中野酚醛彩钢复合板风管
施工标准
中野酚醛彩钢复合板是在中野改性酚醛泡沫板上,双面粘贴彩钢板复合而成,其尺寸:
1200×2000×25mm或1200×4000×25mm,其中彩钢板的厚度为0.375mm。 1、施工准备
1.1 风管施工负责人必须熟悉风管、风口及阀门布置图和空调通风设计要求及施工要求, 有关规范、规程;熟悉风管、风口及阀门制作和安装工艺,并对施工班组长和施工技术骨 干进行技术交底。
1.2 根据施工总量及施工进度,风管施工负责人作出板材和其它辅材及人员需求计划,并 检查具体到位情况。
1.3 施工前准备好如下施工机具:
①专用刀具(含专用刀具工具箱及所配备的相应配件) ②工作台(4500*1200*750, 台面铺地毯)、2.2米压尺、1.3米压尺、1米钢直尺、0.5米钢角尺、1米丁字尺、3米卷尺 ③橡皮锤、胶刷、裁纸刀、密封胶枪、铆钉枪 ④手电钻、砂轮切割机、电锤、电焊机、小型台钻、修边机。
1.3 施工前,质安员应按规定对施工机具、材料进行全面检查和报验,只有合格才可用于 施工,并作好相应记录。 2、复合板、辅材的存放
2.1 板材吊装时,绳索与板材或纸质包装盒接触处应垫以垫木。 2.2 板材堆放场地必须干净、平整。 2.3 板材不得甩、碰、砸、踏。
2.4 板材不能露天存放,严防雨水淋湿。
2.5 辅材应集中存放在指定的位置,避免乱堆乱放。
2.6 辅材应按照不同类别进行合理存放,小配件应单独装箱保存。 2.7 专用胶水要单独存放并注意防火。 2.8 所有辅材应注意防潮、防火、防盗。 3、专用工具的使用
3.1 按照《专用刀具使用说明书》安装调试好刀具。
3.2 刀片应干净、锋利;刀具(尤其是底端)应干净,无胶水和其他污物。
3.3 刀片应深度到位,90o双刀的刀片长度应以切透板材而又不切伤下层铝箔为准;左、 右45o刀和直刀应以切透板材和下层铝箔为准。 3.4 45o刀和90o的刀,角度应准确无偏差。
3.5 运刀应用力均匀、速度平稳,且刀具底端不伤及与之相接触的上层铝箔。
3.6 使用刀具时,应轻拿轻放;用完后应侧立放置,严禁底面朝下放置,以防损伤刀片。
1
4、施工流程
风管校正校平 法兰下料、涂胶 大风管加固定支撑 上铆钉拼接成型 确定风管规格数量 分解工程图 板材测量划线 动刀下料 “V”型槽划痕涂胶折弯 管内打密封胶 单节风管口留彩钢包边 上铆钉连接 风管段管口装法兰 横担下料制作 风管段吊装 安装吊杆横担 风管段装插条连接 风管段连接处涂 密封胶装封口胶角 风管报验
2
5、直管制作 直管的制作步骤:
切割下料——“V”型槽划痕折弯——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶 5.1切割下料
5.1.1 板材切口应准确,切线应平直或照划线。 5.1.2 板材切口应平整、无破损。
5.1.3 相拼接成90o的两块板材,其拼接面成45o,且一块的彩钢板面多留出25 mm。 5.1.4 矩(正方)形风管各对角线的尺寸应一致,其误差≤1.5mm,风管相邻的两个面应垂 直成90o,接缝无明显缝隙。
5.2“V”型槽划痕折弯
5.2.1 在彩钢面的90o折角处或“V”型槽底端划痕,痕线深度要适当、平直,不能划破彩 钢面。
5.2.2 依划痕线折90o角,折角线要平直、有棱有角、不能呈弧线。 5.3 涂胶
5.3.1 涂胶前,应先进行检验,查看折后能否成90o,如不能成90o,则需进行修正。 5.3.2 所有拼接面均应涂胶;
5.3.3 拼接表面必须清洁、无污物;涂胶要均匀,不堆集、无间断。
5.3.4 拼接面在粘接前,必须检查胶的固化程度,可用手触摸,待胶不拉丝仍有粘性时进 行粘接为最佳(晾置时间一般为:在夏天为5~10分钟;在冬天为20~30分钟)。 5.4粘合
5.4.1 粘接必须始于相同的尾端,在另一端切去多余的长度。 5.4.2 粘接部位要对准,直管折角应平直,折后都应成90o。 5.4.3 粘接部位要牢固、平整、压严实、无明显缝隙。
3
5.5上铆钉
5.5.1 在90o折角彩钢板搭接面要用铆钉进行铆接,铆钉要垂直于搭接面。
5.5.2 铆钉位于彩钢板搭接面横向的中间,其间距要均匀、且以60mm~100mm为宜,具 体视风管的尺寸而定。
5.5.3 铆钉点须成排成直线,且距边线为10mm。
5.6密封
管内接缝处应填充密封胶,胶要填实、均匀、不堆集、不断线、且美观。
4
6、弯管制作
弧形弯头的制作步骤:
划线——切割下料——内外弧板的弯曲——内外弧板彩钢面开剪刀口、划痕、折90o角——拼接面涂胶——拼接成型——上铆钉——管内拼缝涂密封胶 6.1划线切割下料
6.1.1 按风管的尺寸大小,选用合适尺寸的合格板材。 6.1.2 确定圆弧的圆心点,圆心的确定可参考下表:
(单位:mm) 内外弧之间的风管边长 <300 500~1000 >1000 6.1.3 用圆规画出弯管的两段弧线。
6.1.4 依两段弧线用左45o刀、右45o刀和修边机,动刀下料弯管的两侧面即主板。 6.1.5 用左45o刀、右45o刀和修边机,动刀下料弯管的内、外两弧面板。 6.1.6 弧面板的两彩钢面要多留出25 mm。 6.2内外弧板的弯曲
6.2.1 用压尺在内外弧板的铝箔面上压出与端面垂直且宽度一致的曲槽,其宽度、深度、 间距可参考下表: 圆弧半径(mm) 曲槽宽度( mm) 曲槽深度(mm) 曲槽间距(mm) ≤630 630~1250 1250~2000 3~6 ≤5 ≤3 ≤15 ≤15 ≤15 30~50 60~80 ≥80 内弧板半径 150 300 ≥400
6.3开剪刀口、划痕、折90o角
6.3.1 依内、外两弧面板的弧度,将弧面板上多留出的25mm彩钢面开剪刀口,其间距依弧 面板弧度的大小以30mm~50mm为宜。
6.3.2 在彩钢面剪刀口的90o折角处划痕,痕线深度要适当、平直,不能划破彩钢面。 6.3.3 依划痕线折90o角,折角线要平直、有棱有角、不能呈弧线。 6.4拼接面涂胶、拼接成型、上铆钉、管内拼缝密封 6.4.1 主板及弧板的拼接面须涂专用胶水。
6.4.2 拼接主板和弧板时,首先粘结外弧板,再粘结内弧板。
6.4.3 依直管的制作要求,在主板与弧板的彩钢板搭接面上打铆钉。 6.4.4 在弯管接缝内涂密封胶。 6.4.5 弯管端口安装法兰。
5