3 主要生产设备、原料 项目主要生产设备及设施见表2。 表2 主要生产设备及设施表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 20MW余热回收机组 15MW余热回收机组 循环水泵A 循环水泵B 全自动除污器A 全自动除污器B 补水泵 软化水箱 全自动软水器 凝结水箱 凝结水泵 减温阀组 余热水循环水泵 壳管式汽水换热器 壳管式汽水换热器 规格型号 非标RBO.33-20-30/20-50/70 非标RBO.33-15-30/20-50/70 流量:920m3/h,扬程80mH20, 功率:315kw 流量:690m3/h,扬程58mH20, 功率:160kw DN400,PN1.6MPa DN350,PN1.6MPa 流量:30m3/h,扬程30mH20, 功率:5.5kw 3m×3m×3m,有效容积20m3 处理水量30m3 4m×3m×3m,有效容积30m3 流量:40m3/h,扬程28mH20, 功率:5.5kw 功率:4kw,电压380V 流量:1210m3/h,扬程25mH20, 功率:110kw 换热量:10000kw, 0.3Mpa饱和蒸汽15.2t 换热量:13000kw, 0.3Mpa饱和蒸汽20t 数量 1台 1台 2台 2台 1台 1台 3台 1台 1台 1台 2台 1台 2台 1台 1台 备注 一备一用380V 一备一用380V 二备一用 单头双罐 一备一用 一备一用 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: XXXX分公司有三台25MW的抽凝式机组。冬季供暖消耗蒸汽最大量约为235t/h左右,抽汽供热已经基本达到了机组的极限。供暖方式为:在发电过程中通过对汽轮机中间抽汽在汽水换热器中加热热网循环水用于冬季供热,同时有一部分乏汽还须进入凝汽器进行冷却,冷凝产生的大量低温余热通过冷却塔排放掉。凝汽器冷却循环水进、出冷却塔的温度约为30/20℃,单台汽机冷却的水量为3300m3/h/台,三台共有水量9900m3/h,水质干净,可以对余热进行回收。 目前XXXX分公司热源供热能力为190MW,供热面积达350万平米,供热能力已经饱和,但所在区域供热面积却逐年增加,现有供热能力已不能满足正常需求。 唐山****热电有限责任公司唐排污许可证〔PWD-130204-0379〕中污染物排放量为:SO2 981.16t/a,COD 0t/a。 4
建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1地形:**冶区地势北高南低,由东向西倾斜。北部以低山为主,海拔高度在200m左右;中部是几条东西走向的山丘,海拔约70m;南部以冲积平原为主,海拔约40m。全区共分北部丘陵区、中部洪沟冲积扇山前平原、南部冲积平原和塌陷低洼地四种地貌类型。 2地质条件:**冶区位于燕山沉降带东南部,山麓冲积平原的中部,冀东滦河(近期沙河)洪冲积扇上。次级构造为开平向斜盆地,向斜轴自西向东横贯全区,为**冶区地质主要控制性构造。从北向南依次出露的地层有震旦系(以矽质石灰岩为主)、寒武系(以灰岩、泥岩为主)、奥陶系(灰岩)、石炭系、二迭系(煤和矾土层)。地表为第上纪覆盖物,由北向南逐渐加厚。 3气候气象:**冶区属暖温带大陆性季风气候。年平均气温11.5℃,一月平均气温-5.5℃,七月平均气温25.8℃。极端最高气温40.4℃。由于地处燕山山地迎风坡,降雨较多,多年平均降水量674.1mm,六至八月份占全年降水量的70~80%。年盛行风向为W风和WNW风,年平均风速为2.1m/s。 4 水文:评价区内主要地表水为沙河。沙河发源于迁安市,经滦县、**冶区,在丰南区入渤海,河长136公里,流域面积1152平方公里。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) **冶区位于唐山市的东部,由5个乡组成,现有人口约36.2万人,其中非农业人口27万人,农业人口9.16万人。现有耕地约10401公顷,农村劳动力4.5万人。粮食作物总产量2689.7万公斤,近年**冶大力发展城郊型农业,建设蔬菜、苹果、养殖等基地。 **冶区是一个有着百年采煤历史的老矿区。近年来,区委、区政府坚持以科学发展观为统领,以“抢抓新机遇、建设新**冶、实现新跨越”为主题,以开放创新、富民强区为总战略,充分挖掘自身优势,逐步趟出了一条资源型城区转型发展之路,推动了经济社会快速协调发展。2008年,全区生产总值完成80.1亿元,增长21.6%;单位生产总值能耗下降5%;全部财政收入完成7.8亿元,增长35.1%。 评价区内没有文物**迹、自然保护区、珍稀野生生物和植物。 5
环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1 环境空气 由**冶区环保局于2011年01月01月至07月01日常规监测数据可知:SO2日均值0.024mg/m3~0.388mg/m3,NO2日均值0.001mg/m3~0.12mg/m3,PM10日均值0.04mg/m3~0.503mg/m3。 从监测结果中可以看出,环境空气中PM10最大超标倍数为2.35倍,SO2最大超标倍数为1.59倍,超标原因为区内厂矿生产引起的。NO2符合国家《环境空气质量标准》GB3095—2012(二级标准)限值要求,项目所在区域环境空气质量较好。 2 声环境 按《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准适用区评价,目前项目所在地可满足声环境质量标准要求。 3 地表水 评价区内主要地表水为沙河。**冶区环保监测站对**冶区境内主要河流水质进行了监测,在地表水沙河设置雷桥和董庄两个断面,由监测结果可见,沙河水质良好,属Ⅱ、Ⅲ类水体,尚未受到污染。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 表3 环境保护目标一览表 保护目标 方位 与项目距离 功能 级别 环境空气:二级 声环境:2类 林西矿三工房 NE 170m 居住
6 评价适用标准
(GB3095-2012)二级标准 环 《环境空气质量标准》SO2:日平均: 150μg/m3;1小时平均: 500μg/m3; 境 质 NO2:日平均: 80μg/m3;小时平均: 200μg/m3; 量 PM10:年平均: 70μg/m3;日平均: 150μg/m3; 标 PM2.5:年平均: 35μg/m3;日平均: 75μg/m3; 准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 3类标准:昼间:65dB(A);夜间:55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 3类标准:昼间:65dB(A);夜间:55dB(A) 污 染 物 排 放 标 准 总量 控 制 指 标 本项目无新增COD、氨氮、SO2、NOx排放,总量指标为0。
7
建设项目工程分析
工艺流程简述(图示): 本项目XXXX分公司余热回收项目是利用水源热泵的工作原理而开发出来的。它是以消耗一部分温度较高的高位热能为代价,经过余热回收机组从低温热源吸取热量后再传热给采暖系统循环水,提高了循环水的温度再供给用户的供热技术。公司汽机间的冷却水,水质干净,从冷却塔直接进入余热回收机组,进行供热。 主要工艺流程及排污节点见图1。 冷却塔 余热供水 余热回水 蒸汽 汽机间 凝结水 机房 供水 回水 供热管网接口 噪声 图1 工艺流程及排污节点图 主要污染工序: 项目营运期主要污染工序: ⑴ 噪声污染:本项目主要噪声源机房、泵房内的设备运行噪声,噪声源为75~85 dB(A)。 8