多联机空调系统安装 自测练习题 1.多联机安装时,电源线和通讯线分开布线,至少间隔( )以上。答案:A A.10Cm B.20Cm C.30Cm D.40Cm 2.多联机安装连接管时,焊接完成后将系统吹洗干净,保压24小时。除温度的影响,压力降在( )以内为合格。答案:B A.0.01MPa B.0.02MPa C.0.03MPa D.0.04MPa 3.搬运室外机时应防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于( )。答案:D A.60° B.45° C.30° D.15° 4.多联机在焊接连接管道时,一定要求充氮气保护,焊接完后进行( )。答案: C A.保温 B.干燥 C.保压检漏 D.密封 5.安装室外机时,搬室外机应防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于( )。答案:A A.15° B.30° C.45° D.60° 6.室内机电源连接线主线的最大电流必须满足所有室内机最大电流之和的( )。答案:A A.1.5~2倍 B.2.5~3倍 C.3.5~4倍 D.4.5~5倍 7.为了方便接线、地址拨码和有故障时维修,风管机电器盒侧离墙壁至少( )。答案:C A.≥100mm B.≥200mm C.≥300mm D.≥400mm 8.室外机出风口距上部遮挡物应( )。答案:C A.大于1000mm B.大于2000mm C.大于3000mm D.大于4000mm 9.多联机空调系统制冷剂管道吹扫排污应采用压力为( )的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复.多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查,直到无污物为止。答案:B A.0.3~0.4MPa B.0.5~0.6MPa C.0.7~0.8MPa D.0.9~1.0MPa
防排烟系统组成
自测练习题
1.我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)规定:高层民用建筑,一级耐火等级,每个防火分区最大允许建筑面积为( )。答案:C
A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2
2.我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)规定:地下、半地下建筑(室),设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于( )。答案:B
A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2
3.防烟分区主要采用挡烟垂壁、隔墙或从顶板下突出不小于( )的结构梁等具有一定耐火性能的不燃烧体来划分。答案:B
A.30 cm B.50 cm C.70 cm D.90 cm
4.设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过( ),且防烟分区不应跨越防火分区。答案:D
A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2
5.设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于( )m3/h计算。答案:A
A.60 B.80 C.100 D.120
6.排烟风机可采用离心风机或专用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设置能自动关闭的( )。答案:D
A.蝶阀 B.调节阀 C.电磁阀 D.排烟防火阀
7.公共建筑内厨房的排油烟管与竖向排风管连接的支管处设( )的防火阀。答案:C
A.70℃ B.120℃ C.150℃ D.280℃
风管安装质量检验
自测练习题
1.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为( )。答案:C
A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004
2.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差为( )。答案:B
A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004
3.风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于( )。答案:B
A.100mm B.150mm C. 200mm D. 250mm
4.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于两处,且100m接缝平均不大于( )处为合格。答案:D
A.4 B.8 C. 12 D. 16
5.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于( )处为合格。答案:B
A.4 B.8 C. 12 D. 16
6.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于( )处,且100m接缝平均不大于16处为合格。答案:C
A.4 B.3 C. 2 D. 1
7.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于1处,且( )接缝平均不大于8处为合格。答案:B
A.50m B.100m C. 150m D. 200m
风管保温的施工方法 自测练习题 1.矩形风管或设备的保温钉应分布均匀,风管底面的保温钉数量是每平方米不应少于( )。答案:C A.12个 B.14个 C. 16个 D.18个 2.矩形风管或设备的保温钉应分布均匀,风管侧面的保温钉数量是每平方米不应少于( )。答案:B A.8个 B.10个 C. 12个 D.14个 3.矩形风管或设备的保温钉应分布均匀,风管顶面的保温钉数量是每平方米不应少于( )。答案:A A.8个 B.10个 C. 12个 D.14个 4.矩形风管或设备的保温钉应分布均匀,首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于( )。答案:D A.60mm B.80mm C. 100mm D.120mm 5.风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的( )。答案:A A.0.8倍 B.1.0倍 C. 1.2倍 D.1.4倍 6.带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于( )。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有胀裂和脱落。答案:C A.30mm B.40mm C. 50mm D.60mm 7.电加热器前后( )的风管和绝热层,必须使用不燃绝热材料。答案:C A.500mm B.600mm C. 800mm D.1000mm 8.穿越防火墙两侧( )范围内风管.管道和绝热层,必须使用不燃绝热材料。答案:A A.2m B.4m C. 6m D.8m 9.位于洁净室内的风管及管道的绝热,不应采用易产尘的材料。下面所列材料中,( )是产尘的保温材料。答案:C A.复合硅酸盐板 B.泡沫玻璃 C. 玻璃纤维 D.橡塑制品
风管法兰的加工
自测练习题
1.矩形风管长边尺寸为800mm时,矩形风管法兰用料规格为( )。答案:A
A.L25×3 B.L30×3 C.L40×4 D.L50×5
2.矩形法兰的内边或圆形法兰的内径尺寸应比风管的外边长或外径大( )。答案:B
A.1~2mm B.2~3mm C.3~4mm D.4~5mm
3.法兰螺栓孔径要比连接螺栓直径大( ),以防止制作时积累误差在安装时孔洞部分被遮挡而无法插入螺栓。答案:C
A.4.0mm B.3.0mm C.2.0mm D.1.0mm
4.风管板厚小于或等于1.2mm且风管长边尺寸小于或等于( )的风管,与角钢法兰连接宜采用翻边铆接。答案:C
A.1000mm B.1500mm C.2000mm D.2500mm
5.风管的翻边应紧贴法兰,翻边宽度均匀且不小于6mm,且不应大于9mm。铆接应牢固,铆钉间距100-120mm,且数量不少于( )个。答案:A
A.4 B.6 C.8 D.10
6.采用C形和S形平插条连接的风管边长不应大于( )630mm。答案:C A.320mm B.400mm C.630mm D.800mm