(三)管道施工
1、PVC 引水管安装工程包括PVC 管直管、弯管、三通及其配件的安装。 2、材料控制
PVC 管材料应具备出厂合格及相关的材料质量检验资料。 3、PVC 管的安装
(1) 管道应在沟底标高和管槽基础质量检查合格后,方准敷设。 (2)管道的砂基础应采用不含有草根等杂物的粗、中砂,并应分层洒 水夯实。
(3)管子在吊运及下沟时,应采用可靠的吊具。PVC 管在吊运时,应采 用软吊带或不损坏PVC 管装置。单管和管段应平稳下沟,不得与沟或沟 底相碰撞。
(4)每根管子必须仔细对准中心,稳固好的管子和管段的坡段应采用 测量工具进行检查,管底应与管基紧密接触。
(5)PVC 管经过对准及坡度测量满足设计要求后,方可进行接口对接, 对接时应将管口段清除干净,并保证在胶借材料允许的干度涂刷粘胶, PVC 管对接后不得对接口进行扰动,以保证粘结的紧密。 (6)PVC 管在安装和敷设中段时,应采用管口封板将敞口封闭。 4、质量检查
(1) 材料应符合图纸及有关规范的要求。
(2)管道安装铺设应符合《给排水管道工程施工及验收规范》的要求。 (3)仔细对管道、伸缩节、节点,和其他附属构筑物等进行外观检查; 并根据设计检查管道各点能否自由排放水。
26
(4)管道在验收前应进行通水冲洗。 5、压力试验
(1).水压试验前的准备工作
1)给水管道度压,应在管件支墩做完并达到要求强度后进行,试验时,管道堵头应做临时后背,如图8-2-4-1所示。对大口径管道试压时的堵头与后座支撑,应当予以充分的重视,后背墙的支撑面积,应根据土质和试验压力经计算后决定,一般土质可按承压0.15Mpa考虑。
2)埋在管道应在管基检查合格,胸膛填土不小于500mm后进行试压,试压管段长度一般不超过1000mm;
3)水压试验时,管道各最高点设排气阀,最低点设放水阀; 4)水压试验所用的压图表 必须校验准确;
5)水压试验所用手摇式泵或电动试压泵应与试压管道连接稳妥;水压试验系统连接示意图如图8-2-4-2所示。
6)管道试压前,其接口处不得进行油漆和保温,以便进行外观检查。所有法兰连接处的垫片应符合要求,螺栓应全部拧紧。 (2).水压试验的步骤及注意事项
1)水压试验应用清洁的水作介质。向管内灌水时,应打开管道各高
27
处的排气阀,待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,见图8-2-4-2。
2)用试压泵加压时,压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压,一般应分2-3次使压力升至试验压力。
3)当压力达到试验压力时,停止加压,观测10min,以压力降不大于0.05Mpa,并且管道、附件和接口等处均未发生漏裂现象,可以认为强度试验合格。
4)在试压过程中,应注意检查法兰、丝扣接头、焊缝和阀件等处有无渗漏和损坏现象,试压结束后,将系统水放空,拆除试压设施,对不合格处进行补焊和修补。
5)对于小口径(指管径小于300mm)的管道,在气温低于0℃时,可在采取特殊防冻措施后用50℃左右的水进行试验,试验完毕应立即将管内存水放净。
对于大口径的管道,当气温在-5℃时,可用掺盐20%-30%的冷盐水进行试压。
6)冬季进行管道试压,小口径的管道容易冻结,如压力表管、排气阀及放水阀短管等,都要预先缠好草绳或覆盖保温。此处,试压管段长度宜控制在50m左右,操作前做好各项准备工作,操作中行动要迅速,一般应在2-3h内试验完毕。
(四)涵管施工
1、涵管施工流程;
施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→
28
灌水试验→回填土方→交工验收 2、土方开挖:
本标道路涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。管槽开挖采用PC—160 小型反铲挖掘机挖沟,人工结合修整,由设计图可知,其基槽深约2.0 米左右,可用反铲挖掘机单槽一次性开挖至距设计标高0.3m处,再由人工进行修底修坡。开挖时根据各条排水沟的走向,从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定,及时用潜水泵排除基槽积水,严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土,排干沟槽积水,做到基槽一开挖立即进行涵沟砌石施工,不得使基底暴露过久,基底设计标高以上30cm 厚,不得提前挖除,应在管基施工的同时方可挖除,若基底土壤已受扰动或超挖,用碎石砂夯实填平。基槽外一米以内不得堆土,同时堆土不得超过1.5 米高。拟采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土,在接近基底20cm 范围内,由人工辅助开挖修坡、修底。 3、涵管施工
(1)运输与装卸:涵管在运输、装卸过程中,应采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行;除非取得监理工程师的书面许可,不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。 (2)施工要求 A、基础开挖
a 基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。
29
b 基槽开挖后,应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误,无论是何原因,在施工过程中应采取必要措施,保护基槽的外露面不致破坏。 B、垫层和基座
a 砂垫层应压实到设计要求密实度,其压实度应在90%以上,按重型击实法试验测定,砂垫层应分层摊铺压实,不得有离析现象,否则要重新拌和铺筑。 b 灰土作垫层时,混合料的配合比设计,承包人应在施工前报监理工程师批准;施工中要拌和均匀,分层摊铺,分层压实,其压实度应在90%以上,按重型击实法试验测定。
C、混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求,沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。
D、管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示,结合土质及路基填土高度设置预留拱度。
E、钢筋混凝土圆管涵成品质量
a、管节端面应平整并与其轴线垂直;斜交管涵进出水口管节的外端面,应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑,如果缺陷小于下列规定时,应修补完善后方可使用;如果缺陷大于下列规定时,不予验收,并应报监理工程师处理。
b、每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。 c、其蜂窝深度不得超过l0mm。
d、蜂窝总面积不得超过全面积的1%,并不得露筋。
F、管节混凝土强度应符合图纸要求,混凝土配合比、拌和均应符合有关规范
30