第一篇

1 消防重点单位:培训管理人,巡查档案

2几个罚款:未审核或不合格:3-30万,降低质量:1-10万 ,前款违法行为不够刑事,2-20万出具虚假文件:5-10万,责任人:1-5万, 人员密集场所使用不合格消防产品责令限期改正,逾期不改0.5-5万,责任人500-2000 3强令冒险罪 5年,工程重大安全事故罪 5-10

4机关团体事业单位应该每季度检查,其他单位每月检查

5重点单位每年消防培训,半年消防演练,公众聚集场所半年培训,其他单位一年演练

6施工许可之日7个工作日,受理申请之日10个工作日,认定书送达15日内, 7诚实守信是通行证,是立足基础

8消防法明确了消防设计审核,消防验收和备案抽查制度。 9行政许可基本原则:合法、便民、救济、信赖、三公。

10 火灾事故调查:地域管辖、共同管辖、指定管辖、特殊管辖。

11 消防工程师职业道德:原则性、责任性、服务性、密切性。职业道德的意识形态:本质性、基准性、稳定性、独特性

第二篇

1 厂房、仓库的耐火要求3h(防火墙)对应1.5h(楼板)《甲乙类厂房、甲乙丙类仓库》,2.5h(不燃烧隔墙)对应1h,民用建筑采用的是2h(不燃烧体墙)和1h(楼板)

住宅建筑:2h和1.5h(同煤油或燃气锅炉房、变压器室和柴油发电机房、消防控制室、消防水泵),当为高层时要采用3h,不低于2.5h的楼板,1.2米防火挑檐,或相接处上下开口之间的墙体高度不小于4米

2必须采用甲级防火窗或防火门的:①变配电站必须在防火墙上开窗时,应设置甲级窗②剧场、电影院、礼堂,当必须设置在其他民用建筑时,应采用耐火极限不低于2h的防火墙和甲级防火门与其他区域分隔开。③储油间与锅炉房之间的防火墙上开设的门卫甲级④储油罐设置在一二级耐火等级的单独房间时,房间门为

甲级防火门⑤储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。⑥消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间的隔墙上开设的门卫甲级防火门。⑦与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗 3乙炔和钢瓶是5,其余基本是1

4歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走到两侧或尽头时,最远疏散门至最近安全出口不大于9米

5消火栓街道中心线160米,街区道路间距120,;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500㎡的防火分区,各分区之间留出不小于6m 的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm 的防火墙。

6 布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.5m;当利用厂区围墙作为点火油罐区

1

的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m 高。

7(钢铁冶金)煤气柜区四周均设置围墙,实地测量柜体外壁与围墙的间距。当总容积不超过200000m3时,柜体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;当总容积大于200000m3时,不宜小于18.0m。

8 储罐之间的净距均不得小于2.0m

9道路、铁路与建筑物、储罐或堆场的防火间距,从道路或铁路距建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘最近一侧路边及铁路线中心线的最小水平距离测量。

防火间距不足的措施:

1.改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 对于建筑能

2.调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性 能。 厂房仓库 3.将建筑物的普通外墙改为防火墙。

4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。

5.设置独立的防火墙等。

10对于沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 的建筑,设置穿过建筑物的消防车道

11查消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m,其坡度不宜大于8%,中间消防车通道与

环形消防车通道的交接处应该满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于150米。 12中间消防车通道与环形消防车通道的交界处应该满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于150米的要求。

13消防车通道荷载:轻中11t。重15-50t,前轮外侧循圆曲线行走轨迹半径:轻7中9重12,回车场面积,最小12*12,高民15*15,重型18*18 三 消防车登高操作场

高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,对于建筑高度不大于50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m

场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不大于10m;场地的坡度不大于3%,长度和宽度分别不小于15m 和8m。对于建筑高度大于于50m 的建筑,场地的长度和宽度均不得小于15m。建筑高度大于50米时消防车登高面间隔距离不大于30米。

前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘,消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2立方,排水泵的排水量不小于10升每秒。 消防救援口间距不大于20米,每个防火分区至少2个。 宜设置环形消防车通道的 ① 高层厂房,建筑面积大于3000甲乙丙类厂房②占地面积大于1500乙丙类仓库③超过3000座2

