国家明令禁止的三通四通 等。

(10)暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 (11)在暗管孔内不得有各种线缆接头。

(12)电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

(13)电线与水管之间的平行距离不应小于300mm ,交*距离不应小于 100mm 。 (14)穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密。暗盒均应该加装螺接以保护线路。 (15)主要材料质量要求:

1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准 的有关规定。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用4毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:标准 AV 影音共享线 ⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥ 有线电视线:宽带同轴电缆

2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐 全。

3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观 不应有破损及变形。4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。

(16)施工要点:

1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)② 所有插座距地高度30cm。 ③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。3、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。4、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管 穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。5、暗线敷设必须配管。6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应 小于

500mm。 9、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密。10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线 应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 5)高压室PVC地面 1、主要施工方案

高压室地面修补平整后,铺设PVC地板,每块盖板表面需修剪平整后,粘结PVC地板。 2、主要施工工艺及技术质量措施 (1)地板的铺装—预铺及裁割

1、无论是卷材还是块材,都应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。

2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。 3、块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。

4、卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。

(2)地板的铺装—粘贴

1、选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。

2、卷材铺贴时,将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面,然后刮胶于地坪之上。

3、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。 4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同,具体请参照相应产品说明书进行施工。 (3)地板的铺装—排气、滚压

1、地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。

2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。 3、地板表面多余的胶水应及时擦去。 4、24小时后,再进行开槽和焊缝。 (4)地板的铺装—开缝

1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽,为使焊接牢固,开缝不应透底,建议开槽深度为地板厚度的2/3。

2、在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。 3、焊缝之前,须清除槽内残留的灰尘和碎料。

(5)地板的铺装—焊缝

1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。 2、焊枪的温度应设置于约350度左右。

3、以适当的焊接速度(保证焊条熔化),匀速地将焊条挤压入开好的槽中。

4、在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。 5、当焊条完全冷却后,在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。 5、电缆沟改造工程 1、主要施工方案

电缆沟:全站电缆沟(不含通讯沟及站外电缆沟)拆除现有压顶,新建预制混凝土压顶和橡胶压条。电缆沟盖板采用热镀锌角铁包边混凝土盖板,电缆沟盖板外伸3CM,且盖板板面预留坡度;

电缆沟内电缆扎带全部拆除后,每根进行重新整理,电缆沟进行清洗、疏通处理、钢托架刷防腐漆;原址重砌体防火墙,防火墙填充防火包,该处盖板采用不锈钢框嵌钢化玻璃盖板。

2、主要施工工艺及技术质量措施

(1)材料准备:砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告;钢筋应进行外观及资料(质量证明书)检查,并经送样复试合格;角钢应有合格证,进场应进行外观检查,无变形翘曲现象,规格、型号、壁厚应达到设计要求。电焊条应有合格证,电焊工应有上岗证。

(2)预制场地的准备:预制场地应设置在变电所区不影响施工部位,根据预制数量及使用时间确定场地大小。场地定位放线。

(3)图纸会审应由公司各级技术负责人组织,一般按自班组到公司,由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。

(4)制作角铁边框 根据边框放样尺寸,由专人进行角铁画线切割,角铁两头切割45°,角铁边框进行45°拼角焊接。焊接时可进行对称焊接,减少变形,角铁边框焊接时不可有过烧、咬边、夹渣等现象。焊接时为保证角铁边框尺寸一致、不变形。边框底部可设置平整钢板一块,在钢板上弹线,四周用角钢焊出角铁边框模型,焊接时角铁放入模型内焊接加工。浇筑前应进行矫正,使边框对角线、平整度、边框尺寸符合要求。为保证边框内混凝土与镀锌边框粘接牢固,可在边框内侧焊接若干螺纹钢筋。根据图纸要求进行钢筋的制作,

Ⅰ级钢应做弯钩,钢筋节点应全部使用铅丝绑扎,网片钢筋与角钢边框留出的钢筋也应进行绑扎。

(5)混凝土浇筑角钢边框水平放在预制场地上,在边框底部铺3mm 厚橡胶皮,以保证成型后的盖板底部不漏浆,且底面平整、光滑、底部混凝土不高出角钢边框。为保证混凝土盖板面层色泽一致,混凝土原材料尽量一次性进场,并分开堆放,混凝土原材料计量由专人负责,搅拌均匀。角钢模板内铺一层混凝土,使用平板振动器(小型平板)振捣密实,双层钢筋网片放入模板,再加入混凝土铺满角钢盖板,并再次使用平板振动器振捣密实,直至平板表面泛出原浆。在混凝土终凝前进行不少于3 遍水泥砂浆压光,压光后表面无抹痕,严禁有凹坑、砂眼等现象。浇筑完成后,清除边框四周混凝土及砂浆。

