂浆称为掺盐砂浆, 它的作用主要是降低砂浆冰点, 使在一定低温度条件下能起抗冻作 用,防止水泥砂浆结冰。砂浆使用时的温度不应低于
5Co
. 混凝土工程 3.4.1 模板设计
3.4.1.1 模板制作设计原则
1. 要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确
2. 要使模板具有足够的强度、 刚度和稳定性, 能够承受新浇砼的重量和侧压力以及各种施工 荷载 3. 力求结构简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证砼浇注时不漏浆 4. 支撑系统应配置水平支撑和剪刀撑,以保证稳定性 3.4.1.2 施工准备
1. 组合钢模板安装前应向施工班组进行技术交底。 有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板
工程的施工设计。
2. 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。
3. 现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,未经修复的部件不得使用。
4. 采用预组装模板施工时,模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行。 组装 完毕后应予编
号, 并应按组装质量标准逐块检验后进行试吊, 试吊完毕后应进行复查, 并再
检查配件的数量、位置和紧固情况。
5. 经检查合格的组装模板, 应按照安装程序进行堆放或装车。 平行叠放时应稳当, 避免碰撞, 每层之间应加垫木,模板与垫木均应上下对齐,底层模板应垫离地面不小于 10cm。立放时,
必须采取措施,防止倾倒并保证稳定,平装运输时,应捆紧,防止摇晃摩擦。
6. 钢模板安装前,应涂刷脱模剂,表面需作处理的工程,严禁在模板上涂刷废机油。 3.4.1.3 模板的拆除
1. 模板拆除前必须申请办理拆模手续, 待混凝土强度报告出来后, 混凝土达到拆模强度时模 板方可拆除。 2. 模板拆除前要向操作班组进行安全技术交底, 在作业范围设安全警戒线关县挂警示牌, 拆 除时派专人看
守。
3. 侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除, 及验收底模应按《混凝土结构工程施工
规范》的有关规定执行。
4. 模板拆除的顺序和方法,遵循先支后拆,后支先拆;先拆非承重部位,后拆承重部位;自 上而下
的顺序。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。模板要随拆随运,严禁随意抛掷。不 得留有未拆除的悬空模板。
5. 拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生事故,等该片模板全部拆除后,再将模板、配 件、支
架等运出。
配件等严禁抛扔,要有人接应传递,也可用带钩的绳子往下吊运, 6. 拆下的模板、 板变形和损坏。
7. 模板拆除扣, 按编码放整齐,
要运至指定地点,并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂, 以备待用。模板堆放高度不得超过
以防止模
修整后的模板要
1.50m。
防止落物伤人, 应设置警戒线, 有时显标志, 并设专门监护人员。 8. 拆除模板作业比较危险,
3.4.2. 混凝土工程 混凝土质量的好坏, 既对结构物的安全, 也对结构物的造价有很大影响, 必须对混凝土的施工质量有足够的重视。
因此在施工中我们
3.4.2.1 作业准备 浇筑前应对模板内的垃圾、 泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净, 并检查钢筋的水
泥垫块是 否垫好。如果使用木模板时应浇水使模板湿润,若果使用钢模板应在模板内侧涂刷脱模剂, 柱子模板的清扫口高水平在清除杂物后再封口。
3.4.2.2 混凝土现场搅拌 自拌混凝土用于防止散装商品混凝土暂时供应不上的应急措施和零星混凝土的
现场拌制, 材料和配合比应与散装商品混凝土的保持一致。
1. 根据配合比确定的每槽各种材料用量及车辆重量, 分别固定好水泥、 砂、石各个磅称标准。 骨料含水率
应经常测定,及时调整配合比用水量,确保加水量准确。
