表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 电力变压器安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装. 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌.铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据. 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求.附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件. 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求. 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸. 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀. 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫. 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证. 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠. 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板. 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器. 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误.
表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表 规格 外形 外型示意 尺寸(米米) 长1 宽B 网 型 高H 参考质量1080 (千克) 长1 宽B 箱 型 高H 参考质量1080 (千克) 长1 宽B 箱型(有高H 机械通风) 参考质量 (千克) 3680 4270 4940 5905 2565 2570 2820 2870 2460 2550 2600 2710 1930 1970 1992 1980 1275 1600 2850 3400 3170 4140 4842 5794 1400 960 1460 1470 820 1550 1600 1100 1740 1820 1100 1980 2200 2280 2280 2120 2181 1240 1341 1240 1400 1420 1950 2110 2424 2300 2860 1275 1390 1740 1795 2090 2640 3075 3580 4890 1450 1120 1550 1650 1180 1800 1970 1300 2020 2300 1430 2400 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 表2.1.4 干式变压器容器(kVA) 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求. 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合).
表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好. 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道. 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下. 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录. 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求.是否齐全,有无丢失及损坏. 3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤. 3.2.4油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理. 3.2.5绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹. 3.3变压器二次搬运: 3.3.1变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合.最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少需动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输.变压器重量及吊装点高度可参照表3.3.1.1及表3.3.1.2. 垄脂浇铸干式变压器重量 表3.3.1.1 序号 容量(kVA) 重量(t) 序号 容量(kVA) 重量(t) 1 2 3 油浸式电力变压器重量 表3.3.1.25 序号 1 2 3 4
100~200 0.71~0.92 4 250~500 1.16~1.90 5 630~1000 2.08~2.73 1250~1600 3.39~4.22 2000~2500 5.14~6.30 容量(kVA) 100~180 200~420 500~630 750~800 总量(t) 0.6~1.0 1.0~1.8 2.0~2.8 3.0~3.8 吊点高(米) 3.0~3.2 3.2~3.5 3.8~4.0 5.0 表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 5 1000~1250 3.5~4.6 5.2 6 1600~1800 5.2~6.1 5.2~5.8 3.3.2变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图3.3.2). 图3.3.2 3.3.3变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤. 3.3.4变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输斜角不得超过15°,防止内部结构变形. 3.3.5用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位. 3.3.6大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难. 3.4变压器稳装: 3.4.1变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置. 3.4.2变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25米米,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800米米,距门不得小于1000米米,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图3.4.2要求. 部位 周围条件 有导轨 无导轨 最小距离 (米米) 2600 2000 b1
表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: b2 b3 b4 图3.4.2 有导轨 无导轨 距墙 距墙 2200 1200 1100 600 3.4.3变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器汽流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外). 3.4.4变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外.在装有开关的情况下,操作方向应留有1200米米以上的宽度. 3.4.5油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等. 3.4.6装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定. 3.4.7变压器的安装应采取抗地震措施(稳装在混凝土地坪上的变压器安装见图3.4.7.1,有混凝土轨梁宽面推进的变压器安装见图3.4.7.2). 图3.4.7.1