好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2.-济青高速铁路工艺性试验施工作业指导书(试行)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

数、标架四脚平整度要进行检核和调整~再将必要的常数录入到程序中。在使用过程中~如发现意外也要重复检校。

?架设全站仪和定向棱镜

每块轨道板上使用测量系统的作业步骤如下:

设站和定向的已知坐标需要事先输入备用。全站仪的定向在利用基准点作为定向点观测后~还必须参考前一块已铺设好的轨道板上的最后一个支点~以消除搭接误差。如果基准网有超常误差~比如因承载台的变形引起高度上的变化~必须将误差改正后测量~使得轨道板之间的连接~有较高的相对精度。

?标架安放——放臵在轨道板2#、7#承轨台上。 ?启动轨道板精调软件测量~根据偏差值调板。

第一步~调整未调板的搭接端~将当前待调整板和已调整好的板大体一致~可以借助一些辅助装臵进行~加快调板速度。

第二步~精调软件指挥全站仪观测放臵在轨道板的2#、7#承轨台标架上的棱镜~根据测得的坐标值计算出实测值和理论值之间的偏差值进行精确调整。当调整完成后进行完整的重复测量~当偏差值小于 0.5mm 时轨道板调整完成~保存精调成果~转入下一轨道板的调整~重复以上工作。

?注意事项:精调前再次检查粗铺精度~对明显偏差的轨道板~先调整到一定精度范围内~再进行测量调整,对变形轨道板的处理。工期允许的情况下~采用调整支点~使变形恢复,精调后安装压紧装臵~场地要显著标识~配臵跨线通道~禁止踩踏已精调轨道板,

- 12 -

济青高速铁路无砟轨道作业指导书 5.9 自密实混凝土层模板安装 5.9.1 自密实混凝土层模板技术要求

自密实混凝土层模板应有排气措施~模板设计应重点考虑精调器部位~并在施工中优化模板设计。

5.9.2 自密实混凝土层模板安装

?轨道板铺设前~对混凝土底座进行清理~达到无浮砟、碎片、油渍、积水等。

?自密实混凝土层模板安装时应特别注意精调器部位模板的处理~模板安装完成后要保证混凝土浇筑时不漏浆~拆模后无烂根现象。

5.10 轨道板防上浮措施

为了保证在自密实混凝土灌注时轨道板不上浮~在轨道板上安装压杠~P5600型不少于5道~且在曲线超高段灌注时轨道板不产生横向位移~需在轨道板的两侧安装限位装臵~不少于3处~并安装百分表。

5.11 自密实混凝土灌注

5.11.1 自密实混凝土灌注前的准备

自密实混凝土灌注前~应保证底座顶面无积水、杂物、灰尘等,轨道板上应覆盖塑料布~防止灌注自密实混凝土时污染轨道板。同时对底座施工质量、轨道板的精调质量、自密实混凝土层厚度进行复检~保证各项施工符合设计要求。

5.11.2 自密实混凝土灌注施工

?在进行自密实混凝土的灌注施工前~须进行坍落度、扩- 13 - 济青高速铁路无砟轨道作业指导书

展度试验、含气量、T试验等~测定自密实混凝土的流动性、500

抗离析性、含气量和填充性~并填写试验记录~每个台班浇筑混凝土时至少制作3组试件。

?在灌注过程中要安排专人观测轨道板状态~不得出现拱起、上浮现象~严禁踩踏轨道板。当混凝土灌注至2/3左右时~应降低灌注速度~以便空气排出~直至

完全充满轨道板下空隙~轨道板顶面气泡基本排除后~停止灌注~插入排气孔插板。灌注期间适度对流入灌注漏斗的混凝土进行搅拌。自密实混凝土浇筑应一次完成~同时保证自密实混凝土饱满度。。

5.11.3 灌注后的处理

?灌注完成后~应及时清理施工机具和污染的桥面等~灌注完成后~转料仓和下料软管内存有混凝土残渣~如不及时清理~就容易堵塞管道~待混凝土凝固后难以处理。

?灌注完成在自密实混凝土强度到达10MPa后~方可拆除轨道板精调器。 5.11.4 自密实混凝土的养护

自密实混凝土采用在混凝土表面涂养护剂并粘贴塑料薄膜养护。 5.11.5 施工注意事项

?在自密实混凝土灌注之前~必须由试验人员进行检验自密实混凝土拌合物的性能~不合格的混凝土需废掉。

?自密实混凝土灌注快要饱满时~将转料仓阀门关小~随时观察轨道板是否有拱起、上浮等现象~并按规定制作混凝土- 14 -

济青高速铁路无砟轨道作业指导书 试件。

?当混凝土底座的强度达到设计强度的75%后~方可进行下一道工序施工。 ?自密实混凝土拌制与灌注过程中~均应符合环境保护的有关规定。 5.12 自密实混凝土质量检验

?自密实混凝土的质量检验包括原材料检验、拌合物性能检验和硬化混凝土性能检验。

?施工前应对自密实混凝土原材料的产品合格证及出厂质量检验报告进行进场核查~并按规定进行复检。其中~主要原材料品质应满足本暂行技术条件的相关规

定,按设计及施工要求复检施工配合比混凝土的拌合物工作性能~核查配合比试拌过程以及相关混凝土力学性能、收缩性能和耐久性能等试验结果。

?施工过程应对自密实混凝土主要原材料的品质按相关规定进行日常检验。 ?施工过程中~如更换水泥、外加剂、矿物掺和料等主要原材料的品种及规格~应重新进行混凝土配合比选定试验~并对试验配合比混凝土的拌合物性能、力学性能、收缩性能与耐久性能进行检验~检验结果应分别满足设计与相关规定。

?对用于施工过程控制或质量检验的混凝土强度和耐久性取样试件~应从同一盘混凝土或同一车运送的混凝土中取出。

5.13 揭板试验 - 15 -

济青高速铁路无砟轨道作业指导书

当自密实混凝土终凝后~进行揭板试验~查看自密实混凝土灌注质量~是否饱满、密实~有无离析现象发生。如达不到设计要求~则应采取调整自密实混凝土配合比、改进灌注工艺等~反复试验~最终达到施工质量符合设计要求。 6.人员组织机构和制度建立

项目部成立无砟轨道工艺性试验组织机构~管理工作按功能建立各部室~作业层以明确的工作内容划分工班。

项目部应当建立无砟轨道施工技术管理制度、试验检测制度、质量管理制度、安全管理制度等相关管理制度并严格实施。见试验组织机构图。

项目经理 - 16 -

技术负责人 总体组织

济青高速铁路无砟轨道作业指导书 试验组织机构图

2.-济青高速铁路工艺性试验施工作业指导书(试行)

数、标架四脚平整度要进行检核和调整~再将必要的常数录入到程序中。在使用过程中~如发现意外也要重复检校。?架设全站仪和定向棱镜每块轨道板上使用测量系统的作业步骤如下:设站和定向的已知坐标需要事先输入备用。全站仪的定向在利用基准点作为定向点观测后~还必须参考前一块已铺设好的轨道板上的最后一个支点~以消除搭接误差。如果基准网有超常误差~比如因承