(6)养护常温下,混凝土盖板浇筑完成12h 后,表面进行薄膜覆盖,浇水养护不少于7 天。 (7)盖板安装运输时应考虑盖板受力方向,盖板反向受力,容易造成盖板断裂,将盖板搁置在电缆沟上,电缆沟两头采用经纬仪每20m 左右定点。拉线调整盖板顺直及平整度。盖板搁置点底部搁置3mm 厚橡胶皮垫,用以调整盖板的稳定性及表面平整度。 6、场地及设备基础改造工程: 1、主要施工方案

场地巡视道及操作坪台:220kV、110kV区域保留现有绿化场地,巡视道原址铺设250×500灰色广场砖。

设备基础改造:设备基础露出地面部分去除原有贴砖,对现有设备基础重新贴芝麻白花岗岩,边角需磨圆边处理。

主变:主变压器油池线石更换为200MM宽预制线石;更换油池内铺设标准雪石(直径50~80mm)。

新建消防小室1间,长4.2m×宽3m×高1.5m,外墙贴砖,墙砖颜色为国网绿色,亚光白色,面砖规格75mm×75mm。 2、主要施工工艺及技术质量措施 (1)基础施工

利用原场地巡视道及操作坪台为基础,补缺找平。 (2)地砖面层施工

根据图纸要求,弹出各纵横巡视小道中心线,根据板材大小,纹理图案、巡视小道相互之间交接及小道与所内道路交接处尺寸。进行排块设计时,应充分利用道板砖留缝宽度,进行《排块设计图》的调整,确保纵横向巡视小道通长整砖铺贴,无法满足整砖铺贴时,

巡视小道不应有小于1/3 地砖出现。设控制线。板材铺贴前,根据巡视道路标高,测设水平标高控制桩,根据巡视小道中心线,量出道路两侧边线、并采用尼龙细线系在水平标高控制点部位。此线作为巡视道路水平标高及道路边沿控制线,每10m 左右设一控制点或设置在纵横向巡视道路交接处。横向留缝控制,可在基层表面弹设垂直于纵向中心线的控制线。基层进行扫浆、刷水灰比为0.5 的水泥素浆,随刷随铺水泥砂浆,铺贴时应从纵横向道路交接处进行铺贴。铺贴道板砖,并采用橡皮锤轻击道板砖表面,使道板砖与砂浆密实,并采用水平尺检查道板砖表面水平度及缝格平整度。刮去道板砖侧边挤出砂浆,一排道板砖铺贴完成后,采用工具刀轻微拨动道板砖调整道板砖缝格平直。巡视道路铺贴完成后,表面洒水,水渍晾干后,采用1:2 水泥细砂浆,用缝宽10mm 勾缝针,将水泥砂浆塞入缝格内,烫压平整,砂浆勾缝低于道板砖面层2mm 左右,勾缝时砂浆不可污染地砖表面,残留砂浆应清除干净。地砖采用水泥砂浆勾缝,做到格光滑、平整。地砖粘贴12h 内进行浇水养护,养护时间满足规范要求。 7、设备接地引下线改造

1、主要施工方案

220KV设备区CT、PT、开关、刀闸、避雷器采用80MM*8MM扁钢敷设双引下线;110KV设备区CT、PT、开关、刀闸、避雷器采用60MM*6MM扁钢敷设双引下线。原引下线全部拆除。

2、主要施工工艺及技术质量措施

(1)严格按图纸施工,按设计要求对接地引下线、预敷设地网处进行开挖。 (2)接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。

(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

(4)接地体敷设完后的土沟其回填土不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;回填土时应分层夯实。

(5)避雷器应用最短的接地线与主地网连接。 (6)接地体(线)的连接

1)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊:

2)接地体(线)的连接应采用搭接焊,其搭接长度应符合下列规定: a扁钢为其宽度的2倍(且至少三个棱边焊接)

变电站环境综合改造工程施工方案 - 图文