精品整理
旋挖桩的质量检查要点
1、钢筋笼制作及吊安验收 1)、钢筋的规格型号:
直径800的桩:长纵筋13C16;加筋箍:C14@2000;螺旋箍:C8@200,加密区长度为4米。
直径1000的桩:长纵筋15C18;加筋箍:C14@2000;螺旋箍:C8@200,加密区长度为5米。
直径1200的桩:长纵筋18C18;加筋箍:C14@2000;螺旋箍:C8@200,加密区长度为6米。
2)、钢筋焊接工艺
纵筋搭建焊接长度:双面焊5d;单面焊:10d。 钢筋焊缝的饱满度:高度0.7d宽度0.35d。 3)、钢筋笼吊安
钢筋笼安装前必须进行清空验收。在吊安过程中,如钢筋笼呈垂直状态吊放,但在吊放过程不顺畅。则表明有卡孔或者径缩情况。 钢筋笼纵筋锚固承台的长度为35d。 2、成孔检查验收的流程要点:
1)、桩位点放线要求复测,进行标高过程控制。
2)、护筒埋设位置的垂直度检查。钻进时,依据设计文件要求,注意观察钻进速度(通过钻机转速表观察)和钻机带出的岩土。(以地勘单位提供样品做比较)。判断是否依据进入持力层。
3)、清空:干孔成孔时采用强光手电筒,照看孔底沉渣厚度。如孔内含有水泥浆或地下水时,利用测量绳凭手感来判断沉渣厚度。(沉渣厚度在50mm内),并采
页脚内容
精品整理
用水下混凝土方式浇筑混凝土。 3、混凝土浇筑
放入导管,导管必须平顺,检查接头。导管底距孔底约50cm。导管顶设料斗,第一斗封堵头。
查验砼送料单,核对砼强度。坍落度等技术指标是否符合要求,针对每根桩做一组标养试块。
混凝土浇筑时,导管上拔时不能过快,必要时上下抽插导管时,以加强混凝土密实度。混凝土浇筑桩顶时,注意成桩桩头上的浮浆高度(50-60cm)。
混凝土浇筑至桩头时,振动锤上拔至桩顶处时,振动不能停。砼浇筑完成后,复测桩顶处的标高。
页脚内容