4设备的安装及操作维护手册;
线管预埋敷设积极与土建配合施工,争取做到同步进行。本弱电施工前我们会充分了解其它风、水管道的分布、位置和技术与工艺要求,以免与这些管道发生布置上的矛盾。穿线管的弯曲半径,我们会严格遵守在放缆线时不小于缆线外径的10倍,在穿普通导线时不小于导线外径的6倍。大楼内摄像机的连接电缆经电缆走线槽或出线盒引出后,均会加金属蛇皮管。平面图中监控、探测器各类电缆穿出各出线盒后,我们均会督促施工人员盘留3m,便于以后各前端设备调整位置。电梯轿厢摄像机视频线和电源线在制作电梯扁带时我们会一起做到扁带中(这样做的原因主要是避免线缆外皮擦破,造成信号中断)。同时系统的电源线与视频线、信号线分管敷设;导线敷设后,每一回路的导线的对地绝缘电阻值做到不小于20M欧。
设备安装
1)摄像机安装时我们会逐个检查摄像机所有微动开关是否调整正常要求位置。
2)我们将对摄像机逐个通电进行检测和粗调,严格按《摄像机后焦调整方法》进行仔细调整后焦,实看图像清晰度质量。
3)摄像机我们会放在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置做到不影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度宜距地面3.5~5mm。
4)摄像机镜头我们严格做到避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,做到没有明显遮挡监视目标的物体。
5)摄像机镜头做到从光源方向对准监视目标,同时避免逆光安装,当需要逆光安装时,我们会设法尽量减弱逆光强度,换配有逆光补偿摄像机。
6)对墙角支装摄像机,支架离墙角我们会严格做到有300mm间距,离顶有大于200mm间距。争取做到即要美观,又不要影响破坏装饰表面。
7)在石膏板吊顶支装摄像机,其支架做到牢靠,稳固,如果条件允许的话,我们会在其石膏板上部应加小木板作村板,帮助紧固支架螺钉。
8)对嵌入式摄像机安装,我们会预先开孔,与装潢同步进行。
9)我们将严格按照现场视角要求选配安装相应焦距的固定镜头。并按现场
jxjk 光射度确定好光圈,按现场物距,景深要求粗调好聚焦。
10)当监视目标光照度有较强(如室外)变化时,我们会选配采用字动光圈可调镜头。
11)在搬动,安装摄像机过程中,我们会做到不打开镜头保护盖。 12)将摄像机固定到支架防护罩,插上插头,接入电源线做到牢固不松动。 13)从摄像机引出的视频线电源线一起捆扎固定,根据现场监视位置调整好,线缆长度,不留多余余量,不用插头承受电缆的自重。
14)通电试看,进一步细调,检查观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后我们才会盖入防护罩固定。
15)系统存储视音频处理存储服务器软件安装、调试、点位对照,硬盘设备安装。
16)存储设备回放设置、回放时间设置、回放清晰度设置。 17)视频服务器核心软件安装,各种配套软件模块安装。 18)软件接口配置、各联动点软件设置。 系统调试
安装摄像机时我们做到将各点摄像机固定后从本地进行场景选择调整后,再将视频电缆和摄像机电源接入,然后再进行调整角度至最佳状态;
调试整个监控系统时严格按照以下步骤: 1)调试各点录像;
2)对图像质量较差的加装放大器; 3)调试各点视频切换及调试镜头控制; 4)测试各探测点的运行是否正常;
5)系统存储视音频处理存储服务器软件测试机录像时就爱你测试。 验收标准:
GB50196-2002《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GY/T 134-1998《数字电视图象质量主观评价方法》
jxjk