《低压配电设计规范》第

门口无挡水台,门口未设挡鼠板,金属配电室不宜设置在建筑最底层,室内地面应高出

4.2.1条;《电气装置

门未接地,配电箱(柜)进线无护口,室外50mm,应有防止蛇鼠进入的措施挡鼠板高

安装工程接地装置施工配电室、电

个别柜门接地做法不正确,配电柜上面度不低于500mm;所有金属及靠近带点部分的而

及验收规范》第3.1.1井

不应有灯具;电井金属门未接地;设备金属遮栏和金属门均做接地;配电设备及裸母线

条;《GB50617-2010》第

底座无接地的上方包括浴缸、马桶上方均不应有灯具

4.1.5

Ⅰ、Ⅱ类灯具触电保护不仅依靠基本绝缘还有附《GB50617-2010》第

灯具无接地线户内

加措施保证即使触电也能不致电4.1.12穿过楼板的的套管与管道之间缝隙应用阻燃密

实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与《GB50242-2002》第

管井内管道过楼板未封堵管井

管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应3.3.13

光滑

住宅配电箱(分户箱)内应配置有断路器保护的

《民用建筑电气设计规

客厅插座无漏电保护器照明供电回路、一般电源插座回路及空调、电炊户内

范》第25.5.3

具、电热水器等专用电源插座回路出屋面透气管安装高度应符合要求,其中支架使《GB50242-2002》第

通气管高度不符合要求,缺支架屋面

用同其他室内管道5.2.10

内排水雨水管缺检查口,管井内给水管气压给水装置,当采用自动补气是气压水罐时,建筑给水排水设计规范

管井

无排气阀其配水管网的最高点应设自动排气阀第3.4.13条

吊顶内有裸线

布线应穿管,不得在顶棚内、墙体、抹灰层、保《住宅室内装饰装修工走廊及公

温层及饰面板内直接布线程质量验收规范》15.3.1共部位

图集《04S204》9页

泵房、水箱

25

消防泵房软节不起作用,顶层水箱无软软节是将管道与设备直接连接处进行软连接的节,过滤器安装不正确,排水不符合要器件,设备两侧均应软节,泵房水箱间必须有排

求水沟进行排水

26屋面太阳能无避雷措施

建筑物顶部和外墙防雷装置必须跟建筑物栏杆、《GB50601-2010》第

旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门

6.1.1

窗、幕墙支架等外露金属物进行等电位连接

屋面

27282930

《L13S10-126》、

塑料管与支架间无柔性垫片,个别支架金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非

《GB50242-2002》第

脱落金属垫

3.3.9条

电缆进配电箱无护口,安全出口及疏散多电线连接应紧密,不得损伤芯线和断股,多股《第指示灯电线未塘锡;箱内电缆头未塘锡。电线应压接接线端子或搪锡6.0.3》

潮湿场所应采用防溅型插座,安装高度不应低于GB50617-2010第五章、

卫生间插座(淋浴间)高度不够

1.5m第5.1.3条

《建筑物防雷工程施工

屋面避雷支架间距大,搭接不符合要求;垂直、水平间距1m,转角0.3~0.5m,搭接双面

与质量验收规范》第

雷支持件高度不够施焊长度6D;高度150mm

5.1.1;4.1.2条车库排污泵减震位置不对,压力表应采软节应直接跟设备断开,压力表采用‘P’型压图集《L13s8-330》;《图用U型弯、压力排水管道缺支架力表;止回阀、闸阀上下两侧均应设置固定支架集L03S002—70》