2. 装料顺序: 一般先装石子, 再装水泥, 最后装砂子, 如需加掺合料时, 应与水泥一并加入。 如需掺
外加剂(防冻剂、早强剂等)时,粉状应根据每槽加入量预先装入小包装袋内,用时 与粗细骨料同时加入;液状应按每槽用量与水同时加入搅拌机搅拌。
3. 搅拌时间: 混凝土搅拌的最短时间根据施工规范要求确定掺有外加剂时, 延长。 搅拌时间应适当 4. 混凝土开始搅拌时, 由施工单位主管技术部门、 工长组织有关专业技术人员对出槽
混凝土 的坍落度、和易性等进行鉴定,检查是否符合配合比通知单要求,经调整后再进行搅拌。
3.4.2.3 混凝土养护 1. 一般规定
1)除非采用加速养护或另有规定外,混凝土的养护时间应视水泥的水化作用及达成适当强
度之需求尽可能延长,且不得少于 7 天。
2)养护期间应保持模板潮湿。 若于养护期间拆除模板, 则拆模后应符合下列条件继续养护: A.养护期间其周围温度应维持 13C以上。
B. 混凝土暴露面周围应尽量避免空气之流动。
3)采用液膜养护时,所使用材料应与预备施作于混凝土表面之防水材料或其它材料兼容。
2. 水及覆盖物 除使用液膜养护剂外,可使用下列养护方法:
1) 水平之混凝土表面应采用滞水法,使其在规定之养护期间内保持浸于水中。
2) 养护期间之最初 24 小时内,使用喷雾器于混凝土表面连续喷雾,应使水呈雾状,不可形 成水流, 亦
不得直接以水雾加压于混凝土面。 剥损。
混凝土面不得形成水流或冲刷现象, 以免造成
3) 混凝土表面以覆盖材料如麻布、席、布、 盖于
混凝土表面上,并随时保持湿润。
PVC 布及细砂等完全覆盖。覆盖材料应直接铺
4) 依上述规定, 混凝土表面经喷洒水雾达 全
盖住混凝土表面,并予以固定妥当。
18 小时以上之后, 应以完好无破损之覆盖材料完
5) 养护期间不得损害覆盖材料、防水养护布或混凝土表面。 3. 液膜养护剂
I )液膜养护剂应在不影响混凝土表面外观及不适用湿治法之情况下经许可后方得使用。 2)混凝土表面若
须接合新浇置之混凝土或涂装其它面层,如油漆、瓷砖、防潮层、 层或屋顶隔热层者, 不透水 不得使用蜡、 脂类或其它有害混凝土表面及强度之养护剂。 学封面剂之地板,不得使用养护剂。施工缝处亦不得使用养护剂。
预定使用化
3) 必要时养护剂可依制造厂商之建议加热使用。 如在养护期结束前养护膜发生破损,应立即以养护剂修4) 补。 涂敷厚度应依照制造厂商之产品说明书规定施作。 养护剂使用前应彻底搅拌,并于混合后 1 小5) 时内涂敷使用。 使用养护剂前混凝土表面应先修饰。 养护剂应涂敷两层。模板拆除及混凝土修饰工作6) 经认可时立即涂敷第一层。 若混凝土面干燥,应先以水予以全面湿润,并于水渍刚消失时立即涂敷养护7) 剂。 养护剂凝固后即涂敷第二层。 10)养护剂涂敷完成后,应保护其不致受损至少 10 天。若有受8) 损则应补行涂敷养护剂。
)若因使用养护剂而第一层 9) II
造成混凝土表面斑纹或斑点之现象, 其它养护方
法,直到造成瑕疵之原因消失为止。
即应停止使用并改采
4. 加速养护
1 )由承包商提出经工程司核可后可使用高压蒸气、常压蒸气、加热与湿治及其它加速达到 至强度之养护方
法。
2)若采用连续或分段加热法进行养护,应俟混凝土浇置完成初凝后方得开始加热。采用连 续加热法时,温度升高速率不得超过 20C/h,采用分段加热法时,连续两段间之温度差不 得超过20C且每段之加热时间不得少于一小时,且最高温度不得大于 70 C。加热养护完成
后混凝土之冷却速率不得超过其加热速率。
3.4.2.4 施工注意事项 避免工程质量通病: 1 )蜂窝。产生原因:振捣不实、漏振、漏浆。 预防措施:
按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时, 新旧接缝范围要小心振捣。模 板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的砂浆,才能使接缝严密,防止侧板吊脚。
2)露筋。产生原因:主筋保护层垫块不足或垫块脱落。
预防措施: 在施工缝处继续浇筑混凝土前, 混凝土施工缝表面应凿毛, 清除水泥薄膜和松动 石子,并用水冲洗干净。
3)麻面。产生原因:模板表面不光滑;模板湿润不够;漏涂隔离剂。
预防措施: 模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净。 并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇 水润湿。