操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作结束时间: 日 时 分 操作任务 序号 1 危险点项目 公用系统检查不到位 脱硫公用系统投入运行 危险点控制措施 认真进行启动前检查。 推迟启动,及时联系处理;检查系统恢复完整;查看无影响公用系统投运的工作卡、票。检修后还应有相关工作负责人签写可以启动的检修交待。 公用系统启动前检查没有影响系统启动的检修工作;就地必须有运行人员,并与集控及时联系,如有其它人员工作应通知其撤离。 检查相关管路有无泄漏,相关阀门开关是否到位,联系化学专业检查相关供水设备运行是否正常。 从低压设备测绝缘台账查看上次测绝缘时间,确工艺水泵电机未测绝缘及送电,启动后损坏电机。 认是否需测绝缘;查看配电间开关在远方工作位,DCS画面状态正确。检查电流测点显示正常,为0。 工艺水箱液位计及工艺水泵出口压力变送器或1.5 压力表显示不正常 1

1.1 公用系统内有设备存在缺陷。 1.2 工艺水箱、工艺水泵周围有人工作,影响人员和设备安全 1.3 工业水母管、辅机闭式冷却水、锅炉补水处理系统的高含盐废水来水无压力 1.4 检查各压力测点显示值与实际相符。 读万卷书 行万里路

旗开得胜 1.6 工艺水泵轴承缺油或满油,油质劣化,影响润滑和冷却。 查看实际油位标尺线正常,油质无乳化和污化现象。 启动指令发出后应询问就地,工艺水泵是否启1.7 工艺水泵电动机并未启动或反转,损坏电机。 动,转向是否正确,DCS画面电流变化是否正确。若出现未启动或反转现象应立即停止。 作业成员声明:我已掌握上述危险点预控制措施。在作业过程中,我将严格执行。 监护人: 操作人: 宁夏京能宁东发电公司热力机械操作票

值 编号:

操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作结束时间: 日 时 分 操作任务: 执行 情况 顺序 (√) 1. 公用系统投运前检查与准备工作 1.1 所有相关工作票已终结或回收,现场场清料尽,系统管路连接良好。 1.2 确已阅读、掌握危险因素控制卡所列内容。 1.3 工艺水箱内无杂物,人孔封闭,排空门关闭。 1.4 工业水母管来水压力正常,工艺水箱各路补水来水压力正常。 1.5 公用系统管路无泄漏,保温完好。 1.6 工艺水箱液位计、压力表及相关表计显示正常 1.7 01、02工艺水泵、#1、#2及公用除雾器水泵电机测绝缘合格,处于热备操作项目 脱硫公用系统投入运行 关键 参数 操作 时间 2