室内配电盘室内屋面

31车库

32

33

《建筑电气照明装置施

疏散指示及安全出口未按规范规定位置安全出口位于疏散方向门口里侧上方0.2m,具工与质量验收规范》第走廊及公

设置体的应急照明、疏散照明参阅设计规范4.3.1,《住宅建筑电气共部位

设计规范》第9.3条

局部等电位联结包括金属管道、金属浴盆、金属图集《02D501-2》;《住

部分暖气片未连等电位连接洗脸盆、金属散热器、卫生间PE线及建筑钢筋宅建筑电气设计规范》第三小间

10.2.2条网

34桥架跨接线连接方式不正确

除不锈钢、镀锌桥架连接板处采用放松丝帽连接外其余防火、有漆层桥架必须安装跨接线,手爪垫放在最底层、跨接线压鼻次之,最外侧压螺帽

图集《04D701-3》电井

3536373839404142434445

除了箱体需要做相应标识外,内部回路也应有具GB50303-2002第6.2.4

条、6.2.8条体的回路标识,系统图

首层、卫生器具顶层,方便检修、高度1000±

管道检查口设置位置不符合规范要求GB50242-2002第5.2.6条

20mm

雨水管下口水落管高度不符合要求端部采用135度弯头,距地150~180mm图集《L01J202-34》屋面避雷焊接粗,搭接焊不符合要求,

保温材料跟支架接触面应用防水材料封堵,变形《建筑物防雷工程施工

支架在保温层处无防水措施,变形缝处

缝处应做‘Ω’弯做补偿与质量验收规范》第6章

避雷无补偿措施。

配电箱、柜无标识采暖管道末端无排气阀卫生间排水管道无检查口

包括给水主立管,管道顶端都应设置自动排气阀立管不在赘述,2个及以上大便器、3个及以上

卫生器具需要设

《L13N1-29》

配电盘室内周圈屋面管井卫生间卫生间电井水箱间室内配电箱

《GB50242-2002》第

5.2.6条

《GB50303-2002》第

防水插座高度不够,部分未用防水插座高度1.5m

22.1.3条

应分别在电井两侧敷设或采用防干扰措施,当种《低压配电设计规范》第

强弱电线混穿在一个桥架内

类较多及回路较多时应分别设置在不同竖井7.7.6条

水箱间:水泵缺软节,支架不符合要求软节直接断开设备与管道图集《95SS103》排水管支架规格不满足规范规定,排气

图集《03S402》

管支架变形,未防腐

配电箱进出线处缺护口,一个端子上接配电箱盘开口适配且有护口,一个端子最多压接GB50303-2002第线多于2根,露铜过长,多股线未塘锡2跟电线且截面相同,多股铜芯线连接应搪锡24.2.1,15.2.1,6.1.9、6.2.7

46474849

室外水落管一层埋地部分无检查口屋面安装广告牌固定不牢,未与避雷连

采暖管道补偿器缺支架

埋地管道在距地1000±20mm处设置检查口屋面金属物均应根防雷装置可靠连接补偿器两侧应分别按照其位置、伸缩位置设置固

定支架、导向支架

建筑给水排水设计规范

室外周圈

4.9.33条

建筑物防雷施工与质量

屋面

验收规范第6.1.1条。

《L13N1-199》

管井

50515253545556

住宅室内装饰装修工程

走廊及公

吊顶内照明有裸线吊顶内、装饰层内均不能有裸线质量验收规范第15.3.1

共部位

GB50242-2002第5.2.4

高层、明设、PVC材质、管径Φ110及以上穿楼

排水管道缺阻火圈条,图集《10S406》总说室内

板管道

明第6.3.2条

当采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每《GB50606-2010》第

桥架缺固定支架桥架

隔30m应安装防晃支架4.3.2条

屋面排气管在排气道中,不符合要求屋面透气管除不能和烟道相连,还应.....GB50242-2002第5.2.10条室内

高层建筑电气竖井接地干线,每隔3层应与相近住宅建筑电气设计规范

电井接地干线等电位未连接电井

楼板钢筋做等电位联接第10.3.4

燃气管道与插座的间距过小,不符合规住宅装饰装修工程施工

间距不小于30cm室内

范规定规范16.3.7

屋面工程技术规程

出屋面排气管等结构底部无金属箍金属箍使用防止雨水沿防水渗入楼面屋面

4.11.19

除采用防水桥架外,还应在桥架入建筑处开泄水

屋面桥架无防水措施《04D701~3-59》屋面

孔,同时入建筑处的桥架应该是水平安装

57

住宅装饰装修工程施工

疏散指示接线无防潮层,未塘锡。低于接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。一、规范第16.3.8条;

2.4米灯具无接地线二类灯具均应设置地线《GB50303-2002》第

19.1.6条

室内

5859606162636465666768

单独接地、接零不能串联更不能作为连续导体;《GB50303-2002》第

配电箱

先清除杂物积水,管口有防护措施3.1.7条,15.2.1条

GB50303-2002》第走廊及公

吊顶内软线过长动力0.8m;照明回路1.2m

14.2.10条共部位

地下室配电室箱体,桥架缺跨接我没弄明白,觉得不用地下室楼梯间安全出口、疏散指示个别安装方住宅建筑电气设计规范走廊及公

疏散方向门的里侧上方距门框0.2m

向不正确第9.3条共部位

超过2mPVC管需设伸缩节,且伸缩节间距不大于

伸缩节安装间距过大图集《L13S6-133》室外周圈

4m

小于27米不强制设置疏散照明,好多都需要设《建筑设计防火规范》第

车库内无疏散指示灯、疏散照明灯车库

置并且有疏散指示灯.GB50016-201410.3.6;10.3.1绝缘子底座、套管法兰、保护网及母线支架可接

母线支架缺少接地GB50303-2002第11.1.1条电井

近裸露导体应PE或PEN可靠(强条)

配电室、电

桥架水平与垂直交接处连接做法不正确采用定制连接件图集《04D701~3-》

《GB50242-2002》第

地漏水封高度不足5cm不能双水封、且水封高度不小于50mm三小间

7.2.1条

查阅资料是不小于30cm,避免因灯具发热引起

地下室喷头与灯具间距过近地下室

误操作,或者是采用放溅护罩的灯具

走廊及公

消火栓管道缺支架图集画的很清楚图集《04S202-18》

共部位配电箱门接地串联,进线缺护口

建筑水电工程考试题库

18192021222324《低压配电设计规范》第门口无挡水台,门口未设挡鼠板,金属配电室不宜设置在建筑最底层,室内地面应高出4.2.1条;《电气装置门未接地,配电箱(柜)进线无护口,室外50mm,应有防止蛇鼠进入的措施挡鼠板高安装工程接地装置施工配电室、电个别柜门接