穿过建筑物的消防车道 街道部分的长度大于150米或总长度大于220米 与环形连通的中间消防车道 ① 占地面积大于3000的可燃材料堆场②液化石油气储罐区、甲乙丙类液体储罐位的体育馆,面积大于3000的展览馆.2000座位的会堂,④ 汽车库、修车库 区、可燃气体储罐区 可燃、储罐 3.1 复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积按常规要求减少35%。;敞开式、错层式、斜

楼板式的汽车库的上下连通层防火分区、建筑内设有自动灭火系统时每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1 倍

3.2防火卷帘,采用以背火面温升作耐火极限判定条件,如不以背火面温升作耐火极限判定条件,其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,系统喷水延续时间不小于3h。 3.3电梯井壁、电梯门,建筑幕墙1h,井壁检查门和垃圾道前室门应为丙级。

3.4建筑幕墙高度不低于1.2m,自动灭火时不小于0.8,,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h 的C 类防火窗。

3.5中庭用防火隔墙1好,用防火卷帘3h,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。中庭连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为A 级,其他部位可采用不低于B1 级的装修材料。

3.6当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,需检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。

3.7(1)防烟分区不得跨越防火分区。

(2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m 的区域可不划分防烟分区。

(3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m 且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。

每个防烟分区的面积不宜大于2000 ㎡。

3.8用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm 的梁等. 挡烟高度要求不得小于500 500mm。

复式汽车库防火分区最大允许建筑面积按常规要求减少35%

3.9。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离不大于20mm

3.10测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间小于7s

3.11设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。

3.12,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限需要保持不低于4.00h防火墙上一般不开设门、窗、洞口,必须开设时,需设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,防止建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门窗洞口蔓延扩散。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间的最近边缘的水平距离不得小于2米,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。防火隔间的门是甲级门。 3.13钢质防火门门框

内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于 600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。钢质防火窗窗框内充填水泥

沙浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。。

3

活动式防火窗在温控释放装置动作后60s 内能自动关闭。,对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m 时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m 时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护,不宜选用侧式防火卷帘。。防火卷帘的控制器和手动按钮盒分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m. 对设置在通道位置的防火卷帘,需要由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组联动;对设置在其他位置的防火卷帘,可由同一防火分区两只不同的火灾探测器组联动。(2)双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。

建筑物内设置中庭时:1防火隔墙1h2 防火玻璃与固定部件整体1h3防火卷帘3h4c类防火玻璃,检查是否设置闭式自动喷水灭火系统5与中庭相连接的门窗均为火灾时能自行关闭的甲级防火门窗。

(3)垂直卷帘的电动启闭运行速度在2 m/min~7.5m/min 之间;其自重下降速度不大于9.5m/min。

(4)卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB。、

2)用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上 限位降至1.8m 处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m 处停止,延时5s~60s 后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。

防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭

需要设置防火阀的部位p61:阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。其它风管上安装的防火阀公称动作温度均为70℃。排烟防火阀安装在排烟系统管道上时,其公称动作温度280.

防火隔间的建筑面积不小于6.0m2。防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A 级材料。(防火隔间:材A墙3距4面6)

4.1防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查 类型 公共建筑 设置两个安全出口 设置1个安全出口 托儿所、幼儿园、除医疗建筑,① 除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场③歌舞娱乐放映游艺场所 住宅建筑 建筑的首层,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的。②③除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下或半地下建筑(室)。 建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。建筑高度大于27m、不大于54m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于10m。(别弄混淆了) 厂房 ①甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人。 ②乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一4

时间的生产人数不超过10人。 ③丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人。 ④丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人。 ⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 ⑥地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通 仓库 ①仓库占地面积不大于300m2。 ②仓库防火分区的建筑面积小于等于100m2。 ③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2。 ④地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。 汽车库、修车库 Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个安 人防工程 汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个, ①如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。 ②建筑面积不大于500㎡,其室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门。 ③建筑面积不大于200㎡,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。 ④改建工程的防火分区,当相邻防火分区有符合规范规定的安全出口时,可设置在不同方向且不少于两个通向相邻防火分区的防火门作为安全出口。 每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 位置 公共建筑 数量 设置一个:①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗5

消防安全技术综合能力超强总结笔记

各篇易错易混知识点总结第一篇1消防重点单位:培训管理人,巡查档案2几个罚款:未审核或不合格:3-30万,降低质量:1-10万,前款违法行为不够刑事,2-20万出具虚假文件:5-10万,责任人:1-5万,人员密集场所使用不合格消防产品责令限期改正,逾期不改0.5-5万,责任人500-20003强令冒险罪5年,工程重大安全事故罪5-10